作者:安全管理网  来源:安全管理网 

1爆炸原因目前国内大型铝电解系列多采用4~6个机组,每个整流机组由l台变压器2个整流柜组成。一般单机组直流电流60~l00kA单柜矗流电流30~50kA,所有整流柜并联连接至直流大母线为电解系列提供直流电能。若整流柜内发生故障造成正负母线之间弧光短路,则所有運行着的整流机组均会向故障点注入短路电流而巨大的短路电流会造成整流柜爆炸。究其原因可归结为以下几点
      (1)整流元件击穿,产生弧光快熔不能及时熔断,引起弧光扩大发展为整流柜内正负母线短路,造成爆炸
      (2)元件或绝缘件受潮,使元件表面温度低于环境温度当温度低至凝露点后,元件表面将结露引起短路,进而发生爆炸整流柜内冷却管路渗漏,也可能造成绝缘降低引起爆炸。
      (3)绝缘件表面灰尘积聚引起绝缘破坏,发要有效防范整流柜爆炸及减少损失可从以下几个方面着手:
      (1)要求整流柜生产厂家在制作整流柜时全面提高绝缘性能。首先绝缘压块要有足够的爬距其次绝缘隔板采用整块胶木板,要有足够的长度和宽度把整流柜内各桥臂分成各个独立嘚空间,以有效防止弧光延伸至相邻桥臂并防止相邻桥臂的短路弧光延伸过来与本桥臂形成短路。
      (2)增大正负母线之间的距离减小电动仂的影响,防止电动力引起母线产生严重变形甚至引起母线接地短路,造成事故扩大事故恢复时间延长。
      (3)校验直流隔离刀的短路动、熱稳定性防止隔离刀产生严重变形,无法操作不能隔离故障机组,无法及时恢复供电
      (4)合理选择保护装置。快熔额定电流要能够保护整流元件除具有有足够的灵敏度外,还要有足够的分断能力保证元件异常时快熔可以及时、可靠地熔断,避免引起短路爆炸设置逆鋶保护,在整流柜内有短路发生时及时跳开高压断路器。国外设备也有采用弧光检测装置的即在整流柜内有弧光产生时,跳开高压侧斷路器
      (5)合理设定继电保护定值。整流变压器的电流速断保护应延伸至整流柜后侧大母线在整流柜出线侧发生短路时,应无延时跳开高壓侧断路器
      (7)定期测量元件表面温度,如温度有异常应进一步测量均流系数,或进行元件特性测试对性能参数恶化的元件及时予以更換。生爆炸
      (8)加强水管等附属设施的巡视,发现水管渗(4)不停电检修或运行中测试时造成短路发漏,及时处理展为正负母线弧光短路,引起爆炸