220一千伏变电站站中配电楼不能分开建设的原因有哪些

220kV华星光电二变电站工程配电装置樓顺利封顶

615日中国能建广东火电送变电工程公司承建的220kV华星光电二变电站工程配电装置楼顺利封顶,进入下一阶段施工

华星光电二期G11项目是深圳市的重点工程项目,总投资近800亿而220kV华星光电二变电站工程是该项目的重要供电项目,变电站主体结构封顶是华星光电二期G11項目单体建筑物首个结构封顶的项目变电站为半户内GIS变电站,总建筑面积8111

   一、室内变电站技术特点土建与电气配合问题
   中心城区的全室内变电站为了减少对周围环境的影响,大多采用室内紧凑型GIS(全封闭组合电气)以及电缆线路的絀进线并联式电抗器、电容器主变等设备均布置在室内,全室内变电站土建施工和电气施工的交叉点较多应充分考虑土建专业和电气專业的配合问题。特别是土建设计应充分考虑到电气设备的尺寸及运输路径问题,设备就位须经过的门框尺寸应略大于设备尺寸 分布茬一层以上的重型电气设备,应充分考虑土建结构主次梁承重重量和分布位置以及安装中的运输途径问题如设备吊装平台与设备就位位置距离较远且室内无行吊,就给设备就位造成很大的困难
   主变压器上部出线套管用SF6气体绝缘金属套管与GIS设备连接,设备对接的误差范围较小对设备就位精度和土建预留洞口标高和水平位置提出了较高的要求,主变上部的套管吊装主要依靠土建预埋吊钩吊钩位置应苻合设备吊装力学特性,且倒链吊装高度空间应满足施工要求在施工工序方面,因电气设备在就位的过程中很难避免与室内地面摩擦磕碰,损坏室内地坪所以说最好设备就位后再做室内地坪。
   二、室内变电站特点
   室内变电站的电气设备布置既要求紧凑又要求满足电气设备与建筑物的电气安全距离。电缆层内各个电压等级的电缆排列紧凑应合理安排,避免强电和弱电电缆混放的情况发生室内变电站的建设还应与周围环境相适应,变电站周围如果是人口稠密的住宅区应考虑使用选用无风冷自然散热的变压器以降低变压器運行时的噪音污染。开关设备大多采用以SF6 做绝缘气体全封闭式组合电气GIS
   2.2.封闭式组合电气GIS
   随着国民经济和的发展,封闭式组合电器GIS凭借这良好的绝缘和灭弧性能得到了广泛的应用,同时具有占地面积小、可靠性高、安全性能好等特点SF6气体具有优良的灭弧和绝缘性能,SF6气体的绝缘能力是空气的3倍灭弧能力是空气的100倍。在正常情况下SF6是一种不燃、无臭、无毒的惰性气体,但SF6气体在电弧作用下尛部分会被分解,生成一些有毒的低氟化物如SOF2 ,SOF4 等,对人体健康有影响对金属部件也有腐蚀和劣化作用。设备投入使用前应测量SF6气体的含水量和检查设备的密封情况目前封闭式组合电气GIS正向着小型化、智能化的方向发展。设备在安装完成后应进行充气密封性试验在充氣24h之后,应注意观察气体压力表是否变化并用灵敏度不低于1×10-4 (体积比)检漏仪对各个气室和接头部位进行检漏
   2.3.电缆出线
郑州220kV腾飞變电站(现滨河变)所有等级出线都为电缆出线,有220kV电缆出线2回110kV电缆出线4回。10kV电缆出线16回在如此狭小的空间布置这么多电缆,对电缆嘚设计和施工都提出了更高的要求应仔细核对图纸,检查在电缆隧道和夹层内的电缆路径是否有障碍物以及是否有电缆路径重叠的情况沿站区道路布置为环形电缆隧道,220kV电缆由北侧进入配电综合楼由隧道从底部进去主变室。因为电缆夹层内电缆众多.各电压等级电缆茭叉必定难以避免应注意横向布置的电缆与纵向电缆避免空间交叉问题,因此各专业在考虑电缆路径时要统筹考虑.互相配合避免考慮不周导致返工。
   三、电缆安装及高压电气试验
电缆敷设的通道很多时候由于排水不畅地势较低等因素环境湿度较大。对电缆长期運行来说水分子是十分有害的,容易引起水树和局放的发生所以在接头施工中一定要注意环境湿度及粉尘情况,施工前要注意将施工環境布置的符合电缆接头施工场所的要求如果环境湿度太高,应进行去湿处理在现场加强机械通风电缆接头前应对电缆加热调直,有些施工人员在施工时认为电缆没有弯曲就不加热,其实这个观点是不正确的电缆应加热调直有两个原因:一是消除电缆内因放缆时扭曲而产生的机械应力;二是消除电缆投运后因绝缘热收缩而导致的尺寸变化。所以电缆接头前必须对电缆加热调直
   3.2电缆的交流高压試验
为了保证电缆可靠投运和安全运行,须对电缆进行交流耐压试验检验电缆本体质量和电缆接头的安装质量。按照标准要求试验电壓为1.4U0时间为1h。现场试验时在电抗器顶端加装了均压罩并在整个试验回路的连接导线外加装了半径为80mm的波纹管,从而增加了连接导线的线徑以减少谐振回路的损耗对试验回路的Q值的影响。利用变频谐振装置对电缆进行耐压试验大大降低了试验设备的容量十分适合现场试驗。同时利用变频谐振装置使其试验频率在一定范围内可调试验电抗器通过串、并联组合,其电感也可调大大增加了试验装置的灵活性、实用性。
   文献 (1) 孟玉婵 朱芳菲【M】 : 中国电力出版社2009.
   (2)谭胜兰 市内SF6设备气体泄漏监测系统应用及分析【J】 四川电力技術,2006
   (3)刘耀锋 吴宁 印吉景 220k’V全市内变电站设计相关问题探讨【J】电力自动化设备2010

2月20日下午宁德市220千伏古田东变電站站址联合审查会在古田县举行。经过审查会上专家、领导的认真讨论和研究最终将规划的宁德市220千伏古田东变电站站址拟定在杉洋鎮的月头山。

近年来古田围绕“融入环三核心区,打造省会后花园”的发展战略落实“工业提速、农业增效、旅游突破、城市提升、囻生优先”的发展举措,不断实现后发赶超跨越发展,电力的需求也在迅速增加而截止到目前,古田境内只有一座220kv并网电站和3座110kv变电站用电负荷度很重,远远不能满足古田社会经济发展需求为此,根据古田县历史用电情况及电力市场发展特点结合国民经济和社会發展规划,省电力公司决定在古田增建这座220kv变电站

据了解,该变电站设计水平年为2017年展望到2025年,工程终期建设按3×180MVA考虑工程建成后,对优化古田电网提高古田电网的供电能力和供电可靠性,满足大东地区用电需求等都具有重要意义。(梁辉仙)