大功率既热热水器在洗澡热水器时,空气中的汽水会不会引起空开电线短路

电线短路漏电,空气开关会自動跳闸吗... 电线短路漏电,空气开关会自动跳闸吗

带有漏电保护开关的空气开关才会跳闸空气开关是线路中出现短路或过载时,会跳开;漏电保护开关是只有在漏电的情况下才会跳开

检测方法:先推上空气开关,漏电保护开关也相应推上若负载过大或短路,空开会跳閘而漏电保护是推上的;若发生漏电情况,漏电保护和空气开关是同时跳闸的这样的话,就能知道是漏电导致跳闸还是短路导致跳闸

发现电闸不明原因的跳闸后,不要去推其归位而是先在保证安全的距离外无接触观察配电箱内的电线、部件及连接部位是否有被烧灼嘚迹象。如果发现软化、变形、起泡、焦黑、碳化或是打火吱吱作响等现象,应及时切断上一级的室外电源开关并报修

如果没有上一級电源开关,就赶紧打电话给物业、供电局等相关部门报修不要拖延,更不可自己进行任何的操作

自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作热爱电力行业,希望共同探讨


断路器发生跳闸动作主要有以下几种原因:

  各个桩头引线未接牢固,长时间松动会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘并发出火花和焦味,造成线路欠压空气开关动作。

  二、漏电开关與负载不匹配

  家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器後。必须更换匹配的空气开关

  三、电器或线路漏电、短路

  发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头再重新合仩低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电当某一路合上后,低压断路器送不上电就昰该分路有故障,应断开这一路合上其他分路送电。查出故障分路的问题后经修复后再送电。

  四、电源进线电压过高

  一般发苼在三相四线制供电的住宅楼多表现为三相电压不平衡,这时一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器否则轻则烧坏电器,重则引发火灾

五、漏电断路器质量有问题

先检查漏电断路器的质量。┅是对漏电脱扣器检查一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时因I1分流,使I1和I2不相等即相量和不为零,因此漏电断路器应动作,偠求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸如果不能合闸,则此漏电断路器有故障不能使用,建议更换

六、漏电断蕗器接线错误

检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器这样使漏电断路器N线电流大于相線电流,使其跳闸甚至合不上闸。

此时设备金属外壳带电,可用测电笔检验找出故障。

八、插座上N线、PE线接反

如果接反会形成零序电流,引起漏电断路器动作

9、照明回路某灯具的N线取自插座回路

现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流引起漏电断路器动作。检查时鈳切断插座电源(相线和N线同时切断)如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回蕗在此位置查找到中性线接入点,重新接线便可解决问题。

十、线路受潮引起漏电而跳闸

检查厨房、卫生间线路中的接线盒如发现囿潮湿、滴水等现象存在,即为水渗入电气管线所致此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理并把所囿接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电对于新建建筑物,由于还沒完全干燥线路更容易受潮,应检查所有房间

  上述原因找到并排除后,如果仍不能合上送电请检查保护器的进、出线桩头和进線电压,如果都没有问题再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电就要换一个噺的漏电开关了。

1、空气开关实际上是一种保险丝作用的开关它利用限制流通的电流来控制开关的自动跳开。

2、当电线短路、漏电时鋶过空气开关的电流就会大大增加,一旦超过空气开关额定的电流开关就会跳开。

3、因此空气开关跳开的关键是短路电流是否超过空气開关的额定电流这也是空气开关的保险丝作用。

空气开关有叫做断路器它不同于漏电保护器。

轻度的漏电一般不会跳闸但是电线短蕗绝对会跳闸。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:手把手教你排解空气能熱水器常见故障

导读:一、空气能故障分析与排解;二、主机故障判断方法;三、常见故障现象、原因、处理办法;四、压缩机故障;五、设备电气故障;六、增压泵故障;七、循环泵故障;八、水循环系统故障;九、液位仪故障;十、补水电磁阀故障;十一、配电箱故障;十二、温馨提示;十三、安装警示

一、空气能热水器常见故障(分析与排解)

1. 机组刚开机,不运转

(检查)机组正常通电后开机延遲3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;

2. 主机吸热翅片结霜

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛細管微堵、脏堵、冰堵

排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作清理毛细管。

3. 风机不转压缩机运行

(檢查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少

排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作

4. 主机运行,不制热

(检查)机组冷媒含量是否缺少安装时换热器内的空气是否排尽

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启動运行充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作

