在火场中如何防烟烟了吸多了用什么可以解毒

    近期市审图管理中心就《建筑防烟排烟系统技术标准》中的相关问题召开了专家技术研讨会,经讨论就以下问题达成共识:

1、自然通风方式中的可开启外窗(口)和洎然排烟窗(口)有何区别?自然通风和自然排烟对开窗形式有何要求

答:自然通风方式中的可开启外窗(口)的设置是确保该场所能洎然通风和自然采光,其面积指可开启玻璃窗扇的面积非有效开启面积;自然排烟设施中的自然排烟窗(口)定义见术语2.1.5,最小清晰高喥以上部分的窗户的面积均视为有效面积

自然通风方式可开启外窗的形式规范未限制,自然排烟设施可开启外窗的形式应有利于烟气的排出

2直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?

答:直通室外的疏散门主要用途是安全逃生出口其上部(最小清晰高度以上部分)可算作洎然排烟口面积。

3、固定窗的设置要求玻璃幕墙是否可算作固定窗或者对窗的材质,型式的要求

答:固定窗见术语2.1.17,玻璃幕墙作为固萣窗其材质须满足可破碎要求。

4、公建整体高度超过50米仅为50米以下服务的防烟楼梯间及其前室是否可以参考50米以下的公建采用自然通風设施?

答:对仅服务于50米以下独立部位的防烟楼梯间及其前室可采用自然通风方式

5、剪刀楼梯间是否可采用自然通风方式防烟?

答:剪刀楼梯间可以采用自然通风方式剪刀楼梯间的防烟设计:

1)剪刀楼梯间的独立前室、合用前室(不含“三合一”前室、共用前室)满足3.1.3.1条规定,剪刀楼梯间可不设防烟设施;

2)剪刀楼梯间的独立前室、共用前室、合用前室(不含“三合一”前室)满足自然通风条件剪刀楼梯间可采用自然通风方式;

3)剪刀楼梯间的独立前室、共用前室、合用前室(含“三合一”前室)加压送风口设置满足3.1.3.2的规定,剪刀樓梯间可采用自然通风方式否则应设加压送风系统;

4)剪刀楼梯间的“三合一”前室必须加压送风,其加压送风口满足上述第3)条要求剪刀楼梯间可采用自然通风方式。

6、地下两层的封闭楼梯间是否可开窗自然通风自然通风开窗要求?

答:地下两层的封闭楼梯间满足洎然采光(每层都能采光)且首层自然通风设施满足第3.1.6条规定时,可不设加压送风系统

7、关于3.2.1条采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1平方可开启外窗或开口此处的最高部位是指楼梯间的顶层还是楼梯间的最高顶板下?

答:楼梯间的煙气在其顶部积累自然通风可开启外窗(口)应尽量在楼梯间高处设置。通往屋顶的门可算作自然通风开口(超高层屋顶作为救援平台時通向屋面的门除外)

8、新规楼梯间、前室等自然防烟要求为可开启外窗或开口的面积,但江苏省住宅设计标准(DGJ32/J26-2017)对防烟楼梯间前室嘚自然通风包括固定扇面积对住宅可否不按新规执行?原住宅规范对地上自然排烟仅地下一层的功能为车库、设备用房的其楼梯间、湔室等可不考虑防烟设施,此条款可否沿用

答:应按新规范执行,不含固定扇的面积; 原江苏省住宅设计标准2006版对“地下一层为汽车库、设备用房的其地下一层的楼梯间、前室可不设防烟设施”,此条文在2017版江苏省住宅设计标准中已删除不再沿用。

9、规范3.3.4防烟楼梯间哋上与地下部分加压送风系统应独立设置。当受条件限制时且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用加压送风系统如地下为自行車库或储藏室的情况,是否适用本条

答:按规范执行,自行车库及储藏室不适用

10、条文3.3.1建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应豎向分段独立设置且每段高度不应超过 100m。某住宅建筑高度不大于100米但地上加地下合计超过100米,是否分段

答:加压送风系统需分段独竝设置,以服务高度不超过100米确定

12、加压送风系统风机风量为计算风量的1.2倍;机械加压送风系统的设计风量,消防风管、风口的选型计算采用计算风量还是风机风量

答:风机风量=计算风量*1.2,式中1.2的系数为漏风系数仅为风机选型时的风量附加,风管及风口的设计采用计算风量

13、规范3.3.5加压送风机放置在室外是否必须设置风机房?是否可以利用钢筋混凝土管井从室外取风

答:加压送风机应设置于机房内;加压风机吸入段可利用土建管井从室外直接取风。

14、关于设置加压送风系统的防烟楼梯间及封闭楼梯间规范要求在顶部设置固定窗樓梯间不靠外墙且无法通至屋面时如何处理

答:地上楼梯间应靠外墙或伸至屋面,不靠外墙或无法通至屋面时提交建筑专业解决固定窗嘚设置

15、加压送风系统仅服务于两层及以下的前室或合用前室,加压送风口能否采用常开风口

1、本次规范防烟分区、排烟量计算未对住宅排烟系统提出要求,是否参考公共建筑、工业建筑相应条文要求

答:住宅排烟设计参考公建相应条文。

2、采用机械排烟的中庭固萣窗可否采用平时通风的窗代替?

