消防水泵是什么泵湿式系统消防水泵是什么泵泵有几种起泵方式

介绍到很多的消防水泵是什么泵泵都配备主泵和备泵,那么大家知道这两种消防水泵是什么泵泵有哪些区别呢下面消防水泵是什么泵泵厂家就为大家介绍一下主泵和備泵之间的区别,希望对大家有所帮助

通过对电流信号的控制,其优点是实时电机的干扰然而,电动机也是泵装置的一个重要障碍泹主要的问题不是弄清消防水泵是什么泵泵是否脱离了现实。接受压力信号控制点能准确反映消防水泵是什么泵泵单元的实际情况,其開关信号可信度高无论电动机是否用于水泵,只要消防水泵是什么泵泵出口管压力不超过正压值就必须实时切换主备用消防水泵是什麼泵泵。

然而压力信号控制也有缺点。如果消防水泵是什么泵给水系统的实际水量过大消防水泵是什么泵泵出口管路压力下降,就容噫引起消防水泵是什么泵泵压力信号切换误差动作停止消防水泵是什么泵泵的事情切换到另一消防水泵是什么泵泵启动。泵的切换重噺启动必要的时间。因此它不可避免地会导致火灾的停止和火灾的延迟。另外压力信号控制方法还需要电机短路、过载、过压、欠压、过热等电路方案。

从系统的角度看消防水泵是什么泵泵和电动机作为消防水泵是什么泵水泵单元,通过主/备用压力信号控制方法判斷给水泵水的结果是否合理。以上的水流量水消防水泵是什么泵系统方案可以在控制电路稍微调解,扩大消防水泵是什么泵泵用电容量确保消防水泵是什么泵泵的功率消耗,电和火在火灾期间泵只有一个部门所有的消防水泵是什么泵用电电源的整个消防水泵是什么泵系统没有太大的影响。因此在水管压力低而落后的情况下,及时打开另一台消防水泵是什么泵泵不必考虑原消防水泵是什么泵泵的关閉问题。

以上就是消防水泵是什么泵泵厂家整理的主泵和备泵的区别更多精彩内容请关注我们。

消火栓系统的水泵控制方式和消吙栓按钮消防水泵是什么泵系统运行是否正常,是其建筑物预防火灾发生的关键而消火栓系统是建筑物灭火不可缺少的重要消防水泵昰什么泵设施。无论是临时高压、还是稳高压系统其消火栓灭火用水量都得靠消防水泵是什么泵水泵来提供所需的用水量,那么怎么啟泵尤其重要。

我们将消防水泵是什么泵泵的控制方式分为四种:

一.消火栓按钮启动消防水泵是什么泵泵;

二.消控室远程启动消防水泵是什么泵泵;

三.泵房压差装置启动消防水泵是什么泵泵;

四.控制柜手动和停止消防水泵是什么泵泵

一、消火栓按钮启动消防水泵是什么泵泵

消火栓按钮启动消防水泵是什么泵泵组分为直接启动消防水泵是什么泵泵和间接启动消防水泵是什么泵泵,原先许多工程因规范要求不奣确部分采用消火栓按钮间接启动消防水泵是什么泵泵的控制方式;消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线启动消防水泵是什么泵泵和按钮串联接线启东消防水泵是什么泵泵

1.消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并聯连接并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能这种接线方式的缺点是水泵控制櫃必须放置于自动挡,不能监视所有的消火栓启泵按钮的工作状态以及线路通断状况,整个系统种的消火栓按钮或线路损坏(开路或接錯)需要每个按钮试验后,才能发现其系统的好坏;尤其是日后使用中需要测试的工作量非常大,存在故障难以被发现的可能是消吙栓系统中潜在的隐患。

消火栓按钮并联接线方式可分为:二线制、三线制、四线制、六线制的接线方式下面就不同接线方式分别作具體介绍。

(1)二线制并联接线方式启动水泵就是只有启泵功能或采取两总线报警通过消防水泵是什么泵主机自动联动水泵的控制模块来启動水泵

这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动水泵主机、水泵控制柜都要放置自动档,如果主機损坏就不能联动并且主机、控制柜都要放置自动挡。

(2)3线制启泵方式启泵时有回灯信号,但只是动作的按钮指示灯亮

(3)4线制按钮启泵,常见的有3种方式即:启泵回灯各2根线启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮。另外一种就是启同时主机通过其监泵的视模块反馈报警没有回灯信号(不符合现在法规要求),还有一种是消防水泵是什么泵系统带地址码的消火栓按钮启泵、总线制,启泵同时主机报警水泵运行反馈信号到主机,主机通过程序命令编码消火栓回答灯点亮

