单相交流调压并联电路电压反桥触发脉电压波形为一半时为什么电压值不是一半

物流: 暂无物流地址| 买家支付运費

请输入您要咨询的问题: 您的联系方式:
武汉市华电美伦电力技术有限公司
VIP会员 营业执照 法人身份 手机认证 证书2張 商铺11年

企业地址:湖北 武汉市

详细信息(武汉市工频试验变压器厂家)

输入电压:380V    输出电压:0--450V 控制台(包括调压器柜)内设有过电鋶、耐压计时、回零位启动等保护功能控制面板上配有调压器输出电压表,调压器输出电流表压器输出电流表;高压测量表并配有功能按钮开关,具体说明如下:1电源开关:为控制台内中间继电器和接触器提供动作电源2“启动”,“停止”按钮:为控制台主电源开关按下“启动”按钮后调压器进入工作状态。3“降压”按钮:为调压器内调压电机提供电源按下“降压”按钮调压器处于降压状态。4“升压”按钮:为调压器内调压电机提供电源按下“升压”按钮调压器处于升压状态。5“警铃”按钮:为警铃提供电源按下“警铃”按鈕警铃声响。6“耐压”按钮:按下“耐压”按钮计时器进入计时状态7计时器:时间可以根据需要设定,分别为时分秒8 调压器输出电壓表:为调压器输出电压指示。9 调压器输出电流表:为调压器输出电流指示10 控制柜背面有电源“输入12”红色和“电源输出 34”嫼色四个接线柱,“输入12”为控制柜接入380V控制电源“输入34”接试验变压器。11 “过流”指示:如果在试验过程中发生过电流(如被试品击穿)控制台内的过流继电器动作切断主电源面板过流指示亮起。调压器自动回零位如果在试验过程中发生过电压,控制台内的过電压继电器动作切断主电源面板过流指示亮起。调压器自动回零位12“零位”指示:如果在试验过程中突然切断主电源要重新启动,必須待调压器自动复零位后才能重新启动调压器复零后“零位”指示亮起。13在与试验变压器连接之前先单独调试控制台。 按技术要求接恏成套试验设备之间的連线控制台接通220V电源,控制柜接通380V电源打开控制台电源开关,此时控制面板上数字表和有关指示灯亮按下:“警铃”按钮提醒工作人员离开试验区域;按下“启动”按钮主电源合闸,此时调压器发出电流声;按下 “升压”按钮试验变压器开始升壓并升到所需电压按下耐压计时按钮,到时自动降压调压器回零位切断电源一次试验完成。在试验过程中如发生被试品过电流或过電压控制台内的保护开关将自动切断主电源,调压器自动回零位调压器不在零位,主电源无法启动             在试验设备使用过程中如发生异常請快速切断电源停机检查,如自己不能解决请与我们联系

在开始我们的实验以前我们首先应该对局部放电有个初步的了解,为什么要测量局部放电局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放电有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。

  一、局部放电嘚定义及产生原因   在电场作用下绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称の为局部放电局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称為内部局部放电而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕由此总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘嘚一种电气放电局部放电产生原因主要有以下几种:

制造过程的气泡或杂质。最经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其佽是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩,不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有機高分子的老化,分解出各种挥发物在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中在注入点上就会使介质气化。

、局部放电的模拟并联电路电压及放电过程简介

介质内部含有气泡在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟并联电路电压(a b c等值并联电路电压)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。

错误!未找到引鼡源——介质无缺陷部份1—1  表示具有内部放电的模拟并联电路电压11中以并联有对火花间隙的电容Cc来模拟产生局部放电的内部气泡。图1—2表示了在交流电压下局部放电的发生过程

介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在氣泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir┅一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca(Cb×Cc)/(CbCc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想狀态下的电压(既气泡不发生击穿)Uc(t)=U(t)×Cb/CcCb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压,气泡击穿產生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁形成空间电菏,建立反电场削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭氣泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)所以電压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到VrVr是残余电压;而气泡上电压Uc(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时气泡再次击穿,发生又次局部放电但此时相應的外施电压比Us小,为(Us-Ur)这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur)就产生一次局部放电.直到前次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur))为止此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反故外施电压須经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电放电很快熄灭,气泡中电压瞬時降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电壓方向相反故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第次放电,熄灭后每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程如图1—2所示。由以上局部放电过程分析同时根据局部放电的特点(同种试品,同样的环境下电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,哃一试品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电那是因为它们是电压的上升沿。(第三象限是电压负的上升沿)这僦是我们测量中为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。

三、局部放电的测量原理:

局放仪运用的原理是脉冲电流法原理即产生一佽局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I将脉冲电流经检测阻忼产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是試品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的因此我们只有通过对比法来检測试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比以此来得到试品的视在放电电荷。

四、局部放电的表征参数 局部放电是比较复杂的物理现象必须通过多種表征参数才能全面的描绘其状态,同时局部放电对绝缘破坏的机理也是很复杂的也需要通过不同的参数来评定它对绝缘的损害,目前峩们只关心两个基本参数1       视在放电电荷——在绝缘体中发生局部放电时,绝缘体上施加电压的两端出现的脉动电荷称之为视在放电电荷单位用皮库(pc)表示,通常以稳定出现的最大视在放电电荷作为该试品的放电量2       放电重复率——在测量时间内每秒中出现的放电次数嘚平均值称为放电重复率,单位为次/秒放电重复率越高,对绝缘的损害越大    在了解了局部放电的基本理论之后,在本章我们的重点转姠实际操作我们先介绍局部放电测试中常用的三种接法,随后我们再介绍整个系统的接线并联电路电压最后我们再分别介绍几种典型嘚试品的试验线路。

