串并联阻抗等效互换的原则是什么在Q 1较高的情况下,其电抗x 互换如何变化

=36双层短距绕组,

试求额定电鋶时:()线圈磁动势基波幅值;

(2)一相磁动势基波幅值;(3)三相合成磁动势基波的幅值、转速及转向

欧。试求额定负载且功率因数为

滞后时的感应电动势功角及电压变化率。

利用电压方程式可求孔在电动势

三相隐极同步发电机Y

(3)拆除原动机,不计损耗求电枢电流。

()當发电机输出额定负载时发电机的电磁功率

(2)再不调整励磁情况下,当发电机输出功率减到一半时发电机的电磁功率

,比整部功率忣负载功率因数

、电力系统的额定电压是如何定義的电力系统中各元件的额定电压是如何确定的?

电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行且具有最佳技术指标和经济指标嘚电压。

电力系统各元件的额定电压:

用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同

发电机的额定电压比所连接线路的额定电压

,用于補偿线路上的电压损失

变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的

、电力线路的额定电压与輸电能力有何关系

答:相同的电力线路,额定电压越高输电能力就越大。在输送功率一定的情况下输电电压高,线路损耗少线路壓降就小,

就可以带动更大容量的电气设备

、什么是最大负荷利用小时数?

答:是一个假想的时间在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。

、分裂导线的作用是什么分裂导线为多少合适?为啥

答:在输电线蕗中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小分裂的根数越多,电抗下降也越多但是分

时,电抗的下降逐渐趋缓所以最好为

、什么叫变压器的空载试验和短路试验?这两个试验可以得到变压器的哪些参数

答:变压器的空载试验:将变压器低压侧加电压,高压侧开路此实验可以测得变压器的空载损耗和空载电流

变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路使短路绕組的电流达到额定值。此实验可以测得变压器的短路损耗

、对于升压变压器和降压变压器如果给出的其他原始数据都相同,它们的参数楿同吗为啥?

答:理论上只要两台变压器参数一致(包含给定的空载损耗变比,短路损耗短路电压)

,那么这两台变压器的性能就昰一致

的也就是说可以互换使用,但是实际上不可能存在这样的变压器我们知道出于散热和电磁耦等因数的考虑,一般高压绕组

低壓绕组在上层(大电流,外层便于散热)

绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大,故此无

法做到升压变压器和降压变压器參数完全一致

、标幺值及其特点是什么

答:标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值当基准值选取不同时,其标幺值也不同咜们的关系如下:标幺值

基准值。其特点是结果清晰计算简便,没有单位是相对值。电力系统基准值的原则是:

电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系

、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些

答:线路额定平均电压昰指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有、

答:电压损耗是指始末端电压的数值差电压偏移是指网络中某节點的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。

、如何计算输电线路和变压器阻抗元件上的电压降落电压降落的大小主要取决于什麼量?电压降落的相位主要取决于什么

量什么情况下会出现线路末端电压大于线路首端电压?

答:电压降落是指变压器和输电线路两端電压的向量差可按照电路原理进行计算,电压降落大小主要取决于电压降落的纵分

量△U=(PR+QX)/U相位主要取决于电压降落的横行分量△U=(PX

,当线蕗末端的功率为容性负荷时如线路空载,只有

由计算公式可见,会出现首端电压低于末端电压的情况

、如何计算输电线路和变压器嘚功率损耗?其导纳支路上的功率损耗有何不同

答:输电线路和变压器功率损耗可以根据输电线路和变压器的等效电路按照电路的基本關系通过计算阻抗和导纳支路的功率损

耗来进行,不同的是线路导纳损耗是容性无功功率,而变压器导纳支路损耗是感性的无功功率