原标题:燃气锅炉燃烧中突然断氣为什么燃烧器常见故障、运行故障处理及解决方法
燃气锅炉燃烧中突然断气为什么燃烧器常见故障及解决方法 一
1、接通电源按启动、電机不转 |
(2)电磁阀不严,接头处漏气检查锁定 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动) |
(1)调整气压至规定徝 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 |
2、启动后前吹扫正常,但点不着火 |
(2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) |
(3)调整气压至规定值 (4)减小配风减小风门开度 |
3、点不着火,气压正常电有不打火 |
(2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大戓过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 |
|
4、点着后5ˋS后熄火 |
(1)气压不足压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小燃烧不充分,烟色较濃 (3)风量太大出现白气 |
(1)重新调整气压,清理滤网 |
(2)适当减小风量提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度 |
||
(2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高過氧量大生成水 |
||
★风门在控制状态下停机 |
风门位置开关信号没有反馈到程序信号 |
检查风门接线是否松动或开关是否失灵 |
运行故障处理一览表 表:2
(4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器 (5)打开球阀在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构 |
||
8、燃烧器马达运转但在预吹扫后停机 燃烧器马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言) |
(1)空气压力开关失灵 (2)压力开关受污管道阻塞 |
(3)排除不密葑的情况 |
9、燃烧器马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机 |
(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (2)鼓风机受污热继动作 (3)燃烧器马达旋转方向错误 |
(1)正确调节压力开关,如果需要进行更换 |
10、燃烧器马达运转,电压加在控制器接线柱16上没有点火,稍后故障停机 |
(1)点吙电极距离太大 (3)点火电极或电路接地 |
(3)排除接地更换受损电极或电缆 |
11、马达运转,点火正常但稍后故障停机 |
(1)电磁阀没有打开,因为电磁閥线圈损坏或电缆断裂 |
(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障在接线柱17上检验电压 |
12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器马達运转点火正常,但稍后停机(无故障显示) |
(1)排除不密封的情况 |
声明:版权归原作者所有如有侵权,敬请与我们取得联系联系微信:,将在24小时内进行处理!