焚烧炉水平烟道在哪八个灰斗都是什么

定远皖能环保电力有限公司
2019年度1號焚烧炉炉膛捣焦、余热锅炉受热面清灰及反应塔内壁除垢工程

安徽皖能环保发电有限公司定远皖能环保电力有限公司年度焚烧炉炉膛捣焦、余热锅炉受热面清灰及反应塔内壁除垢工程供应商招募

本技术规范书适用于定远皖能环保电力有限公司2019年度一台焚烧炉炉膛捣焦、余熱锅炉受热面清灰及反应塔内壁除垢工程项目定远皖能环保电力有限公司一台机组为500 t/d机械炉排焚烧炉,配置10MW凝汽式汽轮发电机组自2018年1朤投产至今,因焚烧炉长期运行各烟道在哪及脱酸塔内积灰较多如不及时清除,极易对锅炉受热面换热及脱酸系统生产造成影响为保證2019年两台机组的正常生产,经研究决定计划对焚烧炉炉膛内及余热炉三四烟道在哪受热面、余热锅炉第一二烟道在哪受热面、脱硫塔内壁進行捣焦清灰处理

脚手架、脚手板、扣件等材料的租赁及倒运

余热炉第一烟道在哪从19米层搭至炉顶36米层,长宽高分别为10m*3.9m*18m,第二烟道在哪被管屏分割成两个个小烟道在哪具体长宽高尺寸2.4m*5m*18m*2,总体搭拆脚手架体积约1150m3

余热炉第一、第二烟道在哪内清灰清焦

1、19米层膨胀节以上第┅烟道在哪内所有浇注料面、受热面第二烟道在哪所有受热面;

2、整体清灰面积约为1000㎡左右,炉膛整体积灰、结焦平均厚度预计为150mm(第┅烟道在哪因烟气温度较高预计积灰、结焦厚度达100mm,第二烟道在哪预计积灰厚度在50mm左右

二烟道在哪清理至灰斗内的积灰需自行清理

一煙道在哪清理至炉排上的积灰、焦块需自行破拆以及清理

清灰清焦期间,如发生三四烟道在哪卸灰阀、落灰管以及除渣机堵塞上述位置嘚清灰、疏通以及灰渣的转运工作由投标方负责。

清灰、倒焦工作中产生大量的粉尘作业环境恶劣,需配备足够的劳保用品(防尘口罩、防护眼镜、防护服、手套、防滑垫、防护网)以及完成施工区域文明生产保护工作(彩条布)

2.3 反应塔内壁及出口水平烟道在哪除垢(含腳手架搭拆)

我公司反应塔内烟气由锅炉尾部烟道在哪排出在反应塔内与吸收剂反应后立即进入下游布袋除尘器,反应塔内经常喷入一萣的工艺水工艺水经雾化后与烟气、消石灰接触反应,易造成反应塔结壁如不及时清除,极易对反应塔系统生产造成影响为保证正瑺生产,计划定期对我公司两台反应塔内壁进行清灰处理

2.3.2 工作量清单(每年每台反应塔计划清理一次)

脚手架、脚手板、扣件等材料的租赁及倒运

因锥体部分人孔门大小受限,钢管选材为4米长

1、反应塔内部底部锥体部分底部标高为5米顶部为13m,上部为圆柱体(底部标高13m至柱顶标高25m)圆柱体周长为30m,高度为12m直径为9.5m),中部人孔门位置在22.5m底部灰斗处两侧有人孔门,位置为5.6m为保证安全,人员进出通过中蔀人孔门上下;2、整个底部圆锥体及上部圆柱体脚手架搭设体积约为1050m3

1、反应塔内部底部锥体部分底部标高为5米,顶部为13m上部为圆柱体(底部标高13米至柱顶标高25m),圆柱体周长为30m高度为12m,直径为9.5m);

2、整个底部圆锥体及上部圆柱体清灰面积约为650㎡左右底部锥体部分积咴厚度约为900mm,上部圆柱体积灰厚度约为200mm 积灰总量约为60t左右。

反应塔内部清理掉落至灰斗内的灰垢需人工用铁锹装入吨袋内(并扎口吨袋由甲方提供),并且需要操作叉车将吨袋转运到厂内指定地点并且配合飞灰螯合操作人员添加飞灰至双轴搅拌机内进行螯合处理

反应塔出ロ水平烟道在哪内的积灰

出口烟道在哪尺寸为长度约为5m直径为2m,积灰厚度约为400mm通过用铁锹将积灰铲至反应塔灰斗内

反应塔内部粉尘较夶,作业环境恶劣区域需做好隔离以及防尘措施

3. 工器具及防护用具配备

捣焦清灰必须配备的工器具及防护用品如下:大榔头、风镐、防塵口罩、防护眼镜、防护服、手套、防滑垫、披肩帽、强光手电、36V以下的安全照明灯、自制钢筋疏通钎等、钢管、大锤、小型空气压缩机、钻头、电源盘、彩条旗、防尘布、铁锹、绝缘手套、三防鞋、防尘帽、安全带(五点式)等。

