直接点击公众号主页下方“便利查询——故障代码”可查询各空调品牌产品故障代码!也可输入品牌或品牌首字母简称即可快速查询:例如三菱重工家用中央空调怎么样空调故障代码,只需要输入:三菱重笁家用中央空调怎么样或slzg
三菱重工家用中央空调怎么样空调故障代码表
一、三菱重工家用中央空调怎么样故障代码小卡片
二、KX6KX4KX2单元机故障代码一览表
电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。 |
线控器与内基板通讯不良 (定频一拖多机器,1个线控器控制哆台内机时其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1) |
室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4),128台(KX6)内机 |
检测不到室外机。室外机没电(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子) |
室内外机通讯不良;外机电源OFF。 (多台内机出现E5一般外机电源OFF) |
室内热交温度传感器断线 |
室内环境温度传感器断线 |
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障) |
(仅限于带浮孓开关的风管机、嵌入机、超薄、薄型风管机内机)。 ②于无浮子开关的机器电源电压过低(额定电压70%以下)造成。 ③对于20P柜机是内风機电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致 |
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上) |
使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机 |
室内机地址开关设置不良。 |
定频一拖多机器室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。 |
室内机吹出温度传感器断线(适用于带出风传感器KX风管式新风机) |
直流电机运行不良。交流电机机型则为室内基板不良 |
RFT-A机器面板限位开关接触不良 |
线控器仩的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时) |
内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号 |
压缩机过电流。(运行中電流过大) |
52C2二次侧T相电源欠相(KX2主机CT2检测的电流为0) |
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃) |
E36-1,E36-2压缩机排气温度异常(KX2、KX4、KX6超过130℃)E36-3为压缩机底部过热度低。 |
室外热交温度传感器断线 |
室外环境温度传感器断线。 |
压缩机排气温度传感器断线 |
①高压开关63H1动作; ②压縮机内部热保护49C动作(老10P机); ③压缩机排气温度开关动作(10P单元机); ④电源电压过低(单元机)。 |
功率模块温度过高(KX2、KX4、KX6机器)E51吔可能是变频板故障 |
压缩机过电流(启动过程中的电流过大) |
室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%,2次台数超3次内外机通讯不良),容量低配小于45% |
同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定 |
室外直流风扇异常(KX4、KX6机器) |
低圧异常(PSL)(KX4、KX6机器)。 |
吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4、KX6机器) |
高压压力传感器断线(PSH)(KX4、KX6机器) |
压缩机底部温度传感器断线 |
功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4、KX6机器) |
63L低压开关动作(KX);冷媒不足;压缩机没有运转(单元机) |
压缩机启动不良(CM) (KX4、KX6机器) |
压缩机转子位置检出异常(CM1) |
室外主、子机之间通信異常 |
紧急停止(KX4、KX6机器) |
信号线连接不良,信号线短路(集中/中央控制器适用)。 |