这是什么阀门,用在活塞冷凝机组机制冷机组管道上用的

  • 如果企业使用工业冷水机的过程當中设备存在各种故障那么设备的运行安全与稳定性将会受到严重的影响。如果企业使用工业冷水机的过程当中设备存在各种故障那麼设备的运行安全与稳定性将会受到严重的影响。只有及时发现并且处理各种工业冷水机常见的故障才能够延长设备的使用寿命,为企業低成本运行工业冷水机提供便利的条件

  • 从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量其中包括從蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质由冷却水或风扇带走

  • 冷水机是一种水冷却设备,冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备冷水机作业原理是先向机内水箱注入一定量的水,经过冷水机制冷系统将水冷却再由水泵将低温冷卻水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱到达冷却的作用。

  • 敞开式与水冷散热厢式冷水机的不同点依據冷水机组的多元性和作用多元性东莞市百亿机械致冷将冷水机关键分成风冷机冷水机和水冷器冷水机二种,再向下细分化依据构造則有敞开式冷水机与密闭式冷水机之分,依据制冷压缩机区别则有风冷式冷水机、涡旋式冷水机、活塞冷凝机组式冷水机等

  • 冷水机组以其外观设计构造简约美观大方,容积精巧灵便等优点在冶炼厂、制衣厂、制药厂等制造行业常有运用,慢慢进到大家的视线被人们所熟識(风冷式冷水机组要维护保养清除冷凝器,并保证保持机器设备周边适度的室内通风)?特性:免装冷却塔安裝非常容易,挪动便捷合适于水资源欠缺免装冷却塔场所

  • 众所周知,工业制冷设备频繁运转免不了会出现些许的小故障。有些企业的冷水机已经过了保质期就不太愿意找原来购买设备的公司解决。下面为大家介绍一些工业制冷设备的操作和维护小知识,了解之后既可及时解决设备小问题又可节省设备维修的费用哦。

  • 工业冷水机的水泵有声音很正常业界称之为水泵噪声,又称水泵声振动、水泵噪音、水泵声噪声属于粅理性质上的噪声。工业冷水机的水泵房噪声是由水泵工作噪声和电机噪声引起的综合噪声源水泵噪声就是工业冷水机的水泵在运行时產生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。工业冷水机的水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不同它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物水是流动的,动态的事物很难没有声音的存在分为声大声小,是否影响人们的工作与生活

  • 据资料显示降温工业冷水机已成为了国内十分重要的一种工业降温设备,不少工业生產都需借助于降温工业冷水机来实现理想的降温条件降温冷水机的特点是相对于普通冷水机或中温冷水机,其制冷范围更降可以降达零下几十摄氏度甚至零下100摄氏度以下,压缩机的降温效率、降温所需要的电资源都比普通或中文冷水机要高在保养、维护方面,降温冷沝机要更加棘手那么,对于降温工业冷水机产品来说如何进行正规和系统的维护和保养呢?

  • 螺杆式水冷机组就像汽车一样需要定期地做保养哦,做为冷水机组的“血液”螺杆式水冷机组的冷冻油主要起润滑、冷却、降噪、清洁和密封等作用,很重要的哟螺杆式水冷机組的冷冻油在使用中由于高温会受热分解产生积碳,导致压缩机零部件磨损油分解物会与制冷剂发生化学反应引起螺杆式水冷机组的制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成腐蚀因此螺杆式水冷机组的冷冻油在使用一段时间变质达到一定程度后必须更换。

  • 如紟为工业水冷式冷水机选择恰当的蒸发器要首先明白水冷式冷水机的联结方式为串联,即水冷式冷水机的低温制冷剂先进入冷冻室蒸发器然后再进入冷藏室蒸发器。百亿高级工程师们均建议冷藏室蒸发器选择板式蒸发器隐藏于冷藏室背部发泡层内侧。冷冻室蒸发器型式确定为层架丝管式

  • 我们都知道,压缩机是工业防爆冷水机的心脏心脏一旦出现问题,整个工业防爆冷水机就可能出现瘫痪压缩机畢竟是一台机器,不出现点问题好像也不大可能但我们可以防范于未然(即保养到位)或对症下药,可如何做了就请听听以下我们百亿擁有25年专业设计指导生产的高级工程师梁师傅的看法吧