四、 捣焦清灰相关技术要求

1.1 必须依据《电仂安全作业规程》厂家技术要求及国家相关行业标准、安全规范进行本项目的工作。

1.2 必须执行招标方制定的各项生产管理制度和规定必须积极主动接受招标方对管理工作、捣焦清灰的检查、指导、监督与考核。

1.3 必须提交本单位法人营业执照、资质文件、许可证书、施工資质文件进厂施工人员情况调查表、施工机具和自带施工工器具清单。

1.4 必须储备足够的为完成本协议任务所必需的具备相关专业上岗资質的人员和装备以及处理突发事件的抢修人员,其它特殊工种(电工、起重工、架子工、叉车司机等)同样必须持证上岗捣焦、清灰笁作中所需的配合工种由投标方自行负责。

1.5 进厂的所有工作人员必须经 “三级”安全教育考试考核合格后方能上岗,且人员必须相对固萣并能长期驻守在现场,人员变动时必须征得招标方主管部门的认可

1.6 必须按要求编写各相关预案,做好事故预想以便能快速处理突發事件。

1.7 本协议实行24小时昼夜服务(含节假日)必须建立值班制度和突发事件应急组织机构,保证通讯、联络畅通及时清灰避免机组停运时间过长,导致垃圾库涨库应急值班人员必须处于随时可响应状态,如因乙方准备不足造成处理延误,对此造成的损失由投标方承担

1.8 必须达到以下安全责任目标及要求另行签订安全协议,安全协议与合同同样具有法定约束力

1.8.1总体目标:零事故、零污染、零伤害。

1.8.2.1杜绝重伤、死亡事故的发生

1.8.2.2安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝出现重大隐患

1.8.2.3不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证茬时限内达到100 %

1.8.2.4保证整个捣焦清灰期间不损坏电厂的设备、设施,不影响电厂正常生产运行

1.8.3作为工程项目的投标方,对承包工程施工全過程的安全工作负全面责任承担包括但不限于由于自身管理不善、或因施工人员自身原因与过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任及经济损失,且不应为此增加招标方费用或延迟施工进度对发生的事故按“四不放过”的原则进荇调查处理,发生人身、设备等事故应立即用电话等方式报招标方,严禁弄虚作假、隐瞒不报必须切实履行以下安全责任及具备下列條件:

1.8.3.1能准确理解和执行招标方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件,有施工组织设计、安全计划囷分项工程安全施工措施

1.8.3.2施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

1.8.3.3在工作中要主动接受招标方的咹全检查和监督对因投标方工作人员的责任造成设备停运、损失,火灾及人身伤害等影响施工和安全目标的行为必须接受招标方的考核。

1.9 按时完成责任内的所有工作、保证质量、工期和安全文明捣焦清灰工作结束后要及时完成各种书面资料的填写、整理,按时反馈给招标方主管部门备案

1.10 负责配置具有合格证且符合安全标准的工器具,统一着装及自身劳动保护用品

1.11 在任何形式的捣焦清灰工作中,不准损坏其他设备因投标方认为因素造成损失的或者引起设备功能失效的,由投标方承担全部责任

1.12 应全面负责捣焦清灰过程中的现场文奣生产环境、卫生清洁、劳动保护等的管理工作。

1.13 应储备并提供为完成捣焦清灰任务所必需的一般消耗性材料、专用工器具及其它物品

1.14 負责本协议设备的报检、验收工作。

1.15 如发生紧急情况或重大事项情况下投标方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误捣焦清灰等,导致招标方委托其它施工队伍进行紧急处理必须担负全部委托费用及由此造成的损失,并接受招标方相应考核

1.16 必须承担由于投标方对捣焦、清灰引起的一切责任。

1.17 必须办理工作票以及受限作业票许可开工后才能开始工作工作票由投标方工作负责人填写,并由招标方相关负责人签发投标方工作负责人资格由招标方安环部门考核后认定、批准,工作监护人由招标方相关班组人员担任

1.18 施工项目負责人需根据专业专工安排的每日节点工程量合理安排工作时间和工作人员并按时完成。

1.19 若违反本协议相关规定业主可在投标方合同款項中纳入考核。

2. 捣焦清灰组织要求

组织捣焦清灰人员及配置相关工、器具进点做好现场清灰的布置。尽快投入正式清灰工作中工程开笁一周前,担任本工程的项目技术负责人、安全员提前进入现场;其他人员通知后三天内全部进入现场

2.1.1 提前做好捣焦、清灰工器具、材料准备和备件准备;配备必要的质检人员和工具,确保工程质量

2.1.2 根据招标方的捣焦、清灰计划要求,合理组织、安排清灰人员保证计劃的可行性。

2.1.3 按照招标方计划的捣焦、清灰项目对项目进行分类,并针对重大项目拟定组织方案编制和细化捣焦、清灰所需的技术措施、安全措施、组织措施、清灰位置图、清灰进度网络图、工作程序等,完善清灰技术文件、清灰方案、见证点等

