三零PLCFX-FX3U与FX5U区别电脑422通信时常连接超时问题?

FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。

本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问题并给出了相应的解决方法。

1、问:FX5U/FX5UC CPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗

答:可以。但需要电池FX3U-32BL(选件)

答:软件操作:导航-参数-FX5UCPU-CPU参数-设置项目一览(存储器/软元件设置)-设置项目(软元件高速设置)-详细设置-锁存(1)-设定软件锁存范围。

3、问:FX5U/FX5UC CPU模块的电源关闭时数据寄存器(D100)会被清空,如果想作锁存处理需如何设定?

答:通过CPU参数的存储器/软件件设定需要设定锁存范围。

答:支歭和FX5U的通信的MX Component 版本号需要大于4.09K。通过串口和以太网的这两种方式都是支持的

6、问:设备(MELSEC iQ-F)的动作与监控状态不一致?

答:全转换并存储器初始化之后请向PLC执行写入。

7、问:iQ-F系列是否可实现2轴完全同步运行控制

8、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的定位动作中当前地址可变更为任意值吗?

答:可变更例如使用定位指令时,把指定定位地址的操作数存放于字软元件中改变其软元件的数值,即可实现地址变更

9、問:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的定位最多可以控制几根轴?

答:最多可以控制4轴请使用晶体管输出机型CPU模块。(如果扩展连接高速脉冲输入输出模塊可简便增加控制轴数。最多可控制12轴(CPU内置4轴+每个扩展模块2轴×4台)

10、问:MODBUS通信时,主站上可以连接多少从站

答:使用RS‐485接口時可以连接32个站,RS‐232C接口时仅可连接一个从站

11、问:如果追加通信接口,可以实现MODBUS多通道通信吗

答:可以使用MODBUS的多通道通信。但是主站仅可设定为1个通道。可以通过GX Works3的参数设定MODBUS的通信

12、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的RS‐485接口,可实现何种通信

答:简易PLC链接、并列链接、MC协议、变频器通信、无协议通信、 MELSOFT连接、MODBUS(r) RTU通信、通信协议支持等。

13、问:在已经设定好IP地址的情况变更电脑后GX Works3和MELSEC iQ-F系列无法通过,可能原因是什么

答:安全软件(防病毒软件)可能截断了Ethernet的通信。请暂时停止运行安全软件或者设定安全软件允Ethernet通信后,请再尝试连接

14、问:FX5U/FX5UC CPU模塊之间或者与Q系列之间,是否可通过Ethernet可以实现数据链接

答:可以。请使用嵌套字(Socket)通信或SLMP通信功能

答:通过使用交换式集线器(HUB),可连接多台

答:使用Ethernet接口通讯时,SLMPMELSOFT连接,SOCKET通信通信协议支持共计最多8种连接方式。另外即使8种连接方式全部被使用了,也可另荇确保与GX Works3的通信(MELSOFT连接方式)

答:请解除在Microsoft? Windows?7网络协议版本4设定的「自动取得IP地址」,并设定一个不与MELSEC iQ-F重复的IP地址另外,子网掩码為255.255.255.0前3个端口(第1~第3八位字组)需要配合MELSEC iQ-F一侧的IP地址。

18、问:1台FX5U/FX5UC CPU模块上是否可以连接1台FX5-CCL-MS作为主站同时,再连接1台此模块作为智能模塊从站

20、问:应对S/S端子如何配线?

答:(1)使用PLC内置电源漏型输入时S/S端子连接24V端子,源型输入时S/S端子连接0V端子

(2)使用外部电源,漏型输入时S/S端子连接+24V一侧(P侧)源型输入时S/S端子连接-24V一侧(N侧)。

21、问:CPU模块及I/O模块上的S/S端子有何作用

答:S/S端子为输入的漏型/源型切换端子。

22、问:使用FX5U CPU模块内置的模拟量功能时需要设定吗?

答:可通过GX Works3设定参数或特殊继电器/特殊寄存器对应模拟量功能详情请参考MELSEC iQ-F FX5用戶手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)。

23、问:仅通过FX5U/FX5UC CPU模块可对应模拟量的输入输出吗?

如果连接外部电阻还可对应电流输入(DC4~20mA)。详情请参考MELSEC iQ-F FX5U用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)

但由于FX5UC CPU模块上无内置模拟量功能,因此请使用模拟量适配器或智能模块

24、問:FX5U/FX5UC CPU模块高速计数可对应的频率为多大?

答:最大频率为200kHz(双相双输入2增倍模式为100kHz、4增倍模式为50kHz)

下载程序是一个自动化项目开始實际调试的第一步因此,正确连机是掌握PLC技术的第一步,今天小编就带大家用电脑连接三菱FX5U

如图一所示,这就是三菱FX5U系列的PLC很坑爹,它没有USB接口只能通过网口连接。

当然这个网口我们不能是用来下载程序的,因此交换机是必不可少的

如图二所示,这是使用交換机连接大家一定要注意,一定要使用工业以太网交换机千万不要用那种家用的交换机,便宜是便宜但太不专业了!!

如图三所示,打开PLC的以太网端口设置

如图三所示可以看到,这里是空白的我们填写PLC的IP地址,通过查询手册得知出厂默认的IP地址为192.168.3.250.(对于此种常识性问题,希望大家能够查询资料获取查询资料,也是一种能力不要动不动就到处问,出现问题一定要自己先思考)。

如图四这就是填写好后的IP地址和子网掩码,没有为什么就是这么填

点击 在线,当前连接目标

如图六所示不知道小日本是怎么想的,直接用网线连接通过交换机连机,还要分开真是吃饱了撑的。如果你是电脑和PLC直接用网线连机选择左边

图图七所示,GX WORKS3已经识别到你电脑的IP地址我們选择网口,注意现在电脑一般是两个网卡,一个无线的一个有线的,我们选择有线的然后点击通信测试,如果设置没问题网线昰好的,就能找到FX5U

如果,我们通过交换机连接就要点击图六 右边的窗口

如 图九所示,我们根据计算机侧选择以太网口PLC侧选择CPU模块,點击通讯测试

如图十所示表示成功连接。

点击 在线 选择 写入至可编程控制器