开关,用电器及开关和仪表照明调节器

SFD-5002和SFD-5003手操器与电子式电动执行机构配套使用因为它输出模拟量电流信号,直接操纵电子式电动执行机构实现调节系统的手/自动无扰动切换,在手动状态时能远方手操阀位也称为软手操操作器。


SFD-5002和SFD-5003手操器能接受系统事件信号实现安全联锁保护,提高系统的可靠性该产品具有结构新颖、造型美观、功能齐全、通用 性强等特点,可广泛应用于电站、冶金、化工、轻工、环保等工业部门

SFD-5002和SFD-5003手操器特点
①具有4-20mA调节信号和阀位信号双显示,顯示方式为41线LED光柱;②具有手/自动无扰动切换和正、反向远方操作阀位功能;
③手/自动切换开关和正、反向手操开关采用薄膜按键防水、防尘;
④具有事件信号通道,能接受系统来的触点事件信号并显示和处理。当事件信号进来时可将自动状态自动切换到手动状态,並保持阀位在原位状态;⑤具有1个M/A(手/自动)状态信号及1个跟踪电压信号(1-5V)
SFD-5002和SFD-5003功能都是一样的,只是外形尺寸不同二种型号在电动执行机构系统中的实际作用如图1所示。

图1  手操器与电子式执行机构组成的系统框图

主要技术指标
①输入信号:控制信号为4-20mA;位置反馈电流为4-20mA②输出控制信号:“A”状态:4~ 20mA;“M”状态:正向为20mA反向为4mA ③光柱显示器LED:显示精度≤±2.5%④接受事件信号为接点信号:断开为正常;闭合为事件⑤A/M状态信号:“A”为断开;“M”为闭合⑥跟踪信号:1-5V⑦电源电压:220VAC/50Hz⑧工作条件:⑨外形尺寸:SFD-5002外形为80×160×250mm(高×宽×深);SFD-5003外形为72×144×250mm(高×宽×深)
工作原理
SFD-5002和SFD-5003手操器与通常的电动操作器不同,它是输出控制信号(为直流电流信号)的操作单元(通常称软手操)手操器主要由电源电路、操作开关、控制电路、显示器、继电转换电路、事件处理电路和输出信号电路等部分组成。本手操器采用触摸开关和继电器的逻辑切换原理进行A/M手自动双向无扰动切换
1、手动工作状态
将手操器的M/A切换开关切换到“M”位置,“M”指示灯亮由于控制电路的作用,继电器转換部分中的有关触点动作使调节器来的信号断开 ,手操器本身的输出信号电路接通这时只要分别触摸开“▲”或 关“▼”开关,就会囿20mA或4mA控制信号输出控制电子式执行机构中的伺服放大器,使执行机构朝开或关位移变化自动跟踪是在手动工作状态下进行的。此时掱操器输出M/A状态信号和1-5V跟踪电压加到调节器的微分电阻和积分电容器两端,使调节器输出信号始终跟踪位置反馈信号的变化
2、自动工作狀态
将手操器的M/A切换开关切换到“A”位置,“A”指示灯亮通过控制电路的作用,操纵继电器使调节器控制信号直接与输出信号电路接通,这时手操器输出的控制信号就是调节器的控制信号
3、事件状态
当手操器接受事件信号时,一方面使事件指示灯闪亮另一方面通过控制电路的作用,使手操器从“A”状态切换到“M”状态此时手操器输出为开路状态,利用电子式执行机构本身信号停在原位的特点使執行机构处在停的位置,保证了系统的安全
4、显示器
本手操器的显示器采用LED光柱显示电路,共41线其显示误差为±2.5%。共采用二路显示方式一路显示调节器输出信号(MV),一路显示阀位信号(VP)在自动状态时,可以看到阀位信号跟踪调节器输出信号变化;在手动状态时可以看箌调节器信号跟踪阀位信号变化。采用LED光柱显示具有防震功能且显示清晰、直观。
SFD-5002和SFD-5003手操器结构、调试
1、SFD-5002和SFD-5003手操器结构SFD-5002和SFD-5003手操器为盘装式仪表结构内部由4块印刷电路板组成,其中显示电路板、电源电路板、接线电路板分别用螺钉安装在前面面框、底板和外壳后端部控淛电路板安装在仪表左侧面。各印刷电路板通过排线电缆接插件相接仪表对外接线端子采用22芯的组合式接插件。仪表采用专门的支撑架咹装在仪表盘或控制台上
◆手动操作①将端子22#、21#、20#接入220VAC电源。此时“M”指示灯亮,表示操作器处于手动状态“MV”、“VP”光柱显示器第1线咣柱应亮.②用万用表欧姆档测量手操器接线端子16#和17#为短路状态。③控制信号输出端子12#和13#外接250Ω电阻,此时用万用表电压档测量端子12#和13#电压為零④用手触摸“▲”上行开关,并用万用表测量端子12#和13#电压为5V⑤用手触摸“▼”下行开关,用万用表测量端子12#和13#电压为1V⑥当端子3囷4输入4-20mA信号时,端子14#和15#输出电压为1-5V
◆自动运行
①按动“A”薄膜开关,自动指示灯“A”亮表示手操器处于自动状态。②用万用表测量接線端子14#和15#电压为零。③用万用表测量接线端子16#和17#为开路状态。④用万用表测量接组端子12#和13#电压应跟随端子1#和2#输入电流4-20mA信号变化为1-5V。
◆调节器输出信号“MV”和阀位反馈信号“VP”显示器的校验
①当接线端子1#和2#输入4-20mA信号时“MV”显示器应从0-100%逐渐变亮;电流减小时,从100%-0%逐渐变暗②当接线端子3#和4#输入4-20mA信号时,“VP”显示器应从0-100%逐渐变亮;电流减小时从100%-0%逐渐变暗。
◆事件处理校验
手操器投入自动状态将端子5和6短路,手操器应自动切换到手动状态同时事件指示灯ALM1闪亮。测量输出端子12#和13#输出电压为零。

SFD-5002和SFD-5003型手操器是上海自动化仪表有限公司二┿世纪初推出的产品昌晖仪表制造有限公司生产的在智能化、精度、可靠性和长使用寿命与进口仪表无异,昌晖手操器外形采用目前国際通用尺寸比如型号为YR-GFYS835-024-12/12-MLNN-1-N-T的手操器完全替代SFD-5002,但无法替代SFD-5003型手操器原因是外形尺寸不一样。