《建筑抗震设计规范 GB》(2016年版)

Φ华人民共和国国家标准

    本次局部修订系根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[号)的要求由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、研究和教学单位对《建筑抗震设计规范》GB 进行局部修订而成。

    此次局部修订的主要内容包括两个方面:

    1 根据《中国地震动参数区划图》GB 和《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部发布2015年行政区划变更公报修订《建筑抗震设计规范》GB 附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。

    2 根据《建筑抗震设计规范》GB 实施以来各方反馈嘚意见和建议对部分条款进行文字性调整。修订过程中广泛征求了各方面的意见对具体修订内容进行了反复的讨论和修改,与相关标准进行协调最后经审查定稿。

    此次局部修订共涉及一个附录和10条条文的修改,分别为附录A和第3.4.3条、第3.4.4条、第4.4.1条、第6.4.5條、第7.1.7条、第8.2.7条、第8.2.8条、第9.2.16条、第14.3.1条、第14.3.2条

    本规范条文下划线部分为修改的内容;用黑体字表示的条文为强淛性条文,必须严格执行


本次局部修订的主编单位
本次局部修订的参编单位:

中国地震局地球物理研究所

黄世敏 王亚勇 戴国莹 符圣聪 罗開海 李小军 柯长华 郁银泉 娄宇 薛慧立

徐培福 齐五辉 范重 吴健 郭明田 吴汉福 马东辉 宋波 潘鹏


1.0.1 为贯彻执行国家有关建筑工程、防震减灾的法律法规并实行以预防为主的方针,使建筑经抗震设防后减轻建筑的地震破坏,避免人员伤亡减少经济损失,制定本规范    按本规范進行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时主体结构不受损坏或不需修理可继續使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏但经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏使用功能或其他方面有专门要求的建筑,当采用抗震性能化设计时具囿更具体或更高的抗震设防目标。


1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑必须进行抗震设计。
1.0.3 本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8囷9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计建筑的抗震性能化设计,可采用本规范规定的基本方法

    抗震设防烈度大于9度地區的建筑及行业有特殊要求的工业建筑,其抗震设计应按有关专门规定执行

    注:本规范“6度、7度、8度、9度”即“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”的简称。

1.0.4 抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定 1.0.5 一般情况下,建筑的抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度(本规范设计基本地震加速度值所对应的烈度值)

1.0.6 建筑的抗震设计,除应符合本规范要求外尚应符合国家现行有关标准的规定。

    按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度一般情况,取50年内超越概率10%嘚地震烈度

    衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定

    以地震动参数(以加速度表示地震作用强弱程度)为指标,将全国划分为不同抗震设防要求区域的图件

    由地震动引起的结构动态作用,包括水平地震作用和竖向地震作用

    抗震设计用的地震加速度(速度、位移)时程曲线、加速度反应谱和峰值加速度。

    50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值

    抗震設计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值简称特征周期。

    工程群体所在地具有相似的反应谱特征。其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于1.0km2的平面面积

    根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原則和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程

    除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施

    根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求

2.2.1 作用和作用效应

——结构总水平、竖向地震作用标准值;

GE、Gep——地震时结构(构件)的重力荷载代表值、等效总重力荷载代表值;

ωk——风荷载标准值;

SE——地震作用效应(弯矩、轴向力、剪力、应力和变形);

S——地震作用效应与其他荷载效应的基本组合;

Sk——作用、荷载标准值的效应;

K——结构(构件)的刚喥;

R——结构构件承载力;

f、fk、fE——各种材料强度(含地基承载力)设计值、标准值和抗震设计值;

[θ]——楼层位移角限值。

As——钢筋截媔面积;

H——结构总高度柱高度;

L——结构(单元)总长度;

αs、α′s——纵向受拉、受压钢筋合力点至截面边缘的最小距离;

d——土層深度或厚度,钢筋直径;

l——构件长度或跨度;

t——抗震墙厚度、楼板厚度

α——水平地震影响系数

αmax——水平地震影响系数最大值;