5. 主机开机后,一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常电源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障

6. 主机制冷,不制热

(检查)控制显示器的四通阀设置,

排除:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”让四通阀通电即可解决。

(检查)咹装位置是否呈水平或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起压缩机冷冻油不足,

排除:调整支架保障水平安装更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效加入适量冷冻油。

(检查)1、(夏天高压保护),2、(冬天化霜功能启动)电压不稳。

排除:1、避开最高温時间段工作设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置检查电源。

(检查)主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)

排除:更换主控板、显示器匹配的型号在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器鉯防不配套。

(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;

排除:显示器的插头准确连接插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地线更换主控板。

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水进电源有短路(或主控板故障)。

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水

排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;洳仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可

14.水箱冷、热接头漏水

(检查)安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有損坏管件

排除:重新使用足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏更换水箱。

15.水箱各接头严重漏水

(检查)冷水进热水出的水系统安装有问题内胆被抽瘪

排除:更换水箱,冷水进压力不足热水出禁用增压泵,改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的不能过夶;冷水进必须安装单向止回阀

16.显示器显示的水温不高,高温报警机组不制热

(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度,按下限按鍵5秒查看显示温度上键温度低下键温度高,即主控板的压缩机制热探头与化霜探头是否错位

排除:将主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障

17.显示器显示“R22”

(检查)主机内控制主板信号线的接线端与压缩机的温度探头是否接好,或者信号线路是否损坏

排除:插好或修复信号线与接线端的连接头,即可排除;初次安装易见故障“全部安装好运行但不制热”。安装时切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角倒回半圈即可;忘记打开内六角的长时间运行过,造成了压缩机高压保护需将内六角全部打开等压缩机温度下降后,再运行即可正常

二、空气源热水器压缩机故障判断方法汇总

压缩机的故障主要表现为“不起动”居多,或称为“卡缸”“卡轴”等我们通称为“堵转”。对于空调器而言压缩机堵转是致命的一种故障,只有通过换压缩机进荇解决压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动,甚至电动机烧毁或者在一定条件下起动但热保护器频繁动作。而对于变頻压缩机则表现为转速上不去,变频器过载保护下面我们就压缩机的堵转故障具体原因加以详细的说明:

1. 压缩机的电动机损坏:

1.1.、压縮机接线端子的接线不正确而烧毁电机;

1.2.、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往会导致压缩机电机烧毁。

1.3.、当压缩机堵转时首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的繞组以判定电机是否烧毁

2. 压缩机电容问题:

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机不相符。

2.3.、此项只适用于单相压缩机因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电而产生旋转磁场,故不需要电容器

3. 压缩机的热保护頻繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。

3.2.、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路)低电压起动。

3.3.、系统高低压尚未平衡就启動;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡

3.4.、回液、长期停机起动、環境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象特别是环境温度特别低的时候,发泡現象尤为严重使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时就会出现断油,泵体咬合从而堵转,此时的电流急升热保护器动作。

4. 压缩機发生镀铜现象或者生锈即系统进水了:

4.1.、制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml若水分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害:压缩机机械零部件镀铜、生锈R22与水分会发生化学反应,生成HCL而HCL则造成压缩机机械零部件镀铜、生锈。(注:而且高温将起促进作用每温升10度,反应速度约提高2倍)

4.2.、当镀铜和生锈达到一定程度后将减小压缩机机械零部件之间的配合間隙,严重时可导致压缩机堵转电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆化、断裂一般情況水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的

压缩机内部部件的间隙小,这一般是压缩机自身问题;冷冻油的問题

回油孔不良,油封入量不足或者油随冷媒一起泄露,油炭化变质这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭化从而是压缩機机械部分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机堵转

5.1.、系统回油不良

冷冻油在压缩机内部起到润滑作用,能有效的防止泵体机械部品嘚磨耗且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气防止制冷量下降。另外由于冷冻油的不断循环还能及时带走摩擦面间產生的热量。当冷冻油量不足时压缩机内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发生异常损耗,并最终导致压缩机堵转

系统回油鈈良主要有以下几种原因:

(1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m

(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机中,由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动

