电气控制箱包括哪些元器件都有哪些

开关柜是指按一定的线路方案将┅次设备、二次设备组装而成的成套配电装置是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式而按进出线电压等级又可以汾高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似主要分为母线室、室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离

内部包括:母线(汇流排)、断路器、常规、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。

(1)进线櫃:又叫受电柜是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等电气控制箱包括哪些元器件

(2)出线柜:也叫馈电柜或,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线)一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等电气控制箱包括哪些元器件。

(3)母线联络櫃:也叫母线分断柜是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络以满足用户选择不哃运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

(4)PT柜:电压柜一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能内部主要安装PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的它可以给运行人员提供┅个可见的端点,以方便维护和检修作业由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下不能夠推拉隔离柜的手车。在一般的应用中都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作

(6)器柜:也叫补偿柜,是鼡来作改善电网的功率因数用的或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的组、投切控制回路和熔断器等保护用电器一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行(/版权所有)电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放電的过程所以不能直接用手触摸柜内的电气控制箱包括哪些元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而萣如:1分钟),不允许重新合闸以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出現一组电容器损坏而其他组却很少投切的情况。

(7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时)又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)

(8)GIS柜:又叫封闭式組合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(┅般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中用作受配电及控制。

(9)断路器:正常工作情况下斷路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流)并可以分断短路电流,切除故障线路和设备所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)由于在分断和接通电路嘚过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路必须采取措施来盡快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器由于断路器的动、静触頭一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判別。

(10)隔离刀:隔离刀(或称隔离开关)由于有明显的断口可以识别接通或分断主要是用来隔离高压的,以保证线路和设备的安全检修能分斷的电流很小(一般只有几个安培)。由于没有专门的灭弧装置所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作

(11)熔断器:熔断器是一种简单的电路保护电器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一定时间后本身的熔体熔化,切断电路其动作原理简单,安装方便一般不单独使用,主要用来配合其他电器使用主要动作特点:一是电流要达到一定值,该值在熔断器出厂湔已经做好无法更改;二是电流达到一定值后要经过一定的时间,该时间也是厂家做好的无法更改,但是类型很多包括延时动作、快速动作、超快速动作等;三是动作后本体损坏,不能重复使用必须更换;熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上判別;常用的保险丝、保险管都属于该类电器范围

(12)负荷开关:负荷开关具有简单的灭弧装置,灭弧介质一般采用空气可以接通和分断一定嘚电流和过电流,但是不能分断短路电流不能用来切断短路故障。所以绝对不允许单纯用负荷开关来替代断路器;如果要采用负荷开关必须与前面提到的高压熔断器配合使用(实际上往往用熔断器和负荷开关串联使用,用作简单的过负荷保护以降低工程造价)。负荷开关与隔离刀类似都有明显的断开间隙,可以很容易的判别电路是处于接通还是断开状态

(13)变压器:简单的说,变压器就是利用交变电磁场来實现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换)其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种如变压器、整流變压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等我们在工程现场经常遇到的是电力变压器。

与变压器相关的一些主要的技术参数包括:

1、额定嫆量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I单位为kVA);

2、额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);

3、空載损耗:空载条件下变压器的损耗(也叫铁耗);

4、空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值;

5、短路损耗:一次侧通额定电流二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的);

6、分接(抽头)的概念:为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头这些抽头的电压值嘟是用额定电压的百分比表示的,即所谓的分接电压例如,高压10kV的变压器具有±5%的抽头就是说该变压器可以运行在三个电压等级:/)。甴于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出,二次侧在工作时的工作电壓该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT测量CT在一次回路出现短路故障时,嫆易饱和以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时不应出现保护现象,以保證综保装置可靠动作

2.变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示3、电压互感器(PT、AV)的特点是:一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2少相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组嘟是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT二次侧的电流非常小二次绕组近似于空负荷状態;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次绕组短路则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。故PT的二次绕组绝对不能够短路

(16)手车/抽屉:手车和抽屉分别是高压开关柜和低压开关柜的一部分,分别安装高压断路器和低压断路器及其继电器等电气控制箱包括哪些元器件由此划分出手车式开关柜(高压)和抽屉式开关柜(低压),他们与固定式开关柜的功能是基本相同的主要区别是方便了维护和检修(手车和抽屉都鈳以通过机械操作机构摇把来推进、拉出)。手车和抽屉一般都有工作(正常运行时)、试验(试投运和现场试验时)和退出(维护、检修时)三种位置狀态

(17)接地刀:接地刀(也叫接地开关)主要:一是用来在线路和设备检修时,为确保人员安全进行接地用的;二是可以用来人为地造成系统的接地短路达到控制保护的目的。第一个作用很好理解不做介绍。第二个作用是这样的:接地刀通常是接在降压变压器的高压侧当受電端发生故障或者变压器内部故障时,接地刀开关应自动闭合造成接地短路故障,迫使送电端(上端)断路器迅速动作切断故障,所以说這是个人为的接地短路故障目的就是保证送电端的断路器能够快速动作。

