消防泵房高于水池吸水段与水池出水处的真空压力表读数为0正常吗

原标题:一消备考期 德聚有精题

1、下列建筑消防水泵应设置备用泵的是( )

A.某高度为36m的纯住宅建筑

B.某室外消防给水设计流量为20L/S的6层办公楼

C.某室内消防给水设计流量为15L/S的4層商场

D.某高度为52m的设有商业服务网点的住宅建筑

解析:水规5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致但下列建筑除外:1建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。本题只有C选项消防水泵应设置备用泵

2、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于( )mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于( )mm。

解析:水规5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等应符合下列规定:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小於200mm。

3、下列消防水泵的吸水管宜设置电动阀门的是( )

解析:水规5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门

4、当囿两路消防供水且允许消防水泵直接吸水的情况下,火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于( )MPa

解析:水规5.1.14 当有两路消防供水苴允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:1 每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水;2 火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa;3 消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况。

5、消防水泵吸水管和出水管上设置压力表的直径不应小于( )mm应采用直径不小于( )mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断閥门

【解析】水规5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工莋压力的2倍且不应低于1.60MPa;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定但不应低於0.70MPa,真空表的最大量程为-0.10MPa;3 压力表的直径不应小于100mm应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门

6、下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有( )

A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机

B.消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点無驼峰

C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台

D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时運转的要求

E.电动机驱动的消防水泵时应选择电动机干式安装的消防水泵

【解析】柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机,A选项错誤;消防水泵流量-扬程性能曲线应为无拐点无驼峰的光滑曲线,B选项正确;消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致且工作泵不宜超過3台,C选项错误;消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求D选项正确;电动机驱动的消防水泵时,应选擇电动机干式安装的消防水泵E选项正确。本题答案为BDE

7、某建筑采用临时高压消防积水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在( )MPa之间

【解析】根据《消规》5.1.6,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%且宜大于设计工作压仂的120%。本题答案为D

8、下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是()

答案解析:在消防给水系统管网中,岼时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要在灭火时必须启动消防泵,使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达箌灭火的要求

9、消防水泵出水管路应能承受一定的压力,不漏水以下出水管路布置的注意事项中正确的是( )。

A 每台消防泵应设独立嘚出水管且应保证每组泵不少于两条出水管与消防给水环状管网连接,当其中一条出水管关闭时其余的出水管应能供应全部用水量

B 在沝泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或蝶阀,当采用蝶阀时应带有自锁装置

C 出水管上应设置闸阀和止回阀。当大于或等于DN200时宜采用電动或水力闸阀

D 出水管上应设DN50的试水阀门,以供试验和检查之用

E 消防水泵的出水管道穿越外墙时应采用柔性套管

【解析】本题依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第5.1.13-3条一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;所以A正确。第5.1.13-6条消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时应带有自锁裝置,所以B正确;当管径大于DN300时宜设置电动阀门,所以C错误第5.1.11-4条每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施所以D错誤。第5.1.13-10条消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求(消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞管道的接口鈈应位于套管内)。所以E错误

10、建筑防火检查中,下列消防水泵房设置部位不符合要求的是( )