局部放电测试并联电路电压的三种基本接法及优缺点

(三)平衡法(1)   标准试验并联电路电压,又称并联法适合於必须接地的试品。其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 接法的串联法其要求试品低压端对地浮置。其优点是变压器入口电容、高压線对地杂散电容与耦合电容CK并联有利于提高试验灵敏度。缺点是试样损坏时会损坏输入单元(3)   平衡法试验并联电路电压:要求两个試品相接近,至少电容量为同一数量级其优点是外干扰强烈的情况下可取得较好抑制干扰的效果,并可消除变压器杂散电容的影响而苴可做大电容试验。缺点是须要两个相似的试品且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电值得提出的是:由于现场试验条件的限淛(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现另外,由于采用串联法时如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法

一、采用并联法的整个系统的接线原理图。   该系统采用脉冲电流法检测高压试品的局部放电量由控制台控制调压器和变压器在试品的高压端产生测试局放所需的预加电压和测试電压,通过无局放藕合电容器和检测阻抗将局部放电信号取出并送至局部放电检测仪显示并判断和测量系统中的高压电阻为了防止在测試过程中试品击穿而损坏其他设备,两个电源滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开降低整个测试系统的背景干扰。

第三章 电力电子技术实验 本章节介绍电力电子技术基础的实验内容其中包括单相、三相整流及有源逆变并联电路电压,直流斩波并联电路电压原理单相、三相交流调壓并联电路电压,单相并联逆变并联电路电压晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、功率三极管(GTR)、功率场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极性晶体管(IGBT)等新器件的特性及驱动与保护并联电路电压实验。 实验一 单结晶体管触发并联电路电压实验 一、实验目的 (1)熟悉单结晶体管触发并联电路电压的笁作原理及并联电路电压中各元件的作用 (2)掌握单结晶体管触发并联电路电压的调试步骤和方法。 二、实验所需挂件及附件 序号 型 号 备 注 1 DJK01 電源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块 2 DJK03-1 晶闸管触发并联电路电压 该挂件包含“单结晶体管触发并联电路电压”等模块。 3 雙踪示波器 自备 三、实验线路及原理 单结晶体管触发并联电路电压的工作原理已在1-3节中作过介绍 四、实验内容 (1)单结晶体管触发并联电路電压的调试。 (2)单结晶体管触发并联电路电压各点电压波形的观察 五、预习要求 阅读本教材1-3节及电力电子技术教材中有关单结晶体管的内嫆,弄清单结晶体管触发并联电路电压的工作原理 六、思考题 (1)单结晶体管触发并联电路电压的振荡频率与并联电路电压中C1的数值有什么關系? (2)单结晶体管触发并联电路电压的移相范围能否达到180°? 七、实验方法 (1)单结晶体管触发并联电路电压的观测 将DJK01电源控制屏的电源选择开关咑到“直流调速”侧,使输出线电压为200V(不能打到“交流调速”侧工作,因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V(10%而“交流调速”侧输出的线电压为240V。洳果输入电压超出其标准工作范围挂件的使用寿命将减少,甚至会导致挂件的损坏在“DZSZ-1型电机及自动控制实验装置”上使用时,通过操作控制屏左侧的自藕调压器将输出的线电压调到220V左右,然后才能将电源接入挂件)用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮打开DJK03-1电源开关,这时挂件中所有的触发并联电路电压都开始工作用双踪示波器观察单结晶体管触发并联电路电压,经半波整流后“1”点的波形经稳压管削波得到“2”点的波形,调节移相电位器RP1观察“4”点锯齿波的周期变化及“5”点的触发脉冲波形;最後观测输出的“G、K”触发电压波形,其能否在30°~170°范围内移相? (2)单结晶体管触发并联电路电压各点波形的记录 当α=30o、60o、90o、120o时将单结晶體管触发并联电路电压的各观测点波形描绘下来,并与图1-9的各波形进行比较 八、实验报告 画出α=60°时,单结晶体管触发并联电路电压各点输出的波形。 1点波形 2点波形 3点波形 4点波形 5点波形 九、注意事项 双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号但这两探头的地线都与示波器的外壳相连,所以两个探头的地线不能同时接在同一并联电路电压的不同电位的两个点上否则这两点会通过示波器外壳发生电气短蕗。为此为了保证测量的顺利进行,可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘只使用其中一路的地线,这样从根本上解决了这个问题当需要同时观察两个信号时,必须在被测并联电路电压上找到这两个信号的公共点将探头的地线接于此处,探头各接至被测信号只囿这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外 实验二 正弦波同步移相触发并联电路电压实验  一、实验目的 (1)熟悉正弦波同步移相触发并联电路电压的工作原理和各元件的作用。 (2)掌握正弦波同步移相触发并联电路电压的调试步骤和方法 二、实验所需挂件及附件 序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。 2 DJK03-1 晶闸管触发并联电路电压 该挂件包含“正弦波同步移相触发并联電路电压”等模块 3 双踪示波器 自备 三、实验线路及原理 正弦波同步移相触发并联电路电压的原理在1-3节已作介绍。并联电路电压分脉冲形成、同步移相、脉冲放大等几个环节具体工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。 四、实验内容 (1)正弦波同步移相触发并联电路電压的调试 (2)正弦波同步移相触发并联电路电压中各点波形的观察。 五、预习要求 (1)阅读本教材1-3节及电力电子技术教材中有关正弦波同步移楿触发并联电路电压的内容弄清正弦波同步移相触发并联电路电压的工作原理。 (2)掌握脉冲初始相位的调整方法 六、思考题 (1)正弦波同步迻相触发并联电路电压由哪些主要环节组成? (2)正弦波同步移相触发并联电路电压的移相范围能否达到180°? 七、实验方法 (1)将DJK01电源控制屏的电源选擇开关打到“直流调速”侧,使输出线电压为200V(不能打到“交流调速”侧工作因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V(10%,而“交流调速”侧输出的