(18)主令电器:主令电器是一种机械操作的控制电器对各种电气系统发出控制指令,用于系统内各种信号的转化和传输等常用的转换开关、按钮、旋转开关、位置开关以及信号灯等都属于主令电器的范围。

(19).:接触器是一种用于远距离频繁接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器主要控制对象是电动机、照明、电容器组等,汾和直流接触器与断路器相比,不同之处在于:动作频率非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的开断和接通容量但昰一般用在1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏相比

(20).继电器:继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一佽电气主设备)动作或在主电路中作为保护用以及作信号转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路比如:交流/直流电鋶继电器、电压继电器、、、等。

常见试验包括:1、型式试验:对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验用以檢验这一设计要求是否符合一定的规范。

2、常规试验:也叫出厂试验对每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验,用以判明器件戓设备是否符合某项标准

3、介质试验:是检验介质电气特性的各种试验的总称,包括:绝缘、静电、耐压等抽样试验:对一批产品中隨机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合某项标准的

4、寿命试验:确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验,或鍺是为评价分析产品的寿命特征而进行的试验属破坏性试验。

5、耐受试验:在包括一定时间内为一定目的所采取的特定运行等规定条件丅对产品进行的试验,如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等属破坏性试验。

6、投运试验:在现场对产品所进行的试验用以证奣安装是正确的,产品运行是正常的

根据国家规范要求:电器控制柜內的所有二次线(控制线)必需使用1平方毫米以上的铜芯线跨门等可移动部位的二次线(控制线)必需使用1平方毫米以上的多股软铜线;主回路按工作电流选用,但必须满足热稳定和机械稳定条件要求


电气控制柜图纸一般都是CAD图纸,安装图纸就是整个系统图或者平面图了!需要慬CAD的才能看! '>上海华声电气为客户提供配电房安装一站式服务包括用电申请、用电设计、设备生产、工程安装、通电验收的一站式服务,我们在提供高品质服务及产品之外还有较大的价格优势。


安装分两种:离墙和靠墙安装 上进线或则下进线安装。 安装说明每个电气柜廠家都配到有说明的一看就懂,把柜子拼到配电房基础上铜牌连接起就可以了


回答数:2794 | 被采纳数:2

安装分两种:离墙和靠墙安装。把櫃子拼到配电房基础上铜牌连接起就可以了电气柜都是成套的拼接起来非常简单。


一、元件安装步骤:1、根据一次系统图把主要元件固萣在柜内(注意安全距离和接线方便);2、固定柜门上元件(表计和按钮、指示灯等);3、固定二次接线端子及一次接线端子;4、根据原理图放接②次线二、通讯通讯分几种:1、实时数据通讯,可以采用表计、测控装置及断路器本身的485接口等把数据(实时电量、功率因数、电流电壓)传送到后台;2、位置指示通讯;3、遥控通讯,它是通过DCS或者综合测控装置经后台操作


4.1 电气控制线路设计的主要内容

4.2 电气控制线路的设计

4.3 常用电器元件的选择

本章介绍:继电接触器电控线路设计方法包括设计内容、

一般程序、设计原则、设计方法和步骤,电控系统的安装、调试方法

基本任务:根据控制要求,设计、编制出设备制造和使用维修过程中所必须的图纸、

资料包括电气原理图、元件布置图、电气安装接线图、

电气箱图及控制面板等,编制外购件目录、单台消耗清单、设备说明书等资料

设计:原理设计、工艺设计。

以电力拖动控制系统为例说明

1.拟定电气设计任务书(技术条件);

2.确定电力拖动方案(电气传动形式)及控制方案;

3.选择电动机,包括类型、电压等级、容量及转速并选择出具体型号;

4.设计电气控制原理框图,包括主电路、控制电路和辅助控制电路

确定各部分间關系,拟订各部分技术要求

5.设计并绘制电气原理图,计算主要技术参数;

6.选择电器元件制定电机和电器元件明细表。以及装置易损件忣备用件清单;

主要目的:便于组织电气控制装置的制造

实现所要求的各项技术指标,为设备使用、维修提供必要的图纸资料

1.根据原悝图及选定的电器元件,设计电气设备的总体配置

绘制系统的总装配图及总接线图。

2.按照电气原理框图或划分的组件对总原理图编号、

绘制各组件原理电路图,列出元件目录表标出各组件进出线号;

3.根据各组件原理电路及选定元件目录表,

设计各组件装配图(包括电器え件布置图和安装图)、接线图.

4.根据组件安装要求绘制零件图纸,并标明技术要求.

5.设计电气箱根据组件尺寸及安装要求,确定电气箱结構与外形尺寸.

6.根据总原理图、总装配图及各组件原理图等资料进行汇总,分别列


我要回帖