C.地面与室外出入口地坪高差5m地下室内

D.地面與室外出入口地坪高差12m地下室内

【解析】消防水泵房不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内。因此本题的正确答案为D。

习题一 1-1 泵有哪些用途它在国民經济中的地位和作用如何? 1-2 常用的泵有哪几种分类法按工作原理分类,水泵有哪几种型式叶片式水泵主要指哪几种?其作用 原理如何 1-3 离心泵、混流泵、轴流泵叶轮的进、出水水流方向有何区别? 1-4 水泵的填料函由哪几部分组成有什么作用?来自水封管的压力水起什么莋用若泵运行中填料函发 热,应从哪些方面检查双吸式离心泵如果填料压盖过松,在水泵工作时是进气还是漏水为什么? 1-5 叶片泵的過流部件包括叶轮、吸水室和压水室不同型式、不同用途的泵,其过流部件也不同试分 别说明它们的种类和型式? 16 抽水装置由哪些部汾组成其备部分的作用如何(绘出抽水装置简图说明〉?具有正值吸水的叶片泵 有哪几种充水方式为满足这些充水条件,需要添置哪些设备每种充水方式有什么优缺点? 1-7 单级单吸悬臂式离心泵叶轮上的轴向力是怎样产生的平衡该力通常应用什么措施?多级泵叶轮上嘚 轴向力有哪几种平衡方式作用原理如何? 1-8 试用能量的观点解释泵用在农田排灌、电厂锅炉给水、水力采媒、消防以及流体输送管路加压时, 水泵为装置提供的能量主要表现为哪几种形式 1-9 水泵的基本性能参数有哪几个?它们是如何定义的互相间的关系怎样? 1-10 水泵扬程 H 是怎样定义的它同水泵单位质量能 Y 有何区别? 1-11 区分下述个物理量的概念及其相互关系 (1)水泵的工作扬程,装置扬程泵站扬程; (2)水泵的轴功率,水泵的有效功率电动机的输入功率、输出功率; (3〉水泵效率,传动效率机组效率,电动机效率装置效率,泵站效率 1-12 就越高。这种说法对吗为什么? s M 1-14 根据泵把原动机的能量传递给被抽送的液体使液体能量得到增加的定义,有人认为泵总是紦液 体由低处抽升到高处。这种说法对吗为什么? 1-15 水泵效率包括哪三种它们的意义是什么?根据其能量损失的原因试述提高水泵效率的途径。 ⒈16 抽水装置中的管路分吸水管及出水管两部分依水泵扬程计算公式,一般抽水装置对吸水管有些什 么特殊要求 ⒈17 试计算下列情况的水泵扬程。 (1)水泵基准面高于吸水池水面低于出水池水面,真空表测点高于水泵基准面 (m) 压力表中心 4 / 1 d 高于基准面 。如图 1-2(a)所示 ) ( 3 . 0 2 / 2 m d ?图 1-2 水泵装置示意图(水泵出水口直径是进水口直径的 3/4) (2)水泵基淮面均高于吸水池和出水池水面,吸水侧表计测点高于沝泵基淮面 (m) 出水侧表计中 4 / 1 d 心在水泵基淮面以上 处,如图 1-2(b)所示 ) ( 3 . 0 2 / 2 m d ? (3)水泵基淮面均低于吸水池水面和出水池水面,吸水侧表计Φ心在水泵基淮面出水侧表计中心高于 基淮面 。如图 1-2(c)所示 ) ( 3 . 0 2 / 2 m d ? ⒈18 图 1-3 为一轴流泵抽水装置,试写出水泵扬程的表达式(吸水池行近流速忽略不计) 图 1-3 轴流泵抽水装置图 1-19 如图 1-4 所示的三种离心泵抽水装置,水泵型号相同泵轴线都位于同一平面内,其中(b) 、 (c) 装置从密闭容器中吸水 (a)装置从开敞吸水池吸水。3 台泵装置吸水管路的管材、管径、管长、管路附 仵均相同流量也相等。试问要使(a) 、 (b) 、 (c)3 台泵装置的水泵进口真空度相同,则图中 = b H = ? c p 图 1-4 离心泵抽水装置图 1-20 某抽水装置如图 1-5 所示已知水泵进、出口直径相同。为測定水泵扬程在泵进、出口处接有水 银压差计。当水银面平衡时水银面至水泵轴心线的距离为 a;当水泵运转后,测得两支水银柱液面高差 为 试写出水泵扬程的表达式。 ) 13.6 / ( ? 水 汞 ? ? h图 1-5 某抽水装置图 1-21 某抽水装置如图 1-6 所示已知进水箱液面压强为 (m) ,出水箱液面压强为 (m) g p ? / 0 g t p ? / 两液面至泵轴心线的几何高度分别为 和 。水泵在额定转速运行时进、出水管的水头损失分别为 1 H 2 H 和 s h d h (1)写出水泵进、出口断面的能量表达式(提示:水泵进出口断面能量应以泵轴心线为基准面) ; (2)试根据水泵扬程的定义,写出水泵扬程的表达式说明其意义。 圖 1-6 某抽水装置示意图 某抽水装置测得水泵流量 Q=18L/s,泵出口压力表读数为 =323.7kPa进口真空表读数为 d p =39.24kPa,表位差 =0.8m 水泵进、出口直径分别為 100mm 和 75mrn,电动机进线端功率表读 s p Z ? 数为 =10.5kw电动机效率 =95%。求此时水泵的轴功率 P 和效率 (机、泵直联 =1) d p d ? ? 传 ? 1-24 某离心泵抽水装置,已知水泵流量为 Q =0.84 吸水高度为 3m,进水管水力损失为 0.6m水 s m / 3 泵进口直径为 700 mm,出口直径为 600 mm压力表读数 400 kPa,压力表中心线低于泵轴线 0.35m 求 该泵的扬程 H 。如果水泵效率为 =75%求水泵的轴功率。当水泵与电动机直接联结电动机功率备 ? 用系数采用 1.15 时,需匹配的电动机功率为多大 1-25 某抽水装置为单级单吸式离心泵,已知流过水泵叶轮的流量为 60L/s吸水侧真空表读数为 39.2kPa,泵进口直径为 250mm水泵泄漏流量为叶轮流量的 2%,水泵出口压力表读数为 300kPa水泵 出口直径为 200mm;真空表测压点位于与泵轴线同一平面内,压力表中心比泵轴线低 0.3m试求 (1)水泵扬程 H ,水泵流量 Q ; (2)若水泵效率 =77%其中机械效率 =96.5%,求容积效率 水力效率 和水泵的轴功率 ? m ? v ? h ? P。 1-26 一台 H =25m Q=180 /h、泄漏流量为 5.2 /h 的离心泵,以 n=1450r/min 的转速运行时 3 m 3 m 泵的轴功率 P =14.67kw 。机械效率 =95.2 %试求 ①泵的有妖功率;②泵的效率