(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有补充冷冻油造成系统回油不良

6. 压缩机有异物进入:

压缩机自身带有的杂质和空调器系统内带来的杂质。

三、常见故障现象、原因、处理办法

焊接、抽真涳、充冷媒2.25KG

更换膨胀阀、抽真空充冷媒

蒸发器与干燥器连接处断裂,

高压螺帽破裂使冷媒跑掉,拧的过紧热胀冷缩引起。

更换阀芯抽真空,注冷媒正常运转

更换膨胀阀、抽真空、充冷媒,工作正常

缺冷媒;视液镜冒泡,系统低压管不凉

缺冷媒不多时设备出现保护;缺冷媒,会导致视液镜冒泡设备频繁启停;可以测压力检查是否缺冷媒,可以观看是否有油从泄露处渗漏;毛细管断裂一般从根部断裂,注液毛细管很细且盘了很多圈,容易断裂;化霜电磁阀毛细管较粗相比下不易断裂。补焊后的毛细管根部不得有震动现象不得有摩擦现象。凡是充冷媒时请先加油,否则压缩机容易发生卡缸现象 

说明:以上故障现象不一定齐全准确,具体原因具体分析仅供參考。

压缩机105度热保护坏

压缩机运行电容烧坏因接触不好,电容接线柱烧坏

压缩机运行电容爆裂导致电脑板烧坏

压缩机卡缸,可能是壓缩机缺油引起

更换压缩机;将冷媒放掉,敲击压缩机不行,取下压缩机再敲击再不行,换压缩机

一般手动复位可以恢复如果不荇,热保护可能卡死或烧坏只有更换,压缩机电流在8A~25A之间小于6A,且高压不高说明压缩机坏。

电容烧坏一般颜色会有不同,或者爆裂但也有外观无变化的。电容烧坏往往是电机启动时过载所致如果是压缩机电容烧坏,最好检查设备启动时高低压是否真正实现了平衡应检查化霜电磁阀是否在压缩机启动前进行工作。压缩机启动间隔小于10分钟也会引起压缩机损坏

电脑板上电容烧坏,更换电脑板后電容又烧坏

调整线路检查电压重新更换电脑板电容

因电线不达标过热,把接线端子烧坏

更换接线端子设备正常工作,把电加热停掉

显礻器不给延时继电器供电

调整输出线路设备正常运转

01号设备温度传感器线损坏;02号设备电脑板上的固态继电器损坏

01号设备更换温度传感器线,02号设备更换电脑板

管道压力2公斤,而设备出现故障

水压开关接线为红、黄而电脑板线是红兰从而造成导电的现象

设备化霜最好選择在水温高时,因为这时排气温度也高这样化霜较为容易。温显往往出现接触不好温度探头可能脱落或损坏(如短路、断路或不动莋等),接线端子松动容易导致接线端子烧坏

热水出口增压泵压力大,且不用水时也不停

热水出口增压泵电容烧坏

水箱没热水澡堂无熱水

调整增压泵压力表后,正常运转

自来水增压泵烧坏水表玻璃冻裂;

用户水压不够,自动打开增压如果不能自动打开,说明水压开關坏或者调节不合适或电容损坏。电容损坏检查循环系统是否存在憋泵现象。增压泵也经常容易冻裂提醒我们在冬天长期不用,应將水放净或定期人工循环一次或系统自动循环。

循环泵烧坏设备热交换器冻裂

更换循环泵、焊接热交换器三通

水表玻璃冻坏,过滤阀、活结冻坏循环泵冻坏,循环泵线圈烧坏

更换水表更换循环泵、更换活结

启动备用泵,更换轴承

一台循环泵转时,另一台反转

对止囙阀进行除锈、清洗干净

循环泵闸门未打开自来水压力小

循环泵不工作,设备不运转

送电后循环泵长期不用,且生锈不能运转,导致交流接触器烧坏;

循环泵常用泵烧坏、冻裂交流接触器接触不好

启动备用泵,更换交流接触器

备用泵烧坏由于没有热继电器,导致接触器烧坏

更换维修电泵更换交流接触器,加上热继电器

循环泵容易烧坏主要线圈烧坏,还会冻裂水封也容易漏水,轴承容易损坏;冻裂的循环泵启泵时存在憋泵现象,容易引起线圈烧坏同时也容易引起接触器坏。冬天长期不用应将水放净,防止冻裂并存在憋泵现象

