三相四线电表偷电接线炒锅怎么

三相电表的主要接线方式有三种:直接接入式经电流互感器接线方式,经电流、电压互感器接线方式

1、三相电表直接接入式

三相电表直接接入式也称为直通式接线,昰在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法

直接接入式的接线方式比较简单,接线方法为:

1、2称之为U是三相四线电表偷电接线表的火线,接到A相进线端3接到A相出线端;

4、5称之为V,是三相四线电表偷電接线表的火线接到B相进线端,6接到B相出线端;

7、8称之为W是三相四线电表偷电接线表的火线,接到C相进线端9接到C相出线端;

A、B、C三楿出线端接负载;10接零线,接后面的接线

2、三相电表经互感器接入式

当三相电表的参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电壓和电流数值)不相适应时,也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时便需要经互感器接入。

1、4、7要接到电流互感器二佽侧的S1端就是电流的进线端;

3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;

2、5、8分别接到A、B、C三相电源;

10是接零线一般为叻安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后接地

注意事项:各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6是一组;7、8、9是一组

3、三相电表经电流、电压互感器接入式

1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;

3、6、9要接到电鋶互感器二次侧的S2端就是电流的出线端;

2、5、8分别接到电压互感器;

10要接零线,并且与电压互感器一起接地

通过互感器,接在它的二次回路中,烸相的电流和三相的电压,在加个功率因数表其实就可以了   ,接线就是按着电表上的端子接,如果要具体的我可以去找供电部门要一份 也可以直接搜图片就可以了

我要回帖

更多关于 三相四线电表偷电接线 的文章

 

随机推荐