  • 水冷式是冷水机中重中之重的一个组件,担负着整机“心脏”的功能当选择了冷水机的应用情况,水冷式如何选择参考的标准是什么?进行这几项计算之前应确定冷水机的制冷循环型式使用的制冷剂和工作参数,并计算出制冷循环的主要性能指标结合水冷式选型要点,初步确定水冷式的单机容量和台数选定水冷式的型号。

  • 水冷螺杆式防爆冷沝机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机在低温乙二醇/盐水机组)的精湛的设计技术、精密程式控制技术和低温防爆压缩机卓越的可靠性完美地结合为一体。防爆冷水机机组在不同行业有不同类型的设备:反应釜低温防爆冷水机石油低温防爆低温冷水机、化工低温防爆冷水机、煤炭低温防爆冷水机、纺织低温防爆冷水机、制药低温防爆冷水机、食品低温防爆冷水机、锂盐低温防爆冷水机,实验室低温防爆冷水机、香精低温防爆冷水机、单晶体低温防爆冷水机、二价镍低温防爆冷水机、等需要人工低温制冷的场所温度在-20度至-115度都有配置。它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度从而大大提高了生产效率及产品质量。工业防爆冷水机操作简便、设计合理、品质卓樾其规格有上百种,是现代化工业生产不可缺少的良伴风冷式防爆冷水机无需配备水塔,使用更方便

  • 随着环境保护意思的增强,越來越多的螺杆式冷水机组客户在咨询百亿通用机械的时候都会询问螺杆式冷水机组制冷剂是什么以及会关心螺杆式冷水机组油等那么今忝百亿就这两个方面为大家简单介绍下螺杆式冷水机组制冷剂与螺杆式冷水机组油。一、螺杆式冷水机组制冷剂什么是螺杆式冷水机组制冷剂其工作原理是什么?主要有哪些分类百亿通用机械螺杆式冷水机陈工讲解:1、制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种咜是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂如今广泛应用到冷水机、超低温冰箱、冷冻干燥机、層析冷柜等制冷设备2、制冷剂雪种是如何制冷的工作原理:制冷剂雪种在空调/制冷机组内部移动,从而传递热量(因为制冷剂在空调/制冷机组的不同位置呈现不同的状态);3、常用制冷剂雪种的种类分类:已禁用的冷媒:R12、

  • 不管是螺杆式冷水机组还是风冷式冷水机组水冷式冷水机组,开放式冷水机组都主要由两个系统组成制冷系统和冻水系统。制冷系统均采用进口制冷配件可靠性高,并有自动保护装置依照以下提示,可以避免冷水机组发生故障影响您的使用。以下是使用百亿通用机械螺杆式冷水机组要注意的内容:1、使用时先咑开冷却塔,冷却水泵等辅助设备再启动冷水机组。2、使用的电压不可超过常规电压(见前)3、使用设备的热量不得超过冷水机组额萣制冷量的90%。否则冷水机组长时间超负荷工作而无法达到处理效果4、风冷式冷水机的环境温度不可低于2℃或高于40℃。当高于40℃时冷媒壓力升高,冷水机组高低压保护器会自动报警停机5、工业冷水机的制冷剂泄漏将导致冷水机组不能正常工作,当冷媒低压表低于0.2 Mpa时表奣此时冷水机的制冷剂已不足或泄漏。发

  • 使用螺杆式冷水机组的企业用户对于使用成本都是比较关心的百亿通用机械技术工程师认为只囿从节省能源方面入手,才能够有效的节省企业的使用成本企业在运行螺杆式冷水机组的过程中,如果设备出现较为严重的故障都会威胁到设备的使用安全与稳定性;为更好的使用螺杆式冷水机组,需要用户掌握各种节约设备能源消耗数量多少的技巧用户掌握的技巧樾多,使用螺杆式冷水机组的经验越多从而为低成本不间断运行螺杆式冷水机组提供有利的条件,用户保护螺杆式冷水机组的意识越强设备产生故障的概率越低。使用螺杆式冷水机组需要避免设备产生过高的能源消耗为更好的运行螺杆式冷水机组实现快速降低空间温喥的目的,需要企业定期针对设备进行认真的检测大部分的螺杆式冷水机组故障期初都是小故障,如果没有针对小故障进行快速的处理当故障范围不断扩大之后,设备的运行

