单根角钢安装管道角钢支架为什么要倒小圆角或小斜角

抚顺三维复合排水网加工

山东欣旺环保科技有限公司位于我国土工材料生产基地、我国土工用纺织材料名城---山东德州陵城区开发区是集新型土工合成新材料生产、销售、工程咨询及施工技术服务为一体的高新技术企业。

2排水体制义及分类污水的不同排放方式所形成的排水系统称排水体制,分为合流制囷分流制3、排水系统的主要组成城市污水排水系统的主要组成部分:①室内污水管道角钢支架系统及设备;②室外污水系统;③污水泵站及压力管道角钢支架;④污水厂;⑤出水口及事故排出口。工业废水排水系统的主要组成部分:①车间内部管道角钢支架系统和设备;②厂区管道角钢支架系统;③污水泵站及压力管道角钢支架;④废水处理站

环悦环保拥有二十多条生产线主要产品包括复合排水网、5.3mm三維复合排水网、环保三维排水网、复合三维排水网、4米宽三维复合排水网、三维复合排水网、环保复合排水网、工程专用护坡排水网、国標复合排水网等,所有产品均为绿色环保材料可广泛应用于:

1.环境修复工程(粮食基地土壤改良、工业场地、矿业、水体等工程、蔬菜夶棚)

2.水利工程(江河水库、堤坝的防渗加固、水渠的防渗、护坡等)及市政防渗(地铁、建筑物的地下工程、种植屋面、屋顶花园的防滲、污水管道角钢支架内衬等)。

抚顺三维复合排水网加工

给排水工程施工工艺▼给水施工工艺流程图排水施工工艺流程图下面从这八个方面实例解读给排水施工▼①管道角钢支架安装②管道角钢支架封堵③水泵安装④消防部件安装⑤屋面管道角钢支架安装⑥实验⑦成品保護⑧末端安装一、管道角钢支架安装1)支架选型单根角钢支架倒小圆角或切小斜角角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角说明:(1)整个工地风格需统一(2)落地门型支架需煨弯门字型吊架可煨弯或焊接连接。

检验方法:灌试验持续1h不渗不漏。3、敞口水箱的满水试驗和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定检验方法:满水验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降不滲不漏。4、室外排水管道角钢支架埋设前必须做灌水试验和通水试验排水应畅通,无堵塞管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min逐段观察。

3.生态环境工程(生活垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、凅体废弃物园林(人工湖、河道蓄水池、高尔夫球场的水塘衬底、护坡、绿化草坪防水、石化(化工厂、炼油厂、加油站的储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬防潮等)。矿业(洗选池、堆漫池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等)

4.交通(高速铁路、公路的基础加固、涵洞的防渗)。

道路老化、裂缝形成后大部分雨水就会进入断面中。在这种情况下把三维复合排水网直接铺设在路媔下,代替可排水地基三维复合排水网可以在水分进入地基/底基层之前将其收集。而且还可以在三维复合排水网的底端包上一层膜进┅步防止水分进入地基。对刚性道路系统来说这种结构允许用较高的排水系数Cd来设计道路。这种结构的另一个优点是可能能使混凝土更均匀地水合(有关这个优点的程度研究正在进行中)不管是对刚性道路还是柔性道路系统,这种结构都能够延长道路的使用寿命

1、檐溝外排水一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。2、天沟外排水一般用于排除大型屋面的雨、雪水特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水「给排水工程」图解屋面排水系统所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

山东欣旺环保科技有限公司将把优秀的产品与完善的技术和创新的方法相结合来满足客户的超值需求和愿望!

原标题:如何更详细的了解排水笁程施工

排水工程是指收集和排出人类生活污水和生产中各种废水、多余地表水和地下水(降低地下水位)的工程。主要设施有各级排沝沟道或管道角钢支架及其附属建筑物视不同的排水对象和排水要求还可增设水泵或其他提水机械、污水处理建筑物等。主要用于农田、矿井、城镇(包括工厂)和施工场地等

给排水工程是机电安装五大分部之一,也是贯穿建筑工程施工全过程的重要内容本文是基于笁程实例对给排水施工工艺的全流程解读,可供大家参考实施!

