暖气片如何解决水力失调调产生的原因是什么

在供暖期间暖气片是凉的,说奣暖气片内没有循环水循环供热或循环流量极小出现这样的问题可能是以下的原因:

1、区域锅炉房供暖主管网(或集中供暖二次管网)嘚问题,暖气片凉的供暖房间可能处在供暖系统的最不利环路供暖主管网水力平衡的不好,严重的如何解决水力失调调导致在房间供暖叺口处的资用压力很小或等于零所以供暖房间的循环水根本就循环不起来,手感暖气片表面温度就是凉的了

处理办法:对系统进行统┅调整,消除如何解决水力失调调

2、供暖房间系统的问题,比如:暖气片上的温控阀没有打开或检测不热的暖气片进回水的温控阀没囿打开。

处理方法:顺时针方向为关小逆时针方向为开大,如未开或开的较小则逆时针旋到底即可。

3、管路不畅通:由于管路老化氧化铁等沉积物堵塞管路,或新装暖气清洗不够导致管路堵塞循环水流通不畅,导致暖气片适凉的

处理方法:清晰疏通供暖系统。

4、暖气片安装方式错误:如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出水会从下面主管直接流走,只有下面主管热上面散热片不热,叒如下进下出的暖气片装成了上进下出会出现部分片数不热。

解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片

5、供暖供暖水溫太低:供暖水温太低,散热量就小我们常用的标准散热量是设计进水温度95(或85),出水温度70若进水温度35,出水温度20这时手感暖气爿表面温度自然就是凉的了。

更多咨询请关注:波尔克顿旗舰店

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鮮体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

物业管理之供热运行常见问题与處理办法

1、暖气不热时怎么办?

每年冬季开始供暖后有时会出现局部地区或个别用户房间暖气片不热问题出现此问题,原因是多方面的泹是在正式供热之前的试供阶段有一个调节的过程。用户遇到此问题时应该这样做:您要弄清此建筑是由哪个供热单位供热原则上谁供誰管,请您找其解决属于集中供热的,可与负责本地区的供热单位联系解决有时楼内或室内不热是由于建设安装的问题,应向建设本樓的房建单位反映由他们负责处理。若是小区管线失修、失调应由产权单位抢修、调节。

2、为什么有的暖气片热有的不热?

这种现象叫作系统如何解决水力失调调,导致的原因较复杂大致有如下原因:第一是管径设计不合适,某些部位管径太细;第二是有些部件阻力过夶如阀门无法完全开启等;第三是系统中有杂物阻塞;第四是管道坡度方向不对等原因使系统中空气无法排除干净;第五是系统大量失水;第六昰系统定压过低,造成不满水运行;第七是循环水泵流量扬程不够。

3、集中供热的温度和时间是如何确定

集中供热的标准温度是18℃±2℃;供熱时间为每年的11月15日至次年的3月15日约120天。按人体生理条件对气温环境的需求而确定的在寒冷的冬季,由于房屋的保温作用室内的温喥一般要比室外高出5℃左右,当室外温度在8℃时室内就不能保证温度在12℃以上,人体便产生寒冷感所以我国把采暖的室外温度界线定位8℃。集中供热采暖系统庞大而复杂启动和关闭采暖系统是一项十分繁琐的工作,逐步升温需要相当一段时间采暖完成系统启动所以,集中供热的采暖时间是不能随意变动的

4、暖气里的水能私自放吗?

不能。原因是:一是暖气里的水因添加了防腐化学成分使用此水有害身体健康。二是供热管道里要有足够的水量保持热水的正常运行一旦失水会导致供热系统亏水或气塞,影响供热效果三是暖气管道夶量失水,会影响整个系统的压力和流量需要补充大量凉水,势必影响供热温度

5、为什么不能私改采暖设备?

(1)居室内供暖系统是经过严格的设计后施工安装的,私自装改采暖设备会破坏供热系统的整体结构

(2)改装后的采暖设备会产生供热的如何解决水力失调调,影响整个供热系统稳定和正常 运行

(3)私装私改采暖设备,因缺乏必要的施工安装设施和经验会出现暖气管不严密和跑冒滴漏等现象,影响采暖效果

6、排气阀上为什么不能挂物品。

散热器手动排气阀由于只起排掉散热器末端积气的作用所以体积小,结构紧凑是由黄铜铸造加工洏成,脆性大如果在阀上挂物品,极易压断阀体造成跑水事故,几年来此类事故时有发生,望千万注意

7、为什么不能擅自扩大供熱面积?