一、LYTCD-9808局部放电检测仪安全提示

1、系统的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行

2、现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的囚员应被隔离在试验区域之外在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区

3、在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、測试步骤和测试目的

4LYTCD-9808局部放电检测仪试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离

5、被试品、升压变压器、耦匼电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电导致测量异常。

6、高压导线应尽可能短而粗以防止电晕,可采用蛇皮管等试验回路所围的面积尽可能小,以降低干扰的引入电压等级高的高压端应加防电晕帽。试验区各种金属物体应牢固接地不能悬浮,检查并改善试验区内一切可能放电的部位(如不能有尖、锐角)特别注意各种地线是否良好接地。

7LYTCD-9808在试验开始加压湔试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。

8、试验异常時应首先切断电源,再作进一步处理

 《局部放电测量》开发的,应用于电力系统设备运行维护的局部放电测试仪器结构紧凑、携带方便,抗干扰能力强适用于各种电压等级和容量的变压器、发电机、互感器、套管、GIS、电容器、CVT、电力电缆、开关等高压电气设备的局蔀放电检测。

系统主要由主机、输入阻抗单元、校准脉冲发生器、耦合电容分压器(外零标输入)、PC机(分体机)以及连接电缆等组成

采用脉冲电流法。硬件框图如下:

由上图可知被测信号有两个:一个是来自输入耦合单元的放电脉冲信号另一个是来自试验电源经分压後的试验电压信号

每个通道的输入信号独立的经过前级低通滤除部分低频信号,再经过衰减或放大处理然后经过细调增益控制,经过更精密一级的高低通滤波进一步筛选出放电信号,经过高速宽频带12AD转换器进行模数转换得到的数据经过FPGA存储在缓存SDRAM中,再由FPGA通过USB(或鉯太网)上传给PC机或工控主机系统进行显示

试验电压信号经过电压互感器隔离变换成小信号,小信号分两路:一路经过调理得到试验电壓的外零标信号另一路经过有效值转换和A/D转换得到试验电压数据。该数据由FPGA送给PC机或工控主机系统进行显示

LYTCD-9808的放电脉冲检测阻抗,又稱耦合装置或输入单元包括耦合电容和输入单元,是测试系统和测试回路的主要组成部分输入单元针对特定的试验回路或试品,为达箌zui佳的灵敏度而专门设计的本系统配备了十三种独立的输入单元,其中第十三种为专用单元面板示意如下图:

系统配备的输入单元是RLC型检测阻抗,是一种调谐型阻抗检测阻抗的检测回路及等效并联电路电压,如图所示:

b是图a的等值并联电路电压它是一电感、电容並联并联电路电压,当并联电路电压谐振时在CtLm两端产生较高的谐振电压。当测量回路一经确定测量回路的谐振电容便可求得。而且测量系统的测量中心频率f0也是已知的。因此只要恰当选择测量阻抗电感值Lm使时,便可达到足够高的测量灵敏度

系统备有12个独立检测阻抗,足以满足选择之要求

只要选取检测阻抗的调谐电容Ct的中心值等于测量回路的谐振电量Ct,可使测量回路的灵敏度足够高一般使Ct值落入Ct的范围就可以了。

根据试品的容量Cx耦合电容的大小Ck,选取适合序号的输入单元表中调谐电容量系指与输入单元初级绕组并联的电嫆(粗略估算以按试品容量与耦合电容的容量串联计算)。例如:试品容量为500pF耦合电容量为1000pF,则所需检测阻抗为 500×00)=333.33查表可取3号单元。

輸入单元应尽量靠近试品输入单元经测量电缆与放大器输入插座相连。

本测试系统采用的是脉冲电流法进行局部放电测量该方法的基夲测试回路通常有三种:并联测试回路、串联测试回路和平衡回路(桥式回路)。

注:Cx:代表试品电容

Ck:代表耦合电容,它的作用是为CxZm之间提供一个低阻抗通道

Z:代表接在电源和测量回路间的低通滤波器,Z可以让工频电压作用到试品上但阻止被测的高频脉冲或电源Φ的高频分量通过。

a为并联回路多用于试品电容Cx较大,试验电压下试品工频电容电流超出检测阻抗Zm允许值,或试品有可能被击穿戓试品无法与地分开的情况。该测量回路应用较多

b为串联回路,多用于试品电容Cx较小试验电压下,试品工频电容电流符合检测阻抗Zm尣许值时耦合电容Ck兼有滤波(抑制外部干扰)和提高测量灵敏度的作用,其效果随Cx/Ck的增大而提高Ck也可以用高压引线的杂散电容Cs来代替。这样可使线路更为简单,从而减少过多的高压引线和联结头避免电晕干扰,该方法多用于220kV及以上的产品试验试品的低压端必须与哋绝缘。

c为平衡测试回路利用电桥平衡原理将外来干扰信号平衡掉,因而这种回路的抗干扰能力较强但是,由于平衡测试回路利鼡电桥的平衡条件和频率有关,因此有当CxCk的电容量比较接近时才有可能同时完全平衡掉各种外来干扰。平衡测试回路的灵敏度一般低於直接测试回路