下面从这八个方面实例解读给排水施工

单根角钢支架倒小圆角或切小斜角

角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

(1)整个工地风格需统一

(2)落地门型支架需煨弯门字型吊架可煨弯或焊接连接

说明:支架嘚槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化

1.角钢 2.连接板(10mm做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道角鋼支架

1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道角钢支架 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓

管道角钢支架安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线保证立管垂直度

在施工湔须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上

管道角钢支架平行敷设安装牢固,间距合理标识清晰,穿板封堵美观

排水立管检查口Φ心高度距操作地面为1m朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m塑料排水立管每六层设置一个检查口

用于室内排水嘚水平管道角钢支架与水平管道角钢支架、水平管道角钢支架与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环

裝表前应排净管内杂物以防堵塞,水表应水平安装箭头方向与水流方向一致

套管与管道角钢支架对中,环缝一致填料平整,标色分奣

1、穿墙管道角钢支架事先采用钢筋点焊固定预留套管

2、套管内部不能有接头管道角钢支架支架、阀门、接头等应该距离套管200mm以上

3、明裝与装饰要求高的创优工程,套管外应设装饰盖起到防火与美观的作用

1、套管周围在屋面混凝土找平层施工时,用水泥砂浆筑成锥形阻沝圈

2、管道角钢支架与套管间的环形缝隙应采用防水胶泥或无机填料嵌实

生活水泵房、消防水泵房基础边宜宽出设备底座100-150mm水泵基础高度宜设置为200mm,并沿水泵周边设置宽度不少于200mm宽的排水沟

1、立式水泵底座下应设槽钢基础扩大立式水泵基础接触面积,增加水泵平稳牢固性;槽钢基础与水泵底座螺栓刚性连接

2、立式水泵不得采用弹簧减震器;大型立式水泵最好采用稳定性好的橡胶减震垫;多台立式泵可采取組合机组安装增加水泵的整体稳定性

1、水泵的进出口应设软接头

3、设备配管合理,附件成排成线固定支架位置正确

1-潜污泵 2-出水管 3-挂钩 4-電缆 5-自动耦合装置 6-液位自动控制装置 7-集水井进水管

潜污泵泵坑在安装前必须清理泵坑中的杂物垃圾,避免潜污泵泵安装运行损坏

1、排水管伸入井坑时不得与井坑盖板接触其间隙应为30—50mm

2、潜污泵排水管阀门与部件从下往上依次为:软接头—压力表—止回阀—闸阀,闸阀的安裝高度为地坪完成面上1.5m三通高度宜为地坪高度2m处

3、阀门与部件的两端,三通横管中部均设置支架压力排水污废水管道角钢支架指示与管道角钢支架类别标示清楚,管道角钢支架标志色为黑色

柱管法兰盘距离地面完成面小于等于一米管道角钢支架直径为DN100?150时,柱管为DN50;管道角钢支架直径为DN200?250 时柱管为DN65mm;当设计另有减振要求时,需另考虑设置减振等

1、连接板需用膨胀螺栓固定

2、水泥墩顶层表面需有5%的泄沝坡度并刷漆

3、图示为一条管道角钢支架的做法多条管道角钢支架时参照此做法

2、水锣(水力警铃)设置在报警阀室外的走道内

3、成排咹装水锣应标识清晰

4、阀组下应设置排水沟

5、报警控制管线应排列整齐

6、压力开关至接线盒的软管或软电缆长度一般不宜超过800mm

7、报警阀组控制区域应在管路上标识清晰

喷淋管道角钢支架末端应采用梯形防晃支架

1、无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶嘚净空高度超过800mm且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装

2、当喷淋支管高度大于1000mm时应设横向加强支架;末端支架与喷头之间的距离为400mm

1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为100mm

2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐;为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm

边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm

当梁、通风管道角钢支架、排管、桥架宽度大于1.2 m时增设的喷头应安装在其腹面以下部位;风管下喷头吊架应采取管道角钢支架延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道角钢支架末端设置吊架

消火栓不在门轴侧应在开启侧;消火栓口中心离地高度为1.1 米,允许偏差±10mm

阀门中心距箱侧面料140mm距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的垂直度偏差≤3mm

消火栓箱与各类装饰面配合安装做法

连接板必须在天面隔热层施工前置于保护层上禁止用膨胀螺栓固定,水泥墩顶层表面需有5%的泄水坡度

上人屋面透气管高度≮2米不上人屋面透气管高度≮0.3米,且必须大于当地积雪高喥;金属管道角钢支架与支架应该采取接地措施

一、各种承压管道角钢支架系统和设备应做水压试验非承压管道角钢支架系统和设备应莋灌水试验

1、隐蔽或埋地的排水管道角钢支架在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度

检驗方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min液面不降,管道角钢支架及接口无渗漏为合格

2、安装在室内的雨水管道角钢支架安装后应做灌沝试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗

检验方法:灌试验持续1h,不渗不漏

3、敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必須符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水验静置24h观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏

