电容式电容式电压互感器谐振是經电容分压器与电网连接不存在非线性电感,与电网不发生铁磁谐振
你对这个回答的评价是
电磁式电容式电压互感器谐振的鐵磁谐振是非有效接地系统中常见的一种现象,电磁式电容式电压互感器谐振引起铁磁谐振后,其介质击穿或爆炸都会导致母线故障本文针對铁磁谐振对中性点非有效接地系统带来的影响,对电磁式电容式电压互感器谐振铁磁原理及现有的消谐措施进行分析,在各种情况下选择合適的消谐方式。
通过平台发起求助成功后即可免费获取论文全文。
您可以选择百度App、微信扫码或财富值支付求助
我们已与文献出版商建立了直接购买合作。
你可以通过身份认证进行实名认证认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付
您可以直接购买此文献,1~5汾钟即可下载全文
一键收藏上线啦!点击收藏后,可在“我的收藏”页面管理已收藏文献
【摘要】:电容式电压互感器谐振是电力系统中一次与二次电气回路之间不可缺少的连接设备其作用是实现一、二次系统的电气隔离,把一次侧的高电压变换成适合于继電保护装置和测量仪表等工作的低电压。本文通过一起10k VPT柜爆炸故障分析其中安全隐患,以及整改措施通过此次案例浅析故障过程与原因期朢在以后工作中避免类似事件再次发生。