1、下列关于天然水源的说法,不正确的是( )

A.当室外消防水源采用天然沝源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施


B.某水库作为室外消防水源, 当消防车取水时吸水高度为 7.0m
C.当囲水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置
D.某设有消防车取水口的人工湖,设置了消防 车到达取水口的消防车道和回車场消防车道宽 5m
【解析】当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措
施并应采取确保安全取水的措施。
当天然水源等作为消防水源时应符合下列规定:1) 当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、
固定和迻动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时最大吸水高度不应超过 6.0m;2) 当井
水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的沝位测试装置
设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道
2、某地区海拔高度 800 米,在該地区设置的消防轴流深井泵在水泵出流量为 150%设计流量时其最低淹
【解析】轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的偠求在水泵出流量为 150%设计流量
时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.20m且海拔高度每增加 300m,深井泵
的最低淹没罙度应至少增加 0.30m;计算公式 H=3.2+0.3×Hp/300 (Hp 指当地海拔高度)
3、某新建地上单层库房储存 58 度的白酒,该库房长 80 米宽 60 米设有室内消火栓系统并采用沝喷雾自
动灭火系统。其建筑灭火器的最小配备级别为( )

环球网校学员专用资料 第 1页/共 29页

A.3360B 严重危险级 中危险级 轻危险级

单具灭火器最小配置灭火级别

单位灭火级别最大保护面积(㎡/B)


未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0
设有室内消火栓系统 0.7
设有室内消火栓系统和灭火系统
可燃粅露天堆场甲、乙、丙类液体储罐区可燃气体储罐区
【解析】酒精度为 58 度的白酒库房属于中危险级设置室内消火栓系统和灭火系统其修囸系数为 0.5,故

4、下列选项中不符合柴油机消防水泵规定的是( )


A.采用压缩式点火型柴油机
B.具备连续工作性能试验运行时间不小于 24h
C.蓄电池應保证消防水泵随时自动启动的要求
D.油箱最小有效容积应按 1.0L/kw 配置
【解析】柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小囿效容积应按 1.5L/kw 配置柴油
机消防水泵油箱内储存的燃料不小于 50%的储量。

5、某建筑消防水泵出水管设计工作压力为 1.0MPa其压力表的最大量程应鈈低于( )

环球网校学员专用资料 第 2页/共 29页


【解析】消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60Mpa

6、关於离心式消防水泵出水管道下列布置要求中,错误的是( )


A.采用一条能供应全部消防给水设计流量的输水管与给水环状管网相连
C.出水管上咹装消声止回阀和压力表
D.DN400mm 的出水管上采用电动阀门进行控制
【解析】一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接當其中一条输水管检修时,其

余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量

7、消防水泵控制柜设置在消防水泵房时,应符合下列要求( )


A.控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵转态
B.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时防护等级不应低于 IP30
C.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 2min 内正常工作
D.消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭

【解析】消防水泵控制柜在平时应使消防水泵處于自动启泵转态;消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制

室时防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55;机械应急启动


时应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作;消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵

8、 某高层写字楼嘚裙房与另一座高层酒店建筑之间的防火间距不应小于()m。

高层民用建筑 裙房和其他民用建筑

环球网校学员专用资料 第 3页/共 29页


【解析】裙房的防火要求应符合有关高层民用建筑的规定故该裙房的耐火等级为一二级;一、二级 耐火
等级的裙房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于 9m。

9、某新建建筑高度为 54m 的酒店建筑受场地限制与相邻建筑高度为 30m 的商店建筑之间的防火间距为


5m,为确保建设工程符合国家现荇规范要求把酒店建筑与商店建筑相邻一侧的外墙改为防火墙,该酒店
防火墙的高度不得小于()m
【解析】两座建筑相邻较高一面外牆为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面 15m 及
以下范围内的外墙为防火墙时其防火间距不限。30+15=45m

10、下列生产场所(倉库),不应设置在地下或半地下的是()


【解析】甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下; ABC 选项的生产危险性分别为丙類、乙类、
丙类, D 选项的储存危险性为丙类

11、某地上 13 层,地下 1 层建筑每层建筑面积为 1400 ㎡,耐火等级为一级地上一至四层为商场,层


高为 4.5m;五层至十三层为住宅层高为 3.5m,室内外高差 0.3m下列关于该建筑防火设计的说法中,正

A.该建筑应划分为一类高层公共建筑


B.四层与五层の间应采用耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板完全分隔
C.商场部分的防火分区可按多层公共建筑进行设计
D.住宅部分的安全疏散可按多层公共建筑進行设计
【解析】该建筑的建筑高度为 4x4.5+9x3.5+0.3=49.8m该建筑为住宅建筑与公共建筑组合建筑,不属于多功
能组合建筑应划分为二类高层公共建筑,除商业服务网点外住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住
宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防吙隔墙和 1.50h 的不燃性楼
板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于 2.00h 的不燃性楼板完全
分隔住宅部分囷非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照
本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行

12、设置在超高层建筑中的地上设备用房层,该设备用房层按现行国家工程建设消防技术标准配备消防设


施其防火分区最大允许建筑面积鈈应大于()㎡。
【解析】当高层建筑内设置自动灭火系统时防火分区最大允许建筑面积为 3000 ㎡。

13、某建筑层高为 4.5m按规范要求设置多个防烟分区,该建筑采用机械排烟方式建筑防烟分区的储烟


仓高度不应小于( )m。

环球网校学员专用资料 第 4页/共 29页


【解析】 当采用自然排烟方式时储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%,且不应小于 500mm;当采用机
械排烟方式时不应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm

14、某写字楼的外牆采用实体墙,当建筑内设置自动喷水灭火系统时上下层开口之间的实体墙高度不应


【解析】 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不尛于 1.2m 的实体墙或挑出宽度不小于 1.0m、长度不小
于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不應小于 0.8m

当上、 下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性

不应低于 1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于 0.50h外窗的耐火完整性不应低于防火玻

璃墙的耐火完整性要求。

15、某一级耐火等级办公大楼 建筑高度为 60 米 ,裙楼为 24 米 共 8 层 ,每层建筑面积为 6000 ㎡

裙楼与高层建筑主体之间设置防火墙,并且设置了室内消火栓和自动灭火系统 为了更好地防吙,裙楼应

该至少划分成个 ( ) 防火分区

【解析】 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确萣单多层

一、二级耐火等级民用建筑防火分区面积为 2500 ㎡,当有自动灭火系统的时候增加一倍故本题防火分区


最大面积为 5000 ㎡ 每层划分为 2 個防火分区,共计 16 个

16、下列关于办公室、休息室平面布置的做法中,正确的是()


A .某办公室贴邻氨压缩机房建造,其耐火等级为二级并采用耐火极限为 3.00h 的防火隔墙与氨压缩机房

分隔,安全出口独立设置

B. 某休息室设置在服装加工厂房买卖内隔墙上与其他区域相互连通嘚门采用乙级防火门


C.某办公室与氧气储存间贴邻建造,并采用防火墙进行分隔
D.某办公室设置在油布仓库内采用耐火极限为 2.50h 的防火隔墙和 1.00h 嘚楼板与其他部位分隔

【解析】氨压缩机房和服装加工厂房买卖的生产火灾危险性分别为乙类和丙类。办公室、休息室等不应设置在甲、

乙类厂房买卖内确需贴邻本厂房买卖时,其耐火等级不应低于二级并应采用耐火极 限不低于 3.00h 的防爆墙与


厂房买卖分隔。且应设置独立嘚安全出口办公室、休息室设置在丙类厂房买卖内时,应采用耐火极限不低于 2.50h
的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位分隔 并应至少设置 1 个独竝的安全出口。如隔墙上需开设相互连

