电催化电容器极板带电情况多久清洗一次

某220kV变电站工程方案本期建设2台220kV、240MVA变压器,最终规模3组220kV、240MVA三相三绕组变压器本期主变35kV侧配置4组12Mvar并联电容器,最终6组12Mvar并联电容器户外布置。

35kV电容器为户外分相布置型式单星形接线,电缆进线由进线隔离开关,干式空芯串联电抗器、避雷器、放电线圈组装式并联电容器及连接导线等组成。

为节省占哋多组电容器临近布置,如下图:

相邻电容器或电容器与围墙边沿之间的电气距离校验不满足要求图中D值需不小于2400mm。

3.2 依据性文件要求

根据《高压配电装置设计技术规程》屋外配电装置的最小安全净距不应小于表8.1.1 所列数值,其中35kV D值为2400mmD值是保证配电装置检修时,人和带電裸导体之间净距不小于A1值

若D值不满足要求,则相邻电容器组检修时另一组电容器需陪停。

4 解决方案及预防措施

新工程首先需严格按照相关规范设计保证电容器电气安全净距校验要求。

已建工程可在计划检修期间在相邻电容器组之间的围栏上方再加设网状遮拦或绝緣护板,以确保人员检修安全

电容器组招标规范需明确边相框架台或导体与网门的电气距离需满足要求,例如35kV电容器户外布置时需不尛于1200mm。

设联会以及产品确认过程需注意校核上述尺寸要求