格雷码逆变换 1. 格雷码逆变换指令助记符及功能如表5-92所示: * * 5.14 触点比较指令(FNC224~246) 触点比较指令包括触点比较运算开始,串联连接,并联连接指令 5.14.1 连接母线触点比较(LD=,LD>LD<,LD<>LD≤,LD≥) 1. 连接母线触点比较指令助记符及功能如表5-93所示: 2.格式如图5-208所示 * * 3. 说明 某模拟恒压供水系统有五台水泵(分别以Y0Y1,Y2,Y3,Y表示)。为保持管道的压力恒定,按主管道压力与正常压力比较而接通或切断水泵本题用模拟的方法来表示压力的高低。按X0为低压力,按X1为高压力控制要求如下: (1)当主管道压力低于正常压力,延时5秒,接通水泵Y0;当压力仍低,每隔5秒依次接通Y1,Y2,Y3,Y4 (2)当主管道压力高于正常压力,延时5秒,断开水泵Y0;当压力仍高,每隔5秒依次切断Y1,Y2,Y3,Y4 (3)为了延长水泵电机的使用寿命要求实行哪台水泵先起动,哪台水泵先停止的原则 (4)各水泵应能独立启动、停止,以利于检修 I/O图如图5-206所示, 程序如图5-207所示 图5-211 模拟恒压供水程序I/O图 * * 图中X0为启动按钮。按X0Y0得电,0号水泵抽水使管道有一定压力。为了使五台水泵顺次启动顺次停止,图中使用了调用子程序的方法当压力低时, 调用子程序P0, 每隔5秒依次接通Y0,Y1、Y2、Y3、Y4 当压力高时, 调鼡子程序P1, 每隔5秒依次切断Y0,Y1、Y2、Y3、Y4程序中分别用M40、M41、M42、M43、M4

2006年1月我们编写了《台达伺服加夶分子数值会怎么样人机界面实用问题100例》获得广大用户的好评。三年来台达伺服加大分子数值会怎么样人机界面无论在功能上,还是品牌知名度上都比三年前更进一步应用的范围越来越广,众多工程师在熟悉使用的同时也碰到了新的问题;且不断的有新工程师使用囼达伺服加大分子数值会怎么样人机,为此我们特编写了《新编台达伺服加大分子数值会怎么样人机界面使用101 例》,与原有的《100例》一哃共201个问题。这些问题既适合刚刚接触人机界面产品的工程师入门使用也可以作为多年在工业自动化领域中工作的工程技术人员参考使用。

鉴于时间仓促、作者水平有限文中内容难免有纰漏之处,欢迎大家指正

最后感谢各位一直以来对台达伺服加大分子数值会怎么樣机电产品的支持!

部分资料来源:中国工控网 台达伺服加大分子数值会怎么样人机界面论坛

0、 台达伺服加大分子数值会怎么样人机目前囿哪些系列?有什么不同 A,AS,AE,B

72 台达伺服加大分子数值会怎么样HMI的通讯口设计上考虑保护了吗? 台達通訊口, 在大部份機型中採用及元件, 可保護瞬間的突波衝擊

73 原来用A10TCTD,现在用A10THTD1为什么更换机种,编译提示“机种设定错误” 你看看断电保存区是不是还是设定为SMC?如果是改成USB就可鉯了。A10THTD1取消了SMC插槽改用USB存储

74 原来用A57BSTD,现在改用AS57BSTD怎么一编译就提示内部不足呢 A57B的程序空间是3M,AS57B只有1M应该是程序太大了。

76 台达伺服加大汾子数值会怎么样触摸屏对U盘的格式有限制吗 一定要FAT32格式,如果不是用电脑重新格式化一下就可以了

77 厂里的设备要用到东北去,冬天囿零下20多度台达伺服加大分子数值会怎么样人机可以用吗? 台达伺服加大分子数值会怎么样人机的工作范围是0~50摄氏度如果在零下20度使鼡,建议采用特规触摸屏另外建议在这么低的温度下,最好为电器设备加装取暖装置

78 我把触摸屏和电脑连在一起那条USB的下载线好热啊,是什么原因啊会不会烧坏通讯口啊?

如果发生这种情况的时候请马上断开电脑和触摸屏的连接。你可以测量一下触摸屏供电端的0V和GNDの间的电压如果有很大的压差就要更换电源。另外也可以在笔记本使用电池的情况下在把电脑和HMI连接起来看看会不会发热因为笔记本嘚外接电源或者台式机的电源漏电也可能发生这种状况。

79 HMI在高温下使用会有问题吗 高温环境下,半导体组件无论小至电容电阻大至DSP、MCU嘟会在特性上产生差异。超规格的使用更会使得电子零件提早老化,甚是烧毁

80 我怎么才能看到触摸屏内的韧体是多少 有2个办法

A 在联机嘚情况下,点击【工具】【取得韧体版本】在显示出来的对话框中可以看到

B 在触摸屏运行的时候,按【SYS】键在进入系统菜单后也可以看到韧体版本

81 ScrEdit软件可以进行程序的自动存盘吗? 在【选项】【环境设置】里面勾选【自动存档】在设置一下存档的时间就可以了

82 怎么我丅载程序后,在调出的配方里面没有数据呢我在软件里面填过了

应该是配方没有被下载,请选择【下载画面数据与配方】

83 我用的是AS57BSTDU盘鈳以存储历史数据,现在用户要求把屏幕运行的画面保存成图片在U盘里面可以做到吗? 可以的只需要做一个【颉取画面】的按键就可鉯了

84 我在用B07S200,不知道前面的三个指示灯都做什么的 一个是电源指示灯;一个是报警指示灯;一个是有两种模式可供使用者自行设定使用嘚指示灯,通讯指示灯及数据资料写入指示灯

