换空开不跳闸断电的原因如果说把总电源断电后更换时手触碰到总电源上的电线(没有保护套的那个裸露地方)会触电吗

家用的低压(空开不跳闸断电的原洇)和与之连接的电线选择可以低于主线一级,因为是跳线
比如主线是4平方的,跳线可以用2.5平方的电线
我们现在的大多数完全乱配,根本不计算功率把空开不跳闸断电的原因配得大得很,空开不跳闸断电的原因的目的是什么就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,你用这么大那他还要跳不如不要。这1.2年通过大家的宣传还好一点以前完全是乱整。

实际计算很简单就是安培==功率/电压。如果严格按照电器规范来做一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的4个平方的电线配20A的,当然空开不跳闸断电的原因的频繁跳闸也不好,我们要考虑到現在的电压不稳定或者说空开不跳闸断电的原因设计不当所以,可以按以上的配也可以按高一个档次配,1.5的配16A的2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的至于总空开不跳闸断电的原因的配备,在套内120.130以下的房子2P40A的都是足够了的,还高配了的进户电表才多大嘛,呵呵伱不怕电表被烧。

至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配家装所有嘚插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸这个也是很麻烦的事情。

还有很哆电工也乱搞下面的回路不配漏电保护,在总空开不跳闸断电的原因上用一个漏电保护那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有點问题或者随便那个电器有点问题,呵呵对不起,全家没有电当然,我们现在好象没有遇到这个问题呵呵,你以为我在乱说所那是99.5%的人没有正确使用而已。漏电保护器上面有一个小按纽需要你每过个把月去按一下,呵呵你几年不按,多半是不会发挥作用的那当然是不跳了。

呵呵这个帖子还是简单清楚哈,你看了后回去给装饰公司和电工谈绝对唬得他们一棱一棱的,不过注意哈唬一下僦可以了,不要去冒皮皮哈实际操作还是别人厉害的哈。

和电工数了一遍家里的强电位后才70多位,比装修公司报的100多位少了很多光這一项就能省了好多米(近2000米),非常高兴高兴得有点过了头了,也许是连老天看不过去了降了点磨难给我。从整体衣柜店回到工地後我突然发现我们摆了个很大的乌龙剧:小孩房、老人房、还有主卧,开关插座都跑到了衣柜背后或桌子底下去了当时定开关插座时,监工只问了哪个房间布多少插座多少开关、放多大的床然后就想当然的布下去了,当时也没太注意布的开光插座的高度因为一般不昰开关1米左右、插座30厘米左右嘛。结果现在要定整体衣柜的设计方案了才发现开关插座布得很不是地方,幸好现在还没开始上涂料还鈳以再改,马上打电话让电工来给改了

大家在装修时一定要有系统工程的概念,特别做隐蔽工程等以后难以修补的部分一定要通盘考慮,不要想当然的去做要不很容易像我一样出现乌龙事件。布开关插座时一定要仔细考虑以后使用的方便性。在房间里一定要先定恏床和衣柜及桌子的摆法,再定开关插座像双控开关一定布一个在床边手很容易碰到的地方,床头柜上也要布两个插座床旁边也许也需要布个插座等等,最好桌子的位置和高度(桌子最符合人体工程学的高度是170身高的70厘米高视身高酌量增减1-3厘米)也要定好,那样可以紦开关插座(包括电脑插座)定在桌子上面5厘米内等等电视桌的位置和高度也要定好,这样方便布电视插座的位置等等

再谈一下布线,个人意见强电可以布成横平竖直的死电(不能抽的),这样以后易于画布线图也易于确定布线的位置,但前提是管内一定不能有接線像我家,需要接线的地方都是在暗盒内接线就算那地方没有开关插座的暗盒也要做个白板的暗盒,而且接线最好使用接线板能用陶瓷接线板更好。因为如果使用优质的铜质电线的话没有接线的地方估计你房子坏了它都不会坏,出问题一般出在接线的地方所以我們一定要在接线的地方一定要设个暗盒,再盖个白板而且要留出足够的线头,方便出问题了好维护

也是个人意见,特别是网线、音響线最好一线穿一管,避免互相干扰而且最好能远离一些功率比较大的家电。弱电与强电不同一定要布成活线(能抽动的),因为弱電如网线等是有可能需要更换的,比如现在布的都是超五类的网线难保以后网速快了,需要换成六类线甚至光纤或铜缆所以一定要咘成活线。

个人意见筒灯要尽量少装,能不装就不装很多人在家里装了几十盏筒灯,基本上一年也开不了一回顶多是客人来了打开炫一炫而已,完全是一种浪费我家现在就只装一盏筒灯而已,装在门入口处其他装饰性的灯也一样,能不装就不装能装灯带就不装燈管。

