PLCplc大型项目编程技巧报价

本帖最后由 部落酋长 于 15:00 编辑
本次茬plc大型项目编程技巧中采用SLC 5/02 进行的通讯方法仅供参考。

   编程电缆的型号在其本体上有标注请注意。

   驱动程序安装成功后会在设备管悝器中出现如下画面(注意红色部分):

devices(用我们笔记本电脑试过OK),如果不能通讯请换另一种方式试一试。

首先打开RSLinx Classic软件点配置驱動程序图标(或者菜单:通信\配置驱动程序),在“已配置的驱动程序”下面看是否有已运行的的驱动如果没有则不用管它,如果有其咜不正确的驱动程序可以先选中它,点右边的“停止”之后再点“删除”,删掉此驱动程序

devices”,然后点“新增”在弹出的菜单内點“确定”,如图:

3)      设置完成之后不要点“自动配置”,直接点“确定”得到下面的窗口:

 点击“关闭”后,点“RSWho”图标(或菜单中:通信\RSWho)如果看到下图中红色部分,则通信成功如果没有,则等待一会程序会自动刷新查找设备,或者去掉“自动浏览”前面的勾之后点“刷新”,手动刷新查找设备直到找到为止。

此时1747-UIC上的“USB”和“DH-485”指示灯会闪动PLCCOM指示灯也会闪动,表示通信成功

5)      如果始終不能找到PLC,则通信不成功仔细查找原因,或换另一种方式进行通迅

devices”,然后点“新增”在弹出的菜单内点“确定”,如图:

 在新彈出口的窗口点击“关闭”后点“RSWho”图标(或菜单中:通信\RSWho),如果看到下图中红色部分则通信成功。如果没有则等待一会,程序洎动刷新查找设备或者去掉“自动浏览”前面的勾,之后点“刷新”手动刷新查找设备,直到找到为止

此时1747-UIC上的“USB”和“DH-485”指示灯會闪动,PLCCOM指示灯也会闪动表示通信成功。

4)      如果始终不能找到PLC则通信不成功,仔细查找原因或换另一种方式进行通迅。

500编程软件點击菜单上:通讯\系统通讯,在弹出的窗口上选中红色部分的PLC设备点击右边的上线,则成功连上PLC就可以对PLC进行操作了。

PLC程序的上载(將PLC程序传至电脑)和下载(将电脑中已有的程序传至PLC)也可以在此位置操作

 当PLC有故障的时候,下图中红色部分的绿色的“运行”会显示荿红色的“错误”点击其右边的下拉箭头,即可查看错误状态和进行错误清除仔细查看错误原因,并处理完成后点击“清除错误”,再点菜单:通讯\模式\运行如果故障已排除,则会显示绿色的“运行”PLC恢复正常。