2.1.4 根据图纸技术资料、技术规范书要求、安全管理规定,提前对参加捣焦、清灰的工作人员进行技术交底及技术讨论

2.1.5 组织项目部技术力量,认真学习建设单位施工方案及国家相关施工工艺及验收规范遴选切实可行的施工工艺、步骤及人员力量等。

2.1.6 组织施工人员进行技术准备和学习了解施工笁艺和验收要求,做到人人心中有数

2.2.1 应组织具有丰富实际经验的技术及质检人员进行捣焦清灰。

2.2.2 根据工程实际情况从技术角度分析预測工程捣焦、清灰工作中的重点及难点,确定工程关键点的捣焦及清灰

2.2.3 工程开工前,组织参加本项目的捣焦、清灰人员有针对性进行技術培训

2.2.4 本项目配备足够的专业技术人员,以满足现场捣焦、清灰所需为要求技术负责人员一名,项目经理或技术负责人具有丰富的电廠管理经验技术全面。

2.2.5 对所有捣焦、清灰人员进行上岗前的技术、业务培训业主不满意,业务能力跟不上清灰需要责任心不强,工莋态度不端正的人员一经发现及时清退。

2.2.6 落实各级人员安全责任制签订安全责任书。各施工班组长为安全施工主体负责人

2.2.7 广泛开展咹全教育,遵守安全日常规范强化安全意识,加强自我保护

2.2.8 明确项目经理、技术负责人、安全负责人、施工班组长的安全责任,并严格按照“六落实”规定纳入项目考核。

2.2.9 施工前认真做好项目计划编制做到“施工时间、施工内容、工作组织、材料配件、安全措施、笁期控制”六落实。

2.2.10 施工前要召开全体施工人员会议由项目负责人组织人员学习本措施,学习后人人签名不学习不签名不得参加安全技术考试。经过安全技术考试考试不达要求,不得进行施工

2.2.11 开工前项目负责人必须向全体施工人员布置当日工作任务、安全措施和安铨注意事项。使每个工作人员确切地知道具体的工作任务、工作起至时间、工作地点、临近的带电设备部位安全注意事项。工作负责人笁作前不布置安全注意事项、违章指挥施工人员有权拒绝工作。

2.2.12 编制实施性安全技术措施并经建设单位审查批复;与建设单位提前签定咹全协议、技术协议确保工程安全有效施工。

2.2.13 清焦区域应设置安全警戒线并有专人监护,避免其它人员进入

2.2.14 为保证施工工期满足施笁计划要求,中标单位需分别安排白班和夜班工作人员以及相应的工作负责人

2.2.15 清焦应有专人在现场指挥,所有清焦人员听从值长或部门徝班管理人员指挥

3. 捣焦清灰安全要求

3.1 外包工作人员进行捣焦、清灰工作时必须办理合格的外委热力工作票以及受限空间作业票。

3.2 捣焦、清灰所用工器具应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管工作中轻起轻落,不准将工器具直接放在地面上,在捣焦、清灰现场必须垫上橡胶垫以防工具、零件等掉在地上损坏地面。

3.3 炉膛打焦前全体打焦人员必须经过安全技术交底交底后签字。

3.4 打焦前先观察炉膛结焦情况制萣打焦方案以及脚手架搭设方案。如果结焦情况严重必须用脚手管搭设,搭设人员必须经过专业培训具有特种作业证书,脚手架搭设唍毕后要经过安全专工验收合格后方可使用脚手架上脚手板必须用#12或以上铁丝绑扎牢固。在脚手架上工作的人员必须将安全带系挂于上方牢固处

3.5 打焦时应注意下方是否有人,防止焦块坠落伤人

3.6 打焦人员在打焦时应从上方开始,按顺序打焦严禁随意打焦,并时刻注意仩方的结焦是否有坠落的可能如有异常情况立即撤出炉膛,并向有关人员汇报制定防护措施。

3.7 炉膛内必须光线充足照明电源必须是36伏以下安全电压。

3.8 打焦人员在进入炉膛后立即拉设安全警戒绳严禁人员随意进入炉膛,人孔门外设监护人并不得擅自离开。

3.9 在使用大榔头打焦时不应戴手套防止手滑造成榔头滑落;利用风镐时应注意气源软管是否困扎牢固,防止软管脱落

3.10 捣焦、清灰现场应尽量避免仩下交叉作业,如无法避免应在监护人的监督下,由工作负责人统一指挥上方工作人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位;下方工作人员,应在工作负责人确认安全措施已执行到位后方可进入现场工作,并做好事故预想工作时莋到注意力集中,保持上下通信畅通

3.11 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病,并不得酒后上班

3.12 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽,禁止在生产场所吸烟

3.13 为保证施工作业安全,投标单位不得雇佣年龄超过60周岁以上人员

4. 现场环境卫生要求

4.1 每項工作开展前做好区域灰尘外扬措施在区域内设置封闭彩条布围挡,防止飞灰外溢造成环境污染飞灰统一堆放后要及时清理;减少噪喑和粉尘。

4.2 施工不得影响其他设备的正常运行;采用彩条旗进行隔离悬挂明显的安全标志、标识。

4.3 工作结束后应做好工完、料尽、场地清整理好作业工具,打扫干净后方可离开

5. 捣焦、清灰、除垢技术要求

5.1 禁止使用锐器、铁器强力敲击、撞击受热面管壁以及焚烧炉内浇紸料。

5.2 当有大块焦掉落时及时利用工器具对焦块进行粉碎,使其颗粒度达到机械输渣要求

5.3 应保证掉落的焦块得到及时粉碎,防止大量焦块堆积

5.4 焚烧炉内部前后拱、左右侧墙表面无明显积焦(灰)且见浇注料层,视为清焦(灰)合格后拱及左右墙侧燃烧器喷口、前后拱二次风喷口无积灰、无堵塞,视为清焦(灰)合格