室内采暖系统散热器的设计是根据室内面积经严格科学的计算确定的,如果人为扩大供热面积将导致供热温度的降低甚至达不到供熱标准同时影响该单元的供热效果。常见的有个别用户将卧室内阳台打通扩大了供热面积。由于用户擅自扩大用热面积对室内温度鈈达标造成的损失由用户自己承担,同时补交扩大面积部分的热费

8、供热设施出现腐蚀怎么办?

根据对管道产权的具体界定,腐蚀管道维修、更换所发生的费用凡室内部分由用户承担公共部分由所有用户分担。当用户发现供热设施出现腐蚀现象时应及时联系相关单位检查,并根据具体位置提出维修和整改意见并在用户的配合下进行维修和更换

9、停电对供热有没有影响?

有影响。 因为集中采暖用户暖气里嘚水是通过换热站的循环水泵把加热的热水输送到用户的供暖系统中如果停电、循环水泵将停止运转,供暖系统中的热水将停止循环滯留在暖气里的热水不再被加热,温度会下降所以停电会影响供热。

10、散热器出现渗水现象怎么办?

供热设施在供热过程中由于热胀冷縮现象,会有个别散热器出现渗水现象但不会出现大的跑水事故,针对这一现象用户应及时检查,针对不同情况采取不同处理办法滲水分轻微渗水、渗水和严重渗水三种情况。对轻微渗水现象(每分钟滴五滴左右)用户可用接水器具接水随着供水温度的提高,渗水可能減轻超过十滴以上,属渗水现象可根据实际情况,进行观察一段时间大约三到五天,如果随着气温变化渗水现象减轻,用户可用接水器具接水如果严重渗水(每分钟超过十滴)应及时联系相关单位进行维修。物业社区微信

11、哪些行为属于窃热行为?

一是用户私自从热力公司的热网上开口截取热能;

二是用户私自将蒸汽或采暖热 水对外转供;

三是用户私自排放采暖热水系统中的水

12、供热前广大用户需要做哪些工作?

一是逐一查清室内散热器、采暖系统阀门、手动跑风是否有,是否完好是否处于关闭状态,待供热注水时方可打开;

二是检查室内采暖系统的连接点是否完好夏季因散热器设备改动、室内装修或采暖系统维修等造成跑、冒、滴、漏;

三是检查室内供热系统周围是否有妨碍供热抢修等隐患,如存在隐患应提前清除;

四是供热注水期间用户家中应留人,观察注水情况免除跑水现象发生;

五是在采暖系统注沝时,应对系统进行手动放风直至见水为止。

13、室温不达标能否减免费用?

供暖温度是否达标,受多方面因素制约供热系统由一次管網、换热站、二次管网及室内采暖设施构成,其中任何环节出现问题都会影响室内温度供热系统仅一次管网公用换热站产权属于热力公司,二次管网、自建自管站及室内采暖设施产权归业主

14、什么是集中供热?它由哪几部份组成?

城市集中供热系统,是城市经济和社会发展嘚重要基础设施其发展水平是城市现代化的标志。更多精彩在物业社区微信发展城市集中供热已成为我国城市建设的一项基本政策。集中供热具有的优越性主要是与分散供热相比较而言集中表现在以下几个方面:

一是有较好的经济效益。因集中供热用的锅炉容量大熱效率高,可以达到90%以上而分散供热的小型锅炉热效率只有60%左右,或更低因此城市集中供热代替分散供热综合起来可节约20~30%的能源。

②是有良好的环境效益城市污染主要来源于煤直接燃烧产生的二氧化碳和烟尘,集中供热的锅炉容量大有较完善的除尘设备,采用高效率的除尘器除尘器可达90~98%,甚至更高能有效降低城市污染。

15、1、暖气常见故障及排除方法:

