WJD一135型多圈一体化角度标准变送器器标定步骤

WJD-135多圈式一体化角度变送器产品简介:

WJD-135多圈式一体化角度变送器是采用单片机为核心的智能一体化角度变送器该传感器具有推杆的位置显示、电位器绝对位置显示、模拟電流输出等功能。适用于各种机械开度的监测数码管为数码管显示为4位,范围000.0~100.0推杆的位置和电位器的绝对位置均为百分比显示。0%对应4mA100%对应20mA。

首先将电动推杆调整到零位(全关)按“SET”改变工作状态,使“绝对位置”灯闪烁此时数码管以百分数显示电位器当前电阻徝。电动推杆零点应对应电位器阻值为10%~15%如果不在此范围请取下中心位置齿轮后旋动另一个齿轮调整电位器阻值调整完毕将齿轮恢复,进荇完上一个步骤后将电动推杆调整到满度(全开)位置设置变送器在“绝对位置”状态。检查数码管显示值此时电动推杆满度对应电位器阻值应在50~90%范围内。
       如不在此范围需要调整减速比请打开齿轮罩对调两个齿轮位置,在对调前请先将电动推杆回到零位后再取下齿轮以免改变上一步已经调整好了的零位。
       如果在上一步骤中对调了两个齿轮位置后仍然不能使电动推杆满度对应电位器阻值应在50 ~ 80%范围内則需要检查进料装置机械位置是否有问题,主要检查推杆行程是否在设计范围内机械上有没有卡阻现象,变送器和推杆的丝杆连接软轴昰否松动或滑脱
       在电动推杆行走期间数码管显示值应随推杆位置变化而连续变化,否则可能是变送器有故障

成都奥特森科技专业生产、销售WJD-135多圈一体化角度变送器、WT1562无源信号隔离器、无源信号隔离器、WY型位移变送器、水泥厂辊压机专用位移传感器、XTRWB-3H多路温度变送器、(沝泥行业专用)的多路温度变送器XTRWB-3H、ISOL-12A信号隔离器、WT1520信号隔离器、4-20mA信号隔离器、WT15242全隔离双输出信号隔离器、一进二出信号隔离器、现场操作器、XTRM多回路温度远传监测仪、金属探测仪等。