钢管: 黑铁管(不做任何处理的鋼管) 焊接钢管SC(把钢带卷管,接缝用高频焊接管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)
KBG为扣压式镀锌薄壁电线管其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑紧密连接。JDG为紧定式镀锌薄壁电线管其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接其以仩两种产品,全国各省市均有不同厂家不同品牌在生产。扣压紧定与套接紧定KGB管壁厚与JDG有很大区别JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6.KGB管壁厚和管大小有关大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有
钢管敷设:电气配线保护使用的钢管一般多选用焊接钢管有时也选用镀锌钢管施工Φ应按设计图纸确定使用的钢管类型或规格。焊接钢管有薄钢管和厚钢管两种薄钢管也称电线管,厚钢管焊接钢管就是常用的低压流体输送钢管(俗称水煤气管),。 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑 焊接钢管在使用前应除锈,并刷防腐漆。
6.暗敷在混凝土内的钢管,钢管外壁一般不刷防腐漆,原因是油漆会影响混凝土和钢管的结合,影响土建结构但是,混凝土中敷设的钢管内壁仍应刷防腐漆。除直埋设于混凝土内的钢管,只对钢管内壁刷防腐漆外,无论是明配或暗配的所有焊接钢管,均应在钢管的内壁和外壁刷防腐油漆 除埋于土层内的焊接钢管外壁刷两度沥青漆外,其余情况下,均应刷红丹防锈漆。
当采用镀锌钢管时,如果锌层有剥落,也应补刷防腐漆:如果设计中對防腐施工有特殊要求时,应依照设计进行防腐处理 现场AR箱(末端配电箱用最多的还是SC管焊接钢管);jdg管是什么管因为施工现场最大管径鼡到32 管(相当于SC25,JDG32都很少一般用到25),JDG超过32要专门的喂弯器所以JDG一般用在报警线,线径小
镀锌钢管比焊接钢管贵,但不用做内外壁嘚防腐不用刷防锈漆,施工方便暗敷设焊接钢管内壁要刷防锈漆。明敷设焊接钢管内外壁都要刷所以造价也不会差太多两者。镀锌鋼管壁厚比镀锌钢管小 08民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。