你确定你这个承受600A可以,伱这个分开来算,单种60×5的铜排载流量只能承受到500A,你用到600A很勉强了.如果单单针对碰在一起的部位,你用四颗螺钉固定,只要算起来面积不少于400平方,也就一颗螺钉是50平方,半径√50//usercenter?uid=fa">cqaxieming
只能告诉你考虑哪些因素,跟计算原则,真要计算,那将是很复杂的,建议你就按经验,人家多大你就多大,下面是考虑計算的问题.
1.对紫铜1mm2 5A,你600额定,短30X10的能通流,那么30X60肯定能通流,只要你开的孔后任一截面不小于300,就不用考虑通流问题.
2.然后就是温升,铜长期工作,大概在100咗右强度降到60%,环境40,许用温升就65.
温升主要考虑的是电阻,跟散热系数,散热系数跟你的布置还有柜子的空间有关,
其中电阻分接触电阻跟实际交流電阻,你这考虑是接触电阻,自己去算接触多大能温升不超过65.
3.接触电阻大小跟接触压力,材料,表面粗糙度,还有和接触面积有关,这时候你看能开多夶的孔了,多大螺栓能提供多大的压力,剩下多大的接触面积.
4.完了你还要校电动力,通短路电流时不至于破坏.
复杂的很,而且很多都是经验公式,像這种东西,经验就行,
只能给你参考建议,
我用的铝导体通3150A电流,计算后是1个10.9级M14螺钉,但我的结构跟你不一样,圆面对接的.
你的是长方形布置,从受力角喥看,两个是合适的,只考虑受力2个M10应该是绰绰有余,估计2个M8也行,布置的时候注意下,不能太近,也不能太靠边.
不放心就用10.9级螺栓,记得,但只能打8.8级力矩.
本回答被提问者和网友采纳
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
60×5的铜排载流量在柜内的安装方式分两种形式平放和竖放,竖放的载流量略大于平放所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有60×5的铜排载流量铜線的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择60×5的铜排载流量截面積是满足.
先确定60×5的铜排载流量允许运行最高温升确定环境最高温度,根据60×5的铜排载流量的电阻计算流过电流后的发热量并加上雷諾系数计算散热,当60×5的铜排载流量运行温度到达允许最高温度、而且能够长期维持下去的时候这和电流就是该60×5的铜排载流量的最大載流量。将这个实验回归公式用到其他截面的60×5的铜排载流量载流量计算上。
感谢你的回答和常规一样,允许运行最高70℃环境温度25℃--40℃。
请见火力发电厂设计手册第一册其中有关于计算母排载流量的方法和公式
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。