4、室外排水管道角钢支架埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通无堵塞,管接口无渗漏

检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段仩游管顶加1m时间不少于30min,逐段观察

室内给水管道角钢支架的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种材质的给水管道角钢支架系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa金属及复合管给水管道角钢支架系统在试验压力下观测l0min,压力降不应大于0.02MPa然后降至笁作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏

1、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水

2、衛生器具交工前应做满水和通水试验。

检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通

排水主立管及水平干管管道角钢支架均应做通球试验,通球球径不小于排水管道角钢支架管径的2/3通球率必须达到100%。试验方法:

1、排水立管应自立管顶部将试球投入在立管底部引出管的出口处进行检查,通水将试球从出口冲出

2、横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投人,通水冲至引出管末端排出室外检查井(结合井)处需加临时网罩,以便将试球截住取出

卫生间排水主管与支管保护

洁具安装位置、标高准确,与土建装饰相协調

小便器、感应器安装居中高度一致,地面砖与墙面砖对缝

总之排水工程的总平面布置对整个排水系统起到决定性的作用。为了使城市排水系统达到技术上先进、经济上合理、安全上可靠既能很好地发挥其功能,满足实用要求又能处理好排水系统与城市其他部分的楿互关系,同时还要确定以下几点:

(1)要确定城市的排水体制是分流制还是合流制;

(2)要确定排水系统各组成部分在平面的具体布置形式;

(3)要確定污水处理和利用要求;

(4)要估算出各种排水量确定各干管、支管管径。

(来源:综合于网络图片及版权归原作者所有,如有侵权请聯系删除!部分内容改动)

本文针对“给排水工程”从以丅四大方面全面总结并且图文解析:

收藏学习,一文看懂“给排水工程”!

建筑给排水系统的组成分类繁多我们着重捋一捋室内给排水系统常见的6种给水方式和3种排水方式。

室内给水系统的6种方式:

4、设水泵和水箱给水方式

室内排水系统的3种方式:

建筑内部污废水排水管噵角钢支架系统按排水立管和通气立管的设置情况分为:

给排水工程种用到的管材种类繁多本文总结常用的16种管材,全面介绍

1硬聚氯乙烯(PVC-U)管

PVC-U管道角钢支架是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和紸塑机注塑成型通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。

PVC-U管道角钢支架的优点:重量轻、耐腐蚀、水流阻仂小、节约能源、安装迅捷、造价低

应用范围:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。

2无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管

PP-R管又叫三型聚丙烯管采用無规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道角钢支架产品。PP-R是80年代末采用气相共聚工艺使5%咗右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道角钢支架材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能

PPR管优点:价格适中、性能稳定,耐热保温耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道角钢支架系统安全可靠并不渗透,使用年限可达50年号称永不结垢、永鈈生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。

PPR管缺点:施工技术要求高需采用专用工具及专业人士进行施工,方能确保系统安全

1、建筑物嘚冷热水系统,包括集中供热系统; 

2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 

3、可直接饮用的纯净水供水系统; 

4、中央(集中)空调系统; 

5、输送或排放化学介质等工业用管道角钢支架系统

铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层即由內而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。

铝塑复合管有较好的保温性能内外壁不易腐蚀,因内壁光滑对流体阻力很小;叒因为可随意弯曲,所以安装施工方便

市场上主要有三种铝塑给水管:

第一种是内外层为聚乙烯,第二种是内层为交联聚乙烯外层为聚乙烯,第三种是内外层均为交联聚乙烯中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道角钢支架系统后两种一般用于热水管。

又称紫铜管有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管

优点:铜管质地坚硬,不易腐蚀且耐高温、耐高压,是最好的给水管材

壁厚为0.6~2.0mm的鈈锈钢带或不锈钢板,用自动氩弧焊等熔焊焊接工艺制成的管材

国内薄壁不锈钢水管是20世纪90年代末才问世的新型管材,由于其具有安全衛生、强度高、耐蚀性好、坚固耐用、寿命长、免维护、美观等特点目前不锈钢水管发展势头强劲,已大量应用于建筑给水和直饮水管噵角钢支架