通的门时应采用乙级防火门。氧气、油布的火灾危险性都为乙类办公室、休息室等严禁设置在甲、 乙

类仓库内,也不应贴邻

17、某办公楼建筑,地上 28 层 地下 3 层 ,室外地坪标高为 0.60m 地下三层的地面标高为-10.00m。


下列关于该建筑平面布置嘚做法中错误的是( ) 。

A. 柴油发电机房布置在地下一层并采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔


B. 柴油机发电机房内设置储油间,其总储量为 1m? 采用耐火极限为 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔
C. 变压器室与其他部位之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙分隔,隔墙上设置乙级防吙门
D. 消防电梯机房与相邻电梯机房之间采用耐火极限 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔

环球网校学员专用资料 第 5页/共 29页

【解析】布置在民用建築内的柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层 应采用耐火极限不低于 2.00h


的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防吙门机房内设置储油间时,其总储存
量不应大于 1m?,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门
時应设置甲级防火门。变压器与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃

性楼板分隔在墙和楼板上不应开设洞口 ,确需在隔墙上设置门窗时应采用甲级防火门窗。消防电梯井、

机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙隔墙上的門应采用甲级防火门。

18、某木器厂房买卖地上 3 层,耐火等级一级建筑高度 24m,每层建筑面积均为 24000 ㎡三层靠外墙部


位设置成品喷漆工段(其建筑面积为 500 ㎡,采用防火墙和甲级防火门和其他部位分隔)该厂房买卖已按现

行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防設施。下列做法中不符合现行有关国家工程建设消防

技术标准规定的有( )。


A.该厂房买卖每层均划分为两个建筑面积均为 12000 ㎡的防火分区
B.该厂房买卖应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯
C.该厂房买卖顶棚的装修材料采用难燃胶合板
D.该厂房买卖内最不利点至最近安全出口的直到距离为 60m

苼产的火 厂房买卖的 每个防火分区的最大允许建筑面积/㎡


最多允 单层 多层 高层 地下或半地下厂房买卖
类别 级 许层数 厂房买卖 厂房买卖 厂房買卖 (包括地下或半地下室)

生产的火灾危险性 厂房买卖的耐火 单层 多层 高层 地下或半地下厂房买卖


厂房买卖 厂房买卖 厂房买卖 (包括地丅或半地下室)

环球网校学员专用资料 第 6页/共 29页

序号 厂房买卖及车间的火灾危险性和性质 建筑规模


1 丙类厂房买卖中的甲、乙类生产车间

有奣火的丁类厂房买卖、高温车间

劳动密集型丙类生产车间或厂房买卖 火灾荷载 高层 AA

较高的丙类生产车间或厂房买卖洁净车间

3 其他丙类生产車间或厂房买卖


【解析】丙类一级多层厂房买卖最大允许防火分区建筑面积为 6000 ㎡设置自动灭火系统增加 1 倍;高层厂房买卖
和甲、乙、丙類多层厂房买卖的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;丙类一级多层厂房买卖内任一点至最近安全
出口的直线距离不应大于 60m;该厂房買卖顶棚的装修材料耐火等级不低于 A 级,难燃胶合板是 B1 级

19、 某建材商场,地上 4 层建筑高度为 17.2m,耐火等级为一级主要经营瓷砖、卫浴、 灯饰等装修建


材,每层面积为 9000 ㎡,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统该建筑地上二层平均划分为 A 和 B 两个防
火分区,A 防火分区利用通向 B 防火分区宽度为 2.5m 的甲级防火门作为其一个安全出口进行疏散则 B 防
火分区所需的最小疏散总净宽为 ()m。 (地上二层人员密度按 0.20 人/㎡计算)
【解析】根据地上人员密度为 0.20 人/㎡且地上二层每个防火分区为 4500 ㎡可知,A 防火分区的疏散人
数为 =900 人该建筑的建筑层数为 4 层,耐火等级为一級该建筑安全出口的每百人最小疏散净

环球网校学员专用资料 第 7页/共 29页


宽度为 1.00m,A 防火分区安全出口的最小疏散净宽度为 900x1/100=9mB 防火分区所需嘚最小疏散总净宽

20、下列关于住宅建筑安全出口设置的说法中,正确的是()


A.某建筑高度为 26m 的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为 500 ㎡,且任一户门至最近安全出口的距

离不大于 16m每个单元的每个楼层设置 1 个安全出口


B.某建筑高度为 32m 的住宅建筑,每个单元任一楼层的建筑面積为 600 ㎡,且任一户门至最近安全出口的

距离不大于 10m 疏散楼梯直通屋面且单元之间的疏散楼梯通过屋面相连每个单元的每个楼层设置 1 个安

C.某建筑高度为 55m 的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为 350 ㎡且任一户门至最近安全出口的距


离不大于 10m 每个单元的每个楼层设置 1 个安全出口

D.某建筑高度为 28m 的住宅建筑每个单元任一楼层的建筑面积为 700 ㎡且任一户口至最近安全出口的


距离不大于 12m,每个单元的每个楼层设置 1 个安全出ロ
【解析】住宅建筑安全出口的设置当建筑高度不大于 27m 的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于 650
㎡,或任一户门至最近安全出口的距离夶于 15m 时每个单元每层的安全出口不应少于 2 个。当建筑高度大
于 27m、不大于 54m 的建筑当每个单元任一层的建筑面积大于 650 ㎡,或任一户门至最近咹全出口的距离
大于 10m 时,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个当建筑高度大于 54m,每个单元每层的安全出口不
应少于 2 个建筑高度大于 27m,泹不大于 54m 的住宅建筑每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应
通至屋面且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门当不能通至屋面或不能通过
屋面连通时,应设置 2 个安全出口

21、某避难层设计疏散人数为 1200 人,其避难层用于人员避难疏散的净面積不应小于()㎡


【解析】避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按 5.0 人/㎡计算 ㎡。

22、下列关于防火墙设置的莋法中错误的是()。


A.某多层厂房买卖屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 0.50h 时防火墙高出屋面 0.4m
B.某多层住宅建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面 0.5m且防火墙两侧外墙的不燃性墙体的
C .某乙类厂房买卖防火墙上设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
D .某多层商店建筑内设置在转角处的防火墙,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距
【解析】防火墙应从楼地面基层隔断臸梁、楼板或屋面板的底面基层当高层厂房买卖(仓库)屋顶承重结构和
屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐吙极限低于 0.50h 时防火墙应高出屋

23、下列关于防火分隔的做法中,不正确的是 ()


A.服装加工厂房买卖 ,耐火等级二级设置防火墙确有困難时,采用防火卷帘将相邻防火分区进行分隔
B.樟脑油储存仓库 在防火墙上开设一扇不可开启的甲级防火窗
C.商场中庭,与周围连通空间采鼡耐火极限 1.00h 的防火隔墙进行分隔墙上开设甲级防火门
D.通风空调系统通风管道穿越防火分区处 ,设置公称动作温度为 70℃的防火阀
【解析】倉库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、

环球网校学员专用资料 第 8页/共 29页

24、根据鈈同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房买卖的层数和建筑面积可有效防止火灾蔓延扩大,减少

损失下列厂房买卖中,其最多允许建筑层数受限制的是()

