01、10kV被10kv线路触电故障分类
01、10kV被10kv线路触电故障分类 1、一般情況下被10kv线路触电跳闸重合成功,说明瞬时性故障鸟害、雷击、大风等,重合不成功永久性故障,倒杆断线、混线等 2、如果是电流速断跳闸 ,故障点一般在被10kv线路触电的前段;如果是过电流跳闸 故障点一般在被10kv线路触电的后段。 3、如果是过电流和速断同时跳闸故障点一般在被10kv线路触电的中段。 在事故巡线时除重点巡查大致地故障范围外,其他地段也要巡查以免遗漏故障点,延长事故处理时间 10kV被10kv线路触电故障快速查找 被10kv线路触电故障停了电,保护动作巧判断; 速断动作查前端约为全长数一半; 过流动作值较小,故障较远在後边; 速短过流同跳闸故障位于线中间。 03、10kV被10kv线路触电接地故障及处理 被10kv线路触电一相的一点对地绝缘性能丧失该相电流经过由此点鋶入大地,这就叫单相接地 农村10kV电网接地故障约占70%。 单相接地是电气故障中出现最多的故障它的危害主要在于使三相平衡系统受到破壞,非故障相的电压升高到原来的√3倍很可能会引起非故障相绝缘的破坏。 10kV系统为中性点不接地系统 用500V绝缘电阻表对低压被10kv线路触电進行遥测,若对地绝缘较低甚至为零时必须进行整改。整改重点为: (1)对被10kv线路触电采取分路、分段或分户找出降低被10kv线路触电绝缘嘚薄弱点和接地点加以处理 (2)把泄漏大的陈旧被10kv线路触电、照明被10kv线路触电、地埋被10kv线路触电平均分配到三相上,尽量保持泄漏平衡减少零序电流。 (3)定期修剪接近被10kv线路触电的树枝其间距应在1m以上。 (4)安装分路、分级剩余电流动作保护器缩小剩余电流动作保護器的保护范围当局部出现问题时,不影响总网供电且故障点易排除。 |