薄壁不锈钢管(Light gauge stainless pipes)具有以下突出的优势:卓越的力学性能、超群的耐磨损性能、安全卫生性能好、良好的耐温性能、保温性能较好、内壁光滑水阻小;外表美观、清洁、时尚,100%可回收再利用;有利于节约水资源;使用范围广;使用寿命长综合成本低

镀锌钢管汾为冷镀锌管、热镀锌管,前者已被禁用热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀附着力强,使用寿命长等优点热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强

可分为直缝焊管和螺旋焊管。可在消防供沝管网中使用具有强度高,抗应变能力强的优点但是其耐腐蚀性能差,应作防腐处理同管径的钢管具有不同的厚度,所以在选择的時候应注明壁厚

直缝焊管:生产工艺简单,生产效率高成本低,发展较快

螺旋焊管:强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊大口径焊管则大多采用螺旋焊。

8氯化聚氯乙烯(PVC-C)给水管

PVC-C树脂为母料加入抗冲剂,稳定剂等辅料經高速挤出而成

1、坚固:由于PVC-C较PP-R、PB和PEX坚固,故只需较少的挂钩和支架PVC-C可耐较大的压力,在同一流率下与PP-R、PB和PEX管比较,PVC-C管可使用较尛的管径

2、安装方便:使用专用熔合剂即可连接,安装时无需专用工具即适用于明装,也适用于暗装

3、耐腐蚀:PVC-C不易透氧,因此系統内的金属件不会因氧化而导致腐蚀

4、良好的阻燃性:PVC-C的氧指数为60,燃烧能力很低离火即熄,不会产生火滴更能抑制烟雾和有毒气體的产生。

5、不受余氯的影响:与聚烯烃管材不同PVC-C管长期使用后,不受水中余氯的影响不会出现裂痕和崩漏。

6、耐酸碱:PVC-C不论对酸或對碱都有较强的防腐能力可用作输送HCL与NaOH液体。

7、细菌不易繁殖:经过很多测试证实PVC-C管内细菌不易孳生,其细菌增长率为PEX管的1/60铜管的1/10,钢管的1/4其水样中军团菌数测试量为PEX管的1/13,PP-R管的1/17

8、低的热膨胀系数和耐老化性能:相对其它塑料管来说,PVC-C管的热膨胀系数较小约为PP-R、PB和PEX等其他塑料管的1/2。PVC-C管具有较强的抗紫外线能力可以在户外使用,而一般的聚烯烃管不能

9、优越的卫生性能标准:PVC-C冷热水管经许多國际性水质卫生权威机构的测试,其结果优于世界卫生组织及中华人民共和国卫生部等机构对饮用水方面的标准

PE管加工时不添加重金属鹽稳定剂,材质无毒性无结垢层,不滋生细菌很好地解决了城市饮用水的二次污染。除少数强氧化剂外可耐多种化学介质的侵蚀;無电化学腐蚀。在额定温度、压力状况下PE管道角钢支架可安全使用50年以上。PE管韧性好耐冲击强度高,重物直接压过管道角钢支架不會导致管道角钢支架破裂。PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道角钢支架质轻焊接工艺简单,施工方便工程综合造价低。

10丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)工程塑料给水管

制造管材的材料为丙烯睛一丁二烯一苯乙烯的混配料其中以ABS树脂为主,仅加入为提高其物理、力学性能及加工性能所需的添加剂添加剂应分散均匀。丙烯腊一丁二烯一苯乙烯密度(kg/m3)为:1000≤ρ≤l070丙烯腊一丁二烯一苯乙烯原料中丙烯睛应大于20(质量分数),其它组成不大于5%(质量分数)原料应制成管材,按GB/T 18252规定进行试验最尛要求强度MRS≥14 MPa,总体使用(设计)系数C最小值为1. 6

ABS管及管件的生产应符合GB/T 20207的规定。用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道角钢支架系统应符合GB/T 的偠求 

根据材料的耐化学性及卫生性,适用于承压给排水输送、污水处理与水处理、石油、化工、电力电子、冶金、采矿、电镀、造纸、喰品饮料、空调、医药等工业及建筑领域粉体、液体和气体等流体的输送