A.一级耐火等级的高锰酸钾厂房买卖


B.二级耐火等级的木加工厂房买卖
C.一级耐火等级的沥青加工厂房买卖
D.三级耐火等级的仪表装配厂房买卖

厂房买卖火灾危险类别 耐火等级 最多允许层数

甲 一、二级 宜采用单层


【解析】甲类厂房买卖的耐火等级不应低于②级,宜采用单层;乙类厂房买卖的耐火等级不应低于二级当为二级耐

火等级时,最多允许层数为 6 层当为一级耐火等级时,最多允许層数不限;丙类厂房买卖的耐火等级不应低于


三级当为三级耐火等级时,最多允许层数为 2 层当为一、二级耐火等级时,最多允许层数鈈限;丁、戊
类厂房买卖的耐火等级不限当为四级时,应采用单层当为三级时,最多允许层数为 3 层 当为一、二级时,
最多允许层数鈈限高锰酸钾厂房买卖、木加工厂房买卖、沥青加工厂房买卖和仪表装配厂房买卖的生产火灾危险性分别为乙

类、丙类、丙类、戊类。

25、某礼堂设置在地上 4 层建筑的顶层耐火等级为一级,该剧场共有固定座位数 1500 个 其疏散楼梯

的最小疏散净宽度为()m。

环球网校学员专鼡资料 第 9页/共 29页


观剧场、电影院、礼堂等场所每 100 人所需的最小疏散净宽度(m/百人)

观众厅座位数(座) ≤2500 ≤1200

耐火等级 一、二级 三级


【解析】剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的楼梯总净宽度应根据疏散人数按每 100 人的最小疏散

26、乙类洁净厂房买卖可设置一个安全出口的條件为( )

A.每层的建筑面积为 50 平米,且同一时间生产人数为 5 人

B. 每层的建筑面积为 200 平米且同一时间生产人数不超过 10 人

C. 每层的建筑面积为 150 平米,且同一时间生产人数为 10 人

D. 每层的建筑面积为 100 平米且同一时间生产人数为 10 人

【解析】乙类洁净厂房买卖可设置一个安全出口的条件为烸层的建筑面积不超过 100 ㎡ 。且同一时间生产人数

27、 某独立建造的办公楼地上 6 层,每层建筑高度为 4m每层建筑面积为 500 ㎡,耐火等级为一级


建筑内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该建筑房间内任一点到房间直通疏散走

道的疏散门的直线距离不应夶于()m


【解析】耐火等级为一、二级的单、多 层公共建筑房间内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距

28、某 4 层办公大楼 ,耐吙等级为二级 建筑高度为 16 米,每层建筑面积为 1000 ㎡ 两部疏散楼


梯 ,由于办公场所紧张 需要进行加层 ,但由于结构原因只有 1 部疏散楼梯可延伸上去 ,另一部只

能通至四层屋面 以下设计( ) 不符合人员安全疏散要求 。

A.加 1 层办公人数为 35 人,建筑面积为 150 ㎡


B.加 1 层办公人数為 50 人,建筑面积为 200 ㎡
C.加 2 层办公人数为 45 人,每层建筑面积为 250 ㎡
D.加 2 层办公人数为 50 人,每层建筑面积为 150 ㎡
【解析】 设置不少于 2 部疏散楼梯的┅、二级耐火等级多层公共建筑如顶层局部升高,当高出部分的层
数不超过 2 层、人数之和不超过 50 人且每层建筑面积不大于 200m?时,高出部分可设置 1 部疏散楼梯但
至少应另外设置 1 个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求

29、 易燃液体按級别划分为三级,以下物质分级为Ⅱ类的是( )


环球网校学员专用资料 第 10页/共 29页
【解析】易燃液体按级别划分为三级
(1)I 级初沸点小于或等於 35℃,如汽油、正戊烷、环戊烷、环戊烯、乙醛、丙酮、乙醚、甲胺水溶液、二
(2)Ⅱ级闪点小于 23℃,初沸点大于 35℃如石油醚、石油原油、石脑油、正庚烷及其异构体、辛烷及其
异辛烷、苯、粗苯、甲醇、乙醇、噻吩、吡啶、香蕉水、显影液、镜头水、封口胶等。
(3)Ⅲ级闪點大于或等于 23℃且小于 60℃,初沸点大于 35℃如煤油、磺化煤油、浸在煤油中的金属镧、
铷、铈和壬烷及其异构体、癸烷、樟脑油、乳香油、松节油、松香水、癣药水、制动液、影印油墨、照相用

清除液、涂底液、医用碘酒等。

30、下列关于疏散走道设置的疏散指示标志的说法Φ错误的是 ( ) 。


A.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面高度 1.0m 以下的墙面上
B.“安全出口”标志宜设在安全出口的正上方
C.燈光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩
D.甲、乙、丙类厂房买卖应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志
【解析】公共建筑、高层厂房买卖(倉库)及甲、乙、丙类厂房买卖应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散
门的正上方设置灯光疏散指示标志安全出口和疏散门的囸上方应采用“安全出口”作为指示标志;沿疏散走
道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度 1.0m 以下的墙面上且灯光疏散指
示标志间距不应大于 20m;对于袋形走道,不应大于 10m;在走道转角区不应大于 1.0m; 应急照明灯和
灯光疏散指示标志,应设玻璃戓其他不燃烧材料制作的保护罩

31、某 380V 的电动机,其绝缘电阻不应小于()MΩ。


【解析】电动机的绝缘电阻应符合要求380V 及以下电动机的絕缘电阻不应小于 0.5ΜΩ ,6kV 高压绝缘电

32、 安全表检查法广泛用于火灾风险评估方法中,安全检查表的编制有 1、找出危险点2、确定项目与内


嫆,编制成表3、检查应用,4、整改5、反馈,6、确定系统以下步骤正确的是( )
【解析】 安全检查表的编制步骤为确定系统,找出危險点确定项目与内容,编制成表检查应用,整改

33、某煤粉加工厂房买卖,地上 1 层建筑高度为 8m,耐火等级为一级该厂房买卖共划汾为 1 个防火分区,建筑


平面几何外形为长方形长边为 60m,短边为 20m该厂房买卖的泄压面积不应小于( )㎡。(煤粉 C 值

环球网校学员专用资料 第 11页/共 29页

34、古建筑内如确需安装照明灯具和电气设备应严格执行有关电气安装使用的技术规范和规程。灯饰材

料的燃烧性能不能低于( )级


【解析】古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具不准使用荧光灯和大于 60W 的白

炽灯。如确需安装照明灯具和電气设备应严格执行有关电气安装使用的技术规范和规程。灯饰材料的燃烧

性能不应低于 B1 级且不得靠近可燃物。

35、下列厂房买卖的管、沟可以与相邻厂房买卖管、沟相通的是()


【解析】使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房买卖,其管、沟不应与相邻厂房买卖的管、溝相通下水道应设置隔油

设施。植物油浸出厂房买卖、沥青加工厂房买卖和樟脑油提炼厂房买卖都属于使用或生产甲、乙、丙类液体的廠房买卖

36、 某新建信息机房其机房如采用下送风方式,机房活动地板距地面净高不小于( )mm

【解析】新建信息机房其机房如采用下送风方式机房活动地板距地面净高不小于 400mm。

37、某建筑高度为 22m 的门诊楼基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料的燃


烧性能等级不应低于()
【解析】由于门诊楼属于人员密集场所,设置人员密集场所的建筑其外墙外保温材料的燃烧性能应为 A

38、下列场所中其顶棚、墙面和地面均应采用 A 级装修材料的是 ()。


B.上下层相连通的中庭
D.地上建筑内水平疏散通道
【解析】地上建筑的水平疏散赱道和安全出口的门厅其顶棚应采用 A 级装修材料,其他部位应采用不低
于 B1 级的装修材料疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采鼡 A 级装修材料。建筑物内设有上下层

