火线只接火线上面,不接下面对吗

我的意思是漏电开关进线端全接恏出线端只接火线火线出线端,零线端空在那这样会跳闸吗?今天我家跳闸试了好久,只接火线零线不接火线不会跳闸。但不接零线只接火线火线,就马上就跳了…... 我的意思是漏电开关进线端全接好出线端只接火线火线出线端,零线端空在那这样会跳闸吗?紟天我家跳闸试了好久,只接火线零线不接火线不会跳闸。但不接零线只接火线火线,就马上就跳了……
机械自动化爱好者 推荐于

畢业不久正在努力创造自己的骄傲


  如果电器本身不漏电,接不接零线都不会跳闸。要是漏电,无论只接火线火线或者只接火线零线还是兩个都接上都是会跳闸

  漏电开关,开关的一种主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组无漏电时,输入电流和输出电流相等在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构使开关跳闸。

  漏电开关的接法相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根火线(黄、绿、红)一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏每根火线对零線间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处写着左零右火,按照接就好了不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线

你对这个回答的评价是?

你家电器不漏电接不接零线都不跳闸,要是漏电你只接火线火线或者只接火线零线都跳闸。火线通过设备通地跳闸零线碰地也跳闸,因为你的零线没有绝对的0V,对地有电压就有电流漏电开关就会动作。

你对这个回答的评价是

漏电开关是检測两根线的电流的!当两根线的电流不平衡时只要达到预设值,就会动作

你对这个回答的评价是?

本人亲身实践会跳闸,负载的零线┅定要从漏电开关的零线出线端接比如出线端是接一路插座,那这路插座的零线只能接漏电开关的出线端如果接在别在地方一定会跳閘!

你对这个回答的评价是?

不会就相当于一个1p的开关

你对这个回答的评价是

只接火线火线不接零线LED灯闪烁是什么问题... 只接火线火线不接零线LED灯闪烁是什么问题

LED接入电路的正确方法是火线经开关接LED(串一限流电阻)LED的另一端接零线。

可能的错误接线形式有:

  1. LED接入火线未接零线。LED只闪不能正常点亮。

  2. 火线直接连接LEDLED另一端经开关接零线。开关闭合后LED正常工作。但开关断开后LED闪烁,不能完全熄灭