TIQ5-100/25/4P/Z什么意思

  •  T表示塑壳断路器ABB中塑壳断路器瑺见的为T型开关和S型开关。1是系列T1最低分断能力为25KA最高36KA,T1还说明了是固定式断路器脱扣为TMD(热磁脱扣)插入式和抽出式没有T1这个序列,T1只有热磁脱扣一种脱扣形式N表示分断能力为N型即36KA,而25KA的为C型160表示壳架电流,ABB塑壳断路器T型壳架电流一般分为160A250A,400A630A。R140表示整定电流為140A3P表示为3极断路器。
    T4N160/R140/3P和上面类同
    全部
 极数就是指切断线路的导线根数1P就是切断一根导线;2P就是同时切断2根导线,依次类推
极数指断线数.1P、2P用于单相,3P、4P用于三相.
当是保护接零时只能用1P、3P;当是保護接地时,最好用2P、4P
1P N:只在相线上装设保护器动作时同时断开相线。
2P:相线和中性线都装设保护器动作时同时断开相线和中性线。
漏電电流动作保护器简称漏电保护器又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护
  漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。
近三十年来随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏電保护装置生产厂家众多产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)该标准对漏电保护器的特性、分类、工作條件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。