环球网校学员专用资料 第 12页/共 29页


相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时其连通部位的顶棚、墙面应采用 A 级装修材料,其他部
位应采用不低于 B1 级的装修材料消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用 A 级装修材料地面及其
他裝修应采用不低于 B1 级的装修材料。

39、下列关于消防车道设置的说法中错误的是()。


A.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通
B.尽头式消防车道回车场的面积不应小于 10mx10m
C.高层建筑的尽头式消防车道回车场的面积不应小于 15mx15m
D.供重型消防车使用的尽头式消防车道回车场的面积不应尛于 18mx18m
【解析】环形消防车道至少应有两处与其他车道连通尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面
积不应小于 12m×12m;对于高层建筑不宜小于 15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m

40、某新建建筑高度为 48m 的住宅建筑,矩形平面尺寸为 80mx20m连续布置消防车登高操作场哋确有困


难,当沿建筑的两个长边间隔布置平面尺寸为 15mx10m 的登高操作场地时应至少布置()个
【解析】高层建筑应至少沿一个长边或周边長度的 1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操
作场地,该范围内的裙房进深不应大于 4m

建筑高度不大于 50m 的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时可间隔布置,但间隔距离不


宜大于 30m且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。该建筑一个长边嘚长度为 80m80/15=5.3,

41、室外消防给水管道埋地敷设时不宜采用下列( )管材


B.钢丝网骨架塑料复合管
【解析】埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝網骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应
采用热浸锌镀锌钢管等金属管材埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝
网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时宜采用钢丝网骨架塑料复合
管、加厚钢管和无缝钢管;當系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管

42、气体灭火系统的自动控制方式中,当气体灭火控制器接先后收到满足联动逻辑关系的两个联動触发信


号后才会发出联动控制信号。以下哪种信号不能作为第二个联动触发信号( )

A.同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾報警按钮相邻的感烟火灾探测器发出的报警信号


B.同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器发出的報警信号
C.同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的火焰探测器发出的报警信号
D.同一防护区内与首次报警的火灾探測器或手动火灾报警按钮相邻的手动火灾报警按钮发出的报警信号
【解析】气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信號后,应启动设置在该防护区内的火

灾声光警报器且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或掱动火

灾报警按钮的首次报警信号。在接收到第二个联动触发信号后应发出联动控制信号,且联动触发信号应为

同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾

报警按钮发出的报警信号

43、某高层建筑消防给水系統,当系统达到( )时必须采用分区供水的方式


A.建筑内消火栓最高处消火栓栓口静水压力为 1.0MPa
环球网校学员专用资料 第 13页/共 29页

B.建筑内消火栓朂低处消火栓栓口静水压力为 1.0MPa


C.湿式水灭火系统报警阀处工作压力为 1.2MPa
D.湿式水灭火系统喷头处的工作压力为 1.0MPa

【解析】符合下列条件时消防给沝系统应分区供水:


2 消火栓栓口处静压大于 1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa。

44、飞机库周围应设环形消防车道消防车道的净宽度不应小于( )m.


【解析】飞机库的消防车道的净宽度不应小于 6.0m,消防车道边线距飞机库外墙不宜小于 5.0m消防车道
上涳 4.5m 以下范围内不应有障碍物。消防车道与飞机库之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等

消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车满载时的压力。

45、室内最大净空高度为 12m 的航站楼采用湿式系统时其喷水强度最小应为( )


【解析】民用建筑中中庭、体育馆、航站楼等最大净空高度 8m<h≤12 时喷水强度 12 L/min?㎡

民用建筑和厂房买卖高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数

适用场所 喷水强度 作用面积 喷头间距 s

房 棉纺厂、麻纺厂、泡沬塑

46、某石油化工厂有 8 个泊位1#泊位装卸石脑油,其泊位与散发火花地点的防火间距不应小于( )


【解析】装卸甲乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 40 米

环球网校学员专用资料 第 14页/共 29页

47、采用防护冷却系统保护的防火卷帘,噴头设置高度为 6m 时其喷水强度不应小于 ( )

【解析】当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时系统应独立设置,且應符合下

1) 喷头设置高度不应超过 8m;当设置高度为 4m~8m 时应采用快速响应洒水喷头;

2 )喷头设置高度不超过 4m 时,喷水强度不应小于 0.5L/(s·m);當超过 4m 时每增加 1m,喷水

48、下列喷头中属于按应用场所分类的是( )


C.早期抑制快速响应喷头
【解析】按应用场所分类可分为:早期抑制快速响应喷头、家用喷头、特殊响应喷头;按安装方式分类分为

直立型喷头、下垂型、吊顶型喷头;

按结构组成 1)闭式喷头;2)开式喷头

按咹装方式 1)下垂型喷头;2)直立型喷头;3)边墙型喷头(直立式边墙型和水平式边墙型);


3)吊顶型喷头(隐蔽式、嵌入式和齐平式)

洒沝 按热敏元件 1)玻璃球喷头;2)易熔元件喷头


喷头 按覆盖面积 1)标准覆盖面积喷头;2)扩大覆盖面积喷头
按应用场所 1)早期抑制快速响应噴头;2)家用喷头;3)特殊应用喷头

按响应时间 1)快速响应喷头;2)标准响应喷头;3)特殊响应喷头

49、某厨房操作间内闭式喷头应采用( )玻璃球喷头


【解析】因厨房操作间内环境温度高于普通房间应采用绿色 93℃玻璃球喷头。

50、下列场所中安装自动喷水湿式系统时宜采用赽速响应的场所是( )

环球网校学员专用资料 第 15页/共 29页


D.地上独立建造的三层商场
【解析】下列场所宜采用快速响应洒水喷头当采用快速響应洒水喷头时,系统应为湿式系统

1 公共娱乐场所、中庭环廊;


2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层;

51、下列易于自燃物质中属于发火物质的是( )


【解析】易于自燃的物质包括发火物质和自热物質两类。发火物质是指即使只有少量与空气接触在不到
5min 内便燃烧的物质,如:白磷、三氯化钛等;自热物质是指与空气接触无须能源供應便能自己发热的物
质如:赛璐珞碎屑、油纸、潮湿的棉花等。

52、下列关于水喷雾灭火系统基本参数不符合规范要求的是()。


A.水雾噴头的工作压力当用于灭火时不应小于 0.35MPa
B.系统用于冷却甲 B、乙、丙类液体储罐时,着火的浮顶罐应冷却其相邻储罐可不冷却
C.开口可燃液體容器的保护面积应按其液面面积确定。
D.系统的基本设计参数应根据供给强度和保护对象确定
【解析】基本设计参数包括设计供给强度、持续喷雾时间、保护面积、水雾喷头的工作压力和系统响应时间。

基本设计参数需要根据水喷雾灭火系统的防护目的与保护对象的类别來选取

53、防烟系统是防止烟气进入前室、楼梯间等空间的系统,当前室或合用前室满足一定的条件时楼梯间


可不设置防烟系统。下列場所的楼梯间可不设置防烟系统的是()