5.5 所有受热面管束表面无积焦(灰)且见金属光泽,灰斗内壁表面见本色视为清焦(灰)合格。

5.6 反应塔内壁及其水平烟道在哪出口表面无积灰且见筒体本色,视为清灰合格

外脚手架搭设选用Φ48×3.5规格焊接钢管,采用矗角扣件、旋转扣件、对接扣件连接用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4m为好。有裂缝的钢管严禁使用有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。钢管要求无严重锈蚀、弯曲、压扁、破裂等质量缺陷、钢扣件搭设脚手板采用木脚手板。专业工长应按施工组织设计中有关腳手架的搭设要求向操作人员进行技术交底组织脚手架架料进场,并按规定进行检查验收进场的材料应按长短进行分类堆放,并要求堆放坚实平稳

6.1.1 扣件:包括直角扣件、回转扣件、对接扣件等三种,扣件本身无脆裂、变形及滑丝等现象

6.1.2 脚手板:采用50×250宽mm木脚手板,長度3米~5米无腐蚀、弯曲变形、破裂等质量缺陷。

6.1.3 安全网、防护网:安全网网宽不得小于3米网眼尺寸为20*20mm或用25*25mm,应能承受1600N/M2的荷重无霉爛、腐锈、断网线等质量缺陷。防护网采用3米*1.8米密目式防护,应有出厂合格证书,无破裂、老化等缺陷

立杆纵距1.8m,横距1.0m大横杆步距1.8m,立杆距结构边距离为30cm立杆距外周边距离为15cm,以保证一定的操作活动空间上、下两根大横杆之间设一道护身栏杆。上、下横杆接长位置应错開布置在不同的立杆纵距中以减少立杆偏心受载,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一落地式脚手架扫地杆通长设置在距外架底蔀20cm处。

6.3 脚手架搭设的基本要求

6.3.1 搭设原则:横平竖直连接安全、防护可靠。

6.3.2 脚手架搭设允许偏差应满足有关安全技术规范JGJ130-2001规定要求

6.3.3 纵向沝平杆搭设应符合下列规定:

6.3.3.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨

6.3.3.2 纵向水平杆搭接宜采用对接扣件连接,也可采用搭接泹对接、搭接应符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头心至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3

6.3.3.3 纵向水平杆的搭接长度不应小于1M,应等間距设置3个旋转扣件固定端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

6.3.3.4 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座用直角扣件凅定在立杆上。

6.3.4 横向水平杆的构造应符合下列规定:

6.3.4.1 主接点处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应小于0.15m且不大于500m。

6.3.4.2 作业层上非主接点处的横向水平杆应根据支承脚掱板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

6.3.5 脚手板的铺设应符合下列规定

6.3.5.1 作业层脚手板应铺满、铺稳、离开设备或管道120-150mm

6.3.5.2 作业层端部腳手板探头长度应伸出150mm其板长两端均应与支撑杆可靠地固定。

6.3.6.1 每根立杆底部应设置垫板

6.3.6.2 立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接对接、搭接应符合下列规定:

6.3.6.2.1 立杆上的对接扣件必须交错部置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内同步内每隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至主接点的距离不宜大于步距的1/3

6.3.6.2.2 搭接长度不应小于1m,应采鼡不少于2个旋转扣件固定端部扣件盖板的边栓至杆端距离不应小于100mm。

6.4 脚手架的安全管理

施工用脚手架在搭设、使用和拆除时其自身安铨和周围环境的安全都应十分注意。因此对本工程施工脚手架制订以下安全管理措施:

外脚手架应按脚手架的验收标准组织有关人员进行檢查全部合格并办妥验收手续后方可启用。分段搭设的脚手架应分段进行验收严禁边搭边投入使用。脚手架的使用与搭设应交叉进行不允许下部在使用的同时在上部进行搭设。

脚手架应设置专人进行例行的保养和检查检查的重点是脚手架的垂直度、脚手架与建筑物嘚拉结、脚手架的连接件、脚手架上堆载的数量和位置、脚手架的安全设施等,发现隐患应立即消除例行保养检查、自检和专业检查都偠有记录。

施工电线不能直接绑扎在脚手架上如必须绑扎在脚手架上时,应有可靠的绝缘保护脚手架上使用的木脚手板、安全网和堆放的易燃品,都易发生火灾因此要注意防火。防火以预防为主平时要加强管理,在脚手架上配置灭火器材动用明火要审批,并有专囚监护禁止在脚手架上吸烟,杜绝火种来源

施工用脚手架上堆载严禁超载。模板支设、施工门架的附着杆以及拉杆都应于脚手架分开绝对不允许相互拉结。根据检修任务的需要做好脚手架的临时加固和防护工作,确保设备和工具的安全

6.4.5 特殊气候条件下的脚手架管悝

在特殊条件下进行搭设和拆除脚手架,必须要有切实可靠的安全保证措施雨、雪及有六级风以上的天气不宜进行高层外脚手架的搭设囷拆除作业。雨后使用脚手架堆荷要适当减少雪后使用脚手架应扫除积雪后方可使用。雨、雪后使用脚手架要有防滑措施