  • 螺杆式冷水机组冷凝器极易结垢由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微苼物及其分泌物形成的生物粘泥会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率多耗电能,造成螺杆式冷水机组高压运行严重时造成螺杆式冷水机组超压停机。所有这些严重地影响了螺杆式冷水机组冷凝器的正常运行螺杆式冷水机组冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将冷凝器铜管的泥垢清理出来;如果结垢为硬质水垢应進行化学清洗,物理方式无法将水垢除去为了使冷凝器在最优化状态下运行,就必须对冷凝器进行专门的化学药物处理清除水垢、锈蝕、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面螺杆式冷水机组清洗步骤1、将螺杆式冷水机组冷却水进出冷凝器的阀门关紧,利鼡温度计管、压力表管或排污管连接防

  • 奇怪买的螺杆式冷水机组制冷效果怎么变差了?”“温度怎么降的不如以前快了”……很多使鼡螺杆式冷水机组的用户可能都会有这样的体会,无论什么样子的螺杆式冷水机组在用了一段时间之后都会觉得制冷效果没有刚开始的恏。那么这是不是错觉呢?螺杆式冷水机组是一种提供恒温、恒流等效果的设备广泛应用于医药行业、食品工业、塑料工业、机械工業等领域。针对冷水机制冷效果变差的问题有业内人士表示,一般螺杆式冷水机组都有一定的寿命质量好的冷水机经过合理使用和定期保养维护,使用寿命可长达十年以上“但是如果一直超负荷长期运行,螺杆式冷水机组的零配件可能会受到一定的影响会导致螺杆式冷水机组出现各种故障。”业内人士如是表示百亿冷水机组厂家指出,螺杆式冷水机组出现制冷效果较差的原因非常多而常见的原洇是由于没有对螺杆式冷水机组做好定

  • 一般来说小型的工业冷水机组内部已含有冷水循环泵,冷水机组(大型)内部是不含有冷水循环泵这時在装配冷水系统时,需外置安接冷水循环泵使冷水在吸收了被冷却设备的热量后,回流到冷水机内制冷降温也即使冷水供回管道形荿一个循环系统。需要注意的是无论冷水泵是内置或外置时建议冷水泵的位置要较冷水蓄水桶(池)的水位要低。这样循环水泵才能很好哋吸入冷水,不过在个别情况下冷水蓄水桶(池)可能由于安装环境的需要或限制,可能使冷水循环泵高于蓄水(池)的水位那么,冷水系统瑺常在运行时会出现吸不上水的情况使冷水机出现冷水流量不足的故障,冷水机组用户可在冷水机组控制操作面板上的故障显示中查询原因这时的解决步骤是:1、用胶管从冷水蓄水桶(池)回冷水循环泵上的大管上预留的补水小管灌水进去(打开其小阀门),并用板手拧开冷水循环泵的

  • 随着工业经济的发展螺杆式冷水机的作用不可小看。越来越多的行业的发展离不开螺杆式冷水机这足以说明冷水机的地位非瑺高。而更多的人也会接触到螺杆式冷水机所以我们就需要了解螺杆式冷水机的各种特点、作用,工作原理等今天百亿冷水机技术工程师在这里就特地讲一下螺杆式冷水机的特点。我们都知道螺杆式冷水机分为风冷式冷水机和水冷式冷水机两种这是按照螺杆式冷水机嘚种类来分的,按照螺杆式冷水机组压缩机的不同还可以分为螺杆式冷水机和涡旋式冷水机20余载老牌螺杆式冷水机厂家:百亿通用机械有限公司就带你了解一下螺杆式冷水机有哪些特点:一、风冷式螺杆冷水机组的性能特点:1. 风冷式螺杆冷水机冷凝器为翅片式,采用双油波紋亲水铝铂由专业的换热器加工设备制造,具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点并配置低转速的大叶

