风动它一起动,主线路就会空开跳闸的原因了

主变中压侧开关操作电源自动空開空开跳闸的原因原因分析 丁翠敏李远梅 (中电(福建)电力工程有限公司,福建南平353000) [摘要] 护中压侧操作箱面板上专供中压侧操作籀面板光字信号电源的逆变电源模块损坏引起的 关键词 自动空开空开跳闸的原因绝缘逆变电源模块 1电厂情况简介 某发电分公司有4台单机容量为7.5万kW嘚水轮发常。 电机组是一个以发电为主,兼有航运等综合功能的低水 头径流式日蒯节水电厂电厂一次主接线图如图1所示。 3事件原因分析 电厂采用4台机2个扩大单元结构2台18万kVA的三 相j绕组变压器分别接110kV和920kV母线,】10kV侧 4QF空开正、负电源问直流电阻正常上£、负对地绝缘正 为二進六出,220kV侧为二进四出均采用双母线带旁路 断路器接线方式。 转接至该柜内同型号备用空开下端并合上空开,但空开 再次空开跳闸的原因排除了空开故障的可能性。为便于查找故障 将13A开关转热备用运行。 闸只接空开跳闸的原因线圈Yl空开跳闸的原因线圈Y2作为备用,洳图2所 直流操作电源因此无法进行#1主变laA开关转热备用 1 操作机构箱端子(X0:1X1:745)用继保测试仪、直流电源 发电机 图1系统一次主接线图 侧刀闸均茬断开位置)后,对保护装置内部、户外开关端 主变为SFPSZ4—180000/220型容量比为180/120/ 子箱及操作机构箱进行故障排杏。 [80MVA电压比为230±8×I.25/121/i3.8kV。主变保 护采用国电南自PST1200系列数字式变压器保护装置 ÷!::纽≥∑ 双重化配置,即A、B保护柜A柜配置有主变差动保 一 嚣断路器备合位置 护,高、巾压侧后备保护.高压侧操作箱;B柜配置有主 (a)IM开关I路分闸目路 变差动保护高、中压侧后备保护.本体保护,中压侧操 4哿矿咖…;洳l等2 L1B 作箱中压侧开关采用ABB 72.5-1700DuB型SF。 二再i亘_’ 断路器带BI。K222三项联动操作机构 (b)13A开关11路分阃回路 图213A开关川路分闸回路 2事件经过 在开关站】3A开關端子箱断开引至#1主变保护B柜 故障发生前,#i丰变laA开关正常运行#l主变 保护A、B柜正常投入,B柜13A开关操作电源4QF空开 在合位故障发生时,监控仩位机显示“#1主变保护B 柜TV失压动作”、“#1主变保护B柜(#11屏)13A开