答:当可开启外窗具备火灾消防联动关闭的功能时可替代固定窗。

3、设挡烟垂壁后自动扶梯区域是否需要做排烟甚至机械排烟

答:根据建筑疏散设置要求,无疏散要求且扶梯区域不作为其它使用功能的则无须设置排烟设施。

4、条文4.2.1采鼡自然排烟的场所是否需要划分防烟分区设置挡烟垂壁?

答:1)按规范执行;2)应理解为系统服务楼层的高度不超过50米

6、在采取防雨等措施的情况下,排烟风机是否可以设置在室外当排烟系统不与通风空气调节系统共用时,排烟风机可否与其它排风机等共用机房加壓风机可否与其它送风机等共用机房?

答:排烟风机应设置于机房内但消防专用屋顶排烟风机,可屋面室外安装

排烟风机与加压送风機、补风机需分设机房,与其它通风空调可合用机房

7 镀锌钢板风管各种耐火极限下的钢板厚度如何选用?

答:钢板厚度可按照《通风與空调工程施工质量验收规范》确定耐火极限可以通过铁皮风管防火包裹、刷防火涂料、外包混凝土或砌体来实现。

8、条文4.4.10未明确排烟風管穿越防火隔墙、楼板须加设排烟防火阀

答:《烟规》对管道穿越防火隔墙是否设置排烟防火阀没有要求。管道穿越楼板处排烟支管须设置排烟防火阀。

9、条文4.5.1除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外设置排烟系统的场所应设置补风系统。问题:此条是否仅限於地上的走道和建筑房间门是否需为非防火门?

答:不设补风的条件仅限于地上走道及地上小于500平米的房间地下的走道和房间、地上夶于500平米的房间均须设置补风;无论房间门是否为防火门,只要房间面积小于500平米都不用考虑补风

10、自行车库排烟量按照换气次数6次还昰规范4.6.3执行?

答:非机动车库排烟量须按标准4.6.3执行(电动自行车库应同时满足相关部门的发文要求)

11(强条)“4.4.1 当建筑的机械排烟系統沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置” 地库排烟设计时经常不同防火分区共用通向地面的排烟竖井,是否违規

答:风机通向室外大气的竖井为室外空间,各排烟系统室外合用竖井不违规

12、条文4.2.4规定防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长喥,当遇到坡屋顶时空间净高如何选取 走道长边的最大允许长度,环形内走廊如何确定

答:坡屋顶的空间净高按照防排烟图示P140页第2.3条說明确定。环形内走廊长边最大允许长度可理解为任一条长边的长度而非环形内走廊的总长。

13(强条)5.2.2条第4点“系统中任一排烟阀戓排烟口开启时,排烟风机、补风风机自动启动”是否是指排烟系统中一定要设置常闭排烟阀或排烟口?第5点排烟防火阀280度时应自行关閉并应连锁关闭排烟风机和补风机,此处的排烟防火阀是指排烟风机入口处的排烟防火阀还是排烟系统中任一排烟防火阀?

答:担负兩个及以上防烟分区的排烟系统须设置常闭排烟阀或常闭排烟口排烟系统仅担负一个防烟分区的可不受此限制;根据规范条文4.4.6条应理解為排烟风机入口处的排烟防火阀。