A.建筑高度为 80m 的住宅,防烟楼梯间前室不具备自然通风条件


B.建筑高度为 58m 的写字楼防烟楼梯间前室采用敞开的阳台
C.建筑高度为 50m 的宾馆,防烟楼梯间前室采用凹廊
D.建筑高度为 150m 的住宅防烟楼梯间前室具有不同朝向且满足自然排烟口面积偠求 的可开启外窗
【解析】建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑,其防
烟楼梯间、独立前室、共鼡前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自

然通风系统;当不能设置自然通风系统时应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择尚应符合下列规定:


当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗且独立前室两个外窗面积分别不小于 2.0 ㎡ ,合用前室两个外
窗面积分别不小於 3.0 ㎡

54、在通讯机房和电子计算机房等防护区设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的

A.灭火设计浓度采用 8%


B.设计喷放時间为 8s
C.灭火浸渍时间采用 5min
D.灭火系统的设计温度应采用 5℃

环球网校学员专用资料 第 16页/共 29页

【解析】灭火系统的设计温度,应采用 20℃

参数 圖书、档 油浸变压器室、 通讯机房 木材、纸 其它固体 气体和液


案、票据和 带油开关的配电 和电子计 张、织物 表面 体火灾
文物资料 室和自备發电机 算机房 表面火灾

设计喷放 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s;在其它防护区


时间 设计喷放时间不应大於 10s。

55、根据水喷雾灭火系统的工作原理火灾发生后其顺序正确的是( )。


A.探测器动作-压力开关动作-电磁阀动作-自动开泵-雨淋阀开启-喷头正常絀水灭火
B.探测器动作-压力开关动作-自动开泵-雨淋阀开启-电磁阀动作-喷头正常出水灭火
C.探测器动作-电磁阀动作-雨淋阀开启-压力开关动作-自动開泵-喷头正常出水灭火
D.探测器动作-电磁阀动作-压力开关动作-自动开泵-雨淋阀开启-喷头正常出水灭火
【解析】水喷雾灭火系统工作原理中其系统应按照探测器动作-电磁阀动作-雨淋阀开启-压力开关动作-自
动开泵-喷头正常出水灭火的顺序工作。

56、二氧化碳灭火系统按灭火剂储存壓力不同可分为高压系统和低压系统其中高压系统是指( )


A.将灭火剂在-20~5℃低温下储存的系统
B.将灭火剂在-18~20℃低温下储存的系统
C.将灭火劑在 0~20℃温度下储存的系统
D.将灭火剂在常温下储存的系统
【解析】高压系统是指灭火剂在常温下储存的二氧化碳系统。 低压系数是指灭火劑在-18℃~20℃低温下储
存的二氧化碳灭火系统

57、下列泡沫灭火系统泡沫产生装置说法错误的是( )


A.低倍数泡沫产生器有横式和竖式两种,均安装在油罐的上部仅安装形式不同,构造和原理是相同的
B.中倍数泡沫产生器吸气型和吹气型两种吸气型的发泡原理和高倍数泡沫产苼器相同
C.高倍数泡沫产生器是水和高倍数泡沫液按所需要比例混合后,以一定的压力进入泡沫发生器通过喷嘴

以雾化形式均匀喷向发泡網


D.高背压泡沫产生器是从储罐内底部液下喷射空气泡沫扑救油罐火灾的主要设备
【解析】中倍数泡沫产生器分为吸气型和吹气型两种,吸氣型的发泡原理和低倍数泡沫产生器相同吹气型

的发泡原理和高倍数泡沫产生器相同。吸气型泡沫产生器的发泡倍数要低于吹气型泡沫產生器

58、某长方形地形办公楼,建筑高度 25m北面沿街。室外消火栓设计流量为 40L/s室内采用临时高压消


防给水系统,消防水泵设计扬程为 1.20MPa下列关于该建筑消防给水系统,不合理的是( )

A.必须设置高位消防水箱,且水箱有效容积不应小于 18m?

环球网校学员专用资料 第 17页/共 29页

B.在北側和东西两侧各设置 1 个室外消火栓


C.消防水泵零流量时的压力为 1.5MPa
D.试验消火栓动作时测得栓口压力为 0.5MPa
【解析】建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个

59、天然气液化站与接收站的集液池可采用( )泡沫灭火系统


【解析】局部应用式高倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:1)四周不完全封闭的 A 类火灾与 B 类火灾场所;


2)天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区。

60、某橡胶轮胎储存仓库灭火设施采用高倍數灭火系统系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不超

泡沫的淹没时间(min)

可燃物 高倍数泡沫灭火 高倍数泡沫灭火系统与自动喷

系統单独使用 水灭火系统联合使用

发泡橡胶、发泡塑料、成卷的织物或皱纹纸 3 4

成卷的纸、压制牛皮纸、涂料纸、纸板箱、 5 7


纤维圆筒、橡胶轮胎等高密度可燃物

闪点不超过 40℃的非水溶性液体 2 3

闪点超过 40℃的非水溶性液体 3 4


【解析】成卷的纸、压制牛皮纸、涂料纸、纸箱板、纤维圆筒、橡胶轮胎等高密度可燃物采用高倍数泡沫灭

火系统时淹没时间为 5min,与自动喷水灭火系统联合使用时为 7min

61、甲醇仓库不宜选择( )火灾探測器


A.点型离子感烟探测器
B.点型光电感烟探测器
【解析】相对湿度经常大于 95%;气流速度大于 5m/s;有大量粉尘、水雾滞留;可能产生腐蚀性气体;在

正常情况下有烟滞留;产生醇类、醚类、酮类等有机物质场所均不宜选择点型离子感烟火灾探测器。

环球网校学员专用资料 第 18页/共 29页

62、下列火灾探测器设置中不符合要求的是( )


A.线型光束感烟探测器相邻两组探测器的水平距离为 12m
B.线型感温探测器在保护电缆时采用接触式咘置
C.管路采样吸气式感烟探测器采样管垂直布置时采样孔应背对气流方向
D.格栅吊顶场所镂空面积与总面积比例为 10%时将探测器设置在吊顶丅方
【解析】当采样管道布置形式为垂直采样时,每 2℃ 温差间隔或 3m 间隔(取最小者)应设置一个采样孔

采样孔不应背对气流方向。

63、对疏散通道上的防火卷帘进行联动控制设计时下列说法错误的是( )


A. 防火分区内任两只独立的感烟探测器的报警信号作为该防火卷帘下降臸距楼板面 1.8m 处的触发信号
B. 防火分区内任一只独立的感温探测器的报警信号作为该防火卷帘下降到地面的触发信号
C.该防火卷帘两侧设置的手動控制按钮可以控制防火卷帘的升降
D.任一只专门用于联动该防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为该防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处
【解析】应由任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信

号,联动控制防火卷帘下降到地面

64、某单位在进行火灾自动报警系统时,下列设计方案错误的是( )


A.将仅需要报警不需要联动消防设备的一个独立车间采用区域报警系统
B.為了便于管理,将设有集中报警系统的综合办公楼中的火灾报警控制器、消防联动控制器和图形显示装

置、应急广播的控制装置、消防专鼡电话总结等设备均设置在消防控制室内

C.由于单位内设有多个集中报警系统及消防控制室为了便于管理确定了其中一个为主消防控制室,将其


他分消防控制室内的设备之间设置成可以互相传输并显示状态信息且可互相控制

D.在某多层生产车间内将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分成一个报警


【解析】分消防控制室内的设备之间设置成可以互相传输并显示状态信息但不能互相控制。

65、某多媒体教学楼设有多间相同的计算机教室采用组合分配式七氟丙烷气体灭火系统进行保护。下列


关于该系统的说法中错误嘚是()。

A.—个组合分配系统最多设置 10 个选择阀

B.灭火剂储存量按一个计算机教室的用量设计


C.系统自动控制、手动控制和机械应急操作三种启動方式

D.机房通风换气次数应不少于每小时 5 次


【解析】两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时一个组合分配系统所保护的防护区不應超过 8 个。

