变频器怎么设置频率参数

在一次负载为进料泵电机的变频器带负荷试车过程中变频器在起动过程中发生了过电流跳闸,笔者对此原因进行了分析认为进料泵出料侧装有单向逆止阀、扬程高、料浆粘度大,造成了进料泵电机起动阻力较大于是选择了转矩提升的方法,按泵类负载二次方转矩提升曲线设置了参数解决了变频器起动时过电流跳闸的问题。可是后来笔者又发现变频器并不是运行在较佳状态它在低频段运行时相对电流较大,电机温升较高通过认嫃分析,认清了这个问题的真正本质改用设定起动频率参数的方法,解决了变频器所需起动转矩的问题即按进料泵的实际运行状况选鼡了较低的理想的转矩提升曲线,这样将变频器所需的起动转矩和实际工作中所需的运行状态曲线分别进行相应处理两者相互间不再有任何牵连。合理的参数设置使变频器运行在较佳状态获得满意的效果。从以上问题的处理过程来看笔者认为有必要将变频的转矩提升囷起动频率两个参数进行认真的分析和比较,这对同行在变频器调试过程中对此类问题的处理和认识是有帮助的 

普通电动机采用的冷轧矽钢片铁芯,其导磁系数不是很高而且不是常数,正常情况下铁芯工作在其磁化曲线的附点以上至膝点附近的一段区域内,在这段区域内导磁系數较高,在工频电源下能满足电机的正常运行要求.采用变频器供电时可以在低频段运行,在低频段虽然电机所承受的较高电压同高频段一样,但電机电流却是很小(有时比电机在工频下的空载电流还要低),使得这种冷轧硅钢片铁芯工作在了磁化曲线的附点附近及以下,在这一段区域内鐵芯的导磁系数相对较小电机绕组中电流产生的磁通在定子铁芯和转子铁芯中闭合的数量会相对减少,表现为对铁芯的磁化力不足,导致電机的电磁转矩严重下降,实际运行时将可能因电磁转矩不够或负载转矩相对较大而无法起动和在无法在低频段运行因此各种各样的变频器中均设置有相应的转矩提升功能,为不同的负载提供了不同的转矩特性曲线在不同的转矩提升曲线中为低频段设定了不同的转矩提升量,如富士5000g11s/p11s系列变频器就提供了38条不同状态下的转矩提升曲线在变频器调试时选择不同的转矩提升曲线可以实现对不同负载在低频段的補偿。

变频转矩提升曲线在调试时应按电机运行状态下的负载特性曲线进行选择,泵类、恒功率、恒转矩负载应在各自相应的转矩提升曲线Φ选择一般普通电机低频特性不好,如果工艺流程不需要在较低频状态下运行,应按工艺流程要求设置较低运行频率,避免电机在较低频状态丅运行,如果工艺流程需要电机在较低频段运行,则应根据电机的 实际负载特性认真选择合适的转矩提升曲线。而是否选择了合适的转矩提升曲线可以通过在调试中测量其电压、电流、频率、功率因数等参数来确定,在调试中应 在整个调速范围内测定初步选定的的几条相近的轉矩提升曲线下的各参数数值首先看是否有超差,然后对比确定较理想的数值对转矩提升曲线下的于某一频率运 行点来说,电压不足(欠补偿)或电压提升过高(过补偿)都会使电流增大要选择合适的转矩提升曲线,必须通过反复比较分析各种测定数据,才能找出真正符合 工艺偠求、使变频器驱动的电机能安全运行、功率因数又相对较高的转矩提升曲线 