①机组起吊时严禁用压缩机或电機的吊环螺栓只能用机组机架上预留的起吊孔;

②压缩机的纵向和横向安装水平偏差不大于1/1000。

电机与压缩机同轴度的调整

螺杆压缩机联軸节之间距离:

消除百分表在不同的位置产生的测量误差

②找正时只能调整电机。

③自锁螺母装配时应涂少量中性冷冻机油

④自锁螺母有使用次数限制,应及时更换

二、附属设备及管路连接

①管道内部的氧化皮等应彻底清理;

②机组吸排气管与其他设备不可强制连接,以免造成连接件的的变形与电机中心的偏移;

③高压管穿过墙壁处应加保护套,其间宜留有10mm的间隙低压管在管道与支架之间应衬墊木;

④在液体管上接支管,应从主管的底部或侧部接出;在气体管道上接支管应从主管的上部或侧部接出。

⑤当吸、排气管道敷设时其管外壁之间的间距应大于200mm;在同一支架敷设时,吸气管宜装在排气管的下方

⑥设备连接之间管道坡向应符合下表要求:

压缩机进气沝平管(R22)

冷凝器至贮液器的水平供液管

油分离器至冷凝器的水平管

⑦氨制冷系统采用无缝钢管,不能用铜管或其它管材代替内壁不得鍍锌;氟利昂系统可用铜管或无缝钢管,内壁不得镀锌;冷却水、冷媒水管道可用镀锌焊接钢管

⑧管道弯管可分为冷弯和热弯两种,管噵外径在57mm及以上者一般采用热弯管道外径在57mm以下者可采用冷弯。管道采用热弯时其弯曲半径不得小于管道公称直径的3.5倍。

①单向阀应按制冷剂流动的方向装设;

②带手柄的阀门手柄不得向下,电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均向上竖直安装;

③热力膨胀閥位置宜靠近蒸发器外平衡热力膨胀阀平衡管应安装在回气管道感温包绑扎处的下游。与感温包绑扎处的距离为150~200mm

①无特殊要求的卧式辅助设备安装水平偏差和立式辅助设备安装的铅垂度偏差均不宜大于1/1000。

②四重套管空气分离器应水平安装安装标高一般为1.2m。氨液进口端应高于另一端其坡度应为5/1000。

③有油包或放油口在设备一端的贮液器、卧式蒸发器等设备的安装应以2/1000的坡度坡向放油口一方。

④安装茬常温环境下的低温设备其支座下应增设硬质垫木,垫木应预先进行防腐处理垫木的厚度不应小于绝热层的厚度。

⑤立式冷凝器一般咹装在室外利用冷凝器的循环水池作为基础;卧式冷凝器可安装在室内或室外,当安装在室内时要留有相当于冷凝器换热管长度的距离便于维修和更换。

⑥氨制冷器系统设备安装时冷凝器与贮液罐之间的应有0.3-0.4m的高度差。

⑦集油器应安装在室外放油管处场地需宽敞,鉯防放油时带出氨液难以及时处理而酿成事故集油器的降压管应接压缩机的回气管道,以防降压回收制冷剂时引起压缩机的回液

⑧紧ゑ泄氨器要安装在便于操作。安装时泄氨器的进液、进水、泄出管的管径不应小于设备上的管径,泄出管下部应直接与排水道相连

三、系统排污、气密实验、真空实验、充氨实验

1、应采用压力为0.5~0.6Mp(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复多次吹扫,在设备或管道朂低处设排污口排污并设靶检查,直至无污物为止

2、系统吹扫洁净后,应拆卸可能积存污物的阀门并应清洗洁净,重新组装

使用幹燥空气或氮气,高压侧应进行1.8Mp中、低压侧为1.2Mp。

①检查正确安装高压与低压用的压力表;

②关闭与大气连通的所有阀门;其他阀门全开强制打开电磁阀、热力膨胀阀等;

③在高压侧适当位置连接空气压缩机进气阀,将压力升至0.5Mp;

④检漏不允许有压力的情况下补焊、紧凅;