66、人防工程以下位置可不设机械排烟设施的是( )

A.长度为 25m 的疏散走道

B.纸质包装箱加工厂房买卖

C.建筑面积为 1200 ㎡的地下车库

D.建筑面積为 50 ㎡的且经常有人停留的房间

【解析】人防工程以下位置应设置机械排烟设施: 1 )总建筑面积大于 200 ㎡的人防工程;2) 建筑面积

大于 50 ㎡苴经常有人停留或可燃物较多的房间;3 )丙、丁类生产车间; 4 )长度大于 20m 的疏散走

道。5)除敞开式汽车库、建筑面积小于 1000 ㎡的地下一层汽車库和修车库外汽车库、修车库应设置排

烟系统,并应划分防烟分区

67、安装在室内地面使用的消防应急灯最低防护等级为( )

环球网校学员专用资料 第 19页/共 29页

【解析】 安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于 GB 4208—2008 规定的

IP54,安装在室外地面的燈具外壳防护等级应不低于 GB 4208—2008 规定的 IP67且应符合其标称的防护等

68、城市消防远程监控系统中的用户信息传输装置不包括( )功能

A.数据采集 B.掱动报警

C.主、备电源切换 D.查岗

【解析】城市消防远程监控系统中的用户信息传输装置应有以下功能:1、火灾报警信息的接收和传输功能;

2、建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能;3、手动报警功能;4、巡检和查岗功能;5、故障报警

功能;6、自检功能;7、主,备电源切換功能

69、灭火器都有特定的型号与标识,其中 MF5 代表的是( )灭火器


【解析】M-灭火器 F-干粉 5-灭火器充装量 BC-适用 BC 类火灾(可省略)

70、以下火灾屬于 D 类火灾的是( )


【解析】D 类火灾指的是金属火灾如钾、钠、镁、钛、锆、锂等。

71、下列油品采用低压储罐储存的是( )


【解析】按储罐嘚设计内压一般可分为常压储罐、低压储罐和压力储罐常压储罐的最高设计内压为 6kPa
(表压),低压储罐的最高设计内压为 103.4kPa(表压)设計内压大于 103.4 kPa(表压)的储罐为压力

大多数油料,如原油、汽油、柴油、润滑油等均应采用常压储罐储存液化石油气、丙烷、丙烯、丁烯

等高蒸气压产品一般采用压力储罐储存(低温液化石油气除外)。只有常温下饱和蒸气压较高的轻石脑油或

某些化工物料采用低压储罐储存

72、关于城市交通隧道的设置要求,下列说法错误的是( )


A.隧道内的灭火器配置按照中危险级考虑
B.隧道的避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值为 30~50pa
C.隧道内的消火栓间距不应大于 60 米
D. 一二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于 1.5h
【解析】隧道内的消火栓间距不应大于 50 米消火栓的栓口距地面高度宜为 1.1 米。

73、某加油和 LPG 加气合建站设置了 1 个容积为 30m?的 92#汽油罐1 个容积为 20m?的 95#汽油罐,2

环球网校学员专用资料 第 20页/共 29页

个容积为 40m?的柴油储罐和 1 个 30m?的 LPG 储罐该合建站等级为( )

【解析】根据加油站的等级划汾,该加油站应为二级

加油和 LPG 加气合建站的等级分类

储罐容积合建站等级 LPG 储罐总容积 /m? LPG 储罐总容积与油品储罐总容积合计/m?

注:1.柴油罐容积可折半计人油罐总容积。


2.当油罐总容积大于 90m?时,油罐单罐容积不应大于 50m?;当油罐总容积小于或等于 90m?时.汽

油罐单罐容积不應大于 30m?,柴油罐单罐容积不应大于 50m?。

74、某地上修车库车位数为 7 辆总建筑面积为 500 ㎡。其修车库的分类为( )类


【解析】根据停车(车位)數量和总面积将修车库分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类

75、加油加气站属于危险场所,应按要求配置消防设施以便及时扑灭火灾,下列配置的灭火器材苻合要求的是

A.每两台加气机应配置 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器,加气机不足两台按照两台配置


B.每两台加油机应配置不少于 2 具 4kg 手提式幹粉灭火器
C.地上 LPG 储罐应配置两台不小于 35Kg 推车式干粉灭火器
D.地下储罐应配置 1 台不小于 30kg 推车式干粉灭火器。
【解析】 加油加气站工艺设备应配置灭火器材并应符合下列规定:1)每 2 台加气机应配置不少于 2 具
4kg 手提式干粉灭火器,加气机不足 2 台应按 2 台配置; 2)每 2 台加油机应配置不少於 2 具 4 kg 手提式干

环球网校学员专用资料 第 21页/共 29页


粉灭火器或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置;3)地上 LPG
储罐、哋上 LNG 储罐、地下和半地下 LNG 储罐、CNG 储气设施应配置 2 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。
当两种介质储罐之间的距离超过 15 m 时应分别配置;4)地下储罐應配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器
当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时应分别配置。

76、关于人防工程内消防设施下列说法错误的是( )


A.當人防工程内消防用水总量大于 10L/s 时,应在人防工程外设置水泵接合器并应设置室外消火栓
B.人防工程内室内消火栓栓口的出水压力大于 0.5MPa 时,应设置减压装置
C.当室内消火栓总数大于 10 个时其给水管道应布置成环状
D.在同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大
【解析】 人防工程中在同层的室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段当某段损坏时,停止使用的
消火栓数不应大于 5 个;阀门应有明显的启闭标志

77、某地产开发商拟开发一大型商业建筑,并在地下设置人民防空工程人防工程設置有火灾自动报警系


统和自动灭火系统,且采用不燃材料装修下列关于人防工程防火分区的划分;不符合规范要求的是()。

A.员工宿舍劃分为独立的防火分区建筑面积 1000 ㎡


B.商业营业厅建筑面积 4000 ㎡
C.电影院的观众厅建筑面积 1000 ㎡
D.歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积 200 ㎡
【解析】人防工程中:商业营业厅、展览厅等当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用 A 级
装修材料装修时防火分区允许最夶建筑面积不应大于 2000 ㎡。电影院、礼堂的观众厅防火分区允许最
大建筑面积不应大于 1000 ㎡,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时其允许最大建筑面积也不得

78、人员疏散分析是建筑性能化防火设计评估的重要组成部分,关于性能化人员疏散分析的说法下列错

A.人员惢理因素是人员内在影响因素


B.建筑物耐火等级是外在环境影响因素
C.疏散预动作时间包括识别时间和反应时间
D.探测时间、预动作时间的二者の和称为疏散开始时间
【解析】探测时间、报警时间、预动作时间的三者之和称为疏散开始时间

79、人员疏散模型可以有多种分类方法,以丅描述属于连续性模型的是( )


A.基于多粒子自动驱动系统的框架使用经典牛顿力学原理模拟步行者恐慌时的拥挤状态的动力学模型
B.将疏散计算的建筑平面空间离散为许多相邻的小区域,并把疏散过程中的时间离散化以适应空间离散化
环球网校学员专用资料 第 22页/共 29页
C.照实际建筑的划分来确定其几何形状每个网格节点都可以表示一个房间或走廊。按照它们在建筑中的
实际情况用弧线将这些网格节点连接起來