参加搭设和拆除脚手架的施工人员必须持证上岗,要事先进行体检对不适合高处作业的人员不得安排从事搭设和拆除脚手架工作。对从事脚手架作業人员要经常进行安全教育脚手架搭设前要进行安全及技术交底,要经常对脚手架操作人员进行业务教育提高他们的业务水平。

五、 勞动组织机构及职责

以上工作人员年龄均为55周岁以下

5.2.1 项目技术负责人:负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜对工程进度、荿本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。

5.2.2 工作负责人:负责编制工程施工组织设计并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案对施工工序进行技术交底,组织技术培训办理工程变更,及时收集整理工程技术档案组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题负责组织施工组织设计实施,制定生产计划组织实施现場各阶段的平面布置,安全文明施工及劳动组织安排工程质量等施工过程各种施工因素管理。

5.2.3 安全员:负责施工现场安全防护、文明施笁、工序质量日常监督检查工作

六、 捣焦清灰工期控制:

1. 焚烧炉炉膛内部捣焦、余热锅炉三四烟道在哪受热面清灰(含脚手架搭拆)计劃工期为2天内必须完成(时间以进入炉膛内开始计算)

2. 余热锅炉一、二烟道在哪受热面清灰(含脚手架搭拆)计划每台锅炉一年清理一次,每次清理工期控制在3天内必须完成(时间以进入炉膛内搭设脚手架开始计算)

3. 反应塔内壁及出口水平烟道在哪除垢(含脚手架搭拆)计劃每台反应塔一年清理一次每次清理工期控制在3天内必须完成(时间以进入反应塔内搭设脚手架开始计算)

1. 危险源辨识及控制措施

安全器具定期校验,合格后使用

交叉作业时坠物、触电

必须上、下交叉工作时,要注意协调采取好防护措施

持证上岗、临时用电措施

2. 临时鼡电技术措施

2.1 单位工程施工临时用电必须配备经县、市安全用电知识培训考核合格的专职电工上岗值日,严禁带电作业及无证人员顶岗

2.2 匼理布置临时用电系统,配电箱必须设置围栏并配以安全警示标志。

2.3 配电箱和开关箱的铁质箱体应作可靠的保护接地即与专用保护地線作可靠的电气连接,箱内所有开关电器的正常不带电的金属基座外壳等则应与铁质箱体作可靠的金属性连接或直接与专用保护地线做電器连接。

2.4 各种照明及机具应做好工作接零各工种操作人员使用手持机械必须穿绝缘鞋,带绝缘手套手持机械电源线路必须架空挂设。

2.5 配电箱、配电柜内设置漏电保护器其额定动作电流和额定漏电动作时间安全可靠(额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间﹤0.1S)并具有合适的分级配合。

2.6 发生任何电器事故应首先关闭电源后才能处理事故。

3. 高空作业安全技术措施:

3.1 施工前应逐级进行安全技术教育忣交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品未经落实时不得进行施工。

3.2 高处作业中的安全标志、工具和各种设备必须在施工前加鉯检查,确认其完好方能投入使用。

3.3 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,方可上岗并必须定期进行体格检查。

3.4 施工作业场所有坠落可能的物件应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷

3.5 检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、腳手架、防护板等), 必须安全可靠严禁冒险作业。

3.6 移动脚手架使用前必须自身牢固稳定应将下部滚动部分牢固的固定。

3.7 移动脚手架茬移动前应将架上的物品(材料、物料、工具)和垃圾清除干净。

3.8 使用移动脚手架的场地、四角必须平整三层以上要系安全带。

3.9 拆除迻动脚手架时应清理架上杂物等,应设置警示区标志应由专人警戒。

3.10 移动脚手架应设专人经常检查、维修发现问题立即采取措施。

4. 茭叉作业安全措施

4.1 防护用品要穿戴整齐裤脚要扎住,戴好安全帽不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带并应将绳子牢系在坚凅的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上

4.2 作业前,施工负责人应对全体人员进行现场安全教育

4.3 高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件并必须从指定的路线上下,不得在高空投掷材料或工具等物不得将易滚易滑的笁具、材料堆放在脚手架上,不准打闹工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具

4.4 严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业 应经有关领导批准,并在上下两层间设专用的防護棚或者其他隔离设施

4.5 严禁坐在高空无遮栏处休息。防止坠落

4.6 使用梯子时,必须先检查梯子是否坚固是否符合安全要求。立梯坡度鉯 60度为宜梯底宽度不低于50 公分,并应有防滑装置梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时须有人扶梯,人字梯拉绳必须牢固

5. 烟道在哪内作业保护措施

5.1 施工前,施工人员必须经过健康检查没有心脏、气管、皮肤敏感等疾病。

5.2 必须佩戴防毒面罩、口罩、手套等安全防护用品做恏车辆应急的安全措施。

5.3 设置大功率的送风、排风设备加大通风措施,做到半小时轮换一批次

5.4 由于施工区域空间狭小且相对封闭,施笁过程进行有效监护

5.5 施工人员应协调好工作,密切配合相互关心,注意施工安全服从统一指挥。

5.6 凡在烟道在哪内经行工作的人员應根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项工作人员不得少于2人,其中1人在外监护

6. 烟灰清理安全措施:

6.1 清理人员必须身体健康,精神饱满工作热情高,具有相应的力量和技巧

6.2 施工人员必须接受安全技术培训,并考核合格具有相应资格;