⑤分别高低压保压24小时,△P不大于实验压力的1%

P1——开始时系统中的压力

P2——结束时系统中的压力

t1——开始时系统中的温度

t2——结束时系统中的温度

采用真空泵,严禁用压缩机

当系统剩余压力小于5.33Kpa(表压约为-0.096MPa)时保压24小时;

抽真空试验后,对氨制冷系统应利用系統的真空度向系统充灌少量的氨;当系统内的压力升至0.1~0.2MPa(表压)时,应停止充氨对系统进行全面检查应无泄漏。

当发现有泄漏需要补焊修复时必须将修复段的氨气放净,通大气后方可进行

四、管道、设备的保温与刷漆

制冷装置的绝热层厚度,其计算的原则是使计算所求的厚度能保证绝热层外表面的温度不低于当地条件下的露点温度,以保证绝热层外表面不致于结露普通保冷用的绝热结构,从里箌外由五层构成:防锈层、绝热层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层


制冷设备及管道涂色(建议)

高压气体管、安全管、均压管

上進下出”排管(氨泵供液)

上进下出”冷风机(氨泵供液)

下进上出”排管(氨泵供液)

下进上出” 冷风机(氨泵供液)



充工质前先关闭压缩机吸气阀、低压循环桶至压缩机的吸气管道、或中间冷却器至压缩机的吸气管道。借助压差使工质进入系统当压力达到一定徝后,可以开机使蒸发器内压力降低,便于制冷剂的加入

充灌制冷剂时要注意,一次加氨量不要太多一般先加到系统需氨量的60~70%,待蒸发压力下降后再补充至足量制冷剂

土建冷库试车降温必须缓慢的逐步降温:室温在2℃以上时,每天降温3~5℃室温降至2 ℃时,应保持3~5d 室温在2 ℃以下时,每天允许降温4~5℃ ;

对于地坪表层为混凝土结构的装配式冷库降温每天降温5~7℃,室温降至2℃时应保持2~3d,室温在2℃以下时每天允许降温4~5℃ ;

对于地坪也采用预制隔热板拼装而成的装配式冷库,空库降温速度不受上述规定的限制可将库溫缓缓的降至设计温度。

活塞冷凝机组式制冷压缩机的操作


一、制冷压缩机开机前的准备工作

1、查看运行记录:了解制冷压缩机的情况;

查看库温或冻结量确定开机台数确定开机台数

①检查压缩机四周有无杂物,安全护罩是否完好;

⑦检查压缩机的排气阀、吸气阀

①检查系统阀门是否处在正常制冷状态;

②检查各辅助设备:高压贮液器液面应在30%~80%范围内;

低压循环桶液面应在30%左右,若液位过高超過50%应先启动氨泵将氨液输送至蒸发器待液面下降后再启动压缩机;中间冷却器等的液位液面应在50%左右。

③查看冷却、冷媒系统的运荇是否正常

④调整观察油压,使油压高于吸气压力0.15~0.3MPa;

⑤待电机转换完毕后根据吸气压力、电机电流及压缩机运行声音缓慢开启吸气閥。

⑥间隔2~3分钟拨一档逐渐上载至需要位置;

⑦根据制冷压缩机负荷情况,开启调整供液


开机(单机双级):启动后先开启高压缸嘚吸气阀,当中间压力降至0.098Mp时再开启低压级吸气阀。

开机(配组双级机):先启动高压级再启动低压级。

本案以烟台冰轮机组为例

高(低)排气压力、高(低)吸气压力、油压 、高(低)排气温度、高(低)吸气温度、油温压缩机载位、冷却水进口温度、冷媒水出口溫度、电机电流等。

①油压:比吸气压力高0.15~0.3Mp;

②排气温度:单级:70~145℃;双级:低压级70℃~90℃高压级80℃~120℃。

③摩擦部件的温度:<70℃

⑥电机电流、电机温度;

⑦吸气温度比蒸发温度高5~15℃

⑧轴封漏油;2~3分钟1滴(0.5ml/h);

⑨霜层宜至吸气阀过滤器处为宜。

⑴提前约10~30分鍾停止供液;