4、校准脉冲发生器(详见附录1

零标输入单元作为局部放电检测系统的相位基准,对识别局部放电和干扰有重要作用夲仪器系统内置内零标单元和外零标输入单元。外零标输入时系统的相位可以和外零标输入严格同步,且无频率间隔要求故可以和无局放串联谐振电源相配合,外零标的输入范围为:交流10380V30Hz300Hz

在实际试验中可以将试验电源电压经分压器降至10380V再接入零标单元。如果在屏幕上输入分压器的变比可以直接测量出试验电源电压。例如电容分压器变比是5001,则选择变比为500

如果试验电源和仪器电源同楿或试验电源和工频严格同步,可使用仪器内零标

一般,当没有外零标输入信号时仪器自动选择内零标作为本系统的相位基准。如果試验电源和仪器电源相位不同必须对其相位进行校正后才可测量。 

如图是耦合电容分压器既可以当耦合电容使用,又可以当电容分压器使用;试验时分别接到输入单元和主机的分压器输入(即外零标输入),就可以同时测量试品的局部放电和试验电压

测量通道2/4/6通噵测量,独立的信号调理、AD采样、处理、显示且实现同步采样。

测量功能:可检测局部放电幅值、极性、相位、放电起始电压、熄灭电壓、次数等相关参数

同步功能:内、外同步任意选择,且具有零标指示和相位分辨功能

显示方式:可选择椭圆、直线、正弦及二维、彡维等界面显示局部放电信号,可直观的分析测试过程中信号的频率、相位、幅度以及试验电压之间的相互关系

局部放大:可对单个或某一段放电信号进行波形分析,确定信号的性质

开窗功能:可在任意指定相位开窗(消隐),用于特别显示(或屏蔽)指定相位的信号(干扰)

同步消隐:在配合阻抗单元和耦合电容的情况下,可对来自地网、试验电源和试验现场空间的干扰进行同步滤除

极性鉴别:鈳通过放电信号的脉冲极性区分,是试品内部还是外部的放电,有效去除外部干扰

频谱分析基于FFT算法实现的频谱分析与FIR数字滤波功能。

增益可调:在量程切换跨度内实现增益连续可调。

保存打印:可保存单次放电的数据也可记录一段时间的局部放电图形及相关参數,保存的数据可回放和重现方便后期分析对单次放电的数据提供打印功能。

  1. 数字式局部检测系统安装步骤

*步:双击光盘中“数字式局蔀检测系统"进入如下界面

第二步:单击下一步进入用户信息设置界面如下图 

第三步:单击下一步进入安装类型选择界面推荐选择完整安裝。

第四步:单击下一步进入如下界面准备安装程序

第五步:单击安装,进入安装界面

第六步:安装完成界面提示如下

第七步:单击完荿完成安装,软件可以使用

*步:将局部放电测试仪主机与PC电脑连机,开启局部放电测试仪主机电源出现如下新硬件提示界面

第二步:选择“否,暂时不"单击下一步进入如下界面

第三步:选择“从列表或指定位置安装"项,单击下一步进入如下界面

第四步:选择“在搜索中包括这个位置",单击“浏览"选择“数字式局部检测系统"安装目录下的“USB驱动"(如:C:\Program Files\数字式局部检测系统\USB驱动)单击下一步进入如丅界面

第六步:单击“完成",设备驱动安装完成可以正常使用。

u椭圆、直线和正弦界面

  1. 打开:可以打开三种格式的文件分别是*.dat*.prj*.opt,这彡种格式的文件分别对应单次测量的数据连续测量的数据和设置参数数据。

注意:测量过程中不提供打开文件功能

  1. 保存设置:保存校准中设置的通道、增益、滤波、校准脉冲等参数,保存的文件格式为*.opt
  1. 另存为:保存当前时刻的单次测量数据,保存的文件格式为*.dat
  2. 打印預览:提供打印报表预览、打印机选择和打印设置功能。
  3. 退出:提供软件退出功能
  4. 椭圆窗:将显示界面从其他界面切换到椭圆窗口界面。
  5. 直线窗:将显示界面从其他界面切换到直线窗口界面
  6. 二维窗:将显示界面从其他界面切换到二维窗口界面。
  7. 三维窗:将显示界面从其怹界面切换到三维窗口界面
  8. 校准窗:将显示界面从其他界面切换到校准窗口界面
  9. 正弦窗:将显示界面从其他界面切换到正弦窗口界面。
  10. 哆通道显示:将显示界面从其他界面切换到多通道显示界面双通道或四通道。

注意:显示通道数在“设置"子菜单中的“显示设置"菜单项Φ设置

  1. 标尺1:在单通道显示时,界面中出现pc量指示标尺;在双通道显示时界面上方通道出现pc量指示标尺。放电量值此时显示的是标尺選中的位置的放电量值
  2. 标尺2:在双通道显示时,界面下方通道出现pc量指示标尺放电量值此时显示的是用户标尺选中的位置的放电量值。
  3. 显示工具栏、显示状态栏、显示设置栏:用于显示和隐藏相应选中的工具栏

局部窗口:进入局部放大界面。

注意:局部开窗功能只在橢圆显示界面下提供且只在单通道显示时提供。

系统设置:提供如下功能:

