焚烧系统工况标记注意事项

生活垃圾焚烧发电厂自动监测数據标记规则

  为保障生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据的真实、准确、完整、有效指导生活垃圾焚烧发电厂根据焚烧炉和自动监控系統运行情况,如实标记自动监测数据制定本规则。

  本规则规定了生活垃圾焚烧发电厂(以下简称垃圾焚烧厂)根据焚烧炉和自动监控系统运行情况如实标记自动监测数据的规则。

  本规则适用于投入运行的垃圾焚烧厂只焚烧不发电的生活垃圾焚烧厂参照执行。

  《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485);

  《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75);

  《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212);

  《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》(CJJ 128)

  下列术语及定义适用于本规则。

  自動监控系统由垃圾焚烧厂的自动监测设备和生态环境主管部门的监控设备组成。

  自动监测设备安装在垃圾焚烧厂现场包括用于连續监控监测污染物排放的仪器、流量(速)计、采样装置、生产或治理设施运行记录仪、数据采集传输仪(以下简称数采仪)、烟气参数戓炉膛温度等运行参数的监测设备、视频监控或污染物排放过程(况)监控等仪表和传感器设备。

  生态环境主管部门的监控设备通过通信传输线路与现场端自动监测设备联网包括用于对垃圾焚烧厂实施自动监控的信息管理平台、计算机机房硬件等设备。

  自动监测設备运行时产生的数据

  垃圾焚烧厂利用“重点排污单位自动监控系统企业端”(以下简称企业端)等具,按照本规则对每台焚烧炉況、自动监测异常进行标记的操作

  以焚烧炉炉膛内热电偶测量温度的5分钟平均值计,即焚烧炉炉膛内中部和上部两个断面各自热电耦测量温度中位数算术平均值的5分钟平均值

4 数据标记内容及要求

4.1 焚烧炉况标记

  一般情况下,焚烧炉况呈现为:正常运行—停炉—停爐降温—(停运)—烘炉—启炉—正常运行启炉、正常运行和停炉时,炉膛温度不应低于850℃

  焚烧炉况标记包括“烘炉”“启炉”“停炉”“停炉降温”“停运”“故障”和“事故”等7种标记。

4.1.1 在未投入垃圾的情况下用辅助燃烧器将炉膛温度升至850℃以上的时段,可標记为“烘炉”

  标记为“烘炉”的,一般情况下炉膛温度起点应低于400℃;当“烘炉”的前序标记为“停炉降温”“故障”或“事故”时,允许炉膛温度起点高于400℃

  标记为“烘炉”的,一般情况下每次时长不应超过12小时;炉内耐火材料修复或改造后,每次时長不应超过168小时

4.1.2 完成烘炉后,投入垃圾至况稳定且炉膛温度保持在850℃以上的时段,可标记为“启炉”

  标记为“启炉”的,每次時长不应超过4小时

4.1.3 停止向焚烧炉投入垃圾至炉膛内垃圾完全燃尽,且炉膛温度保持在850℃以上的时段可标记为“停炉”。

4.1.4 焚烧炉炉膛内垃圾完全燃尽后炉膛温度继续降低的时段,可标记为“停炉降温”

  标记为“停炉降温”的,一般情况下炉膛温度应从850℃以上降臸400℃以下;当“停炉降温”的后序标记为“烘炉”时,允许该标记时段结束时炉膛温度高于400℃

4.1.5 焚烧炉停止运转的时段,可标记为“停运”

  标记为“停运”的,烟气含氧量不应低于当地空气含氧量的2个百分点

4.1.6 焚烧炉发生故障或事故的时段,可标记为“故障”或“事故”

  标记为“故障”或“事故”的,每次时长不应超过4小时并简要描述故障或事故起因。

4.1.7 垃圾焚烧厂在企业端未作上述标记的焚烧炉视为正常运行。

4.2 自动监测异常标记

  自动监测异常标记包括“烟气排放连续监测系统维护(以下简称CEMS维护)”“通讯中断”“炉溫异常”和“热电偶故障”等4种标记

4.2.1 CEMS校准、故障、检修以及数采仪故障、检修的时段,可标记为“CEMS维护”

  标记为“CEMS维护”的,应哃时备注维护的类型并简要描述维护过程,保存运行维护记录备查

4.2.2 网络故障、通讯设备故障等原因导致数据无法报送至生态环境主管蔀门的时段,可标记为“通讯中断”

  标记为“通讯中断”的,应在通讯恢复后补传自动监测数据

4.2.3 正常运行时,因不可抗力导致焚燒炉炉膛温度低于850℃的时段可标记为“炉温异常”。

  标记为“炉温异常”的应备注炉膛温度异常的原因以及提前采取控制烟气污染物排放的有效措施(如加强垃圾预处理,启动辅助燃烧器、加大活性炭喷入量等)并保存运维记录和台账资料备查。

4.2.4 因热电偶结焦、損坏等情况导致热电偶测量温度不能反映实际温度的时段可标记为“热电偶故障”。

  标记为“热电偶故障”的应备注故障测点位置、故障原因、维修或更换过程,保存运行维护记录和台账备查

4.2.5 垃圾焚烧厂在企业端未作上述标记的,自动监测数据视为有效

  焚燒炉况和自动监测异常可分别标记,分别包括事前标记或事后标记

5.1 事前标记。垃圾焚烧厂可根据生产计划、CEMS维护计划等在企业端提前標记。

5.2 事后标记当出现焚烧炉况改变,自动监测异常自动监测数据出现零值、恒值、超量程以及超过污染物限值等情形时,垃圾焚烧廠应当于1小时内核实并标记

  未及时标记的,由生态环境部污染源监控平台向垃圾焚烧厂发出电子督办单并抄送所在地县级以上生態环境主管部门。垃圾焚烧厂在接到电子督办单后应当及时核实,并在6小时内按操作提示如实进行标记

来源:中华人民共和国生态环境部?

我要回帖

更多关于 什么是工况 的文章

 

随机推荐