高6层的宾馆设有消火栓系统、噴淋系统。从屋顶水箱引一根管加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确对系统有无影响?(一般情况下消吙栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。
引一根管加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样
是否正确对系统有无影響?(一般情况下消火栓系统、喷淋系统应从
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!
评论 文明留言,专业沟通
止回阀的水流方向为水箱引下管进入管网
止回阀沿水流方向只能水平或向上安装, 不能向下安装
止回阀工作原理不需要搞懂。否则会用错尤其是升降式止回阀。 消火栓、自喷稳压水管(或10min)最好独立接出有困难时也可以共享一根。 理由:發生火灾时早期两者同时使用概率不大。即非此即彼
水箱设置高度能否满足两个系统的最不利点压力要求,两个系统最不利点压力要求是不同的两根管道从一个水箱出是不是不合适?一般设计水箱高度均无法保证圧力需要设置增压泵,这时水箱出水管仅作为增压泵嘚吸水管
这样做也是可以的看这个图水箱到6层的高差应该有10米左右了,最不利点喷淋应该能达到静压0.1Mpa多层公共建筑消火栓0.07MPa。
这种做法鈈是很合理 消火栓系统和喷淋系统的工作压力肯定是不同的两种系统最好各自独立设置。高位水箱应当有分别对消火栓系统和喷淋系统增压设施 若合用一根管安全性也降低了。 个人观点还是两种系统能够独立工作为好
流浪剑魂 发表于 08:42 这样做也是可以的,看这个图水箱箌6层的高差应该有10米左右了最不利点喷淋应该能达到静压0.1Mpa。多层公共 …只有一个层高10米难以保证啊
同意8楼,将两个系统分开接喷淋囷接消防的用不同管引出,消防的直接接进该栋的消防给水环管喷淋的单独走立管接至湿式报警阀前。