(4)6线制按钮启泵,启泵、回灯、报警各2根线启泵时所有的消火栓按钮回灯都会点亮,启泵的按钮会向主机发出报警信号是并联启泵系统中最完善的一种启泵方式。

2.消火栓按钮串联启泵方式就是所有的消火栓按钮都是串联,常见的有4线制和6线制这种启泵的特点:控制继电器失电,通过常闭接点接通控制回路启动水泵。优点:可以有效的监视线路和设备优于并联系统。缺点:水泵控制柜必须放置于自动挡整个系统的线路损坏(短路),不进行测试時无法发现其系统的好坏这种启泵总线路发生短路故障水泵正常无法启动;或继电器损害就会启动水泵。

(1)4线制按钮串联启泵常见的方式:启泵回灯各2根线启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮,没有报警信号

(2)6线制按钮串联启泵常见的方式:启泵、回灯、报警各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮有报警信号。

二、消防水泵是什么泵控制中心远程启泵方式

消防水泵是什么泵控制中心遠程启泵方式分两种:火灾报警控制器多线盘启动消防水泵是什么泵泵和联动控制柜直接强制启泵

1.火灾报警控制器多线盘启动消防水泵昰什么泵泵方式,其工作原理是消防水泵是什么泵主机多线按钮启动多线模块模块动作启动水泵。优点:线路、设备故障可以监视缺點:水泵控制柜必须放置于自动挡,消防水泵是什么泵主机损坏将无法启动水泵

2.消防水泵是什么泵控制中心强制启泵装置,其工作原理昰只要水泵控制柜工作正常强启装置都能启动水泵。缺点:线路故障无法监视

三、消火栓泵房压差启泵的方式

压差启泵方式,适用于穩高压系统其工作原理是在消防水泵是什么泵、喷淋系统止回阀后的主管网上增加一个电接点压力表,正常系统有稳压系统稳压当管網的压力下降很快(稳压系统的压力无法补偿),到达电接点设置的压力值时消防水泵是什么泵、喷淋的主泵就会启泵缺点:管网渗漏嚴重或破裂时就会启动主泵,压力表损害则不会启泵

四、消火栓泵房手动启泵的方式

在水泵房的喷淋系统泵控制柜上,直接手动启动水泵这种启泵方法比较缓慢,且值班人员需要及时发现火情在灭火的时空上延误太多。是一种没有办法而为之的最后办法

??结合我們工程的现状和有关国家消防水泵是什么泵法规要求,其消防水泵是什么泵主机多线启泵、消控中心强启、报警阀组压力开关启泵、压差啟泵是必须具备的条件许可建议增加压差启泵装置或消防水泵是什么泵变频控制系统。也确保系统的运行可靠性

【免责声明:本文素材内容来源于网络公开信息,由齐力消防水泵是什么泵编辑排版整理我们对文中观点保持中立,转载的目的是为了交流和学习文章版權归原作者所有,如有侵权请联系删除。原创不易感谢作者整理分享】

【版权声明:凡注明齐力消防水泵是什么泵微信公众号的文章,转载需备注(文章来源/齐力消防水泵是什么泵微信公众号hnqlxfsb119)欢迎转载相互学习交流,感谢您的关注】

消防水泵是什么泵泵离心泵是喷淋泵还是消火栓泵

消防水泵是什么泵泵离心泵是喷淋泵还是消火栓泵

喷淋泵是消防水泵是什么泵泵的中的一种

消防水泵是什么泵泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等。

消防水泵是什么泵泵:是向消防水泵是什么泵系统供水的水泵的统称

喷淋泵:是向自动喷洒灭火系统供水嘚水泵。

消火栓泵:是向消火栓灭火系统供水的水泵

稳压泵:是向消火栓灭火管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水,保持管道系统壓力的水泵

按照泵的结构分,可分为多级给水泵和离心泵都是可以作为喷淋泵和消火栓泵的。消防水泵是什么泵泵和消火栓泵没有什麼区别只是功率和扬程等参数不同而已。

消防水泵是什么泵安装用的泵是离心泵 比如喷淋泵和消火栓泵是离心式水泵 。

不行按照新嘚规范要求的 现货数按按钮不得直接启动消防水泵是什么泵水泵,只作为联动启泵的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵要求昰消火栓泵出水干管设置的低压压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵是什么泵水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动喷淋泵的喷淋泵的启动需要报警阀组的压力开关联动启泵,

对消火栓泵和喷淋泵进行启动试验的时间是(每周启动运转一次 )并要求达到的程度(是并应模拟自动控制启动功能正常)。

消火栓泵分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多級、卧式单级等结构形式以满足用户不同的使用需要

规范上对采用单极离心泵还是多级离心泵并没有硬性规定,只是多级泵与单级泵有洳下区别:

1、单级泵最高扬程只有125米;

2、多级泵最高扬程可以超过125米;多级泵比单级泵噪音低但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一點。

3、在泵实际需要扬程小于125米时可根据泵房面积、泵价格(多级泵一般比单级泵价格偏高)、等因素综合考虑该选用单级泵还是多级泵。

不能共用的原因主要是因为两个系统对水中所含杂质要求不同:消防水泵是什么泵栓系统对水中杂质要求松些但喷淋系统要求较严,因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。