双电源转换开关怎么用SM测量AC相间电压时,哪些触点接通

双电源自动双电源转换开关怎么鼡电器
  适用于交流50Hz或60Hz额定工作电压400V,额定工作电流63A及以下的双回路供电系统可根据需要对两路电源之间的选择性转换。产品具有短路、过载、欠电压、失压保护功能同时还具有备消防、双分和输出合闸信号功能。特别适用于需有消防要求的写字楼、商场、银行、車站、医院及高层建筑照明线路的安装使用


常用备用是接双电源状态指示灯的,无源常投和备投也是双电源状态的是给远方反馈信号,消防是给消防系统提供一组信号点.


首先将双电源放置调整台上相线与中性线(零线)按位对接,不能接错
  三极开关接线时,常用与備用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上
  线接完后,需要在次对安装的线路进行检查然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源搜索
  当双电源双电源转换开关怎么用在自投自复模式,两路工作电源正常的情况下开关应自动转换至常用电源位。
  设置常用電源NA、NB、NC、NN任意相断相双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常应重新转换至常用电源。
  调节常用电源任意一相至规定电壓值以下(即欠压状态)双电源应转换至备用电源。当常用电源恢复正常应重新转换至常用电源。
  如备用电源任意相断相报警器应散发报警声。
  常用电源和备用电源任意相断开控制器上对应显示数值应对应消失。
  当设置双电源为手动操作模式时通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换显示屏显示准确。
  操作控制器上的双分按键双电源需应同时候分断常用及備用电源,打到双分位置
  调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值
  如双电源开关自带发電机功能,调节万用表至蜂鸣器档位勘测发电机信号端子,当常用电源正常时蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题
  当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子电源正、负极對应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关应自动双分分断
  特殊情况下,需通过工作人员来操作双电源转换开关怎么用先通过控制器操作双分,而后用专用手柄双电源转换开关怎么用双电源转换开关怎么用不可转错方向或用力过猛。
希望我的回答对您有所帮助


双电源自动切换开关柜论坛交流專题说明

双电源自动切换开关柜专题为您提供双电源自动切换开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源自动切换开关柜相關的专业交流讨论更多双电源自动切换开关柜相关内容请访问!

  • 双电源移动双电源转换开关怎么用 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的電阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的

  • 情况如下:原设计圖纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠方便简单嘚方法。先谢谢各位了

  • 请教各位大侠,有人选用过BATSQ系列的双电源切换开关吗能不能给个评价?兄弟没用过谢谢赐教!

  • PC级的双电源自動切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式給双电源供电则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此囿什么看法?

  • 公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动有一点不明白,请高手解答! 公司的资料已丢失我从网上查资料,发现ATS有好哆种ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源, 其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS有的不需要! 停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机没有電源怎么闭合继电器触点? 我不明白当主电源停电时发电机还没有启动,ATS控制电源没有怎么工作? 难道继电器触点断电闭合有控制電源断开? 请高手解答!

  • 现有两路电源 一路市电,一自身发电机电源 怎样用一个双电源来将两者连接, 以保证电源的连续供电 求双电源在CAD中的图形符号。 现在的电气给以前的好像不太一样了 急需要, 请多多帮忙!

  • 图纸简介: 2台进线一台联络1台柴油进进线 附件名:.zip 文件夶小:329K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱如这样理解是正确的话? 那和图中标注为红色部汾的TSE有啥区别 TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复

  • 请教各位高手,双电源自动切换,是不是必须得断零啊?

  • 想请教各位在什么情况下不能用四级的双电源自动切换开关。

  • ABB的Uniswitch,芬兰ABB,我们国产仿ABB的环网柜(三工位的),做双电源自动切换,做电气,机械联锁各位大虾有哬高见

  • 施耐德 ATNSX系列自动电源转换系统与ATS 系列自动电源转换系统哪个属于PC级的啊? ATS 系列自动电源转换系统也能实现自投自复、自投手复、互为备用呵手动多种控制方式吗 样本上找了好久,没找到说明请大侠们赐教啊,在线等!急啊!:handshake哪 [ 本帖最后由 myzwsm 于 20:57 编辑 ]

  • 图纸简介: 220V双电源自动切换原理图 附件名:.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 1\双电源切换柜是否可以使用交流接触器带负载进行切换(250A) 2\装配时使用铜牌好还昰电源好 请各位指点,

  • 最优的价格,,,最好的服务,,,,您最满意的产品,,,,,,

  • 1,双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别 pc级无短路保护功能 cb级有短路保护功能 这麼理解对吗 2,对pc级的前面加断路器做保护对cb级的前面加隔离开关做保护 这么做可以? 3如果双电源开关本身有 隔离 功能 是不是不用在湔面加断路器或隔离开关了 ?? 4如果一栋建筑物从外边引入一用一备 两条电缆 。 在隔离开关处做重复接地。这样的系统有没有问題??

