许记欠电压脱扣器怎么接线连接?

      分励脱扣器实际是由分闸线圈和脫扣器组合而成我们常说的消防控制就是当出现电路故障或者火灾发生时,人为的给分励脱扣线圈加上规定的电压分励脱扣器会控制跳闸。分励脱扣器常用在远距离需要强制切断的控制上现在用得最多的就是消防控制切断非消防电源。

二、常用分励脱扣器型号

      常用的汾离脱扣器有CDM1系列和DZ47系列CDM1塑壳断路器带分励脱扣的是3310和3340规格,其中3310是带分励脱扣的3340是带分励脱扣和信号反馈的;DZ47小型断路器的分励脱扣器型号是MX+OF。

上图是德力西塑壳断路器CDM1分励脱扣

上图是德力西小型断路器DZ47分励脱扣

三、分励脱扣器工作原理

      分励脱扣线圈电压种类有交流囷直流电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

      分励脱扣中的C1和C2是脱扣器线圈所以C1和C2接控制分励的电源。其中C2接电源的相线C1通过外部控制触点接控制电源的N线或者直流电的负极。

       辅助部分的12和14常开和常閉触点还有一条线是公共接线端11。断路器断开状态下12常闭信号端14常开信号端。接线要看你的火灾报警接线图按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端这样可以反馈信号给接收的当前分励脱扣的运行状态。

请问高手施耐德EZD160A的塑壳断路器加一个欠压脱扣器请问具体的安装步骤是什么啊请问除了买一个欠压脱扣器还需要买什么啊,用不用再另外买一个辅助头意思就是扒开和拔关断路器开关把... 请问高手施耐德EZD160A的塑壳断路器加一个欠压脱扣器请问具体的安装步骤是什么啊请问除了买一个欠压脱扣器还需要买什麼啊,用不用再另外买一个辅助头意思就是扒开和拔关断路器开关把手的辅助头啊新手请教,谢谢解答

欠压脱扣器就是一个模块,接兩根线有这个附件,就拆开断路器上盖手柄左边还是右边哦,有个槽按下去就好了,好像要在闭合的状态下安装