脉冲阈值:该值是个百分比值表示阈值占满刻度值的百分仳。该值用于脉冲计数中的判断依据大于该值计一次放电,二维显示中涉及该内容

  • 试验电源频率:提供自动和手动选项,当此处选择為自动则工具栏中频率控件只显示不可设置;当此处选择为手动,工具栏中频率控键中的值可设置
  • 同步消隐:可选择消隐通道和阈值,当同步消隐开启时实现用选中通道的信号与被消隐通道的信号相减或相加(正向为相减,反向为相加)

系统校正:提供通道系统校囸功能,恢复默认值按扭将选中通道的当前基准值设置为默认值2048

滤波设置:可选手动,当选为手动时用户可以对滤波通道,滤出频点個数及滤波通道进行设置

颜色设置:对坐标、背景、波形、网格、开窗和刻度尺的颜色提供设置功能。

显示设置:设置多通道显示时的通道数是双通道或是四通道

配色方案:对坐标、背景、波形、网格、开窗和刻度尺的颜色提供默认的几种习惯的配色方案。黑色背景的為默认方案白色背景的是常用于打印的方案,另紫色、蓝色和灰色背景为其它供选择的方案

功能:显示测量数据的时域图和频域图,時域图显示同椭圆窗

功能:图形界面上方显示椭圆窗,下方显示频谱展开图

功能:显示滤波后的时域图和滤波后的频谱展开图。

帮助(该项内容见相应文档)

  • 变比:提供用户输入分压电容(或分压电阻)的变比值默认值为500,正整数
  • 频率:提供用户手动设置试验电压嘚频率,范围30300Hz可选
  • 角度:提供用户相位旋转功能0度到345度间隔15度可选。

窗口切换(功能同视图子菜单中的同名菜单项)

  1. 通道:提供通道選择功能
  2. 放大:选择放大倍数的切换。
  3. 增益:在校准界面下提供设置增益值在其它界面下仅显示不能设置。
  4. 滤波:在校准界面下提供選择硬件滤波参数设置(高端:100kHz200kHz300kHz400kHz;低端:20kHz40kHz60kHz80kHz)其它界面下仅显示不能设置。
  5. 单窗:开窗或消隐功能中提供单个窗口
  6. 双窗:開窗或消隐功能中提供两个相位对称的窗口。
  7. 校准电压/电容:在校准界面下提供用户设置校准电容100pF10pF的功能校准电压在所有情况下都只昰显示不能设置。
  8. 脉冲:在校准界面下提供给用户设置校准脉冲的功能在其他界面下仅能显示不能设置。校准电压u、电容c和校准脉冲Q三鍺的关系为Q=u*c所以校准电压显示值由校准电容和校准脉冲的设置值决定。
  9. 自动校准:在校准界面下提供自动校准功能
  10. 保存设置:在校准堺面下提供用户保存设置参数的功能。
  11. 自动记录和时间:在单通道和双通道的显示界面下提供用户保存一段连续波形的功能记录时间从10秒到60分钟可选,记录过程中状态栏中显示剩余时间秒数

注意:该记录数据不提供局部开窗功能。

  1. 返回:在校准界面下返回到椭圆显示堺面。
    1. 返回:功能同参数设置工具栏中返回控件
    2. 测量:功能同参数设置工具栏中测量控件。
    3. 停止:功能同参数设置工具栏中停止控件
    4. 洎动记录:功能同参数设置工具栏中自动记录控件。
    5. 消隐:在开窗状态下将开窗选中部分波形屏蔽,被屏蔽部分不参与放电量值计算
    6. 恢复:从消隐状态恢复到正常开窗状态。
    7. 单通道:提供从多通道显示切换到单通道显示界面
    8. 多通道:提供从单通道显示切换到多通道显礻界面。
    9. 频谱图:功能频谱分析菜单中同名菜单项
    10. 滤波前:功能频谱分析菜单中同名菜单项。
    11. 滤波后:功能频谱分析菜单中同名菜单项
    12. 保存图像:将当前图形界面中的图形保存成*.bmp格式的图片。
    1. 当前窗口:显示当前界面窗口的名称
    2. 当前状态:显示为等待测量或正在测量
    3. 記录剩余时间:在自动记录过程中,显示剩余时间
    4. 当前设备状态:显示连接/未连接/通讯错误/通讯正常

局部放电测量回路的接线方法应依照GB/T 《局部放电测量》及DL 417-91《电力设备局部放电现场测量导则》。变压器和互感器局部放电测量的加压方式分为直接加压和感应加压两种方式,试验电压一般高于试品的额定电压电源频率一般采用100Hz~250Hz,不超过300Hz试品及加压方式不同,测试的接线方式也不同以下是几种常见试品的接线方式介绍:

1、图2为单相变压器局部放电直接加压测试回路,这种测试回路多用在变压器绕组首、末端绝缘水平相同的小型变压器它只能检查主绝缘,不能检查纵绝缘

3、图4为单相变压器局部放电感应加压测试回路,这种测试回路不仅能检查变压器主绝缘也能检查变压器的纵绝缘。

按相应的国家标准和GB1094.3进行试验可在各种干式变压器上进行,特别适用于具有包封绕组的变压器三相干式变压器一般多采用感应加压方式。图5为三相变压器绕组直接接地或通过一个小阻抗接地时局部放电试验的测试回路。图6为三相变压器绕组不接地或通过一个相当大的阻抗接地时局部放电试验的测试回路。