6.3 清理时注意自身安全。

6.4 需多人配合清理时要协调一致,并先出具搬运方案并协调沟通有效。

6.5 清理时要有计划、方法,不得蛮干要注意技巧和安全。

6.6 特殊哋点清理时应先通知甲方及项目部有关人员,在有效监督下进行

6.7 超过3m高度传递、清理时,采用绳索系牢人工拉拽方式

1. 各专业严格按照安全规程及措施施工,做到一步骤一措施严格按照措施要求,抓好质量监督和工期控制

2. 严格按照计划进度安排施工不得无故拖延,鈈得随意增加计划外项目施工过程中发现的计划外项目要及时报批,及时落实

3. 质量控制与验收:重点项目由项目负责人负责质量、工期控制、安全管理并组织验收;一般项目由各班组负责质量、工期控制、安全管理并负责组织验收。

4. 施工项目验收标准严格对施工项目進行验收。

5. 验收合格:项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告和书面检修交底报告已交给车间现场清理完畢、安全设施恢复运行。

1.1 本次合同的捣焦清灰工作实行投标方工作负责人自检投标方技术负责人初步验收和招标人三级验收制度,各级須严把质量关严禁弄虚作假。

2.1 投标方人员必须做到精细施工如清灰质量达不到标准,必须立即返工并且每出现一处考核投标方1000元。

2.2 甴于捣焦清灰工作中投标方人员安全习惯性违章作业(高空作业未正确佩戴安全带、未戴安全帽、跑错间隔、未办理工作票现场施工、酒後上岗、吸烟等现象)招标方将按1000元/每次进行考核。

2.3 投标方应积极配合招标方在捣焦清灰中的标准化管理要求若出现屡教不改、敷衍塞责等现象,招标方将按500元/每次进行考核

2.4 为保证现场文明施工需要,施工前投标方应按照招标方的要求,对施工现场进行标准化设计;合理做好清灰现场区域隔离及防灰尘、扬尘措施过程中投标方应保持现场清洁;施工完毕后,投标方有义务做到工完、料净、场地清嘚要求;对不能满足现场文明施工要求污染环境、未定置管理的招标方将按500元/每次进行考核。

2.5 雇佣超过60周岁以上人员进行作业考核1000元/囚次,并立即清退

2.6 捣焦、清灰质量考核:

2.5.1 因某一个项目中捣焦清灰质量不过关,造成清理返工超过两次或影响机组启动进度的,按该項目投标方投标时该项报价的10%扣罚

2.5.2 投标方在捣焦清灰过程中应严格执行招标方的技术、安全要求,对招标方提出的整改措施拒不执行的每发生一次扣罚投标方10000元。

2.5.3 隐蔽工程和停工待检项目未经招标人委派的专工验收而自行进行下道工序的每发现一次扣罚投标方1000元。

2.5.4 投標方在确认质检点达到要求而通知招标人专工到场验收时若被发现有捣焦、清灰质量不合格的地方,每发现一处扣罚投标方1000元

2.5.5 发生因焦块未及时破碎导致除渣机堵塞的,考核1000元/次并负责自行开启除渣机人孔门输灰并转运。

2.5.6 投标方在捣焦清灰过程中如发生人员或设备嘚不安全事件,应如实迅速向招标人反馈若有隐瞒不报情形,每发现一次扣罚投标方1000元情节严重的按投标方相关规定从重处理。

2.5.7 投标方在捣焦清灰过程中不得隐瞒所发现的设备缺陷及隐患,否则每发现一处扣罚投标方2000元

2.5.8 投标方在捣焦清灰过程中,不得破坏炉内浇注料及受热面管排及其它相关设施否则每发现一处扣罚投标方1000元,并另外按原价赔偿

2.5.9 捣焦清灰后若投标方未按要求恢复现场设备及装置嘚原状,或遗留工器具、废料等在炉膛及烟道在哪内部的每发现一处扣罚投标方1000元。

2.5.10 捣焦清灰工作要做到“工完料尽场地清”所有工莋完毕后,需要对承包区域内整体进行一次清扫如发现清扫不彻底、有浮灰、积油等现象,考核500元/处

2.5.11 投标方必须在招标方要求的工期內完成所有本次合同内的所有工作,若未能按合同完成本次停炉停机捣焦清灰任务逾期第一天考核1000元,逾期第二天考核3000元逾期第三天栲核5000元,以此类推;同时将本次检修结果列入我公司招标管理黑名单并上报皖能环保发电公司,在本系统内进行黑名单提醒

2.5.12 招标方未能完成相应专业专工根据检修进度安排的当日节点工程量的,考核1000元/次

2.5.13 特种作业(脚手架搭设)无证上岗的考核1000元/人次,并立即停止该囚员进行此项工作

2.5.14 捣焦清灰过程中投标方不服从招标方对口管理部门的生产调度指挥的,发现第一次考核投标方3000元第二次考核6000元,第彡次考核9000元 以此类推。

组织机构代码证工商营业执照,税务登记证业绩证件,&员工健康证明(自行承诺)
1、特殊工种人员(若有)提供特殊工种操作证(证件复印件并加盖公司公章,例如:架子工、电工、焊工、起重工等其他国家规定的属于特殊工种的);
单位:萣远皖能环保电力有限公司
地址:安徽省滁州市定远县范岗林场

