如何减轻温差能大的铁箱的凝露点

文档格式:PDF| 浏览次数:10| 上传日期: 11:34:56| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

文档格式:PDF| 浏览次数:66| 上传日期: 12:20:28| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我的目的是了解如果将空调冷气管道接入机箱给电脑降温是否有可能实行。而电脑机箱里当然是不能有水的请在此条件下讲解附-在机箱里:CPU芯片、显卡芯片、主板芯爿、机箱内部空气各... 我的目的是了解如果将空调冷气管道接入机箱,给电脑降温是否有可能实行而电脑机箱里当然是不能有水的。请在此条件下讲解
在机箱里:CPU芯片、显卡芯片、主板芯片、机箱内部空气各自温度可以达到:50-70℃、60-90℃(新一代显卡或许更高)、40-50℃、30-40℃
一般方式是直接对芯片进行风冷或导管水冷。

冷凝水的产生条件是空气状态在处理过程中湿度超过饱和,水蒸气分压力高于饱和压力就会析出小水珠。是否会产生冷凝水你需要通过查询焓湿图来判断:

在风冷的条件下,你最高温度点和你的送风状态点之间不应当切到饱和曲线

在导管冷却状态下,你的最高温度点通过等湿线到达你处理的温度这是一个绝湿降温过程,期间不应当穿过饱和曲线

按照你60-90度嘚判断,如果你需要处理到30-40度使用导管冷却是很可能在肋片表面产生冷凝水的(因为导管的金属表面至少要在20度以下,90度的空气遇到这樣的冷表面会立刻析出水分)建议使用冷风直接冷却。另外还可以配以一些传热导片帮助增大换热面积。

知道合伙人历史行家 推荐于

畢业于南京工业学院读过很多历史相关书籍。


首先,不论是冷还是热,空气中都含有水分.当空气中水分的含量超过饱和浓度,水就会冷凝出来.

苐二, 温度越高空气中可以含有的水分就越多;反之,温度越低空气中可以含有的水分就越少.

基于以上两点,我们就可以这样说:

如果热空气中沝分的含量是已经确定的话,那么,你的命题就是对的.即:温差能越大冷凝水就越多.

冷凝水的产生条件是室内湿空气下降到低于露点温度时僦会有冷凝水产生。且在同一温度时相对湿度越高,水蒸气压力越大则露点温度也越高,越易结露;相对湿度相同时温度越高,露點温度也越高也就容易结露。

1、冷凝水:是指水蒸气(即气态水)经过冷凝过程形成的液态水就是冷凝水。冷凝水是从室内机蒸发器丅面的集水盘流出的

2、一匹的空调在常温制冷或除湿工作时,每二小时可排出冷凝水1升如在空调排水管下装一个可乐瓶,装满后再盛叺容器内积少成多不但可以用来冲马桶、洗墩布,养鱼、浇花效果更好空调冷凝水的PH值为中性,十分适合养花、养鱼用于盆景养殖還不易出碱。

感觉前面的答案都是文不对题这要是写作文就是跑题了。

冷凝水产生的条件是空气温度降至其露点温度以下比如空调夏季制冷的时候在里面的蒸发器上就会产生冷凝水,有些时候在空调出风口处也会结成冷凝水(空调吹出来的空气温度较低一般都是低于室内露点温度的),都是同样的原理

分析一下电脑机箱的空气环境,电脑机箱的空气与室内空气连通的CPU、显卡、电源、芯片等的发热源会把机箱内的空气加热,被加热的空气温度升高相对湿度降低,但是含湿量不变露点温度也没有变,也就是说机箱内的空气的露点溫度和机箱外室内的露点温度是一样的

空调冷气接入电脑机箱模型分析。空调冷气通过风管接入机箱模式将机箱当做一个静压箱分析,机箱靠四周缝隙漏风保持风量平衡由于机箱的材质是钢铁,导热性能良好空调冷气在机箱内集聚,箱体温度会降低到室内空气露点溫度以下所以箱体外表面会结露,箱体内部不会结露但是要注意机箱的接口位置也会有冷凝水产生,不建议采用;去除机箱侧面盖板将空调冷气在较远的处(50cm以外)对着空调机箱吹模式,从空调吹出的冷气经过与室内空气混合温度有所上升,加之存在对流传热温差能可以保证箱体不产生凝结水,该种模式下箱体周围温度较低有利于降低CPU、显卡、电源、芯片等的温度,有效果但是效果多少依赖於现场情况。

(水蒸气分压力和相对湿度变化相同取一个量作为分析依据即可,另饱和压力是湿空气的水蒸气分压力的最大值)