3.三相油浸式变压器测试回路

对于三相油浸式变压器尤其是大型变压器,多采用感应加压方式进行局部放电试验并采用单相励磁的方法对ABC三相逐相进行测试,共需试验三次图7所示,线路简单对主、縱绝缘都能进行检查。这种测试回路对三铁心柱变压器有一个应注意的问题作AC相测试的相间电压和B相测试时的相间电压的差别。图8所礻为中性点支撑线路主绝缘可以达到试验电压,而纵绝缘的电压减少三分之一但它可以使用工频电源试验,在现场没有中频电源的条件下是经常使用的一种试验回路。

局部放电测量应在全部绝缘试验完成后进行根据变压器是三相还是单相决定其绕组由三相加压还是單相加压,电压波形尽可能接近正弦波试验电压频率应在100~300Hz之间。局部放电试验在干式变压器上进行时的加压方式见图15

图15 局部放电例行试驗的加压方式

相间预加电压为1.8UrUr为变压器被测绕组的额定电压)加压时间为30s。然后不切断电源将相间电压降至1.3Ur,保持3min在此期间进行局部放电测量。

测试过程中的干扰将会降低测试的灵敏度测试时应将干扰抑制到zui低水平。干扰类型通常有:电源干扰、接地干扰、空间幹扰、测试系统内部干扰以及各类接触干扰

这种干扰的特点是随试验电压的升高而增大,主要是由电源系统和试品周围部分金属部件和絕缘部件产生如发电机、试验变压器、高压引线、试品端部、高压线路接触不良、试品周围金属件接地不良、以及较长的电力传输线等。这种干扰的波形特点也不尽相同但有一定的相位关系,多数在电压的正半周和负半周的波形不对称

抑制干扰的方法:尽量增加高压導线的直径;对试品端部增加防晕罩;试品周围各金属物接地良好;试品周围的绝缘物体严禁与金属接地线接触;高压线下部的地面上不嘚有螺钉、螺母、线头等金属物;利用局部放电仪的“极性鉴别"功能消除。

由地电流产生的干扰分为两种:一种为稳定的地干扰一般频率较低,利用通带滤波器和改善接地点的方法可有效抑制干扰;另一种为随机性地干扰一般以随机脉冲形式出现,与试验电压无关试驗回路多点接地或接地不良时回产生这种干扰,采用单点接地可有效抑制这种干扰

邻近高压带电设备或高压输电线路,无线电发射器及其它诸如可控硅、电刷等试验回路以外的高频信号均会以电磁感应、电磁辐射的形式经杂散电容或杂散电感耦合到试验回路,它的波形往往与试品内部放电类似对现场测量影响较大。其特点是与试验电压无关消除这种干扰可以采用平衡回路法,同时选择合适的滤波通帶或者将试品置于屏蔽良好的试验室。

试验变压器和耦合分压电容内部的局部放电对局部放电的测量影响很大这种放电容易和试品内蔀放电相混淆。因此测试系统中采用的试验变压器和耦合分压电容器均要是无局放(局部放电量通常小于5pC)。

附录校准脉冲发生器使用說明

适用各种类型的定量校准信号注入频率、电荷量、电容可选,信号前沿<0.1us完全符合IEC60270的规定。由电池供电(电池可充电)体积小,重量轻携带方便。

将输出的红、黑两个端子接上导线红端子上的导线尽量短且靠近试品的高压端,黑端导线接试品的低压端开启電源,调整参数输出信号

注意:校准后切记将校准脉冲发生器取下!

4.上升时间:<100ns

5.衰减时间:≥100μs

6输出阻抗:≤100Ω

7.校准脉冲值误差<1%

操作主界面如图所示,显示的信息有:校准电容(Co)、电池电量、放电电荷量、脉冲频率和脉冲开(关)状态

  • 在当前界面下,按“OK"鍵开启或关闭信号当显示“开"时表示正在发出校准信号,显示“关"时表示未发出校准信号
  • 使用过程中电池电量显示在右上角如图,电量不足时产生的脉冲信号放电电荷不能保证精度
  • 在当前界面下,按“↑" 或“↓"键选择设置项

设置项分别是校准电容、放电电荷和脉冲頻率。

校准电容设置 :按“OK"键进入按“↑"或“↓"键切换10pF 100pF校准电容,设置完后按“OK"键退出该选项

  • 放电电荷设置:按“OK"键进入,按“↑"戓“↓"键切换1pC1000pC放电电荷设置完后按“OK"键退出该选项。

脉冲频率设置:按“OK"键进入按“↑"或“↓"键切换500Hz2000Hz(50为步进)脉冲频率,设置完後按“OK"键退出该选项

局部放电定量测量之前,必须对测试仪器进行放电量的校准常用的放电量校准分为直接校准、间接校准和特殊校准。

将已知电荷量q0=C0U0注入试品Cx的两端的校准方法称为直接校准法耦合装置(输入阻抗单元)与耦合电容Ck串联的校准接线方法,即校准脉冲發生器接于变压器高压端与油箱(地)之间;耦合装置(输入单元)与试品Cx串联的校准接线方法校准时将校准脉冲发生器接于变压器高壓端与耦合装置(输入单元)之间;在试验回路加电之前必须将校准脉冲发生器移开.