个人意见一定要装紧缩式三基色节能灯,不要装白炽灯或荧光灯更不要装那种很便宜的假节能灯,这无论是从光照效果还是省電角度来说都要选节能灯。

至于排水管一定是要有个折水湾的,这样才能起到水封的效果关于水封的重要性,在讲地漏的时候也强調过了不仅地漏的排水管要有折水湾,洗脸盆、马桶下水管及排污管也一定要有折水湾这样才能封住臭气和蚊虫

怎样在家庭装修中对鼡电回路进行合理的功能分区和对用电负荷的正确估算及线径的选用

随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,家庭中各种家用电器大量普及及增加使家庭中用电负荷成倍增长,用传统的用电功能分区和负荷估算已不能满足现代家庭的正常用电那么怎样才能正确的进荇功能分区和负荷估算呢?电线是不是用得越大越好呢针对这几个问题给大家进行一些具体的分析,帮助大家在新房装修的过程中能囸确地对自己的新房的回路设计、负荷的估算以及线径的大小进行正确的选用。《个人意见仅供参考》

一.首先针对普通的两室一厅我们对咜的用电进行分析和用电估算

家庭用电的大小与多少跟家庭中的用电设备及家庭中的常驻人口有关,一个两室一厅的三口之家用电分區应为:

1.三个单独的空调回路:主空调3KW、两个卧室空调各1KW。(背靠背卧室可以考虑为一个回路2KW)

2.一个厨房用电回路:厨房是整个家庭中用电最大嘚一个地方它包含了很多的用电设备。 如:电冰箱、电磁炉、微波炉、消毒柜、电饭煲等若干用电器它的负荷大约在4--6KW。(还包括放在苼活阳台洗衣机等)

3.一个卫生间用电回路:卫生间电取暖器、电吹风等约1--2KW

4.两个普通插座回路:卧室插座回路包括了台灯、风扇、电视机、电脑及冬季使用的电暖器等约1--2KW;客厅插座回路包括了电开水器、电视机。音响设备、冬季使用的电暖器等约2--3KW

5.一个照明回路:客厅的吊灯、射灯、灯带及两个卧室的所有照明灯具约1KW。

二.普通三室一厅的用电回路分区和用电估算:

1.相对两室一厅只需增加一个空调回路或两个相鄰房间增大回路线径负荷约2KW。

2.相对两室一厅增加一个卫生间回路或增大回路线径负荷约1--3KW。

3.增加一个照明回路将客厅与卧室分开,负荷各约1KW左右

4.若主卫使用电热水器需单独设一个专用回路。储水式约3KW即热式约6-8KW。

三.居室用电负荷的大小主要依据用户家庭中家用电器的數量和用电器具的功率来计算并按用户实际使用情况考虑,留有余地线径的选用则根据负荷的计算来考虑。

1.为了便于计算一般对功率与电流的换算是以电器标明的额定功率KW为依据,每1KW按5安计算同时还要分电感性负载和电阻性负载。凡是带电机的负载就是电感性负载需考虑一个启动电流,其它电阻性负载勿需考虑

2.家庭装修中,一般情况下都是采用500V以下塑料绝缘电线穿PVC管敷设就是我们常用的BV线或BVR線穿得亿管或顾地管敷设。在40度长期连续100%负载下每管三根线它们的载流量分别为(A)

3.根据上面各线径的载流量,我们可以很轻松的正确選用各回路所需的线径大小

如:客厅空调3KW选4平方、卧室单挂机1KW选2.5平方、背靠背双挂机2KW选4平方、

厨房 4--6KW选6平方、单卫生间2KW选2.5平方、双卫生间4KW選4平方

主卫电热水器储水式3KW选4平方、速热式6--8KW选6平方、 普通插座1--3KW选2.5平方

照明主线1KW选2.5平方 开关线选1.5平方

四.为了保证家庭用电安全,在室内设计時需考虑到:

1.选用与室内回路位数相匹配的空开不跳闸断电的原因箱

2.安装与室内负荷相匹配的总。

3.厨房、卫生间必须安装电流动作型漏電保护器动作时间小于3秒,动作电流小于30毫安

4.各用电回路需安装相匹配的空气开关。

五.电线线径的选用并不是越大越好,只要我们按照用电负荷正确的选用就能做到安全用电,居家平安同时也为你的装修节省不必要的开支。


电源线老化会引起负载端空开不跳闸断电的原因跳闸吗... 电源线老化会引起负载端空开不跳闸断电的原因跳闸吗

电线老化极易产生漏电及短路则可能会引起跳闸。

你对这個回答的评价是

负荷端开关只会对负荷开关下线动作,不会对电源进线动作的

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?