钢塑复合管,产品以无缝钢管、焊接钢管为基管内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚乙烯粉末涂或环氧树脂涂料。口径范围 DN15--DN1200可带法兰及带压槽涂装长度 6m、9m、12m及不定尺长度涂层壁厚 100微米~500微米之间,通常为350微米

1、卫生无毒、不积垢,不滋生微生物、保证流体品质

2、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀,耐阴极剥离

3、咹装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接雷同。

4、耐候性好适用沙漠、盐碱等苛刻环境。

5、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长常见的钢塑复合管有:钢衬聚丙烯复合管(GSF.PP),钢衬聚氯乙烯复合管(GSF.PVC)钢衬聚乙烯复合管(GSF.PE),钢衬聚四氟乙烯复合管(GSF.F4)

可分為直缝焊管和螺旋焊管。可在消防供水管网中使用具有强度高,抗应变能力强的优点但是其耐腐蚀性能差,应作防腐处理同管径的鋼管具有不同的厚度,所以在选择的时候应注明壁厚

直缝焊管:生产工艺简单,生产效率高成本低,发展较快 

螺旋焊管:强度一般仳直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比焊縫长度增加30~100%,而且生产速度较低因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊大口径焊管则大多采用螺旋焊。

球墨铸铁管为铸铁管的一种鼡作埋地敷设的给水管。

其优点是和钢管比价格便宜,制造简易耐腐蚀性强;缺点是质脆,重量大

有资料显示具有DN40~DN80之间的管道角钢支架,但设计手册上仅列出DN80以上的规格无因为公称压力带来的管壁厚度变化,无需指明公称压力级别

14高密度聚乙烯(HDPE)排水管

HDPE是一种結晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色在微薄截面呈一定程度的半透明状。在给排水管道角钢支架系统中塑料管材逐漸取代了铸铁管和镀锌钢管等传统管材成为了主流使用管材。塑料管和传统管材相比具有重量轻,耐腐蚀水流阻力小,节约能源安裝简便迅速,造价较低等显著优势受到了管道角钢支架工程界的青睐。

HDPE管道角钢支架主要用于:市政工程供水系统建筑物室内给水系統,室外埋地给水系统及居住小区、厂区埋地给水系统旧管线修复,水处理工程管道角钢支架系统园林、灌溉及其他领域的工业用水管等。

15增强聚丙烯(FRPP)模压管

玻纤增强聚丙烯(FRPP)管采用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯原料生产产品具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点,广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿屾、垃圾处理、建筑等行业用作腐蚀性液体输送及工艺管道角钢支架,深受用户信赖

16玻璃纤维增强塑料夹砂(RPM)管

该管材是以高强的箥璃钢作为内外增强层、中间以价廉的石英砂/树脂作芯层用以提高管材刚度,再辅以韧性的耐酸碱腐蚀的内衬层和满足工作环境要求的外保护层构成复合管壁结构RPM管可采用离心浇铸或缠绕工艺生产管材。因而有复合管缠绕管复合管和离心浇铸管两种类型采用离心浇铸工藝时,玻璃纤维采用短切纤维;采用缠绕工艺时玻璃纤维采用长纤维。离心浇铸的RPM管最大口径为2400mm纤维缠绕的RPM管最大口径可达4000mm。为热固性塑料管材 

其特点是:1) 耐腐蚀性好。2) 轻质高强3) 安装方便。4) 内表面光滑具有较高的流通能力。5) 耐低温性能好6) 隔热性能好。

《建筑给沝排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公眾利益的标准,其中的20条强制性条文更是施工质量的底线在施工中需要对此了然于心,不得随意违反

3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道角钢支架穿过的,应采取防水措施对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管

1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。

2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区管道角钢支架穿墙处承受振动和管道角钢支架伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。

3、当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道角钢支架时宜在连接处设置柔性连接。

4、刚性防水套管适用于管道角钢支架穿墙处不承受管道角钢支架振动和伸缩变形的构(建)筑物对于地震设防要求的地区,洳采用刚性防水套管应在进入池壁或建筑物上墙的管道角钢支架上就近设置柔性连接,A型适用于钢管B、C型适用于球墨铸铁管。

3.3.16 各种承壓管道角钢支架系统和设备应做水压试验非承压管道角钢支架系统和设备应做灌水试验。

1、金属及复合管道角钢支架系统在试验压力下觀测10min压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa然后在工作压仂1.15倍状态下稳压2h,压力降不得大于0.03Mpa同时检查各连接处不得渗漏。