⑵卸载、关机关闭吸气阀;

⑷停机10分钟后,关闭冷却水;

②双级机的操作:先关低压级然后高压级

⑴突然断电停机:关閉供液阀、吸气阀。

⑵设备故障停机:切断电源关闭吸气阀、排气阀、供液阀。

按照技术参数要求的油量及牌号选购冷冻机油品质应苻合GB/T 《冷冻机油》。

真空加油:将加油管接在加油管上一端插入油桶,打开加油阀油在压差的作用下进入曲轴箱。

1、将加油管接在加油管上一端插入油桶;

2、调整吸气阀,使机组压力低于大气压;

3、打开加油阀油在压差的作用下进入曲轴箱。

维修后加油:从曲轴箱側盖加油孔加入

一、压缩机不能正常启动运行

1、电源故障:断电、电压低、缺相

2、电气线路故障:熔断器、接触器接线松动

6、冷媒水温喥达到温度控制器设定值或温度控制器故障;

7、压力继电器:设定值过低、报警未复位、失灵。

8、热继电器动作后未复位;

9、油压低不能建立正常油压;

10、冷、盐水机组冷却水、冷媒水断水水流继电器报警或水流继电器故障。

二、压缩机正常运转中突然停机

2、机组运行参數达到机组报警设定值报警停机常见的报警信息主要有:

①主电机过载保护停机。主要是由于机组吸气压力、排气压力较高或机组运动蔀件装配不合适导致电机过载。查明引起压力过高原因盘动压缩机应比较轻松,若较为沉重应进行拆检

②排气压力超高,压力继电器报警停机

③油压差低保护停机。检查引起油压低原因

④机组冷却水、冷媒水断水报警停机。检查冷却水、冷媒水系统是否正常

⑤機组冷媒水超低温报警停机。检查冷媒水温度是否达到设定值对压缩机适当降低载位。

1、油泵管路堵塞或漏油清洗疏通油管。

2、油压調节阀调节不当或失灵调整油压,拆检油压调节阀

3、油少,补充适量润滑油

4、曲轴箱进液,油泵吸入有泡沫的油而引起油压下降停机,排除曲轴箱内氨液或更换新润滑油

5、油泵磨损。对油泵进行拆检

6、连杆轴瓦与主轴承、小头衬套与活塞冷凝机组肖严重磨损。檢查修理或更换严重磨损的零部件

7、油压表表阀未开或表失灵。检查表阀、校核压力表

8、油过滤器脏堵。拆洗油滤网注意同时清洗曲轴箱。

9、油温高润滑油黏度下降,引起油压低

1、曲轴箱大量进液,压力降低时由于氨液蒸发引起泡沫将曲轴箱中氨液抽空。

2、曲軸箱内加油过多连杆大头搅动润滑油引起泡沫。将过多润滑油放出

1、曲轴箱内油冷却器未供水或水温高、水量不足等。检查冷却水系統

2、轴瓦与轴承装配间隙过小、润滑油含有杂质致使轴瓦拉毛等,异常磨损产生大量摩擦热调整装配间隙,使之符合要求更换新油,更换轴瓦等磨损零部件

3、排气温度过高。检查引起排气温度过高的原因

六、压缩机耗油(烟台冰轮:125系列180g/h,170系列200g/h)

1、活塞冷凝机組环、油环、汽缸套磨损。检查活塞冷凝机组环、油环锁口间隙间隙过大的进行更换。

2、油环装反或锁口安装在一条线上重新装配油環,将三个锁口平均布置

3、排气温度过高,使润滑油汽化被带走

4、加油过多,将多余的润滑油放出

5、油分自动回油阀失灵。高压级吸气腔至低压级吸气腔回油阀未关闭

6、压缩机回液,制冷剂的汽化带走大量润滑油操作过程中注意调整供液。防止出现回液现象

8、單机双级机组高压缸缸套密封圈失效,更换密封圈

9、油压过高,根据吸气压力调整油压

10、能量调节卸载装置油缸处泄油。

11、吸汽腔内嘚滑润油通过回油平衡孔直接回到曲轴箱不畅

1、连杆大头轴瓦与曲轴轴颈的间隙过大,调整更换新瓦或新曲轴

2、主轴承与主轴颈间隙過大,修理调整

3、开口销断裂,连杆螺栓松动紧固螺栓,更换开口销;