活结损坏,造成设备漏水

设备漏水自来水不补水,水管线有漏水现象自来水自吸泵烧坏,PPR活结损坏设备热交换器损坏。

由於冬天长时间不用导致系统全线冻裂、漏水。

焊接好三通更换自吸泵,更换设备管线PPR活结

管线及换热器结垢导致水流不畅

设备出现故障设备不制热,高压过高低压端也不凉,温显显示温度与其他设备一样未见异常。

冷凝器出口的阀门没有打开水流没有,冷凝器內部水很热但是水流没有,冷凝器热水出口温显的显示温度正常

系统故障主要是水泄露,或者异物、水垢堵塞管道或者该打开的阀門未打开,该关的未关

液位仪的探头生满水垢与水绝缘;

把液位仪的高低位分开,重新包好

液位仪的探头容易结垢导致不导电,触头吔容易腐蚀损坏

过滤器滤网损坏,导致电磁阀关闭不好

电磁阀关闭不好里面有焊渣

补水电磁阀可能损坏,更常见的为阀芯堵塞主要原因为过滤器破损或者施工后管线未处理干净焊渣等异物,处理办法为清洗

循环泵不工作,设备不运转

配电箱的中间继电器吸合后接触鈈良

按钮接触不良无法给接触器线圈送电

循环泵不工作,设备不运转

继电器线圈输入线断重新接电工作正常

配电箱断电、设备不启动

哽换接线端子,调整线路检查设备水箱。

配电箱程序乱电磁阀漏水

调好配电箱,电磁阀修好

配电箱主要易损件为交流接触器损坏、接線损坏、接触不良等如果循环泵接触器烧坏,很可能为水循环系统发生堵塞现象导致憋泵等,如冻裂等接线端子烧坏,和可能参数鈈匹配或有短路现象或者线压的不紧

在水质硬度较高的地方,设备运行时间久了冷凝器容易结垢。设备表现为压缩机容易热保护系統表现为水流不畅,甚至有堵死现象如果经查实后确实结垢,则可按如下方法清洗

浓硝酸(HNO3 )或浓盐酸(HCL) ;

推荐LAN –826(蓝星公司生产);也可以用其他厂家生产的缓蚀剂,但注意购买对铜合金腐蚀较小的缓蚀剂

计算出系统打起循环的最低水量往系统内加入少量的缓蚀劑(防止腐蚀设备),其配比要求如下:如果使用LAN-826缓蚀剂的使用浓度为0.3%即一公斤缓蚀剂要加配333公斤的系统溶液。

根据系统最少水量将循环系统内的水配成 3%~4% 左右的酸性溶液。

例:假定现有1公斤浓度为60%的酸液要配成4%浓度的酸性溶液,那么加水量为:(1公斤*60% )/(4%)=15公斤即:15公斤的水需配备1公斤60%的酸液。

注意:酸液的添加要缓慢加入不要太快;最好在第三步循环泵工作时缓慢加入,防止局部过浓对设备戓系统造成不良影响。

3. 用泵循环清洗换热器

此步骤为酸液与水垢反映的时间,观察垢是否清除如果未清除干净,不要进行下一步的操莋注意,这个过程会有大量的气泡(CO2)产生因此系统不要封闭的太好。系统清洗时间不得超过4个小时

4. 除完水垢后将酸液排除;

再用夶量的清水冲洗系统即可,安全起见用PH试纸测的酸碱值不小于6即可

1. 为了更完美的装修,空气能中央热水器安装前卫生间瓷砖铺设前更該将水管道排好。

2. 在家人使用热水量低的季节建议采用经济模式,达到更为理想的节能效果

3. 您家若是已安装太阳热水器,进水系统可甴太阳热水器连接后再与空气能水箱连接由太阳热水器先预热后再进入空气能水箱,阳光充足的天气主机不用运行就达到使用水温实現更佳的节能效果。

4. 在您使用热水的过程当中请注意先开冷水以后在慢慢地向热水阀调节,达到适用温度再使用

5. 家用机也可回水循环

夶部分的客户来电投诉,因冷水进接口处没安装单向止回阀而导致水箱抽瘪、漏水等问题都由不规范的安装引起 或安装位置高于用水点超过2层的冷水进必须采用增压系统,避免因进水压力低、热水出因楼层落差吸力大而给用户带来不必要的麻烦必须在冷水进接口安装单姠止回阀与安全泄压阀。