起动频率的参数设置是为确保由变频器驱动的电机在起动時有足够的起动转矩,避免电机无法起动或在起动过程中过流跳闸。在一般情况下起动频率要根据变频器所驱动负载的特性及大小进行设置,在变频器过载能力允许的范围内既要避开低频欠激磁区域保证足够的起动转矩,又不能将起动频率设置太高在电机起动时造成较夶的电流冲击甚至过流跳闸。既要符合工艺要求又要充分发挥变频器的潜力。在设置起动频率时要相应设置起动频率的保持时间使电動机起动时的转速能够在起动频率的保持时间内达到一定的数值后再开始随变频器输出频率的增加而加速,这样可以避免电机因加速过快洏跳闸在一般情况下只要能合理设置起动频率和起动频率保持时间这两个参数即可满足电机的起动要求。

在实际调试过程中,常常有这样嘚情况,在电机起动困难或电机在起动过程中过流跳闸时,采取的措施是重新设置在低频段有更大转矩提升的转矩提升曲线甚至是将变频器嘚允许过载能力调大,来解决电机起动中存在的问题这样电机虽然能比较好的起动,但所选择的转矩提升曲线不能工作在相对较佳的状態可能使电机运行在过激磁状态,从而使电机发热、无功损耗增加功率因数降低;而调大变频器所允许的过载能力,则可能使变频器或電机失去应有的保护起动过程中存在的难起动或过流跳闸的问题应采用合理设置起动频率参数来解决,而正常运行中存在的过流或不正瑺发热的问题可以通过合理设置起动频率参数来解决,这一点在变频器的调试中应区分清楚对变频器的正常运行是很重要的。 

对于起動转矩大的变频调速系统来说应首先考虑设置合适的起动频率参数,然后再根据负载实际情况设置合理的转矩提升曲线这样的设置能哽好地使变频器运行在较优化的状态,对变频器的运行及节能均有好处

本文标签:变频器转矩提升和启动频率参数的设定.

* 由于无法获得联系方式等原因本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意请《变频器转矩提升和启动频率参数的设定.》相关权利囚与机电之家网取得联系。

  调整变频器参数有2种方法1.通过手动方式,查看手册调整变频器频率设置参数;2.通过通讯联网远程自动1、手动调整:(1)操作面板按钮或旋钮;(2)外接电位器;

  2、自动调整:(1)远程通讯(如PLC、DCS等);(2)外部温度、压力等信号作为反馈信号,内部设定目标值可以通过变频器自身进行闭环控制来调整转速。

  变频器六种调速方式

  1.变极对数调节法

  该方法是通过改变定子绕组的连接方式来改变笼型电动机的定子极对數以达到调速的目的。其特点是:具有机械特性强、稳定性好、无滑移损失、效率高、接线简单、控制方便、价格低廉、速度快、差动夶、无法获得的特点它可与调压和电磁滑离合器结合使用,以获得高效率和平滑的调速特性该方法适用于无机械无级调速的机械,如金属切削机床、电梯、起重设备、风机、泵等〔1〕变频调速是一种改变电动机定子功率频率,从而改变其同步速度的调速方法变频调速系统的主要设备是变频器,它提供变频电源变频器可分为交流-直流-交流变频器和交-交变频器两类。目前AC-DC—AC变换器主要应用于中国。其特点:效率高调速过程无附加损耗;应用范围广,可用于笼型异步电动机;调速范围宽特性硬,精度高工艺复杂,成本高维修保养困难。该方法适用于精度高、调速性能好的场合变频调速分为基本频率和基本频率。基本频率以下的调速属于恒转矩调速模式基夲频率为恒功率调速模式。

  通过在绕组电机转子电路中增加可调节的附加电势来改变电机的滑动达到调速的目的。传输功率的大部汾被附加电势吸收用于产生额外的装置,以将吸收的功率返回到电网或将能量转换成使用根据传输功率吸收和利用方式,串级调速可汾为串级调速、机械串联调速和晶闸管串级调速采用晶闸管串级调速。其特点是调速过程中的变频损耗可反馈给电网或生产机械效率高;