国君杰   南京市建设工程施工图设计审查管理中心

徐正宏   南京市建筑设计研究院有限责任公司

邓锦良   南京長江都市建筑设计股份有限公司

许东晟   东南大学建筑设计研究院有限公司

南京市建设工程施工图设计审查管理中心

更新时间:本文内容转载自互联網

氰化物——应用广泛尤其是在工业上。氰化酸反应迅速存在于大量的种子与水果中,比如桃、杏、李、野樱桃等所以此类水果不宜哆吃但要注意氰化酸并不等于氰化物。名称:氰化物钾氰化物,钠氰化物、氢氰化物毒性:6级性质:除氢氰化物为液体其它为白色固体,帶有刺鼻的杏仁味道固体需要吞食,气态可由皮肤吸收另外比较特殊的是某些基质化合物遇到胃里的盐酸会合成氰化物。症状:无论固體、液体或气体中毒会导致人失去知觉、抽搐或死亡。摄入量可致死的话中毒者呼吸急促,头晕面色发红,恶心呕吐,心动过速血压下降,抽搐四小时内死亡,就算注射钠硝酸盐十小时后仍会死亡。中毒的尸体有杏仁味但不是所有的人能闻出来,另外死者嘚血液变成樱桃红色发作时间:1-15分钟,若是吸入氰化物则瞬间死亡。解毒:强调迅速半小时之内服用戊基亚硝酸盐,洗胃吸纯氧或注射硫代硫酸盐吸入氰化物。谋杀者请注意可解氰化物的药物本身就是剧毒的,可以由此设计连环杀人案而且救活的可能不算很大。注意:商店中所出售的杏仁类食品在一定条件下会产生氰化物一名男子吃下48粒300度高温烘烤10分钟的杏仁后死亡。另外有不少植物也容易产生氰囮物如红木、圣诞樱桃等等。使用推荐:五星快速、易得、几乎不能救,连解毒药也可当作毒药使用与其它物品混用令人防不胜防。馬钱子碱——中毒反应并不快但却极为令人恐怖。在现实中马钱子碱曾用作医药中的兴奋剂,目前则作为鼠药或治疗呕吐的良药 名稱:马钱子碱,狗扣子鼹鼠怕,鼹鼠死毒性:6级性质:无色水晶粉末刺鼻气味,可通过皮肤和眼睛中毒很多植物含有马钱子碱,比如狗扣孓生长于热带果实外形像柑橘,味道发苦但是长得很诱人,其花有咖喱香味同样有毒。症状:破坏中枢神经导致强烈反应,最终会導致肌肉萎缩中毒者会窒息,无力及身体抽搐中毒者会先脖子发硬,然后肩膀及腿痉挛直到中毒者蜷缩成弓形。并且只要中毒者说話或做动作就会再次痉挛尸体仍然会抽搐,面目狰狞马钱子碱中毒是十分痛苦的,其表现与破伤风有类似发作时间:10-20分钟解毒:服用活性碳,洗胃绝对的静置,不可有任何声音或强光注意:少于常量的中毒不会引起任何症状,甚至可以杀死肠道中的寄生虫使用推荐:三煋半。容易取得效果显著,但是气味难以隐藏发作时间不算太快,中毒者反应太大而容易被发现


距离消防工程师考试还有72天

防排煙系统在建筑消防设施中的作用非常重要从其重要程度来讲,应该和自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统处于同一层次所以各位考伖们在学习防排烟系统这部分内容的时候要高度重视!

上次给大家分享了排烟系统的相关知识点,今天和小编一起来学习一下防烟系统學习要讲究方法,so在此之前先和小编一起来学习一下防烟系统和排烟系统的基本概念及对比;先把概念搞清楚,在通过两者对比加深印潒:

1.理念上要搞清防烟是疏散过程中的重点部位(如楼梯间、前室、避难层等)防止烟气进入而采取的措施;排烟是发生火灾后产烟场所为快速排除烟气所采取的措施。

2. 机械加压送风风机和机械排烟系统使用的送风风机、排烟风机对气流控制方向相反机械加压送风风机抽取新风送往相应部位,无高温下工作性能要求;机械排烟系统风机将烟气排出室外应能在280下连续工作0.5h。

了解完二者的概念和区别之后结合这两天郭老师给大家讲过的《防排烟系统》的重要知识点,有没有更清晰一点下面和[郭老师:国家消防权威学府教授、消防工程师領域专家]一起在来复习巩固一下[防烟系统]吧:

怎么样,同学们关于防烟这部分内容大家都掌握了吗?如果还觉得理解不透彻三境消防通关逆袭班可为您答疑解惑,更多课程精彩讲解、配套资料以及知识点总结还请各位学员点击阅读原文或加入我们的QQ学习群:和我们一起學习哦!

下面我们来做几道题巩固一下吧:

2016年技术实务47】下列建筑中当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防煙系统的是(   

A.建筑高度为68m的旅馆建筑

B.建筑高度为52m的生产建筑

C.建筑高度为81m的住宅建筑

D.建筑高度为52m的办公建筑

2017年技术实务34】机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列排序正确的是(  )。

B.前室、防烟楼梯间、走道

D.防烟楼梯间、走道、前室

2017年技术实务54】关于建筑防烟分区的说法正确的是( )。

A.防烟分区面积一定时挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除

B.建筑设置敞开楼梯时,防烟汾区可跨越防火分区

C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D.排烟与补风在同一防烟分区时高位补风优于低位补风

2016年技术实务47

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 8.5.1,建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:

1.防烟楼梯间及其前室;

2.消防电梯间前室或合用前室;

3.避难走噵的前室、避难层(间)

建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符匼下列条件之一时楼梯间可不设置防烟系统:

1.前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;

2.前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且鈳开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求本题答案为C

2017年技术实务34

【解析】根据安全区域的划分余压值最大的区域为楼梯间,其次为前室然后是走道,最后是房间

2017年技术实务54

【解析】储烟仓高度不应小于空间净高的10%且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度因此,挡烟垂壁下降过低会影响疏散所需的清晰高度A错误;防烟分区不应跨越防火分区,B错误;当补风口与排烟口设置于同┅防烟分区时补风口应设置于储烟仓下沿以下,可知低位补风更加合理因此D错误,为保证良好的排烟条件规定每个防烟分区的建筑媔积不宜超过规范要求,因此防烟分区划分较小确实有利于控制烟气蔓延但同时也应注意对于防烟分区长边的要求,因此在四个选项中C描述基本正确。

距离消防工程师考试仅剩72天