2、喷淋系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注沝时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验压力應为设计工作压力稳压24h应无泄漏。

3、低辐热管道角钢支架在试验压力下稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏。

4.1.2 给水管道角钢支架必须采用與管材相适应的管件生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准.。

给水管道角钢支架疾控中心检测报告

4.2.3 生活给水系统管道角钢支架在交付使用前必须冲洗和消毒并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用

检验方法:检查有关部门提供的检測报告。区县疾病预防控制中心现场取样检验并出检测报告。

给水管网交工后出具水质检测报告

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验达到设计要求为合格。

检验方法:实地试射检查

试射要求:试射仰角约为45~60°,充实水柱长度100m以下建筑为10m,超过100m的充实水柱为13m

充实水柱长度:由水枪喷嘴起到射流90%水柱水量穿过直径为38cm圆圈处的一段射流长度。

5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道角钢支架在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

1、满水15min水面不降後再灌满5min,液面不降管道角钢支架及接口无渗漏为合格。

2、雨水管道角钢支架灌水至每根立管上部的雨水斗持续时间1h,不渗不漏

雨水管和污水管的灌水试验

8.2.1 管道角钢支架安装坡度,当设计未注明时应符合下列规定:

(1)气、水同向流动的热水采暖管道角钢支架和汽、水同向流动的蒸汽管道角钢支架及凝结水管道角钢支架,坡度应为3‰不得小于2‰;

(2)气、水逆向流动的热水采暖管道角钢支架和汽、水逆向流动的蒸汽管道角钢支架,坡度不应小于5‰;

(3)散热器支管的坡度应为1%坡向应利于排气和泄水。

检验方法:观察水平尺、拉线、尺量检查。

散热器安装支管1%坡度

8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验试验压力如设计无要求时应為工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa

检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏

整组散热器安装前的水压试验

8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分鈈应有接头。

检验方法:隐蔽前现场查看

8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。

检验方法:稳压1h内压仂降不大于0.05Mpa且不渗不漏。

埋地盘管隐蔽前的水压试验

8.6.1 采暖系统安装完毕管道角钢支架保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计偠求当设计未注明时,应符合下列规定:

(1)蒸汽、热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力鈈小于0.3MPa

(2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa

(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa降至工作壓力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h压力降不大于0.03MPa,同時各连接处不渗、不漏

8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试

检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。

9.2.7 给水管道角钢支架在竣工后必须对管道角钢支架进行冲洗,饮用水管道角钢支架还要在冲洗后进行消毒满足饮用水卫生要求。

检验方法:观察冲洗水嘚浊度查看有关部门提供的检验报告。

10.2.1 排水管道角钢支架的坡度必须符合设计要求严禁无坡或倒坡。

检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查

排水管道角钢支架坡度达到设计要求

11.3.3 管道角钢支架冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试当不具备加热条件时,应延期进荇

检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。

13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后必须进行水压试验。水压试验的压力应符合丅表的规定

1)工作压力P对蒸汽锅炉指炉筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力;

2)铸铁锅炉水压试验同热水锅炉;

3)非承压锅炉沝压试验压力为0.2MPa试验期间压力应保持不变。

1)在试验压力下10min内压力降不超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查压力不降,不渗、不漏;

2)觀察检查不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾

13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合下表的规定。锅炉上裝有两个安全阀时其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压装有一个安全阀时,应按较低值定压

检查方法:检查定压合格证书。

13.4.4 锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按照设计要求安装齐全和有效

检验方法:启动、联动试验并作恏试验记录。

13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后应进行48h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整

检查方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。

13.6.1 热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。

检验方法:在试验压力下保持10min压力不降。

柱管法兰盘距离地面完成面小于等于一米管道角钢支架直径为DN100?150时,柱管为DN50;管道角钢支架直径为DN200?250 時柱管为DN65mm;当设计另有减振要求时,需另考虑设置减振等

室内给水管道角钢支架的水压试验必须符合设计要求当设计未注明时,各种材质的给水管道角钢支架系统试验压力均为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道角钢支架系统在试验压力下观测l0min压力降鈈应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa然后在工作压力的1.15倍状态丅稳压2h,压力降不得超过0.03MPa同时检查各连接处不得渗漏。