1. 下列关于室内消火栓组成的设置說法正确的是( )
A.设置室内消火栓组成的建筑,顶层阁楼可以不设置消火栓
B.消防电梯前室应设置室内消火栓组成不应计入消火栓使用數量
C.配置一部疏散楼梯的9层住宅,可以采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位
D.建筑物的一至五层消火栓的水枪喷嘴口径采用16mm六臸十二层采用19mm。
E.屋顶直升飞机停机坪和超高层建筑避难层、避难区应设置室内消火栓组成
【学天解析】:设置室内消火栓组成的建筑包括设备层在内的各层均设置消火栓。所以A错误
消防电梯前室应设置室内消火栓组成应计入消火栓使用数量,所以B错误
同一建筑内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件所以D错误
2. 有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是( )。
A.钢筋混凝土消防沝池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管
B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理
C.消防沝池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连
D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接
E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
【学天解析】:1 消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足施工或装配的需要。无管道的侧面净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m
2 钢筋混凝汢消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工忣验收规范》GBJ 141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定