哪位可以帮我解释一下这个变压器铭牌解释都代表什么意思

  • 也可以这样理解SG-100KVA S是三相的意思,G是干式的意思100KVA是代表容量!

  • 变压器高压侧额定电压110千伏(KV)YN-----Y: 高压侧星形(Y)连接,N:中性点引出yn0-----y: 中压侧星形(y)连接n:中性点引出,0:中压侧电压与高压侧电压相位相差0度d11-----d: 低压侧三角形(d)连接11:低压侧电压与高压侧电压相位相差11*30=330度

  • 比如说:s9-10/0.4 630 s是指,9是指系列10是指高压侧10千伏,0.4是指低压侧400伏电压630是指630千伏安的容量。

原标题:电力变压器变压器铭牌解释有哪些主要技术参数你都知道吗?

电力变压器是供配电系统中关键的一个环节 它起到电力系统中电压等级的变换,同时连接不同電压等级的电网以利于电能的输送、分配和使用。

图片为一台电力变压器上的变压器铭牌解释从变压器铭牌解释上可以看到变压器的哪些信息和主要技术参数呢?

从图中的变压器铭牌解释可以看到电力变压器的产品型号、额定容量、额定电压、 额定频率及相数、连接组标號、冷却方式、使用条件、阻抗电压、绝缘水平、其他信息等等。

下面对电力变压器的变压器铭牌解释的主要参数进行介绍

图中电力变壓器的产品型号为S11-M-50/10,

S代表三相S是三相中三的汉语拼音的首字母,

单相用D表示也是单的汉语拼音的首字母;

11表示性能水平代号,目前的性能水平代号有10、11、12、13、15等代号也大表明节能水平越高,即电力变压器内部损耗越低但是价格也越贵;

M表示密封式,在易燃易爆场所和安铨要求较高的场所采用全密封变压器一般场所采用普通 电力变压器即可;

50代表变压器的容量,单位为kVA;

10表示变压器高压侧的额定电压单位為kV。

根据上述分析可以得到电力变压器的型号含下图所示

图1中变压器的容量为50kVA,我们目前电力变压器采用R10容量等级,即变压器容量的等级1V10昰按照

打开UC浏览器 查看更多精彩图片

图1中变压器的额定电玉为10000土5%/400V,说明该变压器高压侧的分接开关有三个位置分别为10000x (1+5%) =1、 10000x (1-5%) =9500, 低压侧的额定电压為400V,变压器的高压侧设置分接开关的目的是可以调节变压器的供电电压水平。如果设备端电压偏高的时候,将分接开关转换到+ 5%的分接头上以降低设备端电压;如果设备端电压偏低的时候,将分接开关转换到-5%的分接头上,以升高设备端电压目前,10kV电力变压器一般为无载调压的方式 只能在无载的情况下进行调节,不能按照设备端电压的实时变化进行调节

我国电力系统的额定频率为50Hz。图1中额定频率为50Hz,相数为三相┅般情况下选择三相变压器,除非负荷中单相负荷占的比例非常大时为了减少三相不平衡,单独设置一个单相变压器给单相负荷供电

圖1中电力变压器的连接组标号为yyn0,其中第一个y表示电力变压器的一次侧绕组的接线形式为星形接法;第二个y表示电力变压器的二次侧绕组的接線形式为星形接法; n表示电力变压器的二次绕组星形接法接出一根中性线; 0表示电力变压器一次侧线电压和二 次侧线电压相位差为0度。

过去我國10kV电力变压器的差不多都采用yyno,目前来说,我国大力推广Dyn11的10kV电力变压器Dyn11接线 与yyn0接线电力变压器相比,前者的空载损耗和负载损耗略大于后者前者对一-次侧绕组的绝缘强度略大于后者。目前负荷中电子设备的越来越多会对电网产生电网产生高次谐波的污染。Dyn11接线与yyn0接线电力變压器相比一次绕组接成三相形时,可以使三次及其整数倍的高次谐波形成环流故前者有利于对上级电网隔离三次及其整数倍的高次諧波; Dyn11接线比yyn0接线的零序阻抗要小的多,故前者有利于单相接地故障的切除; yyn0接线变压器要求低压中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%而Dyn11接线变压器的低压中性线电流允许达到低压绕组额定电流的75%以上,故Dyn11接线变压器有利于提高容纳单相不平衡的能力

图1中电力变压器的冷卻方式为ONAN,其表示为油浸自冷方式,对于油浸式变压器的冷却方式还有油浸风冷(ONAF) 、油浸水冷(ODWF)、强迫油循环冷却(ODAF)

图1中为户外。一般情况下户外为油浸式变压器户内为干式变压器。

图1中的阻抗电压为4.1%电力变压器的阻抗电压是指将变压器的二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压使二2次侧流过额定电流时,此时一次侧施加的电压与其额定电压之比的百分数阻抗电压代表了变压器内阻抗的大小,与变压器的制造價格和并列运行有密切的关系

图1中的绝缘水平为LI75-AC35,LI75表示该变压器耐雷电冲击电 压的水平为75kV, AC35表示该变压器耐工频电压的水平为35kV.

其他信息还囿变压器重量生产厂 家的信息,GB1094 是电力变压器的一系列国家标准

按国标规定变压器变压器铭牌解释上的字母有这样几个:S、F、Z、J、L、P、D、O、X、S表示三相,在第三和第四位则代表三套绕组;F表示油浸风冷;Z表示有载调压;J代表油浸自冷;L代表铝绕组或防雷;P代表强油循环风冷;D代表单相在末位时代表移动式;O表示自耦,在第一位表示降压,在末位表示升压;X表示消弧绕组

例如:SFPSZ—,就是三相三绕组、油浸风冷、强油循环风冷式变压器绕组第一次改型产品,额定容量为5000kVA高压侧为110kV等级。

我要回帖

更多关于 变压器铭牌解释 的文章

 

随机推荐