这样的百建议看下主机选择器還有主机到选择器之间的线路,替度换法逐一去排除还有就是副主机有没有设置好参数,可以单独拿一个室知内机接在副主机上单独道測试下(有时候需要设置房号),如果单独回接能用那就说明副主机没问题。
你对这个回答的评价是
找说明书找物业管理,找工程商找厂家。
方法:
1)、去和自巳同在一个单元的住户家看一下记下1234(从上往下)对应的线序,自家的也按他家的线序接
2)、拆楼道口的主机,看一下主机Ⅰ Ⅱ Ⅲ 对應的接线线序自家的也按这个顺序接。
有的不良工程商会改变进户线的线序所以,1)方法最可靠
如果有耐心可以试线。
主线进来四根对分机来说 1是送话和开锁;2是受话;3是地线;4是呼叫线。 12如果连接主机会啸叫;13如果连,主机会开锁利用这两点来确定线序。
你试试其他家是不是通话正常如果其他家是好的话,那僦因该是到那一户的线路或者分配器端口有问题如果其他家不好的话,就可能是主干线路有问题或门口机有问题了啊
立林可视对讲分机没有音量调节钮声音过大可以打开分机,在喇叭线上串接10-20欧的电阻没有条件的可在喇叭下加一层海绵减尛音量。
应该可选又不是太难的功能
公共线的1和2两根线短蕗了,请逐层检查线路
排除法:从中间开始,往两头查找
先断开4-6层的主线,看1-3层是否正常若正常,再检查4-6层逐层排查。
可能的原洇:
1、某住户家里施工引起送话和受话线路短路。
2、某住户家里施工私自延长或更改了线路,引起送话和受话线路短路
3、某住户家裏楼宇对讲坏了。
4、有人动过楼道内主线
最简单和直接的方法:
1)、去和你同在一个单元的住户家看一下,记下1234(从上往下)对应的线序你家的也按他家的线序接。
2)、拆楼道口的主机看一下主机Ⅰ Ⅱ Ⅲ 对应的接线线序,你家的也按这个顺序接
有的不良工程商会改变进户线的线序,所以1)方法最可靠。
如果你有耐心可以试线
主线进来四根,对分机来说 1是送话和开锁;2是受話;3是地线;4是呼叫线 12如果连接,主机会啸叫;13如果连主机会开锁。利用这两点来确定线序
程控电话交换机怎么设置?程控交换机有中继板和用户板中继板就是外线板,和外线连接的用户板就是和电话机连接的。 所以你所有的电话都要接在用户板上面然后通过设置调试哪些分机具备拨打外线的权限及不能拨打外线的权限。 你描述的情况我沒完全明白不知道你的接法是否有误。程控电话交换机设置的几个小方法 通用常用的电话交换机设置方法 注意: 电话交换机所有编程在8000汾机上操作。输入正确的代码会有证实音“嘟”的一声。(如无8000分机可以拨129查物理号,报000就是总机) 首先找到电话交换机的功能字头,甴于出厂功能字头是“1”重庆地区大部分改为了“3”,可以用125225,325试一下能否报分机号码如125能报分机号,您的功能字头没有变如变叻说明书所有的“1”字头改为相应的功能字头。 进入编程
楼宇对讲电控门楼道电控门,楼宇防盗门:楼宇电控门、安徽楼宇电控门、合肥楼宇电控门:住宅安全管理系统主要实现防盗报警(含住户门窗被破坏、非法闯入)、火灾报警、有害气體泄漏报警以及紧急求救报警等功能 可视对讲系统一般包括单元门口主机、用户分机、电控门锁、供电电源和管理主机等几个部分。密碼正常是不会给别人的也只有物业的各别人与安装工人和厂家的人知道。
楼宇对讲主机编码设置有问题。需要重新设置这个得找厂家技术员,或者是当地的代理商解决个人不恏整,1是你没有说明书2是主机系统密码可能更换过
是可视的,还是非可视的延长线路便可。具体参照原线路其实安装公司要的也不多。自己安装多了很多麻烦买线啊,安装阿浪费时间,还不一定美观在北京啊,这点钱没什么的買个方便吧,呵呵
哪个地区的你可以联系一下当地冠林办事处,我就是负责冠林淄博办事处的技术如果在山东,我就可以帮到你了!
看看能不能门口机能不能打通可视对講如果打不通,经常房号设置是否正确还有经常通讯数据线,有木有开路!
整栋楼随便找个有对讲解码器的弱电井 进去看插在解码器上的插排 和线之间是怎么接的 按样子接就可以了 或鍺方便的话 找个邻居什么的 看看人家的 一般接错不会影响别人家的使用 但是尽量不要让这些分机进户线绕在一起 有些品牌设备 可能会因此導致整栋楼的无法使用
楼主把你们家里的分机呢下来 把插头线先拔下来就好了 还有就是看看你的分机有没有那種调节声音的,把声音调静音也可以
znlin正林的产品应该还可以吧,我们老板还特意让我找正林报價呢
1 .磁力锁:把短路子插在标有+ NC的插针的R和+插针上锁的两线连接门口机标有NC G NO的插座的NC和G线上。 电插锁是磁力鎖的一种
2 .电控锁:锁的两线连接门口机标有NC G NO的插座的NO和G线上。
3. 灵性锁:锁的两线连接门口机标有NC G NO的插座的NO和G线上还有两条单独的12V电源線。
4. 电插锁 电插锁是磁力锁的一种 电的流向是要有回路的,一根线肯定开不了锁但如果你的可视对讲小门口主机能再引一条线做地线僦有办法了,方法是你的这根线直接去连接到室内可视门铃的按钮上按钮的另一端接室内对讲分机的+12V(7812稳压管上有),这个电压不要直接去接锁最好接到一个12V的继电器上,因为带锁的话电流太大会烧坏按键当小门口机与室内对讲通话的时候肯定会有个电源,你的电锁就可鉯接到这个电源进行开锁供电用继电器的常开常闭来控制你
你把以前的开锁连线接到你现在分機的控制线上,音频接到音频线上 具体的你看下可视分机的说明书就可以
联系厂家售后人员 他們会告诉你怎么修的或者他们过来帮你修 一般楼宇对讲都有很长的保修时间 如果你要换新的楼宇对讲的话可以考虑安本天下的。 我在07年嘚时候小区购买过安本的用到现在还能用,安本的东西质量很不错的而且布线也简单,不会像有的楼宇对讲机用不了几年就坏了。現在数字产品不是趋势吗他们就是,质保5年
比如主机18V 可视分机12v
6层楼 12户人家 底層总可视对讲门铃(主机)12v电源带UPS(停电后延时供电)
,用户可视分机18v电源!
箱子的总线 跟进分机的线分别需要穿(1根N芯RVV N芯*0.5、1根SVY75Ω*3视频线共2根)和跟穿多大的管子20mm PVC管差不多以后方便维护25MM PVC管好换线。
供电有2方案:强电-》12v开关电源强电-》18V开关电源 或者:强电-》(双路开关电源)保险丝(FUSE):3A
用户分机需要18V电源不是220V强电不要搞错。
弱电很简单看看说明就可以了
这样的百建议看下主机选择器還有主机到选择器之间的线路,替度换法逐一去排除还有就是副主机有没有设置好参数,可以单独拿一个室知内机接在副主机上单独道測试下(有时候需要设置房号),如果单独回接能用那就说明副主机没问题。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案