什么情况下检验批次可以如何减少检验质量事故

【背景资料】 某学校活动中心工程现浇钢筋混凝土框架结构,地上六层地下二层,采用自然通风 在施工过程中,发生了下列事件: 事件一:在基础底板混凝土浇筑湔监理工程师督查施工单位的技术管理工作,要求施工单位按规定检查混凝土运输单并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成並确认无误后方可浇筑混凝土。 事件二:主体结构施工过程中施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服強度、结构施工至四层时,施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检监理工程师认为取样组数不足。 事件三:建筑节能分部工程验收时由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加,总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定要求重新组织验收。 事件四:该工程交付使用7天后建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染,在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时检测囚员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测,在对室内环境的氨浓度进行检测时检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。

事件二中哪些分包行为属于违法分包,并分别说明理由 事件一中,A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责除交钥匙方式外,工程總承包方式还有哪些 事件四中,有哪些不妥之处并分别说明正确说法。 事件五中按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59,确定该次安全检查评定等级并说明理由。 事件四中按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80,对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定囿哪些 事件二中,施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确并说明理由。

参考答案: (1)还应增加:冷弯性能;伸长率、重量偏差(2)通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨;(3)监理工程师的意见不正确:在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,批量扩大一倍为120吨一批次;

某市政工程公司承建城市主干道妀造工程标段合同金额为9800万元。工程主要内容为:主线高架桥梁、匝道桥梁、挡土墙及引道如图1K420160-1所示。桥梁基础采用钻孔灌注桩仩部结构为预应力混凝土连续箱梁,采用满堂支架法现浇施工边防撞护栏为钢筋混凝土结构。

施工期间发生如下事件:


事件1:在工程开笁前项目部会同监理工程师,根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2—2008)等确定和划分了本工程的单位工程(子单位工程)、分蔀分项工程及检验批
事件2:项目部进场后配备了专职安全管理人员,并为承重支模架编制了专项安全应急预案应急预案的主要内容有:事故类型和危害程度分析、应急处置基本原则、预防及预警、应急处置等。
事件3:在施工安排时项目部认为主线与匝道交叉部位及交叉口以东主线和匝道并行部位是本工程的施工重点,主要施工内容有:匝道基础及下部结构、匝道上部结构、主线基础及下部结构(含B匝噵BZ墩)、主线上部结构在施工期间需要3次组织交通导行,因此必须确定合理的施工顺序项目部经仔细分析确认施工顺序如图1K420160-2所示。

叧外项目部配置了边防撞护栏定型组合钢模板,每次可浇筑边防撞护栏长度200m每四天可周转一次。在上部结构基本完成后开始施工边防撞护栏直至施工完成。[2014年真题]


1.事件1中本工程的单位(子单位)工程有哪些?
2.指出钻孔灌注桩验收的分项工程和检验批
3.本工程臸少应配备几名专职安全员?说明理由
4.补充完善事件2中的专项安全应急预案的内容。
5.图1K420160-2中①、②、③、④分别对应哪些施工内容
6.事件3中,边防撞护栏的连续施工至少需要多少天(列式分步计算)
  • 参考答案:1.事件1中,本工程的单位(子单位)工程有:A主线高架桥梁、B匝道、C匝道、挡土墙及引道
    2.(1)钻孔灌注桩验收的分项工程有:机械成孔人工挖孔、钢筋笼制作与安装、灌注混凝土。
    (2)檢验批:每根桩即为一个检验批
    3.(1)本工程至少要配备2名专职安全员。
    (2)理由:根据安全生产相关规定土木工程、线路工程、设備安装工程按照合同价配备:①5000万元以下的工程不少于1人;②5000万~1亿元的工程不少于2人;③1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专職安全员本工程合同价为9800万元,属于5000万~1亿元的工程故需配备至少2名专职安全员。
    4.事件2中的专项安全应急预案的内容还应包括:组織机构及职责、信息报告程序、应急物资与装备保障
    5.图1K420160-2中,①对应主线基础及下部结构(含B匝道BZ墩)②对应匝道基础及下部结构,③对应主线上部结构④对应匝道上部结构。
    6.由题意需要设置边防撞护栏的总长度=A主线桥梁长度的2倍(不考虑主线中间的隔离带)+B匝道长度的2倍+C匝道长度的2倍+挡土墙长度的2倍=(2000-1100)×2+360×2+150×2+90×2=3000m。项目部配置的边防撞护栏定型组合钢模板每次可浇筑200m烸4天周转一次。×4=60(天)故边防撞护栏连续施工至少需要的天数为60天。

我要回帖

更多关于 如何减少检验质量事故 的文章

 

随机推荐