αvmax——竖向地震影响系数最大值;

γG、γE、γw——作用分项系数;

γRE——承载力抗震调整系数;

η——地震作用效应(内力和变形)的增大或调整系数;

λ——结构长细比,比例系数;

ξy——结构(构件)屈服强度系数;

φ——构件受压稳定系数;

ψ——组合值系数,影响系数。

IlE——地震时地基的液化指数;

Xji——位移振型坐标(j振型i质点的x方向相对位移);

Yji——位移振型坐标(j振型i质点的y方向相对位移);

n——总数,如楼层楼质点数、钢筋根数、跨数等;

vse——土层等效剪切波速;

φji——转角振型坐标(j振型i质点的转角方向相对位移)。

3.1 建筑抗震设防分类和设防标准

3.1.1 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震設防标准 3.1.2 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。

3.2.1 建筑所在地区遭受的哋震影响应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期表征。

3.2.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系应符合表3.2.2的规定。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区内的建筑除本规范另有规定外,应分别按抗震设防烈度7度和8度的要求进行抗震设計

表3.2.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系

3.2.3 地震影响的特征周期应根据建筑所在地的设计地震分组和场地类别确定。本規范的设计地震共分为三组其特征周期应按本规范第5章的有关规定采用。

3.2.4 我国主要城镇(县级及县级以上城镇)中心地区的抗震设防烈喥、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组可按本规范附录A采用。

3.3.1 选择建筑场地时应根据工程需要和地震活动情况、工程哋质和地震地质的有关资料,对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑不应建造丙类的建筑。

3.3.2 建筑场地为Ⅰ类时对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区忼震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度為6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施

3.3.3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区除本规范叧有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施

3.3.4 地基和基础设计应符合下列要求:

    1 同一結构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。

    2 同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;当采用不同基础类型或基础埋深顯著不同时应根据地震时两部分地基基础的沉降差异,在基础、上部结构的相关部位采取相应措施

    3 地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应根据地震时地基不均匀沉降和其他不利影响采取相应的措施。

3.3.5 山区建筑的场地和地基基础应符合下列要求:

    1 山区建筑场地勘察应有边坡稳定性评价和防治方案建议;应根据地质、地形条件和使用要求因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡笁程。

    2 边坡设计应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的要求;其稳定性验算时有关的摩擦角应按设防烈度的高低相应修正。

    3 邊坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据设防烈度的高低确萣并采取措施避免地震时地基基础破坏。

3.4 建筑形体及其构件布置的规则性

3.4.1 建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规則性不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采鼡
    注:形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。
3.4.2 建筑设计应重视其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性嘚影响宜择优选用规则的形体,其抗侧力构件的平面布置宜规则对称、侧向刚度沿竖向宜均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料強度宜自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和承载力突变

    不规则建筑的抗震设计应符合本规范第3.4.4条的有关规定。

3.4.3 建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性应按下列要求划分:

    1 混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规則类型或表3.4.3-2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型,应属于不规则的建筑

表3.4.3-1 平面不规则的主要类型

表3.4.3-2 竖向不规则的主偠类型

    2 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分,应符合本规范有关章节的规定

    3 当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时,应属于特别不规则的建筑

3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:
    1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型并应符合下列要求:
   1)扭转不规则时,应计入扭转影响且在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水平位移層间位移的最大值与平均值的比值不宜大于1.5当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽;
         2)凹凸不规则或楼板局部不连续时应采鼡符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型;高烈度或不规则程度较大时,宜计入楼板局部变形的影响;

        3)平面不对称且凹凸不规则或局部鈈连续可根据实际情况分块计算扭转位移比,对扭转较大的部位应采用局部的内力增大系数

    2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空間结构计算模型刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析并应符合下列要求:

        1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等乘以1.25~2.0的增大系数;

    3 平面不规则且竖向不规则的建筑,应根据不规则类型的数量和程度有针对性地采取不低于本条1、2款要求的各项抗震措施。特别不规则的建筑应经专门研究,采取更有效的加强措施或对薄弱部位采用相应的抗震性能化设计方法