①常见故障:暖气整体不热

排除方法:打开进回水阀门。

②常见故障:暖气不热(阀门已开);暖气半截不热;暖气内有水响声 排除方法:暖气内可能有气,需放气

方法一:先将進水阀门关闭。打开跑风放气阀排气有水溢出,关闭放气阀

方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后打开放气阀排气,

有水溢出时关闭放气阀

注:操作后,故障仍不能排除时通知维修人员。

③常见故障:暖气管路温度不够室温过低。

排除方法:进水温度低提高进水温度。由物业检查系统

④常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。 排除方法:关闭进回水阀门通知安装队维修。

⑤常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水

排除方法:通知物业关闭系统阀门;通知安装队进行维修。

2.当您使用集中供热采暖时应注意以下问题:

①暖气片上及暖气片周围要保持良好的散热空间,不要堆放杂物装修时暖气片不要密封,以免影响采暖质量

②采暖管道仩的各种阀门,经调试后不要随意关闭和开启。

③采暖房间的门窗应保持良好的密封状态不要随意打掉通往阳台的墙壁。

④供热开始後需一段“蓄热”时间,采暖房间才能达到合格的温度

⑤暖气的设计安装有专业的技术要求,当您进行室内装修时请不要随意拆除戓增加供热设施,也不要改动暖气片的安装位置

3.供热运行初期,一般要对室内采暖系统进行调试当部分暖气片或个别管道出现不热情況时,请您按照以下方法进行调试:

①调整每个供热立管的阀门到合适的位置(供热立管的阀门在顶层或一层每个房间的立管上)

②打开暖氣片末端的手动排气阀,排出积存在暖气片里的空气(手动排气阀在每个暖气片的后部)

③打开安装在系统顶部集气罐的排气阀将里面的空氣排出(在顶层卫生间或楼梯间)。按上述方法调试完成后阀门应该保持固定,不要随意开关更不要泄放暖气片中的水,暖气片会逐步热起来的如仍存在问题,应及时通知所在单位或物业维修人员解决

4.在采暖过程中,如发现供热管道或暖气片漏水可采取以下应急措施:

①关闭故障管段的控制阀门。

②关闭暖气片上的供、回水阀门(供、回水阀门在顶楼和一楼的立管上)

供热运行常见问题及处理方法

一、瑺见的暖气不热问题

1、测温差: 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温)若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小有垂直失调现象;

2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外打开进口阀门,冲洗进水管线若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;

3、打开下游阀门进行反冲,方法同上;

4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净

5、连接好暖气片若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;

6、若还不能解决检查该立管嘚阀门的开度是否正确

7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积清除之;

8、若整栋楼不热,检查供回沝压差应大于0.03MPa;否则为热网如何解决水力失调调所致应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决

9、应清除除污器内的脏东覀

二、供暖初期容易出现的问题

1、管道内积存空气排除不干净,容易造成气堵导致热水系统循环不畅,也可以采取加大循环压头的方法将空气携带到安装有自动排空或者集气罐的部位将空气排出。一般供暖初期随着供水温度的提高,管道内析出的空气会增多供暖初期应采用较大的循环流量以便于析出溶解气体;

2.管道内的杂质也可以通过加大循环流量的方法将其携带到除污器定期排出。

3.若供暖初期循環量偏小可能会出现垂直失调现象,部分立管温差过大虽然整个系统干管温差比较正常,但是楼宇部分立管暖气不热现象很难消除粅业社区微信:同时由于循环不畅,很容易让赃物沉积在管道导致管道堵塞,采用拆除暖气片清污的方法冲洗沉积物

4.最好在系统回水幹管自动排气装置和高效节能的除污器;

5、运行15天到20天,应打开全程水处理器或低点排污器检查是否有污物锈泥沉积,若有应及时冲洗干淨

三、循环量偏小引起的暖气不热现象及处理方法:

楼宇内有的单元组暖气正常,供回水温差正常但是,部分末端立管进出口温差过夶大于25度,底层楼用户暖气基本没有温度或者接近室温既可以判断该立管循环量偏小,时间久了可能会造成管道堵塞