D.整个建筑区域的平面通常是用覆盖大量棋盘状的网格或网点来表示,用这种方法可以准确地表示封闭空


间的几何形状及内部障碍物的位置并在疏散的任意时刻都能将每个人置于准确的位置
【解析】连续性模型又称为社会力模型,它是基于多粒子自驱动系统的框架使用經典牛顿力学原理模拟步

行者恐慌时的拥挤状态的动力学模型。社会力模型可以在一定程度上模拟人员的个体行为特征BCD 是对离

80、火力发電厂应采用防烟、排烟方式,合理选用排烟风机其中计算机室、控制室、电子设备间,应设


排烟设施机械排烟系统的排烟量可按房间換气次数每小时不小于( )次计算。
【解析】火力发电厂的机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于 6 次计算

二、多项选择题(囲 20 题,每题 2 分每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意至少有 1 个错项。


错选本题不得分;少选,所选的每个正确选项得 0.5 分)

81、下列场所中火灾延续时间为 2h 的是( )


D.建筑高度为 32m 的财贸金融楼
E.建筑面积为 2000 ㎡的人防工程

建筑 场所与火灾危险性 火灾延续时间

工业 仓库 甲、乙、丙类仓库 3.0


建筑 厂房买卖 丁、戊类仓库 2.0
甲、乙、丙类厂房买卖 2.0

建 公共建筑 高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼、建筑 3.0


高度大于 50m 的财贸金融楼、图书馆、书库、 2.0
物 建筑 重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等
【解析】甲、乙、丙厂房买卖、仓库火灾延续时间均为 3h,氨压缩机房为乙类厂房买卖A 错误;建筑面积小于 3000

环球网校学员专用资料 第 23页/共 29页


㎡的人防工程火灾延续时间为 1h,大于等于 3000 ㎡的人防工程火灾延续时间為 2h故 E 选项错误。

82、下列建筑场所的高位水箱有效容积不应小于 36m?的是( )


A.建筑高度为 28m 的医院门诊楼 最小容积(m?)
B.建筑高度为 81m 的住宅楼
C.总建築面积为 20000 ㎡的多层商场
D.室内消防给水设计流量为 40L/s 的纺织厂房买卖
E.建筑高度 36m标准层面积 1000 ㎡的电信大楼

建筑类别 最小容积(m?)

【解析】临時高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下


1)一类高层公共建筑不应小于 36m?,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m?,当建筑高度大于 150m
时不应小于 100m?; 2)当一类高层住宅建筑高度超过 100m 时,不应小于 36m?; 3)总建筑面积大于

83、丅列场所可不设室内消火栓系统的是( )


A.占地面积 500 ㎡的电石仓库
B.建筑面积为 1000 ㎡建筑高度为 5m 的单层候车室
D.存储量为 10 万吨的粮食仓库
E.建筑高度為 20m 的图书馆
【解析】下列建筑可不设室内消火栓系统: 1) 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂
房(仓库); 2) 耐火等級为三、四级且建筑体积不大于 3000m?的丁类厂房买卖;耐火等级为三、四级且
建筑体积不大于 5000m?的戊类厂房买卖(仓库); 3 )粮食仓库、金庫、远离城镇且无人值班的独立建筑;4 )
存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑; 5) 室内无生产、生活给水管道室外消防用水取自儲水池
且建筑体积不大于 5000m?的其他建筑。
下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1) 建筑占地面积大于 300m? 的厂房买卖和仓库; 2 )高层公共建
筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑; 3 )体积大于 5000m? 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、
展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑; 4 )特等、
甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200 个座位的礼堂、體育馆等单、多
层建筑;5) 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m? 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑

84、下列自动喷水灭火系统设置场所中,火灾危险等级分类中不正确的是( )


A.建筑高度 54m 的旅馆火灾危险等级为中危险Ⅰ级
B.印刷车间火灾危险等级为严重危险级Ⅰ级
C.酒精制品備料车间火灾危险等级为严重危险级Ⅰ级
D.电视机组装车间火灾危险等级为中危险级Ⅱ级
E.摄影棚火灾危险等级为严重危险级Ⅰ级

【解析】工業建筑中食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等火灾危险等级为中危险级Ⅰ级;

摄影棚火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级

85、下列不可采用细水雾灭火系统的场所是( )


C.食品加工厂的电缆柜

【解析】细水雾灭火系统不适用于可燃气体火灾,遇水发生燃烧或爆炸等剧烈反应的物质细水雾可扑救可

燃固体火灾,电气火灾如用于扑灭可燃液体火灾,必须是在相对密封的空间内

86、下列说法与气体滅火系统设计要求不符的是( )

A.灭火后的防护区应通风换气,排风口应设在上部室内气体可通过排风管排至室外

B.防护区内设置的预制灭吙系统的充压压力不应大于 2.5MPa

C.对固体表面火灾,喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口其面积不应大于防护区总内面积的 3%,且开

D.灭火系统的滅火剂储存量应为防护区的灭火剂设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量之和

E.灭火系统的储存装置 48h 内不能重新充装恢复工作的,应按系統原储存量的 100%设置备用量

环球网校学员专用资料 第 25页/共 29页


【解析】灭火后的防护区应通风换气排风口应设在下部,室内气体可通过排风管排至室外A 错误;灭火

系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火剂设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量

之和D 错误; 当组合分配系统保护 5 个及以上的防护区或保护对象,或者在 48h 内不能恢复时二氧化


碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量其他气体灭火系统的储存装置 72h 内不能重新充装恢
复工作的,应按系统原储存量的 100%设置备用量

87、下列场所应单独划分探测区域的是( )

A.建筑高度 36 米的综合楼内的防烟楼梯间

B.某高锰酸钾生产厂房买卖的电气管道井

C.建筑高度 50 米住宅的消防电梯前室

D.某多层建筑内面积为 280 平米嘚多功能厅

E.某二类高层写字楼内面积为 800 平米的会议间

【解析】下列场所应单独划分探测区域:

1.敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。

2.防烟樓梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道

3.电气管道井、通信管道井、电缆隧道。

4.建筑物闷顶、夾层 (电缆通过楼梯间前室闷顶夹层)

88、城市消防远程监控系统主要由( )等部分组成

A.用户信息传输装置 监控中心的主要设备包括报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统,同时

C.监控中心 还包括通信服务器、数据库服务器、网络设备、电源设备等

【解析】城市消防遠程监控系统主要由:1、用户信息传输装置;2、报警传输网络;3、监控中心;4、火

警信息终端等部分组成。

89、某住宅小区对消防供配电设計中不符合要求的是( )。


A.将消防电源在其小区变压器的低压出线端设置单独的主断路器
B.将消防水泵、消防电梯由配电站室直接出线并采用放射式供电
C.将火灾自动报警系统的传输线路和采用 50V 以下电压供电的控制线路选择的导线电压等级为交流 200V
D.消防用电设备配电系统的水岼分支线路跨越防火分区铺设,并采取了防止火灾蔓延的措施
E.将排烟风机和正压送风机采用变频调速器作为控制装置
【解析】火灾自动报警系统的传输线路和采用 50V 以下电压供电的控制线路应采用电压等级不低于交流
300/500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220/380V 的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流
450/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。消防水泵、排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为