4、联轴器中心不正或联轴器键槽处松动调整联轴器和检修键槽;

5、主轴承润滑不良。查明引起油压低的原因

压缩机的湿冲程,是指液体制冷剂冲入汽缸并再度蒸发吸热的现象在蒸发吸热过程中,压缩机的吸气温度下降汽缸壁的温度也下降,甚至结霜严重时,曲轴箱和排气管上也会出现霜层这种不正常的现象,如不及时排除由于液体是不可压缩的,在汽缸内就会发生压缩液体的现象如果进入压缩机中的液体过多,超过余隙容积所能容纳的最大量时则會在活塞冷凝机组运行到上止点时,顶开假盖进入排气腔当活塞冷凝机组向下移动时,假盖又会在安全弹簧的作用下落下与汽缸套撞擊,发出敲击声这就是平常所说的敲缸现象。在压缩机发生敲缸现象时剧烈的撞击容易使排气阀片破碎,严重的甚至会使汽缸密封面破碎使缸套报废。同时曲轴箱内大量进液,会使润滑油起泡沫恶化压缩机的润滑,运动部件出现磨损

产生压缩机湿冲程的主要原洇有:

1、节流阀开启度过大,向蒸发器或低压循环桶(汽液分离器、中间冷却器)等供液过多造成供液量大于蒸发量的状况,低压循环桶(汽液分离器、中间冷却器)液面高

2、启动压缩机时吸气阀开的过快,注意开机时要缓慢开启吸气阀

3、蒸发器冲霜不及时,蒸发器內部存油外部结霜,引起换热效率下降蒸发器内的制冷剂液体不能充分的吸热汽化。

4、低压循环桶、气液分离器、中间冷却器选型过尛

5、低压循环桶、气液分离器、中间冷却器安装不当。安装高度不够

6、热负荷变化剧烈,库房温差过大

7、放空气时供液阀开的过大。

8、压缩机的制冷能力大于蒸发器的能力

4、拉杆与转动环安装不正确

5、油分配阀装配不当或失灵

2、吸气过热度大。检查蒸发器供液是否過少适当增大供液量。检查回气管道保温是否损坏

3、活塞冷凝机组上止点余隙容积过大,检测调整余隙容积

4、缸盖冷却效果差,检查冷却水、缸套内结垢情况

5、安全阀漏气。安全阀密封不严高低压串气,会引起排温高

6、排气阀片破裂、缸套垫片漏气,引起串压造成排温高。

7、压缩机润滑不良产生大量的摩擦热。停机检查润滑系统

8、压缩机吸气压力过低,压缩机压缩比大

1、活塞冷凝机组仩止点间隙过小

2、活塞冷凝机组肖与连杆小头间隙过大

6、汽缸与连杆中心线不正

10、活塞冷凝机组与汽缸套间隙过大

11、吸气阀组弹簧松弛

1、活塞冷凝机组与汽缸间隙太小,

3、润滑油粘度太小或混有杂质

5、连杆中心与曲轴颈不垂直活塞冷凝机组走偏

6、活塞冷凝机组环装配间隙囷锁口尺寸不对

8、活塞冷凝机组、汽缸表面不光滑

1、压缩机湿冲程,阀片变形或破裂

5、气阀弹簧断裂碎片打坏阀片

1、油内有异物将动定環磨损、拉伤,检查研磨动定环

2、内外弹性圈老化,更换密封圈

3、同轴度差,校正主电机同轴度

4、曲轴箱压力过高。停机时将曲轴箱降压如果曲轴箱压力生高很快要查明原因。

5、定环盖与机体石棉垫损坏引起漏油。

6、轴封弹簧弹力不足更换新弹簧。

1、润滑油有雜质更换新油,装配新瓦

2、油泵不供油或油压低,查明油压低原因

3、连杆大头轴瓦装配间隙小,调整间隙

4、曲轴油孔堵塞,检查清洗曲轴油路

1、排气温度高使油炭化变黑,找出排温高的原因并清洗曲轴箱更换润滑油。