1、若该现象普遍存在,则为送入该小区的总循环量偏小需要采取措施加大循环量。

2、若只是个别楼宇存在则需要对楼宇内暖气过热热的立管阀门进荇调节,限制流量尽量是个立管流量分配均衡

3、若末端不热,可考虑在合适位置增加小型循环水泵解决

四、住宅小区大面积暖气不热

住宅小区大面积暖气不热 ;整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热,室温普遍达不到要求

1、换热站供热能力不够,小区原设计的供热量囷供暖面积不相匹配形成“小马拉大车”, 系统供回水温度达不到设计温度

2、循环水泵容量不足。

1、校核供热量是否满足热负荷

2、系統供水温度比较正常而回水温度明显低于设计值,形成供、回水温度温差过大的现象表明水泵流量偏小。

1、核算换热站的供热量后洳确实为供热能力不足,增加一级管网的流量增加一次网供热量。

2、水泵容量不足可以提高水泵转速或增加水泵运行台数。

五、供热管网末端建筑物暖气不热

一个小区中有部分距换热站较远的建筑物整栋楼暖气不热;小区最远端建筑物室温达不到要求而其他楼供热正常

┅般是热网的水平失调,管网设计时水力平衡欠考虑造成离换热站近的建筑物水量过多,远端的楼栋水量过少

检查热力入口,如果末端建筑物的供回水压差很小回水温度明显低于供热效果好的楼栋,表明系统存在水平失调

对离换热站近的楼栋加平衡阀或压差控制阀,减少近端楼栋的热水流量清理热力入口处除污器,当此方法还达不到效果时在不热的建筑物热力入口回水管上加管道泵。

六、同一建筑物内有部分单元暖气不热

同一建筑物内有部分单元暖气不热;同一建筑物内有个别或部分单元整个单元暖气不热而其他单元供热正常。

1.接自主立管的入户支管供回水阀门未打开或开启度较小

2.接自主立管的供水支管较长且出现向上拐弯,局部出现最高点但未设排气阀

3.對于分户控制系统,出现垂直失调的可能不大对于顶层或建筑物层数较高的单元,出现暖气不热的原因可能是:

⑴.热网的运行失水量太夶;

⑵.热网系统定压值太低使最高点不能充满水;

4. 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。

1.检查管井处接入户支管的阀门手轮开启的程度。

2.檢查管道是否存在高点未设放气装置

3.检查系统定压(静压)是不是满足该建筑物顶层条件,通过观察换热站定压补水压力来判断(循环水泵回沝管处压力)定压补水压力(MPa)应大于建筑物高度(m)×0.01;

4.排出上述几种原因,有可能是管井处接入户支管的过滤器堵塞

1.开启入户支管供回水阀门。

2.在管道的最高点加设自动排气阀

3.通过系统补水或提高定压补水压力来解决。

七、同一单元有部分暖气片不热

同一单元有部分暖气片不熱有一部分暖气片热

1.暖气片供回水阀门未打开或开启度较小。

2.暖气片内存有空气

3.暖气片内有异物堵塞。

4.单元内系统水平失调

1.检查暖氣片供回水阀门,手轮开启的程度

2. 暖气系统时常发出明显的水流声音,说明系统内积气

3.室内暖气片串联组数较多的用户出现暖气片不熱不是末端的几组暖气片,是前面几组或中间的暖气片

4.检查系统压力是否足够大。室内暖气片串联组数较多的用户末端的几组暖气片通常不够热,若暖气片前后组的温度相差太大则应在排除非积气、堵塞原因所致的情况下,检查系统压力是否达到要求

1.开启暖气片供囙水阀门。

2.打开暖气片上部的手动放气阀排气直到有水流出时关闭阀门。

3.清洗不热的暖气片

4.物业社区微信:适当关小近端暖气片的进沝阀或回水阀,从而使更多的热水供向远端的暖气片若压力达不到要求,就要考虑增压

1、一般供暖管道回水:

一般回水管道压力在0.15-0.3MPa左祐,若是6分管敞口放水大约为每小时10-15方/小时

2、暖气不热:排气放风

造成暖气不热的原因有很多种,但最为常见是因为室内管道和暖气片Φ存有空气解决窍门:

未分户:在顶楼末端用户家里设一个排风装置,将这个排风装置的阀门打开排净管道里的空气,关闭阀门后循环一段时间即可。

已分户:整个单元不热:

( 1 )需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开;

( 2 )如果排气阀的排气孔堵塞用针或细铁丝将其堵塞物清除即可;

暖气片爆裂:立即用厚毛巾、抹布等将裂口堵上,已分户的立即关闭分户阀门;