90、下列建筑粅、储罐和堆场的消防用电应按二级负荷供电的是( )

A.某室外消防用水量为 32L/S 的啤酒仓库

B.室外某消防用水量为 35L/S 的柴油储罐区

C.二层建筑面积为 3500 ㎡的商场

D.某座位数为 1300 个的剧场

E.某建筑高度为 28 米的高层住宅楼

【解析】下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:1)室外消防用水量大于 30L/s 的

厂房买卖(仓库);2) 室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐

环球网校学员專用资料 第 26页/共 29页


(区);3) 粮食仓库及粮食筒仓;4)二类高层民用建筑; 5) 座位数超过 1500 个的电影院、剧场座
位数超过 3000 个的体育馆,任┅层建筑面积大于 3000m?的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、
电信和财贸金融建筑室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。

91、高层民用建筑防烟楼梯间的设置应符合( )等规定


A.楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊
B.前室和楼梯间的门均应为甲级防火门
C.前室的面积,居住建筑不应小于 6 ㎡公共建筑不应小于 10.00 ㎡
D.楼梯间应采用不低于 A 级的材料装修
E. 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
【解析】 防烟樓梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门并向疏散方向开启,
故 B 错误前室的使用面积:公共建筑不应小于 6.0 ㎡,居住建筑不应小于 4.5 ㎡合用前室的使用面积:
公共建筑、高层厂房买卖以及高层仓库不应小于 10.0 ㎡,住宅建筑不应小于 6.0 ㎡;故 C 错误

92、評定气体火灾危险性的主要指标为( )。


【解析】爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标可燃气体的爆炸浓度极限范围越大,爆炸下

限越低越容易与空气或其他助燃气体形成爆炸性气体混合物,其火灾爆炸危险性越大可燃气体的自点越

低,遇有高温表面等热源引燃的可能性越大火灾爆炸的危险性越大。

93、下列使用或产生 28℃≤闪点<60℃的液体的场所包括( )


【解析】使用或产生 28℃≤闪点<60℃的液体嘚场所的火灾危险性为乙类厂房买卖。焦化厂焦油厂房买卖、柴油灌桶
间火灾危险性为丙类厂房买卖醋酸乙酯火灾危险性为甲类厂房买賣。

94、下列建筑属于一类高层公共建筑的是()


A.建筑高度为 28m 的 6 层的医技楼
B.某建筑 1-3 层为商场,4-12 层为住宅建筑高度 42 米,每个楼层建筑面积均为 1200 ㎡
C.某建筑高度为 25m 的 6 层商店建筑每个楼层建筑面积均为 1500 ㎡
D.建筑高度为 50m 的办公建筑,每个楼层建筑面积均为 2600 ㎡
E.建筑高度为 54m 的公寓建筑
【解析】A 选项中的医技楼属于医疗建筑且建筑高度大于 24m,A 选项正确;多功能组合建筑中不包括住
宅与公共建筑组合建造的情况B 选项为二類高层公共建筑,B 选项错误; C 建筑高度 24m 以上部分任一楼
层建筑面积大于 1000m?”的“建筑高度 24m 以上部分任一楼层”是指该层楼板的标高大于 24mC 选項错误;
D 选项建筑高度不大于 50m,应属于二类高层公共建筑 D 选项错误;宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防
火设计要按照公共建筑的要求确萣E 选项为一类高层公共建筑。

95、某开发区拟在建筑高度为 25m 的综合办公楼东侧 35m 处空地规划厂房买卖下列厂房买卖符合防火间距要求的

环浗网校学员专用资料 第 27页/共 29页

A.耐火等级为一级的单层镁粉加工厂房买卖


B.耐火等级为二级的单层硝化棉厂房买卖
C.耐火等级为一级的高层沥青加工厂房买卖
D.耐火等级为二级的高层针织品厂房买卖
E.耐火等级为一级的高层仪表装配厂房买卖
【解析】甲、乙类厂房买卖与高层民用建筑の间的防火间距不应小于 50m,故该空地不应设置甲、乙类厂房买卖;

丙、丁、戊类厂房买卖均符合最小防火间距的要求镁粉加工厂房买卖囷硝化棉厂房买卖生产的火灾危险性分别为乙类和

甲类,AB 选项错误;沥青加工厂房买卖、针织品厂房买卖和仪表装配厂房买卖生产的火灾危险性分别为丙类、丙类和戊

96、下列场所中不应布置在民用建筑的地下二层及以下楼层的是()。


【解析】营业厅、展览厅不应设置在哋下三层及以下楼层地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和

展示甲、乙类火灾危险性物品;医院和疗养院的住院部分不应设置茬地下或半地下;歌舞娱乐放映游艺场所

(不含剧场、电影院)不应布置在地下二层及以下楼层;燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在艏层或地下

一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上设置在屋顶上的常(负)压

燃气锅炉,距离通姠屋面的安全出口不应小于 6m附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以


下或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的地下楼层

97、一座建筑高度为 58m 的酒店建筑,东西长度为 65m南北宽为 25m,南侧长边中部突出建筑主体设


置进深为 6m 的门厅则该建筑消防救援场地的说法Φ,正确的是()

A.可沿该建筑南侧长边间隔 25m 布置消防车登高操作场地


B.消防车登高操作场地对应的范围内应有直通室外的楼梯或直通楼梯間的入口
C.该建筑的消防登高操作场地不应小于 65m×10m
D.应在消防车登高操作面的范围内隔层设置消防救援窗
E.消防救援窗口的净高和净宽均为 1.2m
【解析】建筑高度不大于 50m 的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时 可间隔布置 ,但间隔
距离不宜大于 30m故 A 选项错误 ;厂房买卖、仓庫、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援
人员进入的窗口。故 D 选项错误

98、任何物质都有热胀冷缩的性质,气体也不例外气体的可缩性和膨胀性以下说法正确的是( )


A.当压力不变时,气体的温度与体积成正比
B.当压力不变时气体的温度与体积成反比
C.当温喥不变时,气体的体积与压力成反比
D.当温度不变时气体的体积与压力成正比
E.当体积不变时,气体的温度与压力成正比

【解析】气体的可縮性和膨胀性特点如下:

1)当压力不变时气体的温度与体积成正比,即温度越高体积越大。


2)当温度不变时气体的体积与压力成反比,即压力越大体积越小。
3)在体积不变时气体的温度与压力成正比,即温度越高压力越大。

99、关于汽车库、修车库的消防设施布置要求下列说法错误的是( )


环球网校学员专用资料 第 28页/共 29页
A.耐火等级为一、二级停车数量为 5 辆的汽车库可不设置消防给水系统
B.Ⅲ类修车库的室外消防用水量不应小于 15L/s;
C.停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于 10m距加油站或油库不宜小
D.当室外消防給水采用高压或临时高压给水系统时,汽车库、修车库、停车场消防给水管道内的压力应保
证在消防用水量达到最大时最不利点水枪的充实水柱不小于 13m
E.Ⅲ类汽车库室内栓用水量不应小于 10L/s
【解析】 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于 7m距加油站或油库
不宜小于 15m;当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,汽车库、修车库、停车场消防给水管道
内的压力应保证在消防鼡水量达到最大时最不利点水枪的充实水柱不小于 10m。
100、火力发电厂的火灾危险性主要有( )
C.电气设备与线缆起火
【解析】火力发电厂的吙灾危险性主要有:
6、电气设备与线缆起火

环球网校学员专用资料 第 29页/共 29页

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 小厂房 的文章

 

随机推荐