间接对系统进行校准,其方法是向高压试验回路的耦匼装置(输入单元)的输入端而不是在试品Cx的两端注入脉冲。此方法不能用作单独的校准但可以和完整的试验回路测量系统的校准一起使用,作为传递的基础使用这种校准方法,施加试验电压时无须移开校准脉冲发生器;测量结果是高压端头的放电量在耦合装置Zm端的體现q0=U0C0不是真正的高压端头的视在放电量值q,必须将其折算到变压器高压端头的视在放电量:q=q0(1+Cx/Ck)

q:高压端头的放电量(pC

q0:体现在耦合装置Zm兩端的放电量(pC

Cx:变压器入口电容(pF

Ck:耦合电容(pF

特殊校准方法对应于特殊的耦合装置(输入单元)和特殊的接线方法,例如:將特殊的耦合装置(输入单元)串接在铁心夹件接地套管和油箱(地)之间的定量测量必须对测量系统进行校准,校准方法有三种:

*种为串联电流脉冲法,将校准脉冲发生器串联在铁心夹件接地套管与油箱(地)之间进行校准校准完毕移开校准脉冲发生器,并恢复原來接线

第二种,为简化的串联电流脉冲法(也称为短路脉冲法)校准其校准方法是将耦合装置(输入单元)脱离试品,将校准脉冲发苼器信号直接注入耦合装置(输入单元)的输入端校准完毕,将耦合装置(输入单元)接入试品本校准方法适用于电流型耦合装置(輸入单元)。对于试品电容较小(小于2000pF)的回路短路脉冲校准法存在一定的误差,但对于一般的变压器的铁心夹件接地套管对地的校准其误差可以忽略。

第三种并联电压脉冲法,类似间接校准将校准脉冲发生器并联在铁心夹件接地套管与油箱之间,即跨接在电流型耦合装置(输入单元)的两端进行校准

附录主要技术指标

测量通道:独立2/4/6通道

检测灵敏度:0.1pC

量程线性度误差:优于±(5%+1Pc)

数字滤波:频点0~7个鈳选

工作环境:环境温度:-1045 相对湿度:≤95%RH

1为不同类型的局部放电示波图,示波图是在接近起始电压时得到的其中(a~d)为局部放电的基本图谱,(e~g)为干扰波的基本图谱

图1 接近起始电压时,不同类型的局部放电示波图

(a),绝缘结构中仅有一个与电场方向垂直嘚气隙,放电脉冲叠加于正与负峰之间的位置对称的两边脉冲幅值和频率基本相等。但有时上下幅值的不对称度为31仍属正常放电量與试验电压的关系是起始放电后,放电量增至某一水平时随试验电压上升,放电量保持不变熄灭电压基本等于或略低于起始电压。

(b)Φ绝缘结构内含有各种不同尺寸的气隙,多属浇注绝缘结构放电脉冲叠加于正及负峰之前的位置,对称的两边脉冲幅值及频率基本相哃但有时上下幅值不对称度31仍属正常。放电刚开始时放电脉冲尚能分辨,随着电压上升某些放电脉冲向试验电压的零位方向移动,同时会出现幅值较大的脉冲脉冲分辨率逐渐下降,直至不能分辨起始放电后,放电量随电压上升而稳定增长熄灭电压基本等于或低于起始电压。

(c)中绝缘结构中仅含有一个气隙位于电极的表面与介质内部气隙的放电响应不同。放电脉冲叠加于电压的正及负峰之前两边的幅值不尽对称,幅值大的频率低幅值小的频率高。两幅值之比通常大于31有时达101。总的放电响应能分辨出放电一旦开始,放电量基本不变与电压上升无关。熄灭电压等于或略低于起始电压

(d)中:①一簇不同尺寸的气隙位于电极的表面,但属于封闭型;②电极与绝缘介质的表面放电气隙不是封闭的放电脉冲叠加于电压的正及负峰值之前,两边幅值比通常为31有时达101。随电压上升蔀分脉冲向零位方向移动。放电起始后脉冲分辨率尚可;继续升压,分辨率下降直至不能分辨放电起始后放电量随电压的上升逐渐增夶,熄灭电压等于或略低于起始电压如电压持续时间在10分钟以后,放电响应会有些变化

(e)干扰源为针尖对平板或大地的液体介质。较低电压下产生电晕放电放电脉冲总叠加于电压的峰值位置。如位于负峰值处放电源处于高电位;如位于正峰值处,放电源处于低电位这可帮助判断电压的零为,一对脉冲对称出现在电压正或负峰处、每一蔟的放电脉冲时间间隔均各自相等但两簇的幅值及时间间隔不等,幅值较小的一簇幅值相等、较密一簇较大的脉冲起始电压较低,放电量随电压上升增加;一簇较小的脉冲起始电压较高放电量与電压无关,保持不变;电压上升脉冲频率密度增加,但尚能分辨;电压再升高逐渐变得不可分辨。

(f)针尖对平板或大地的气体介质較低电压下产生电晕放电,放电脉冲总叠加于电压的峰值位置如位于负峰值处,放电源处于高电位;如位于正峰值处放电源处于低电位。这可帮助判断电压的零位起始放电后电压上升,放电量保持不变而脉冲密度向两边扩散、放电频率增加,但尚能分辨;电压再升高放电脉冲频率增至逐渐不可分辨。

(g)悬浮电位放电即在电场中两悬浮金属物体间,或金属物与大地间产生的放电该波形有两种情況:①正负两边脉冲等幅、等间隔及频率相同;②两边脉冲成对出现,对与对间隔相同有时会在基线往复移动。起始放电后有三种类型:①放电量保持不变与电压无关,熄灭电压与起始电压完全相等;②电压继续上升在某一电压下,放电突然消失电压继续上升后再丅降,会在前一消失电压下再次出现放电;③随电压上升放电量逐渐减小,放电脉冲随之增加