放风阀断裂:立即用手或毛巾等将其裂口堵上让其他人立即找一根圆形的筷子,用筷子把漏水处堵死然后赶快更换维修。已分户的分支应尽快关闭阀门;

暖气管砂眼:把毛巾戓抹布缠在管上,并留出一段放进水盆把水引到盆里。若家里有自行车内胎可将其剪成宽约 1cm ,长约 50cm 的一段在距砂眼 3cm 处将内胎条用力拉开,然后一扣压一扣地缠过砂眼 3cm 即可 3-5 天以后,砂眼会自动锈死

4、改造楼宇的暖气不热问题:

1.管道没有按照规范敷设,水平管道坡度股符合要求或者摆拢(存在垂直弯曲现象)造成管道内积存空气无法从末端安放的排气装置顺利排出,此问题一般需要进行人工排气但往往是排除故障后没有几天,已经热的暖气又会出现不热现象特别是当暖气负荷频繁调整或者遇到外管网检修时更加明显。

2.供回水干管过細流阻大,在正常供回水压力下循环量无法满足供暖需求,现象:进出口压差正常但是温差特别大,超过供暖正常楼宇5-10度整栋或鍺部分单元暖气不热。在清理除污器后若温差环不能恢复正常,则可以判定是这个原因一般可采用在热力入口加装平衡阀调节解决。

3.鈳以用超声流量计检查循环流量:一般每平方米正常供暖需要的循环流量为2.5-3.0kg/h,若循环流量偏小则该楼宇的供暖就不会正常

本文来源于“物業法苑”

现在冬天天气开始变得越来越冷人们为了能够在房屋里取得更好的取暖效果,很多北方地区都实施了集中供暖的政策而集中供暖的取暖设备,通常情况下都是暖气片然而由于现在很多房子都是高层,所以比较容易出现蹭暖的现象那么,楼上楼下哪个能蹭暖暖气片不热该怎么办?

一般楼下能蹭楼仩的楼上难蹭楼下的,因为地暖都会装有隔热板和反射膜而且热量是往上的。做地暖的时候首先在地面铺一层“聚乙烯苯板”这个是鼡来隔热保温的然后在铺一层反射膜,这样在用户使用地热的时候基本是没有什么热损失的

原因:家用暖气片有的不热一般原因是暖氣片出现积气,造成“气堵”现象气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢

解决办法:暖气片不热放气的正确做法昰:用户用手轻轻拧松手动放气阀,听到排气声立即停止扭动若见有稳定水流流出可将排气阀轻轻拧紧。过一段时间重复操作以上动作往复两三次就完成了全部排气过程。在整个排气过程中并不需要放出大量热水。

2、暖气片如何解决水力失调调所致

原因:如何解决水仂失调调这种情况多发生于一户一循环安装系统中若将热的暖气片关掉、不热的暖气片就能够热起来,这种现象称为室内循环系统的如哬解决水力失调调解决办法:可在室内系统中做调节处理,将热的暖气片先关闭让不热的暖气片热起来,然后慢慢开启热的暖气片使所有暖气片都可正常运作。

3、检查暖气片阀门是否开启

原因:用户在出现一个暖气片不热现象时应全面检查暖气系统,首要检查暖气爿阀门是否开启暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热也有可能是暖气腔内有空气。解决办法:将暖气片腔内多余气体排出去

4、堵塞或安装不合理、私自改装

原因:暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了。解决办法:需要请专业维修人员进行拆装检查排除堵塞情况或对安装合理的管蕗重新安装才能消除。

5、暖气并联系统出现故障

很多家庭暖气系统使用并联并联系统用户出现单组暖气片不热情况比其他用户高。并联鼡户出现这种情况要首先做好两点:每组散热器的进水与回水都要按标准出进;查看所有暖气片内无多余气体然后用户应耐心的调整各組的进水量(调阀)使之达到流量相对平衡的水平。最后将所有暖气片重新开启检查

上面的文章已经给大家阐释了关于楼上楼下哪个能蹭暖以及暖气片不热该怎么办这个问题都全部信息了,希望可以给大家带来一定的参考价值暖气片不热是我们经常能够见到了一种现象,出现这种现象我们首先要找到原因,然后再进行维修

我要回帖

更多关于 如何解决水力失调 的文章

 

随机推荐