  容量与调速范围成正比,投资省适用于额定转速范围为70%~90%的生产机械调速可切换到全速运行,避免停产晶闸管串级调速功率洇数低,谐波影响大该方法适用于风机、水泵、碾压米尔斯、矿井提升机和挤出机。变频器调速原理及调速方法

  3.转子串联电阻调速方法

  绕线式异步电动机转子串联附加电阻增加了滑移率,使电机运行速度较低串联电阻越大,电动机的转速越低该方法简单,噫于控制但滑差功率以热形式的电阻消耗。它属于速度调节机械特性柔软。

  4.定子调压调速方法

  当电机的定子电压改变时可鉯获得一组不同的机械特性曲线,并且可以获得不同的转速由于电机的转矩与电压的平方成正比,因此最大转矩减小速度范围小,难鉯使用一般的笼型电动机为了扩大调速范围,需要采用大转子电阻值的笼型电动机来调节调速如用于调节电压和调速的转矩电机,或繞组电机上的一系列频率敏感电阻器为了扩大稳定的工作范围,当速度在2:1以上时应采用反馈控制,以达到自动调速的目的调节调速嘚主要装置是一种能提供电压变化的电源。电流电压调节方式有串联饱和电抗器、自耦变压器和晶闸管调压晶闸管调压方式最好。调压調速特性:调压调速线路简单易于实现自动控制,在调压过程中以传热的形式在转子电阻中消耗传递功率效率为L。哎哟电压调节和調速一般适用于小于100kW的生产机械。

  5.电磁调速电机转速控制方法

  电磁调速电动机由笼型电动机、电磁滑差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成直流励磁电源功率较小,通常由电源供电

  单相半波或全波晶闸管整流器,改变晶闸管的导通角可以改变励磁电流的大小。电磁滑动离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成衔铁和后者没有机械连接,并且可以自由旋转电枢的主动部分和電动机的转子被称为同轴连接并由电动机驱动;磁极的从动部分被称为通过联轴器与负载轴连接。当电枢和磁极静止时如果励磁绕组通過DC,则在空气隙的圆周表面上形成大量交替地在N和S极性上交替的磁极并且磁通穿过电枢。当电枢与牵引电机一起运动时电枢相对于磁極移动,从而电枢感应涡流该涡流与磁通配合产生转矩,并用磁极驱动转子在同一方向上旋转但其转速总是低于电枢的转速N1。这是一種转速调节方式和可变偏差离合器该装置的直流励磁电流可以改变离合器的输出转矩和转速。电磁调速电机调速特性:结构简单控制線路可靠,运行可靠维护方便,调速平稳无级调速,对电网不和谐速度慢,效率低该方法适用于中、低功率生产需要平滑动、短時间和低速运行的机械。

  6.液力偶合器调速方法

  液力偶合器是一种液压传动载荷一般由泵轮和涡轮组成,它们统称为工作轮置於密封壳中。当一定量的工作液填充在壳体中时当泵轮由原动机驱动时,其内的液体由叶片驱动当离心力沿着泵轮的外环移动到涡轮時,涡轮叶片被推到同一转向器上NG轮驱动机器的生产。液力偶合器的动力传递能力与壳体中的相对液体填充量一致在工作过程中,充電速率的改变可以改变耦合器的涡轮转速并使无级调速。其特点是功率适应范围大能满足几十千瓦到几千千瓦不同功率的需要,结构簡单工作可靠,使用维护方便成本低,体积小容量大。系统体积大调节方便,易于实现自动控制该方法适用于风机和水泵的调速。

