JBF-3141代表什么是那两个端子编码的

  注意:该型号产品已经停产其替代型号为JBF-4141。

一、JBF-3141代表什么输入/输出模块产品简介

  JBF-3141代表什么输入/输出模块用于控制警铃、声光报警器、排烟阀、送风阀、防火门、空调机组、强电切断、电梯迫降等

  JBF-3141代表什么输入/输出模块是一款电子编码、内置CPU,单输入单输出的输入/输出模块

二、JBF-3141代表什么輸入/输出模块产品主要技术指标

  2、报警电流:动作电流<40mA

  4、使用环境:温度-10℃~+50℃

  5、外形尺寸及颜色:86×86×39.5(30)象牙白色

三、JBF-3141代表什么输入/输出模块的产品特点

  2、二线制,无极性;

  4、内置双向短路隔离器不受回路短路或回路输入输出影响。

  以上是JBF-3141代表什么输入/输出模块的详细信息如果您对JBF-3141代表什么输入/输出模块的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取JBF-3141代表什么输入/输絀模块的最新信息

北大青鸟JBF-3141代表什么输入/输出模块為编址型输出模块安装于现场JBF-3141代表什么消防模块采用明装方式,步骤如下:

●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉)安装孔距为65mm;

●將总线L1、L2端接在端子上,接线无极性;

●可输出一组常开触点或常闭触点;

●使用专用的编码写入器来设定地址码(1-200);

●输出模块具有信号应答输入端当被控设备动作后被控设备上的常开触点(无源)闭合,由输出模块通过两总线将动作应答信号传送回控制器;

JBF-3141代表什麼编码型输入/输出模块内部结构图

●L1(端子2、3)、L2(端子4、5):接两总线无极性;

●AS-(端子10)、AS+(端子9):接回答(无源触点),连接茬AS-和AS+上的被控设备的应答端必须并联10kΩ终端电阻;

●端子6与端子8组成常开点端子6与端子7组成常闭点。

●接线图例:JBF-141F-N输入输出模块控制强切(分励脱扣器)类设备接线

JBF-141F-N输入输出模块控制强切(分励脱扣器)类设备接线

JBF-3141代表什么输入/输出控制模块触点不能直接切换强电信号洳果需要切换强电,应通过增加DC24V中间继电器实现;

使用中无论是否需要设备应答都应在信号回答端(AS+、AS–)并联10kΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。