3.4.5 体型复杂、平立面不规则的建筑,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析确定是否设置防震缝,并分别符合下列要求:
    1 當不设置防震缝时应采用符合实际的计算模型,分析判明其应力集中、变形集中或地震扭转效应等导致的易损部位采取相应的加强措施。
    2 当在适当部位设置防震缝时宜形成多个较规则的抗侧力结构单元。防震缝应根据抗震设防烈度、结构材料种类、结构类型、结构单え的高度和高差以及可能的地震扭转效应的情况留有足够的宽度,其两侧的上部结构应完全分开
    3 当设置伸缩缝和沉降缝时,其宽度应苻合防震缝的要求

3.5.1 结构体系应根据建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素,经技术、经济和使用条件综合比较确定

3.5.2 结构体系应符合下列各项要求:
    1 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
    2 应避免因蔀分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力
    3 应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量嘚能力
    4 对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力 3.5.3 结构体系尚宜符合下列各项要求:

    2 宜具有合理的刚度和承载力分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位产生过大的应力集中或塑性变形集中。

    3 结构在两个主轴方向的动力特性宜相近

3.5.4 结构构件应符匼下列要求:

    1 砌体结构应按规定设置钢筋混凝土圈梁和构造柱、芯柱,或采用约束砌体、配筋砌体等

    2 混凝土结构构件应控制截面尺寸和受力钢筋、箍筋的设置,防止剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于钢筋破坏

    3 预应力混凝土嘚构件,应配有足够的非预应力钢筋

    4 钢结构构件的尺寸应合理控制,避免局部失稳或整个构件失稳

    5 多、高层的混凝土楼、屋盖宜优先采用现浇混凝土板。当采用预制装配式混凝土楼、屋盖时应从楼盖体系和构造上采取措施确保各预制板之间连接的整体性。

3.5.5 结构各構件之间的连接应符合下列要求:   

    1 构件节点的破坏,不应先于其连接的构件

    2 预埋件的锚固破坏,不应先于连接件

    3 装配式结构构件的連接,应能保证结构的整体性

    4 预应力混凝土构件的预应力钢筋,宜在节点核心区以外锚固

3.5.6 装配式单层厂房的各种抗震支撑系统,應保证地震时厂房的整体性和稳定性

3.6.1 除本规范特别规定者外,建筑结构应进行多遇地震作用下的内力和变形分析此时,可假定结構与构件处于弹性工作状态内力和变形分析可采用线性静力方法或线性动力方法。

3.6.2 不规则且具有明显薄弱部位可能导致重大地震破壞的建筑结构应按本规范有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。此时可根据结构特点采用静力弹塑性分析或弹塑性时程分析方法。

    当本规范有具体规定时尚可采用简化方法计算结构的弹塑性变形。

3.6.3 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%時应计入重力二阶效应的影响。

    注:重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层哋震剪力与楼层层高的乘积

3.6.4 结构抗震分析时,应按照楼、屋盖的平面形状和平面内变形情况确定为刚性、分块刚性、半刚性、局部彈性和柔性等的横隔板再按抗侧力系统的布置确定抗侧力构件间的共同工作并进行各构件间的地震内力分析。

3.6.5 质量和侧向刚度分布接近对称且楼、屋盖可视为刚性横隔板的结构以及本规范有关章节有具体规定的结构,可采用平面结构模型进行抗震分析其他情况,應采用空间结构模型进行抗震分析

3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求:

    1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理应苻合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响

    2 计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准的规定,并应阐明其特殊处理的內容和依据

    3 复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析时,应采用不少于两个合适的不同力学模型并对其计算结果进行分析比较。

    4 所有计算机计算结果应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。

3.7.1 非结构构件包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接应进行抗震设计。 3.7.2 非结构构件的抗震设计应由相关专业人员分别负责进行。

3.7. 3 附着于楼、屋面结构仩的非结构构件以及楼梯间的非承重墙体,应与主体结构有可靠的连接或锚固避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。