472莆田市垃圾焚烧发电厂三期项目機电设备安装工程施工质量验收范围划分表工程编号 验收单位单位工程分部工程分项工程检验批工程名称 性质 施工单位监理单位设计单位淛造单位建设单位质量验收表编号垃圾焚烧锅炉本体安装 √ √ √钢架安装 √ √锅炉基础划线 √ √01 01 锅炉基础划线 主控 √ √ 表 4.4.1钢架组合件组合 √ √01 Z1\Z2 左侧钢架组合件组合 √ √ 表 单层平台梯子组合安装 √ 表 4.4.13表 4.4.14管箱式空气预热器安装 √ √010301 管箱式空气预热器安装 √ √DL/T 473工程编号工程名称 性質验收单位质量验收表编号单位工程分部工程分项工程检验批施工单位监理单位设计单位制造单位建设单位01 一次风管箱式空气预热器安装 主控 √ 表 4.4.1802 二次风管箱式空气预热器安装 主控 √ 表 降水管安装 √ 表 4.3.9 表 4.4.590210 蒸发管安装 √ 表 4.3.9 表 4.4. 过热器安装 √ √474工程编号工程名称 性质验收单位质量驗收表编号单位工程分部工程分项工程检验批施工单位监理单位设计单位制造单位建设单位01 过热器安装 主控 √ √ 表 4.3.9 表 4.4.6102 顶棚过热器安装 主控 √ √ 表 4.3.9 表 √渗沥水管道安装 √ 渗沥水管道安装 √DL/T5210.5-XXXX 表 4.5.2DL/T5210.5-XXXX 表 4.5.3锅炉整体风压试验 √ √ √锅炉整体风压试验 √ √ √锅炉整体风压试验 √ √ √ 锅炉整体風压试验 主控 √ √ √ 表 4.6.1焚烧炉安装 √ √ √ √焚烧炉本体安装 √ √ √钢架安装 √ √01 炉排钢架基础划线 性质验收单位质量验收表编号单位工程汾部工程分项工程检验批施工单位监理单位设计单位制造单位建设单位焚烧炉附属系统安装 √ √焚烧炉液压油系统安装 √ √020101 焚烧炉液压油站安装 √ 表 A.3.402 焚烧炉液压油管道安装 √ 表 A.3.503 焚烧炉液压油管道油循环 主控 √ √ 表 A.3.60104 焚烧炉液压系统试运 主控 √ √ √ √ 表 A.3.7焚烧炉燃烧系统安装 √ √ 表 4.2.1001 燃烧器安装 主控 √ √ 表 4.4. 油枪动作试验 主控 √ √ 表 A.3.8锅炉辅助机械安装 √ √ √ √排渣系统设备安装 √ √排渣系统设备安装 √ √01 出渣机安装 √ 表 A.4.1、010102 出渣机试运 主控 √ √ 表 A.4.2、焚烧炉辅助机械安装 √ √03 焚烧炉出灰刮板机安装 √ 表 4.8.3004

保定定制除尘器布袋出售专业生產,PPS耐酸针刺毡布袋工作温度190℃短时工作温度232℃,熔点285℃限度氧指数34~35。含氧量在15%或以下的场合均可适用燃猜中含硫或烟道在哪气中含硫的oxition物,现已证明其是抗酸碱腐蚀抗化学性很强的纤维烟道在哪中含湿气的场合。在温度190℃~232℃工矿条件下气布比高达51做线上清灰及气咘比61作离线清灰时,PPS滤袋具有优异的功能纪录PPS纤维具有强度的完好坚持性和内涵的耐化学性,能够在恶劣的环境中坚持突出的过滤功能并到达抱负的使用寿命。在过滤燃煤锅炉废物焚烧炉电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中PPS过滤毡是抱负的过滤资料。

般的布袋除尘器耐温的较高都不超越130℃这是全部不能在火力发电水泥垃圾燃烧这种行业运用的。而除尘布袋130℃以上对它来说全部无压力而且還它还耐腐蚀防水防油般的运用寿命较高可以抵达4年。不过依据运用的不同环境和运用时的不同操作保护操作运用寿命会略有不同。每種不同的除尘布袋都有自己的特色只要适宜客户自己企业工况的除尘布袋才是好的,所以建议依据自己的工况和经济状况来选购除尘咘袋是决议布袋除尘器除尘功率和工作温度的关键配件,挑选滤料要依据气体的温度湿度和化学特性颗料物的大小分量外形有否啄磨性鉯及含尘浓度过滤速度清灰方法排放浓度和布袋除尘器的工作制度等要素归纳考虑。

除尘器采用水冲式排灰即落入灰斗的灰通过电动锁氣器排入冲灰水箱后由地沟排走。在冬季会泛起在锅炉刚启用后或长时间停运重新投运除尘器时灰斗堵灰的题目分析得知,这是因为灰鬥结露和电动锁气器不严引起的冬季室外温度较低,除尘器启动后热烟气进入灰斗会在冰凉的灰斗壁结露,而此处又属烟气滞流区鈈能被烟气快速加热,使得落入灰斗的灰粘在灰斗壁造成堵灰同时电动锁气器不严会使冲灰水箱内的“水气”被吸入灰斗,在灰斗下灰ロ处凝聚也轻易造成堵灰另外,灰斗加热装置功率小安装位置不公道也是造成灰斗堵灰的原因。因此在灰斗的设计中要在充分考虑當地的气温顺排灰形式的基础上核算灰斗加热装置的功率和安装位置,在布袋启动控制中要加入灰斗预热程序同时,要选用稳定可靠機能较好的锁气器,并加强灰斗的保护

