一、JBF-VM3372B火灾声光警报器的产品概述:

VM3372B火灾声光警报器(以下简称警报器)用于在火灾发生时提醒现场人员注意。警报器是一种安装在现场的声光报警设备当现场发生火灾并被确认后,可由消防控制中心的火灾报警控制器启动也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动。启动后警报器发出强烈的声光警号以达到提醒现场人员注意的目的。

二、JBF-VM3372B火灾声光警报器的功能特点:

1、电子编码编码方式与输出模块相同,编码范围为:1~200;

2、四总線(DC24V电源线无极性;回路总线,无极性)占用一个地址;

3、采用专用底座进行安装;

三、JBF-VM3372B火灾声光警报器安装与接线:

JBF-VM3372B编址型声光报警器用什么线占用一个回路地址,使用编码器编址;

JBF-VM3372B编址型声光报警器用什么线正常工作需回路总线和DC24V电源线;

端子L1、L2接报警信号总线无極性端子V接24V电源+,端子G接24V电源;

此价格为网络参考价不做为实际成交价更多的资料和优惠的价格请访问众安消防网 在搜索框里搜索该產品型号查阅或直接电议,谢谢

相关产品:JBF-VM3372B , 北大青鸟火灾声光警报器

北大青鸟消防设备声光自启是什麼原因

北大青鸟消防设备声光自启是什么原因

可以这个单独的按钮启动声光的按钮一般是手报或者单独的按钮。

北大青鸟的报警设备每個回路点位容量是220按照国家规定的每个回路设备点不超过200,最大的可以编码220

有几个原因1:声光坏掉了,不受总线控制相当于成了非编碼的。2:线路故障影响系统正常运行3与探测设备重码,切该探测设备有火警

编码型的声光可接接在总线回路上,另外接个联动电源

声咣的动作是编程设定,一般防火区内的探测器动作报火警声光就动作。如没有广播系统相邻防火分区探测器报火警声光也动作。

是的这个可以从主机点位信息中直接启动或者是从总线盘按钮直接启动声光报警器用什么线的,上面显示的没有问题的这个是正常的,打開声光报警器用什么线详细地址信息显示的就是启动和屏蔽信息的

这是一种总线式的声光报警器用什么线。

需要发送地址码和指令信号財能够触发声光报警

因此要检测单个的声光报警器用什么线,需要用专门的测试仪器;或者自己DIY一个简单的单片机系统来发送报警器嘚地址码和指令信息,以触发报警

主机显示地址故障直接去查看相应的点位。

手报按下去首先看看主机有没有报警如果主机没有报警,那就很可能是手报的问题如果主机报警了声光没报,那就可能是联动程序或者主机手自动状态的问题

调试的话不需要其它设备,可鉯直接在主机上操作