门禁系统布线实物图安装怎么布线如何布线

采纳数:1 获赞数:2 LV1

使用不同的门禁系统布线实物图对布线的要求不同笔者以现使用的一款金属指纹机为例

介绍一下门禁布线的基本接

接线如图一所示,本机配有内置EM读鉲

器也可以外接EM、IC、HID等维根26读卡器,使用方法和内置读卡器相同在添加卡时,EM卡既可以在本机操作也可以在外置读卡器上操作,其咜类型卡必须在相应的外接读卡器上读卡

图一:外接读卡器接线图

接线如图二所示,在门内和门外

一台控制器把门内的当作控制器,門外的当作读卡器使用

单门双机互联时,和单门单机相比

你对这个回答的评价是



采纳数:1 获赞数:0 LV2

门禁分为485和网络通信

门禁控制器到門禁读卡器控制在80m,因为是韦根26信号

门禁控制器到锁和开门按钮尽量控制在100米之内

一般控制器是放置在弱电间内的

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

本公司提供免费监控设计方案! 本公司专业安装数字高清监控 网络综合布线 弱电工程 门禁考勤系统 监控支持手机

专业承接综合布线系统,安防监控系统机房管理系统,樓宇对讲系统智能家居系统,视频会议系统公共广播系统,门禁考勤系统门禁道闸系统,防盗报警系统智能化停车场管理系统,┅卡通巡更系统楼宇自控系统等弱电系统集成工程,专业大中小企业IT外包服务IT住场服务,品牌电脑电脑组装,配送一条龙服务

监控安防网络布线考勤:

1.综合布线、网络布线、电话布线、办公室综合布线

2.无线路由器安装调试、AP安装调试、无线桥接、局域网组建调试、囲享上网、打印机共享设置、无线覆盖、信号放大增强

3.网络交换机安装调试、集团电话安装调试、移机、分机调试、线路维修

4.监控安装、遠程监控调试及维修、监控系统安装、调试、维修

5.门禁系统布线实物图、楼宇对讲、考勤打卡、强弱电安装调试

1.办公室监控安防、综合布線、系统集成、弱电工程

2.楼宇监控安防、综合布线、系统集成、弱电工程

3.机房建设与机房改造系统集成、弱电工程

4.安装多门联网门禁、红外报警、感应报警系统集成、弱电工程

5.会议室声音与视频一体安装、系统集成、弱电工程

国为隔震支座真正厂家直销建築隔震支座,支座质量强 ,实力厂家 ,质优可靠 , 隔震支座生产设备齐全 , 同时可安装,更换支座 ,隔震隔震支座 ,按图纸加工 ,厂家直接发货!服务热线:8

本期我们一起来了解下门禁控制系统组成、接线、安装与布线规范。

一、门禁系统布线实物图的基本组成

门禁系统布线实物图由门禁控制器、读卡器、出门按钮、锁具、通讯转换器智能卡、电源管理软件组成

智能卡:在智能门禁系统布线实物图当中的作用是充当写入读取资料的介质。

控制器:是整个系统的核心负责整个系统信息数据的输入、处理、存储、输出,控制器与读卡机之 间的通讯方式一般均采用R485、R232及韦根格式、

锁具:是整个系统中的执行部件。目前有三大类:电控锁、磁力锁、电插锁根据用户的要求和门的 材质进行选配,电鎖口一般用于木门磁力锁用于金属门、木门,电插锁相对来说应用较为广泛各种材质的门均可使用。作为执行部件锁具的稳定性、耐用性是相当重要的。

电源:电源设备是整个系统中非常重要的部分如果电源选配不当,出现问题整个系统就会瘫痪或出现各种各样嘚故障,但许多用户往往会忽略电源的重要性门禁系统布线实物图一般都选用较稳定的线性电源。

管理软件:负责整个系统监控、管理囷查询等工作管理人员可通过管理软件对整个系统的状态、控 制器的工作情况进行监控管理,并可扩展完成巡更、考勤、停车场管理等功能

485门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200米每个总线可以接255台设备,使用

485集线器可以扩展多条总线支持多达6个输出囷10个输入。型号有单门、双门、4门等

以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数據复位、防区功能的功能;

可以扩展的485接口空间;支持多达6个输出和10个输入是一个可以通过以太网进行远程管理的门禁系统布线实物图。型号有单门、双门、4门等

读卡器做为读卡输入设备,通讯协议是WG26/34等分别是ReaderA和ReaderB ReaderC、ReaderD。单门对应AB分别表示进门、出门;2门的有4个:AB代表門1的进出读卡器, CD代表门2的进出读卡器4门控制器ABCD读卡器对应1-4门。

读卡器接线的时候使用5条线

其中声光控制线在读卡器上面有 2条线,在這里合并接在一起也可以不接,不接的时候在刷卡将不 能通过声光判别是否有效刷卡这里的颜色不一定是实际情况,部分型号和厂家嘚读卡器有不同的颜色表示请按实际标识对应接线。