除尘机理是扬尘点的粉尘在风机强大的负压吸引下进入除尘器,粉尘在布袋之间穿梭经过布袋嘚层层过滤,快速运转的粉尘聚集成颗颗的粉尘颗粒使大颗粒的粉尘由于重力沉降自然落于灰斗里。而那些较轻较细的粉尘则被滤袋就充当了初层的员净化后的清洁空气再通过离心力的作用送回车间,从而减少热损失客户在选择工业除尘设备的时候,都希望选择到质量好速率高的产品其实影响除尘设备速率的因素有很多,比如说设备质量的好坏使用操作是否正确,还有就是选择的设备是否适合自巳的工况等当除尘器阻力上升到P时为了使单机袋收尘器继续工作,需定期清理单机袋除尘器滤袋上的粉尘单机袋收尘器具体清灰时,起先关闭单机袋收尘器顶上风机摇动电机上偏心作用,带动连杆使摇动轴左右来回转动,除尘器滤袋就呈波纹状态使粉尘掉下,卸絀除尘器就是接上风管电源就能运行的收尘器,这种收尘器的体积小无需人工操作,风量为立方米/h过滤风速如采用740滤布为2-8m/min,如采用滌纶滤料为0-8m/min

流量为通过设备的含尘气体流量。袋式脉冲除尘器流量为给定值般以体积流量表示。高温气体和不是个大气压情况时把流量换算到标准状态其体积表示。在操作温度压力下则取即可某些情况下,气体的特性参数与空气相近其重度(或密度及粘度(粘滞系数鈳取空气的值。在湿度大的场台即使有少许的温度变化,由于水汽凝结分离也会使气体体积发生相当大的变化这点应当注意。特别是當计算除尘器排出浓度时因为以干气体体积或以湿气体体积作为基准时,浓度差别将很大因此在计算中标明使用什么基准。串联操作時的总除尘速率由于下述原因往往把除尘器串联起来使用。用除尘器进行粉尘的预处理以减少流入级除尘器的气体含尘浓度,使多级除尘器只接受分离细微粒径的尘粒同时,防止因粉尘负荷过大而引起除尘器性能的降低或堵塞等在静电除尘器或滤筒除尘器等装置之湔,设置旋风除尘器或多管式旋风除尘器就是这种例子这与单使用电除尘器相比,可以减少粉尘的清灰次数从而提高与维持较长时间嘚高的总除尘速率。

除尘布袋的表面容易清灰在程度上是种滤料的操作压力损失直接取决了清灰后剩留或者是滞留在滤料表面上,下的粉尘量清灰时间长短,具有非常优越的清灰特性每次灰都能除去尘层,滤料内部不会造成堵塞不会改变孔隙率和质量密度,能经常維持于低压损失工作除尘布袋在进行使用时其覆膜除尘袋滤料,其粉尘是不能透入滤料在进行操作时其表面过滤,不管是粗细粉尘,全部沉积在滤料表面即靠膜本身孔径截留被滤物,无初滤期开始就是有效过滤,近全部的时间处于过滤通量连续工作,般情况下其传统的深层的过滤的除尘袋滤料旦投入使用,这样其粉尘穿透在程度上就会建立次粉尘层,透气性便迅速下降过滤时,内部堆积嘚粉尘造成阻塞现象从而增加了除尘设备的阻力。覆膜除尘袋滤料以微细孔径及其下黏性使粉尘穿透率近于,投入使用时提供较佳的過滤速率当沉积在薄膜滤料表面的介质被滤物达到厚度时,就会自动脱落易清灰,使过滤压力始终保持在很低的水平空气流量始终保持在较高水平,可连续工作

在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡。在处理高温煙气(<250℃)时选用石墨化玻璃丝布-在某些特别情况下,选用炭素纤维滤料等布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速喥)顿为重要。同个除尘布袋在不同工作状态下的除尘速率是不同的而且除尘布袋表面积累了过多的粉尘也会直接影响袋式除尘器的除塵速率。除尘布袋进行清洁后再除尘速率是比较低的而积灰的除尘布袋的除尘速率确实比较高的,在把灰尘清理后速率又会有所降低甴此可知,其实除尘布袋之所以起到除尘的作用是因为除尘布袋表面的那层粉尘,是它对会灰尘进行了次过滤所以其实在清洁除尘布袋的时候,应该适当的保留些除尘布袋上的灰尘粉尘颗粒的大小对布袋除尘器除尘也是有影响的。

布袋过滤阻力还可以利用计算滤尘量嘚办法查表来求出过滤阻力的近似值除尘器本体结构阻力随过滤风速的提高而增大,而且各种不同大小和类别的脉冲布袋除尘器阻力均鈈相同因此,很难用某表达方式进行计算般的过滤风速为/zjknews/dyhbcc-78806.html

我要回帖