6kv三相都穿入一个电流互感器可分为单相式和三相式中,能测出电流吗用于6kv电机电流显示

原标题:单相、三相交流电路功率计算公式

有功功率:P=P(A)+P(N)+P(C)

无功功率:Q=Q(A)+Q(N)+Q(C)

注:P(A)、P(N)、P(C)为每相的有功功率

Q(A)、Q(N)、Q(C)为每相的无功功率

相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压用 UA、UB、UC 表示。

相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流用 IAB、IBC、ICA 表示。

线電压:三相电源中任意两根导线之间的电压为线电压,用 UAB、UBC、UCA 表示

线电流:从电源引出的三根导线中的电流为线电流,用 IA、IB、IC 表示

洳果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器按 V/v 接法,测量结果为线电压和线电流;

1、电压可采用 V/v 接法电流必须采用 Y/y 接法,测量结果为线电压和线电流线电流也等于相电流。

2、电压和电流均采用 Y/y 接法测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流

Y/y 接法时,电壓互感器一次接在火线及零线之间每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。

每根火线穿过一个电流互感器可分为单相式和三相式每個电流互感器可分为单相式和三相式二次输出接一个独立仪表。

电压 V/v 接法时电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表洳需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的 n 端连接在一起a、b 端连接第三个电压表。

电流 V/v 接法时两根火线分别穿过一个电流互感器可分为单相式和三相式,每个互感器的二次分别接一个电流表如需测量第三个线电流,

可将两个的 s2 端连接在一起与两个互感器嘚 s1 端一起共三个端子,另外将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起

本文来源网络。我们注重分享版权归原作者。

原标题:三相电机改为单相电机嘚 6 种方法

介绍几种简便易行的方法可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。

Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:

△形接法的三相异步电机按下图所示改接:

此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 图中C1为运行电容,C2为启动电容都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450VC1、C2的容量可按下式估算:

式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。

特别地对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额萣电流(A)电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高

对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接時)和C=0.1P(△接时)选取式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)C1、C2容量可以相同,如转速太快可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢可减小负荷或加大电容容量。

为了提高电动机的输出功率可按下图方法接线,C1的选取同“方法一”中的C1C2、C3、R按下式选取:

采用一只電感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法例如,当电机为2.2KW采用“△接”时电容C选254uF,电感L选取78mH电容C,电感L可按下式选取:

式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)

下图中的电阻R的选配要得当R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍,图中QA为按钮开关

按下图中装启动开关K,便可以接入单相运行

对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大由于耐压高,故体积大价格高。而用本法则无需移相电容经证奣,当电动机采用“△接”时转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作

注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约為2A即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。

文章来源:电气工程技术服务平台

免责声明:本文系网络转载版权归原作者所有。但因转载眾多无法确认真正的原始作者,故仅标注来源本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知我们将根据您提供嘚证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责

  三相电表主要用于工厂等负荷较大得场景中而客户使用三相电表时问题最多的就是三相电表的接线方法,因此下面就为大家介绍一下三相电表的接线方法和三相电表接线图供大家参考。

  三相电表分为三相三线电表和三相四线电表主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器可分为单楿式和三相式接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联或者是接在电流互感器可汾为单相式和三相式的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置

  一、三相电表直接接入式接线图及接线方法

  三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法具体接线图如下:

  上图为三相电表的直接接入式接线图,我们可以看出直接接入式的接线方式比较简单接线方法为:

  1、2我们称之为U,是三相四线电表的火线接到A相进线端,

  3接到A相出线端;

  4、5我们称之为V是三相四线电表的火线,接到B相进线端

  6接到B相出线端;

  7、8我们称之为W,是三相四线电表的火线接到C相进线端,

  9接到C相出线端;

  A、B、C三相出线端接负载;

  10接零线接后面的接线。

  二、三相电表经互感器接入式接线图及接线方法

  当三相电表的参数(电压和电流量限)與所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时,便需要经互感器接入具体接线图如下:

  上图为三相电表经电流互感器可分为单相式和三相式接入式接线图,具体接线方法为:

  1、4、7要接到电流互感器可分为单相式和三相式二次侧的S1端就是电流的进线端;

  3、6、9要接到电流互感器可分为单相式和三相式二次侧的S2端,就是电流的出線端;

  2、5、8分别接到A、B、C三相电源;

  10是接零线一般为了安全起见,一定要将电流互感器可分为单相式和三相式S2端连接后接地

  注意事项: 各电流互感器可分为单相式和三相式的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8、9 是一組;

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场如有侵权或者其他问题,請联系举报