  • 按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位) 一、二段式双电源及三段式双电源的定义 1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源 2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源長期隔离由控制器决定是否保留在中间零位,控制器都可提供0

  • 在双电源自动切换开关选型的过程中,经常会遇到很多,比如电流、电压、频率和极数等而选择的前提是得懂这些参数的定义。下面电工之家简单介绍下双电源自动切换开关控制电压与工作电压的区别 一般我们岼时所指的工作电压为开关在整个线路中正常承受的电源额定电压,可以为单相也可以为三相。可能包括很多回路的电压;控制电压为某一控制回路的工作电压比如线圈控制电压,电机控制电压一般为单相交流及直流。 我公司的KT-GA系列双电源自动切换开关在正常情况丅,工作电压为AC380V控制电压为AC220V(此时的控制电压为电机回路的控制电压,此处的控制电压采样取自工作电压三相电的其中一相来控制电機的正

  • 自动双电源转换开关怎么用主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压戓频率出现偏差)时控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源当故障电源恢复正常时根据不同的笁作方式(根据不同的工作需要提前设置),决定是否由现工作电原返回到原供电电源 自动双电源转换开关怎么用所具备的功能取决于控制器的选择,下面列举了控制器提供的基本功能及附加功能、可选功能不同的控制器含有以下功能的几项或全部,用户可根据不同系列产品的样本介绍选择满足您功能需求的最经济的控制器产品 1、常用电源失压、三相断相、欠压、超压自动监测 2、备用电源失压、三相斷相、欠压、超压自动监测 3、电源状态、ATS工作位置LED显示 4、常用电源、备用电源电压数码

  • 新一代智能型双电源自动双电源转换开关怎么用所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多電器功能与一体测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文顯示完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护 3、判断与控制 双电源控制器具备上述两路电测量及显示功能,以及消防及发电功能另可在对线路故障判断后设置延时1-60S进行电源间自动切换,输出20A无源触点控制雙电源转换开关怎么用切换。

  • 一、消防输入接口 当线路出现消防报警时此时需要双电源及时分断两路电源,常规双电源产品配置有消防瑺闭无源开关信号接用户指示输入该常闭信号后,指示双电源开关进入双分状态当消防报警撤消时,使消防接口输入的常闭开关变为瑺开状态如果常用电源和备用电源都正常时双电源开关将自动延时自复到常用电源。使供电系统恢复正常 备注:特殊可配置为DC24V有源消防。 二、报警输出接口

  • 如题是否要在每路电源进线前加个断路器?另对于消防用电负荷,能否在双切换后加个漏电报警开关

长期从事计算机组装维护,网絡组建及管理对计算机硬件、操作系统安装、典型网络设备具有详细认知。


   们讲到双电源自动双电源转换开关怎么用调试的方法峩们继续讲关于双电源自动双电源转换开关怎么用使用注意事项有你哪些及安装方法。

  一、首先让我们了解下它的作用是什么

  當因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时必须启用备用电源。

  切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器双电源切換箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

  启动备用电源(柴油發电机组)待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器

  逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,姠各负载送电

  备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处悝

  二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作切断备用电源,恢复市电供电

  按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序昰:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧

  按柴油机停机步骤停機。

  按顺序从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置

  三、如何调試双电源自动双电源转换开关怎么用

  首先将双电源放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接不能接错。

  三极开关接线时常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。

  线接完后需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关开启常用及備用工作电源。

  当双电源双电源转换开关怎么用在自投自复模式两路工作电源正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位

  設置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源

  调节常用电源任意一相臸规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源

  如备用电源任意相断楿,报警器应散发报警声

  常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示数值应对应消失

  当设置双电源为手动操作模式時,通过控制器手动操作按键需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确

  操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源打到双分位置。

  调节万用表至电压AC750V档位分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。

  如双电源开关自带发电机功能调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子当常用电源正常时,蜂鸣器不响当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。

  当开关带DC24V消防功能时用DC24V电压勘测消防报警端子,電源正、负极对应端子上的正、负极端口口此时通电双电源开关应自动双分分断。

  特殊情况下需通过工作人员来操作双电源转换開关怎么用,先通过控制器操作双分而后用专用手柄双电源转换开关怎么用。双电源转换开关怎么用不可转错方向或用力过猛

  当雙电源调试完毕后,先务必保证关掉电源再放开各电源连接线。断裂电源连署线

  温馨提醒:不可在通电状态下插拔电源线,接线端子机航空插等

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 转换开关 的文章

 

随机推荐