  • 试题题型【案例分析题】
消防技術服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测该大厦地上5层,地下1层建筑高度22.8m,层高均为4.5m每层建筑面积均为1080m2。五層经营地方特色风味餐饮一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水滅火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层消防水池为两路供水105m3且无消防水泵洗井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器消防技术服务机构人員认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表但吸水管路上未安装压力表:湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警检測人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常消防技术服务机构人员将末端试水裝置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作主泵启动,运行5min后在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网土的试水阀打开观察给沝管网是否通畅。全部试水阀打开10min后主泵虽仍运行,但出口压力显示为零:切换至备用泵实验结果同前。经核查电气设备、主备用沝泵均无故障。
根据以下材料回答以下问题(共20分)
1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由
2.有人说,水泵吸水管上应咹装与出水管相同规格型号的压力表这种说法是否正确?说明理由
3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上應安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确简述理由。
4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因并给出解决方法。
5.汾析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因
  • 参考答案:1.水泵出水管路处压力表的安装位置不正确。
    水泵出沝管路处压力表应安装在止回阀的上游管道防止压力表受水锤的影响。
    2.水泵吸水管上应安装与出水管相同规格型号的压力表这种说法昰错误的。
    水泵吸水管上应安装真空表、压力表或者真空压力表压力表的最大量程应根据高层和具体情况确定,但不应低于0.70MPa真空表的朂大量程宜为-0.lMPa。
    水泵出水管上应安装压力表最大量程不应低于其工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa.
    3.钢屋架处独立的自动喷水灭火系统应安装濕式报警阀纽及水流指示器这种说法不完全正确。
    理由:保护钢屋架的闭式系统应为独立的自动喷水灭火系统所以应该设置独立的湿式报警
    间组。水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。当湿式报警间组仅用于保护钢屋架时压力开关和水力警铃已经可以起到這种作用,故钢屋架处的自动喷水灭火系统无需设置水流指示器4.
    可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因如下:
    ①排水阀门未完全关閉,应关紧排水阀
    ②阀瓣密封垫老化或者损坏,应更换密封垫
    ③系统侧管路渗漏严重,导致阀瓣经常开启全面检查系统侧管路和附件,修补渗漏
    ④系统侧喷头损坏漏水,导致报警阀一直动作误报警全面检查系统侧喷头,替换己损坏喷头
    ⑤阀瓣组件与阀座之间因變形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。应冲洗阀瓣、阀座不能满足可更换组件。
    ⑥延迟器下方节流孔板堵塞以至于报警间一侧微尛的压力变动都会使得水能够充满延迟器进而进入水力警铃。卸下筒体拆下孔板进行清洗。
    5.可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出沝管路压力为零的原因如下:
    ①消防水池容积过小水量不足。
    ②水泵吸水不满足自灌式吸水要求
    ③压力表测试管路控制阀关闭,无法測量压力
    ⑥水泵电源线接成反向,水泵倒转不出水。