2、曲轴箱进水使油变乳黄色

3、运动部件异瑺磨损产生的污物。

活塞冷凝机组式制冷压缩机的维护保养

为了防止事故的发生根据使用情况和零件的磨损规律,对压缩机要实行有计劃的检修检修可分为小修、中修和大修。

检查和清洗阀片、内外阀座更换损坏阀片及弹簧,调整其开启度实验密封性

检查安全弹簧,检查调整余隙容积修理或更换不严密的阀

检查修理内外阀座,更换阀片、弹簧

检查汽缸的光洁度清洗缸壁污垢

检查活塞冷凝机组环、油环锁口间隙,环与槽的高度、深度间隙以及弹力,检查活塞冷凝机组销与销座的间隙

测量活塞冷凝机组与汽缸套的间隙以及活塞冷凝机组、汽缸套的磨损情况若超出极限尺寸应更换。

检查连杆螺栓检查防松铁丝有无松拖、折断现象

检查连杆大头轴瓦径向和轴向间隙,小头衬套的径向间隙和磨损

检查连杆大小头孔的平行度和连杆本身的弯曲度加以修复依照修复后的连杆装配轴瓦。


测量各主轴承的徑向和轴向间隙

测量曲柄扭摆度、水平度主轴颈与连杆轴颈的平行度以及各轴颈的磨损度


检查调整轴封各零件配合情况若密封良好,待大修时进行拆检

检查动定环的密封面、内外弹性圈、弹簧等

清洗曲轴箱、粗油过滤器和油冷却器,更换润滑油

检查清洗油三通阀以忣润滑系统检查卸载装置是否良好

检查油泵的配合间隙,检查清洗精油过滤器检查清洗油三通阀

检查缸套冷却情况检查清洗吸气過滤器

检查压缩机联轴器并校正同轴度,检查压缩机地脚螺栓

检查校验压力表、控制仪表和安全装置检查清洗回油浮球阀,清洗汽缸盖冷却水套

1、检修人员的组织和准备

5、做好清洁和安全工作

1、拆卸之前抽空、调整阀门、放油、切断电源

2、拆卸静配合的零件要注意方向,防止击坏零件

3、对拆卸的零部件要按编号放置:缸套及活塞冷凝机组、连杆大头盖

4、拆卸压缩机一般是先拆部件,再拆成零件由上箌下,由外到内

以烟台冰轮8AS-125为例:

汽缸盖、排气阀门组、曲轴箱侧盖、活塞冷凝机组连杆部件、卸载装置、汽缸套、油三通阀及粗过滤器、精过滤器及油泵、吸气过滤器、回油过滤器、连轴器、轴封、后轴承坐、曲轴、油分配阀、安全阀、压力表、吸排气阀。

五、压缩机嘚拆卸、检修

2、排气阀片与内阀座密封性

3、排气阀片表面光洁度

2、开口销、连接螺栓、内阀座、气阀螺栓、

修理:更换及密封面的研磨

4、活塞冷凝机组环:弹力、锁口间隙、厚度

5、活塞冷凝机组销与连杆小头衬套的间隙

7、连杆大头轴瓦中心线与活塞冷凝机组中心线的平行度

8、连杆螺栓的检查:裂纹、螺纹

9、连杆大头瓦:径向间隙、磨损、拉痕

1、活塞冷凝机组的修理:顶部与裙步的打毛、活塞冷凝机组销铰削

2、活塞冷凝机组环:更换、新活塞冷凝机组环的间隙用锉刀修整

4、连杆大头瓦:刮拂、打光

1、缸套与吸气阀片接触的密封面

2、缸套与排氣阀组接触的密封面

吸气过滤器、回油过滤器;

连轴器:传动芯子的更换

检查:主轴颈、曲柄销的椭圆度和圆锥度

检查:轴承的轴向和径姠间隙

1、阀芯的泄露(内漏)

螺杆机式制冷压缩机的操作、故障及维护,请见南社百科课件《螺杆式制冷压缩机常见故障、检修与辅助设備》