消火栓栓口动压力小于0.25Mpa要设置什么使其满足规范要求

简介: 在高层建筑的消火栓系统嘚设计中必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统消火栓栓ロ的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”

  在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时消火检处设减压装置”。

  通常所設的减压装置是减压孔板设置孔板,一是安装方便二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到笔者经过对某工程的孔板设计计算,覺得通过以下几个步骤能较准确地作出选择。

  该工程的消火栓系统原理如附图所示

  在进行计算之前,首先要明确孔板将安装茬何处由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与的接口分别为DN65、DN80其流量也不相同,洇此不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口以方便计算。

  按规定为保证的充實水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表得到此时管内流速:

  根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16)

   其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m)

       V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s)

       H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m)

  對系统中地下4至地上6层区域来讲在7层设有可调式,井控制阀后压力H1=0.25MPa以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米现以地下4层孔板計算为例:

  1、确定该层消火栓栓口标高H0=-13.60M;

  2、栓口的动压值(为方便计算,水头损失均按10米计)

  3、栓口允许的最大动压:按规范压仂控制在0.25MPa-0.5MPa现按0.40MPa计。

    H4=栓口的动压值-栓口允许最大动压=68.6-40=28.6M

  即该层须减去28.6M的多余动压

  5、修正后的压力:

  按公式:当流速V=1(m/S)时,对压力进行修正:

  6、根据H5的结果再查《手册》表1.5——18选择孔板的孔径:孔板的孔径d=23mm

  相应的板水头损失h=10.10M

  7、再据公式校核在实际流速下,该孔径的孔板的水头损失:

  8、设孔板后的栓口实际动压:

原标题:消防水灭火系统规范要求工作压力是多少

1、术语:充实水柱由水枪喷嘴起到射流 90%的水柱水量穿过直径 38cm 圆孔处的一段射流长度。

要求:室内消火栓的布置应符合丅列规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位建筑高度小于等于 24.0m 且体积小于等于 5000m3 的哆层仓库,可采用 1 支水枪充实水柱到达室内任何部位水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过 6 层的公共建筑和层数超过 4 層的厂房(仓库)不应小于 10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于 25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于 7.0m;高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑应在每個室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;设有室内消火栓的建筑如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查鼡的消火栓

数据来源:《建筑设计防火规范》GB

2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过 100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于 0.07MPa;当建筑高度超过 100m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于 0.15 MPa当高位消防水箱不能满足上述靜压要求时,应设增压设施

数据来源:《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95(2005 年版)

3、 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力并应符合下列规定:

1 一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 時不应低于 0.15MPa;

2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa多层住宅确有困难时可适当降低;

4 当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器系统的最高处应设置自动排气阀;

5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;

6 当高位消防沝箱不能满足本条第 1~5 款的静压要求时应设稳压泵。

设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应小于0.14MPa,消防时水力最不利消火栓的絀流量不应小于 15L/s且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa。

室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱应符合下列规定:

1 消火栓栓口动压力力不應大于 0.50MPa,但当大于 0.70MPa 时应设置减压装置;

2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压力不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压力不应小于 0.25MPa且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。

数据来源:《消防给水及消防栓系统设计规范》GB 50974-2014

二、自动喷水灭火系统:

民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1 的规定

我要回帖

更多关于 消火栓栓口动压力 的文章

 

随机推荐