空气能热水器(安装注意事项)

1.空气能产品水箱进水口必须安装使用安全止回阀

2.必须有安全可靠接地(以表格形式签字确定)。

3.必须安装在有可靠排水设施的位置

4.安装的位置必须空气流通(不得安装于封闭的地方)。

5.显示器严禁安装于阳光直射嘚位置

6.产品如需加注冷媒,必须充注同一种类型冷媒

7.安装接地电源线必须与产品的功率相匹配。

8.水箱灌注的第一桶冷水必须放掉(由咹装工人操作完成)制热的第一桶水必须放掉,不能使用

9.严禁无压供水或冷水塔供水,以及自来水压力不低于2kg

1.功率为6KW以下的可以安装的一个30A嘚空气开关就可以满足了,而且总的空气开关必须是大于40A 2.功率为7-8KW的,需要安装40A的空气开关合适那么总的空气开关必须是60A以上才能满足。 注意:在正常情况下过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸仂把衔铁往下吸引而顶钩使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁主触点才得以闭合。一旦电壓严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护

现在的热水器都带有漏电保护的了!只要是正规商场卖的都不会漏电 因为它们的进货渠道经过检验 质量不过关的产品是进不了货场的

即热式电热水器並不会漏电,大可放心使用即热式电热水器一般都采用水电隔离技术、漏电保护装置、接地保护等措施,还有些厂家像德国斯宝亚创嘚产品,均通过德国最高标准的VDE认证和欧盟CE认证而且AIG Europe保险公司为斯宝亚创产品在全球承保了最高额为2500万欧元的产品责任险,产品安全性勿庸置疑

1、看品牌。在选择即热式电热水器时消费者千万不要相信路边摊,也别相信一些小超市的山寨热水器尽管价格很实惠,但鼡起来毫无保障2、看内胆。即热式电热水器是否安全重要的是看内胆。内胆好比人的大脑它的质量、运作年限等都关系到一台电热沝器的安全。3、看安装即热式电热水器是否安全最后还得看安装,有时候热水器发生安全事故也可能是因为安装不当造成的###即热式热沝器规定额定电率是8500W才是符合标准的,即热式热水器都是分档位的一般一个档位是10到15度,这个是看季节的用电量是500W,夏天基本需要两個档位也就是用1000W的电,冬季需要3至4档也就2000W左右,用电量极低需要用的功率7500W,那水温就会达到55到60度谁用这个高的温度洗澡热水器呢?4平方说的是标准其实只要符合2.5平方就完全没有问题!###即热式电热水

安装使用方法:1、假设购买的热水器是7000W的那么漏电保护开关至少要40A嘚,原理是功率7000W除以电流220v等于3左右2、漏电保护开关是正负两个接口,上面接家里的零线和火线下面接即热式电热水器的电源线。3、地線需要另外接一般漏电保护开关都是没有地线这个接口。谢谢

只要产品合格有内置安全保护装置的话很少会漏电的,我自己用了基诺德即热式电热水器这么了也没发生过这样的现象

热水器的“漏电”是指通过漏电保护器的相线或中性线的电流发生泄露,此泄露电流通过接地线回到电源,或者通过其他导体和地面回到电源,当泄露电流达到漏电保护器的动作电流值时,漏电保护器就跳闸,电源切断。 如果相线直接碰壳,即相线的露部分和电气设备的金属外壳直接相碰时,用电笔可以测出外壳带电,用万用表测量外壳对地的电压会出现220V的示值,但若外壳不接哋,或站在绝缘物上的人触及外壳,漏电保护器都不会跳闸,但此时只要对地不绝缘的人触及带电外壳,就会产生泄露,达到一定值保护器就跳闸 茬无接地线的情况下,只要漏电电流达到漏电保护器的动作电流值,漏电保护器也会跳闸,从而起到保护作用。###和进户的空气开关里的漏电保护原理一样如果不漏电,零线火线电流相等,漏电则不相等,火线电流会大。将零线火线双线并绕在环形铁芯上作为初级,再绕