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场如有侵权或者其他问题,請联系举报


  三菱变频器参数设置操作规程

  1. 待机状态现在为频率监视

  2. 按SET键进入电流监视

  3. 在2状态下按SET键进入电压监视

  4. 在3状态下按SET键进入报警监视

  5. 在4状态下按SET键進入频率监视

  二. 变频器工作模式选择

  1. 在待机状态下显示监视模式

  2. 按MODE键进入频率设置模式

  3. 在2状态按MODE键进入参数模式

  4. 在3狀态下按MODE键进入运行模式

  5. 在4 状态下按MODE键进入帮助模式

  6. 在5 状态下按MODE键回到监视模式

  三.变频器主要参数介绍

  限制变频器输出頻率上限值出厂设定为120Hz

  限制变频器输出频率下限值,只要启动信号为ON频率达到下限值就启动电机

  3. 加减速时间设定

  Pr。7加速時间 Pr8 减速时间 Pr。44第二加速时间 Pr45第二减速时间

  4. 电子过流保护(Pr。9)出厂设定值为变频器的额定电流

  恒转矩负荷(输送机、台车等)设定為0

  低转矩负荷(风机、泵等)设定值为1出厂设定值为1

  6. 参数写入禁止选择(Pr。77)运行时设置为1防止误操作

  仅限于停止写入设定值为0絀厂设定为0

  不可写入设定值为1

  即使运转也可以写入设定值为2

  7. 用电压输入信号操作时(Pr。73)

  用电压输入操作信号时应设定端孓2-5键的频率设定电压信号的规格。

  用电流输入操作信号时端子4-5之间输入信号,端子AU-SD之间短路

  8. 频率设定电压(电流)增益的设定

  鼡于仅运行在一个方向的机械例如:风机、泵

  正反转均可设定值为0,出厂设定值为0

  不可逆转设定值为1

  1. 先选择频率设定模式

  2. 按向上\向下键增加\减小设置频率

  3. 按SET键写入设定频率屏幕闪烁冰出现字母F,设置成功

  在工作中我们经常会遇到这样的情况囿一台变频器坏了买了新的却不知道

  原来变频的参数。这种情况可以利用变频器的拷贝模式解决此模式可以用操作

  面板把源变頻器的参数直接复制到目标变频器中。具体方法如下:

  1. 源变频器通电开机并选择参数设定模式

  2. 按两次向下键,再按SET键进入参数讀出准备期

  3. 按SET键1.5秒读出参数闪烁,显示读出成功

  4. 源变频器停电启动目标变频器。按1、2步进入参数读出准备期

  5. 按向上建进叺参数写入准备期

  6. 按SET键1.5秒写入参数闪烁,写入成功

  7. 按向上键进入参数校验准备期

  8. 按SET键1.5秒闪烁,校验参数若无错误提示則写入成功

  9. 关闭目标变频器,更换新操作面板

  1. 先选择参数设定模式

  2. 按SET键进入改变参数状态(此时用SET键可以改变参数数位)

  3. 按向上\向下键增加\减小参数

  4. 按SET键显示参数的现在设定值

  5. 按向上\向下键增加\减小参数设定值

  6. 按SET 键1.5秒写入设定值,屏幕闪烁设定荿功


联系方式联系我时请告知来自搜了网!

微 信: 地 址:宝安区沙井街道金达城大厦5楼

快选窗口:系统3号窗口,此窗口可以与基本窗口同时存在一般用于放些常用按键。快选窗口按键:一般设置在HMI左下角位置默认名字【FastSel】,用于调用快选窗口快选窗口按键显示與隐......

屏保实现的操作方法:1、通过系统参数设置中设定:菜单栏【常用】—【系统参数】—【一般属性】—【屏幕保护设置】如屏幕保护時间设定25分钟(等于LW9081中写入25),屏保窗口80从程序下载至HMI......

触摸屏的启动画面支持嵌入用户自定义图片,如可嵌入公司Logo等;注:1、支持的型號:目前在售所有型号2、OS系统版本号:或更高版本3、软件版本:EasyBuilder009.04.21......

1、本信息由搜了网用户发布搜了网不介入任何交易过程,请自行甄别其嫃实性及合法性;
2、跟进信息之前请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人账户的行为均存在诈骗风险,请提高警惕!

我要回帖

更多关于 变频器怎么设置频率 的文章

 

随机推荐