85 B07S200 COM旁的指示灯做什么用 是通讯指示灯,一个发送一个接受

86 台达伺服加大分子数值会怎么样哪些触摸屏可以接鼠标? 有USB口的除了AS38BSTD外都可以接鼠标

87 配方数据存在U盘上吗? 可以的可以存成CSV文件。用户可以在电脑上修改U盘里面的数據在回存到HMI

88 台达伺服加大分子数值会怎么样HMI能做GIF动作吗? 目前在B系列人机上可以

89 历史缓冲区里面的采样点数最多怎么只能是999999啊我想多存点不行啊 1.05.79.12版本软件已经放大了10倍,足够用了

90 奇怪了画面的背景图片怎么删除啊,我没有办法选中 那你一定是用了汇入的方式删除的步骤这样,点击【画面】【清除汇入数据】

91 台达伺服加大分子数值会怎么样各个系列的RS485管脚定义好像不一样啊 的确有些差异所以使用时偠注意参看说明书。这里以COM2为例来说明

A/AE系列 2、3短接为+1、4短接为-

92 台达伺服加大分子数值会怎么样人机上能用组态软件吗? 目前还不可鉯软件只能用台达伺服加大分子数值会怎么样提供的

93~100列出HMI八大常见问题的自我诊断方法

93 USB无法上下载程序 一般客户描述为USB无法通讯;不能下载程序。

1、软件没有选择【USB】下载而选择的【COM】

2、USB电缆接触不良

3、USB电缆超过1.5M,并且现场有强干扰源(类似鼠标会被手机干扰)

目前仳较可靠版本为1.05.79

5、USB驱动与PC操作系统冲突

2、换一条USB电缆或者与PC重新插拔

3、使用1.5M内的电缆,最好带磁环屏蔽同时原理干扰源。

b、重启电脑、重新插拔、HMI重新上电

d、改用COM电缆线进行程序传输

92 HMI上电黑屏 客户描述:上电黑屏重现上电正常;屏保后无法点亮;使用过程中黑屏

b、电源同时为其他电器供电

b、附件有高频干扰源,HMI自动进入保护状态如对讲机

c、误操作到了系统控制区

d、环境湿度过大导致背光灯保护。中海油案例

1、为HMI提供独立的开关电源保证最小功率,最好能放大品质问题请返回维修或者更换新机。

品质问题检测方法是用另外一台正瑺HMI做LCM与主板交叉更换试验

2、a、返回厂家维修或者换新机 b、解除系统控制区限制

3、a、与操作人员解释或者解除屏幕保护

b、重新上电或者屏蔽好附件干扰源。比如高压、高频

c、解除系统控制区限制

d、改善环境湿度、防潮处理

95 HMI LCD显示花屏 客户描述:一半有显示一半无显示;屏幕仩有垂直数线;开机屏幕模糊,慢慢显示正常;一片花白显示

1、一半有显示,一半无显示

95%确认LCD问题,可以做交叉测试确诊

a、LCD问题LCM電路板的电阻故障。可能是虚焊或被击穿

3、开机屏幕模糊慢慢显示正常

99%。温度原因使用温度建议0~50度。触摸屏

有自动根据温度调整LCD显礻的功能这样的描述多半温度比较低,接线0度左右

c、温度过高。超过50度

3、属于正常请与用户做解释。

4、a、重新下载正确程序

c、改善環境温度加风扇或者修建空调房等。

96、通讯报错 客户描述:无法通讯无法操作

原因:形成原因比较复杂

1、HMI软件与控制器参数不匹配

2、愙户在【系统菜单】私自更改通讯设定

3、电缆先不对或者使用过程中出现断线、虚连接等问题

4、通讯电缆插反。OMRON

6、对于西门子、施耐德等PLC需要特别注意

1、反复很对匹配参数并确认参数是可行的

2、该回最初设置或者重新下载程序

3、万用表对照接线图测量电缆并目测焊点状态

4、万用表对照接线图测量电缆并目测焊点状态

5、一切降低干扰的措施

6、特殊PLC设置时需要谨慎

注:这类问题的解决特别需要工程师对于所有電器产品的熟悉程度与丰富的现场经验

97 无法触摸屏或者触摸不灵敏 客户描述:按不动了,死机了;反映不灵敏

1、摸屏表面的那层塑料膜没囿撕掉

2、【SYS】键位置被指甲或者工具按压

3、程序里面用了大量的宏比如初始宏。没有执行完或者进入死循环

4、通讯量过大导致触摸屏優先级靠后

8、触控面板连接没有插到主板或者松动

10、早期的软件和韧体

2、查看【SYS】键位置

3、查看是否用到了宏,做改善与优化防止进入迉循环死机

4、减少通讯量。可以用测试程序内部地址,不连接PLC;采用逐幅删除画面法

5、检查通讯可以用测试程序,内部地址排除(通讯错误显示被屏蔽)

7、优化PLC程序,特别西门子施耐德

1、没有下载程序!!一半出现在批量下载时

2、软件更新韧体与下载程序是2个过程,错误把更新韧体成功当成下载程序成功特别注意1.05.77,1.05.78.1版本软件。请改用1.05.79版本

3、现场操作人员错误格式化程序。

4、底层问题(概率非常低)有可能更新韧体过程中断电

3、屏蔽【SYS】键或者培训操作人员

4、格式化后更新韧体。如不能解决返修

99 蜂鸣器报警、屏幕闪烁 唯一原因:

2、让出系统控制区地址

3、更改系统控制区地址

2、格式化后,重新更新韧体过程中请勿断电