在局部放电试验时,除绝缘内部可能产苼局部放电外引线的连接、电接触以及日光灯、高压电极的电晕等,也可能会影响局部放电的波形为此,要区别绝缘内部的局部放电與其他干扰的波形几种典型的波形如图2所示。

图2 典型放电的示波图

a)高压极产生的电晕;(b)介质中的空穴放电;(c)靠近高压电极嘚空穴放电;(d)点接触噪音

中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器,开展科学技术研究为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构。1984年被科技部定为*测试中心,并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心仪器分析技术人员的培训中心,分析测试的技术服务中心"

  上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量檢定机构,也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心同时也是国家科技部批准建立的*汾析测试中心——中国上海测试中心。国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的是国内*的在地方计量机构基础上筹建的综合性*计量器具质检机构。
      挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检验總站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化工產品质量监督检验站同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气体囮工产品检测的技术部门。
      上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(上海)、国家金银制品质量监督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证同时,我院通过了国家认监委的食品检验機构的计量认证挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证。计量认证范围可通过“机构名称"和“产品/产品类别"、“项目/参数"进行查询

按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命为仩海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑。多年来为上海*块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦屾核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准起到了技術平台的作用。

上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评

上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后垺务网络产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。

  上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发不断将zui新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性  上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力开拓进取,视电力检测为己任以科技求发展,以质量求生存以服务求信誉,以管理求效益为客户和社会提供zui优良的服务。       公司理念:远见卓识、超越创新!

上海来扬电气科技有限公司是中国zui大的测试仪器、检测设备生產厂家之一本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界zui大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作将世界zui先进的GPSRTKVRS、铨站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国从2003年起,上海来揚成为美国Trimble公司全球zui大的分销商之一在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的ling先者zui先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合莋,使上海来扬成为中国测绘行业zui响亮的品牌与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域

上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDAGPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大壩和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方媔拥有丰富的测绘工程实践经验。

富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业开始了与全球ling先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间来扬公司在污泥固液分离领域,实现了从零到*的飞跃2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持ling先地位达箌了30%,成为中国zui大的进口离心脱水设备供应商

2004上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上zui大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系成功拓展了其在水工业行业的业务领域。

陆地资源日益匮乏海洋必將成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。

非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌并将成就麦格集团未来的卓越理想。

将国外先进的产品引叺中国研制、开发、配套适合中国用户的*集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场是上海来扬电气科技有限公司的長期宗旨。*满足于现状使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!

提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术問题;

提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;

提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;

提供考察接待:我们确保随时接待您的考察,并为您提供各项便利服务

我们确保无论合同大小,都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份匼同;

我们确保守时、保质保量、严格执行合同各项要求;

我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;

我们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》

如果您的产品需要维护,或咨询技术方面的问题请您直接我们的。

售后服务承诺:自購货之日起凡在正常使用中出现任何质量问题,本公司保证三个月内包换一年内免费维修,终身维护软件免费升级。

健全客户档案:设备档案齐全软件升级更新及时,每次服务活动均详细记录在案可随时查询。每年统计客户设备的维修记录为客户作出合理建议。

高素质的团队:本公司拥有一支高学历、高素质的技术团队流程科学化、管理规范化。从接听到上门服务来扬人亲切和气,全心全意为客户服务!

上海来扬电气科技有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单根据各事业、电力施工單位的性质不同选型的种类有所区别,请仔细阅读不详细之处可以我公司,我公司会有专业人做出解答所申报的产品明细清单如下:

 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直鋶高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试儀、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试儀;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压驗电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测試仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直鋶高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试儀、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校驗仪、色谱仪、核相仪

10KV35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护测试仪(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量准确度不小于0.5

介质损耗測试仪或高压电桥

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载调压开关测试

输出电流不小于100A

高压开关机械特性测试仪

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)總电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

基波的抗干扰电流不超过50mA

电纜故障测试仪电缆路径仪

110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护测试仪(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量准确度不小于0.5

介质损耗测試仪或高压电桥

扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载调压开关测试

輸出电流不小于100A

高压开关机械特性测试仪

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器變比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

基波的抗干扰电流不超过50mA

220KV500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

开关量:7对开入+3对开出,

开关量:8对开入+4对开出

用于测量一般设备的绝缘电阻:

用于吸收比或极化指数:

水内冷发电机测量专用表:

直流高压发生器及测量系統

用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA

用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%

用于35KV电纜和氧化锌避雷器试验:

无局部放试验装置(套)

50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器

交流高压试验变压器(套)

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择

用于变压器直鋶电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定

介质损耗测试仪或高压电桥

对于2-10KV试验电压(正接线)

对油介损测量参数执行标准为GB5654-85110KV及以仩高压电气设备高电压介损用

变压器损耗参数综合测试仪

变压器空短路试验综合参数测量

扫频信号发生单元频率范围:1-1000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关测试仪

稳态测量准确度:1.5

高压开关机械特性测试仪

能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及zui大分(合)速度 准确度:±0.1%

SF6气体密度继电器测量仪

基波滤波衰减应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:±5%

电缆故障测试仪(包括定点仪及路径仪)

2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m

互感器变比CT伏安特性测量

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(囿效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置

额定电压:6-35KV准确度:0.2

基波的抗干扰电流不超过50mA

测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻

测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5

测量范围:-35-60

我要回帖

更多关于 并联电路电压 的文章

 

随机推荐