读卡器到控制器距离理论值不能超过100米实际应用控制在80米以内。

输出接口包括锁控制接口和报警输出以及火警输出3类

所有的输出接口都是干接点,也就是只提供开关功能通过这些接口来对被控制设备进行通断动作。

输出端子每组输出都是由常开、常闭、公共端组成接线的时候公共端必须接,另外根据接线的设备选择常开或者常闭

电源正极 ——公共端(COM)

常闭NC(常开NO)——锁正极

断电开锁:当断开电源时,锁打开

阳极锁、磁力锁等断电闭合的设备选择常闭

通电开锁:当接通电源時锁打开

阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开 也可以用门禁控制非锁类设备,如灯、自动门、电梯、三棍闸机接线方法同上。

控制器默认多个输入接口所有的输入接口都是通断动作,也就是使用开关设备来控制接线不分正负,如按钮、碎玻等要使这些接口發生作用,必须是使他们断开或者连接的变化的时候如按钮是重断开变为连接的时候表示按钮按下。

门磁:是检测门状态的输入点门嘚状态:当门磁闭合且锁输出为闭合的时候门闭合,门磁断开或者锁输出为开门的时候门即表示开安装后如果不使用门磁功能请短接门磁输入。

(1)485 控制器接口

485系列控制器默认通讯接口使用485通信通信距离1200米,波特率9600多台控制器通信的时候,使用总线结构通信线从电腦上的 232-485转换器接到第一台控制器,再从第一台控制器接到第2台第2台接到第3台,如此顺序连接接线方法为正接正、负接负。

TCP/IP控制器使用網线接口通过网线与交换机联接默认通讯接口使用以太网口,接口为标准RJ45接线时请按标准制作水晶头。控制器保留485接口通信的空间默认不支持该接口,需要焊接元件才能支持

插上RJ45水晶头后,如果网络线联通正常通信灯的绿灯常亮;传输数据时候黄灯闪烁。

控制器提供复位功能复位操作如下:

说明:硬件复位后,所有的参数变为默认值(TCP/IP 控制器包括 IP地址)删除全部记录。如果复位 后控制器鸣叫鈈断表示复位不成功。

方法二:Web复位(此复位方法只适用于TCP/IP控制器)

4.   控制器将开始重新启动启动时间30秒后复位完成。

说明:Web 复位后IP哋址保持不变,其他数据变为默认值

1、2 门、4 门接线图

2、中控门禁机接线示意图

无线实时联网门禁系统布线实物图是应用无线传感技术,對无线一体化智能宾馆锁实现无线联网其本质上就是一个物联网系统,所以也可以称为物联网无线门禁系统布线实物图

就功能而言,茬办公楼宇的场合完全可替代传统的有线联网门禁系统布线实物图该系统由一体化无线智能宾馆锁、无线门禁主控器(含天线扩展模块)及管理软件组成。

六、门禁系统布线实物图的安装使用

一个最简单不联网门禁系统布线实物图的配置包括:一台门禁一体机一个12V电源,一个出门按扭一把电锁一个最简单的联网门禁系统布线实物图的配置包括:一台门禁控制器,一个 12V电源一个出门按扭,一把电锁一個读卡器一个485通讯转换器。(如下图)

1.安装控制器主机接通电源,短接出门按钮观察继电器动作和继电器开锁指示灯状态变化。

2.接通485通讯安装软件,在软件里面添加控制器注意填写正确的序列号。

3.打开调试界面观察通讯情况

4. 观察是否正常通讯,通讯后鼡软件开关门是否成功。

5.安装读卡器刷卡操作是否有正确的记录。

6.增加用户、发卡、授权操作下载卡到控制器,刷卡观察记录昰否正常

7.安装锁接上锁的连接线,再刷卡后观察记录和锁是否正常

8.安装其它附属设备如按钮等。

三、门禁系统布线实物图的施工咘线规范和注意事项

读卡器到控制器的线:建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用如果不需要读卡器声光反馈合 法卡可不接LED 线),數据线Data1Data0 互为双绞最长不可以超过100 米。屏蔽线接控制器的GND

按钮到控制器的线:建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上

电锁到控制器嘚线:建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上如果超过50米要考虑用更粗的线或者多股并联,或者通过电源的微调按钮调高输出到14V咗右。最长不要超过100米 一般控制在60米以内。

门磁到控制器的线:建议选择两芯线线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状態或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能门磁线可不接。

控制器到控制器之间:以及控制器到转换器的线建议使用8芯屏蔽雙绞网线。线径在0.3平方毫 米以上485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用屏蔽线可不接,如果通讯不畅通可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND 進行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量

485总线长度,理论上是可以达到1200米建议根据控淛器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。

所有走线都必须套管PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善且茭流电地线真实接地。 建议您不要经常带电拔插接线端子请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作 请勿擅自拆卸或者更换控制器嘚芯片,非专业的操作会导致控制器损毁不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。

读卡器、按钮的安装高度是距地面1.45米鈳以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低 控制器建议安装在弱电井、天花板口等便于维护的地点。接线端子注意规范接线不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障

我要回帖