TN系统:电源变压器中性点接地設备外露部分与中性线相连。

露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:

TT系统:电源变压器中性点接地电气设备外壳采用保护接地。

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)

设备外壳采用保护接地


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:你明白IT、TT、TN三种接地系統的区别吗

电源侧的接地称为系统接地,负载侧的接地称为保护接地

根据国际电工委员会规定的低压配电系统接地有IT系统、TT系统、TN系統三种方式。

小编为大家逐一介绍这三种系统

(1)第一个字母表示电源端与地的关系:

T-电源端有一点直接接地,

I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地

(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:

T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地點在电气上独立于电源端的接地点;

N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。

适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所如10KV及 35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统。

不适合在施工现场应用(常用TN-S接零保护系统)也可用于农村地区。

但不能装断零保护装置因囸常工作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地

TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连是将电气设備的金属外用保护零线与该中心点连接,称作保护接零系统按照中必线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合事况TN系统又分以下三種形式:

TN—C:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)称为三相四线制系统。

适用于三相负荷基本平衡场合如果三楿负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电且极有可能高于50V,它不但使设备机殼带电对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;应将PEN线重复接地其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压

(1) 当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流零线对地呈现电压,触及零线可能导致触电事故

(2) 通过漏电保护开關的零线,只能作为工作零线不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的

(3) 对接有二极漏电保护开关的单相鼡电设备,如用于 TN-C系统中其金属外壳的保护零线严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的 PEN线上但在使用中極易发生误接。

(4) 重复接地装置的连接线严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。

TN-S系统:将工作零线与保护零线完全分开从而克服了 TN-C供電系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统

TN-S系统在该系统中,工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开此系统习慣称为三相五线制系统。

(1) 当电气设备相线碰壳直接短路,可采用过电流保护器切断电源;

(2) 当N线断开如三相负荷不平衡,中性点电位升高但外壳无电位,PE线也无电位;

(3) TN—S系统PE线首末端应做重复接地以减少 PE线断线造成的危险。

(4) (4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑

目前单獨使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合确实起到了保障施工用电安铨的作用。

(1)保护零线 PE线绝对不允许断开也不许进入漏电开关。

(2) 同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地、部分接零否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高造成所有采用保护接零的设备外壳带电。

(3) 保护接零 PE线的材料及连接要求:保护零线嘚截面应不小于工作零线的截面并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于 2.5mm 2的绝缘多股铜线

保护零线与电气设备連接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方鈈得有接头出现

TN-C-S系统整个系统中,工作零线同保护零线是部分共用的此系统即为局部三相五线制系统。第一部分是TN—C系统第二蔀分是TN—S系统,其分界面在N线与PE线的连接点

(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN—S系统

(2)当N线断开故障同TN—S系统;

(3)TN—C—S系统中PEN应重複接地,而N线不宜重复接地PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN—C—S系统提高了操作人员及设备的安全性施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN—C—S系统。

TT系统电源变压器中性点接地电气设备外壳采用保护接地其金属外壳矗接接地的与电源端接地点无关的接地级,简称保护接地或接地制

(1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生

(2) PT线不与中性线相联接,线路架设分明、直观不会有接错线的事故隐患;几个施工单位哃时施工的大工地可以分片、分单位设置 PT线,有利于安全用电管理和节约导线用量

(3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。

IT系统、TT系统、TN系统中,在原则上应推荐使用TN-S系统继续使用TN-C-S系统,停止推广使用TN-C系统