原标题:【分享】双电源自动切換电路原理及原理图
双电源切换应用非常广我们简单看一下怎么用继电器,接触器双电源切换原理图实现自动切换
备用电源的线圈走主接触器双电源切换原理图的常闭点,主电源接触器双电源切换原理图吸合主电路导通主电源断电,备用电源通过主接触器双电源切换原理图的常闭点导通如果主电源恢复正常,备用电源断开
当然也可以用接触器双电源切换原理图互锁来实现,就是麻烦一点而且主電源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种没必要那么麻烦,方法不唯一
主电源的接触器双电源切换原理图线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器双电源切换原理图线圈走继电器的常闭触点
主线路有电的时候,继电器吸合常开触点闭合,主线路导通常闭触点断开,备用电源不工作当主线路断电的时候,继电器也断电常开触点恢复初始断开状态,主线路断开备用電路的接触器双电源切换原理图通过继电器的常闭触点开始工作。
这个和上面的类似只不过这个继电器是双转换触点,通电时两组触點闭合。断电时两组触点闭合一个电器元件就可以完成。如果A路是单相220伏电源继电器的线圈电压也选用交流220伏的。接触器双电源切换原理图和继电器在通断电的时候有时间差对用电要求很高的设备或者电器会有短暂的反应。比如灯泡明显闪烁了一下电机停顿了一下。如果是自锁线路你会发现用电设备不工作了。
这个成本有点高需要手动。如果动手能力强的朋友完全可以自己动手组装一个控制電路。
电源转换肯定有短暂的时间差不可能中间不断电达到无缝连接。
双电源切换开关PC级和CB级的区分
双电源切换开关分PC级和CB级两者结構大致一样。PC级是隔离型的就像双投刀开关,加上操作机构构成的
CB级是断路器保护型的,由两个断路器加操作机构组成有过载短路保护,和断路器保护一样用户在选择时应从以下几方面来考虑。
(1)从可靠性角度考虑
PC级的比CB级的可靠性高一些,PC级使用的是机械+电孓转换动作锁CB级使用的是电子转换动作锁。所以在一些安全性要求比较高的工作产所建议选择PC级产品。
(2)从切换时间角度考虑
两種产品切换时间不一样,PC级产品在减速电机上使用比较普遍因为电机转速高(16-22r /min),电路发生故障后需等电机转速减速到一定程度触发開关动作机构才能断开,动作时间比较慢虽然切换时间慢,但是作为机械产品更多的还是从耐用性角度来考虑
CB级产品常用在居民楼中,故障电源断开容易切换时间快速。
(3)PC级双电源切换开关没有短路保护功能用户是否额外增加断路器应根据电路系统是否需要来考慮。
双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关這是错误的理解误区。
(4)加装隔离开关会占用空间、增加成本,降低可靠性建议工业用电系统中隔离开关需控制安装数量,在居民樓层中没必要设置隔离开关
(来源:网络,版权归原作者)