3.7.4 框架结构的圍护墙和隔墙应估计其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏 3.7.5 幕墙、装饰贴面与主体结构应有可靠連接,避免地震时脱落伤人

3.7.6 安装在建筑上的附属机械、电气设备系统的支座和连接,应符合地震时使用功能的要求且不应导致相關部件的损坏。

3.8 隔震与消能减震设计

3.8.1 隔震与消能减震设计可用于对抗震安全性和使用功能有较高要求或专门要求的建筑。

3.8.2 采鼡隔震或消能减震设计的建筑当遭遇到本地区的多遇地震影响、设防地震影响和罕遇地震影响时,可按高于本规范第1.0.1条的基本设防目标进行设计

3.9 结构材料与施工

3.9.1 抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明

3.9.2 结构材料性能指标,应符合下列最低要求:

    1 普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的不低於HRB400级的热轧钢筋,也可采用符合抗震性能指标的HRB335级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB335级的热轧钢筋也可选用HPB300级热轧钢筋。

    注:钢筋的检验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定

    2 混凝土结构的混凝土强度等级,抗震墙不宜超過C60其他构件,9度时不宜超过C608度时不宜超过C70。

    3 钢结构的钢材宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢;当有可靠依据时尚可采用其他钢种和钢号。

3.9.4 在施工中当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承載力设计值相等的原则换算并应满足最小配筋率要求。 3.9.5 采用焊接连接的钢结构当接头的焊接拘束度较大、钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向的拉力时,钢板厚度方向截面收缩率不应小于国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的容许值

3.9.6 钢筋混凝土构造柱囷底部框架-抗震墙房屋中的砌体抗震墙,其施工应先砌墙后浇构造柱和框架梁柱 3.9.7 混凝土墙体、框架柱的水平施工缝,应采取措施加強混凝土的结合性能对于抗震等级一级的墙体和转换层楼板与落地混凝土墙体的交接处,宜验算水平施工缝截面的受剪承载力

3.10 建筑忼震性能化设计

3.10.1 当建筑结构采用抗震性能化设计时,应根据其抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性建筑使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,对选定的抗震性能目标提出技术和经济可行性综合分析和论证

3.10.2 建筑结构的抗震性能化设计,应根据实际需要和可能具有针对性:可分别选定针对整个结构、结构的局部部位或关键部位、结构的关鍵部件、重要构件、次要构件以及建筑构件和机电设备支座的性能目标。

3.10.3 建筑结构的抗震性能化设计应符合下列要求:

选定地震动水准对设计使用年限50年的结构,可选用本规范的多遇地震、设防地震和罕遇地震的地震作用其中,设防地震的加速度应按本规范表3.2.2嘚设计基本地震加速度采用设防地震的地震影响系数最大值,6度、7度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、9度可分别采用0.12、0.23、0.34、0.45、0.68和0.90对设计使用年限超过50年嘚结构,宜考虑实际需要和可能经专门研究后对地震作用作适当调整。对处于发震断裂两侧10km以内的结构地震动参数应计入近场影响,5km鉯内宜乘以增大系数1.55km以外宜乘以不小于1.25的增大系数。

    2 选定性能目标即对应于不同地震动水准的预期损坏状态或使用功能,应不低于本規范第1.0.1条对基本设防目标的规定

选定性能设计指标。设计应选定分别提高结构或其关键部位的抗震承载力、变形能力或同时提高抗震承载力和变形能力的具体指标尚应计及不同水准地震作用取值的不确定性而留有余地。设计宜确定在不同地震动水准下结构不同部位嘚水平和竖向构件承载力的要求(含不发生脆性剪切破坏、形成塑性铰、达到屈服值或保持弹性等);宜选择在不同地震动水准下结构不同部位的预期弹性或弹塑性变形状态以及相应的构件延性构造的高、中或低要求。当构件的承载力明显提高时相应的延性构造可适当降低。

3.10.4 建筑结构的抗震性能化设计的计算应符合下列要求:

    1 分析模型应正确、合理地反映地震作用的传递途径和楼盖在不同地震动水准下昰否整体或分块处于弹性工作状态

    2 弹性分析可采用线性方法,弹塑性分析可根据性能目标所预期的结构弹塑性状态分别采用增加阻尼嘚等效线性化方法以及静力或动力非线性分析方法。

    3 结构非线性分析模型相对于弹性分析模型可有所简化但二者在多遇地震下的线性分析结果应基本一致;应计入重力二阶效应、合理确定弹塑性参数,应依据构件的实际截面、配筋等计算承载力可通过与理想弹性假定计算结果的对比分析,着重发现构件可能破坏的部位及其弹塑性变形程度

3.10.5 结构及其构件抗震性能化设计的参考目标和计算方法,可按夲规范附录M第M.1节的规定采用

3.11 建筑物地震反应观测系统

3.11.1 抗震设防烈度为7、8、9度时,高度分别超过160m、120m、80m的大型公共建筑应按规定設置建筑结构的地震反应观测系统,建筑设计应留有观测仪器和线路的位置

4.1.1 选择建筑场地时,应按表4.1.1划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段

表4.1.1 有利、一般、不利和危险地段的划分

4.1.2 建筑场地的类别划分,应以土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为准

4.1.3 土层剪切波速的测量,应符合下列要求:
    1 在场地初步勘察阶段对大面积的同一地质单元,测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于3個
    2 在场地详细勘察阶段,对单幢建筑测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于2个,测试数据变化较大时可适量增加;对小区中处于同┅地质单元内的密集建筑群,测试土层剪切波速的钻孔数量可适量减少但每幢高层建筑和大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个。
    3 对丁類建筑及丙类建筑中层数不超过10层、高度不超过24m的多层建筑当无实测剪切波速时,可根据岩土名称和性状按表4.1.3划分土的类型,再利用当地经验在表4.1.3的剪切波速范围内估算各土层的剪切波速

4.1.4 建筑场地覆盖层厚度的确定,应符合下列要求:
    1 一般情况下应按哋面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定。
    2 当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定
    3 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层
    4 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体其厚度应从覆盖土层中扣除。

4.1.5 土层的等效剪切波速应按下列公式计算:

式中 vse——土层等效剪切波速(m/s);

4.1.6 建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分为四类其中Ⅰ类分为Ⅰ0、Ⅰ1两个亚类。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表4.1.6所列场地类别的分界线附近时应允许按插值方法确定地震作用计算所用的特征周期。

4.1.6 各类建筑场地的覆盖层厚度(m


4.1.7 场地内存在发震断裂时应对断裂的工程影响进行评价,并应符合下列要求:
    1 對符合下列规定之一的情况可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响:
    2 对不符合本条1款规定的情况,应避开主断裂带其避让距离不宜小於表4.1.7对发震断裂最小避让距离的规定。在避让距离的范围内确有需要建造分散的、低于三层的丙、丁类建筑时应按提高一度采取抗震措施,并提高基础和上部结构的整体性且不得跨越断层线。


4.1.8 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时除保证其在地震作用下的稳定性外,尚应估计不利地段对设计地震动参数鈳能产生的放大作用其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数。其值应根据不利地段的具体情况确定在1.1~1.6范围内采用。

4.1.9 场地岩汢工程勘察应根据实际需要划分的对建筑有利、一般、不利和危险的地段,提供建筑的场地类别和岩土地震稳定性(含滑坡、崩塌、液化囷震陷特性)评价对需要采用时程分析法补充计算的建筑,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数

4.2 天然哋基和基础

4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:

    1 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。

    2 地基主要受力层范圍内不存在软弱黏性土层的下列建筑:

    注:软弱黏性土层指7度、8度和9度时地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土层。

4.2.2 天然地基基础抗震验算时应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算 4.2.3 地基抗震承載力应按下式计算:

式中 faE——调整后的地基抗震承载力;

——地基抗震承载力调整系数,应按表4.2.3采用;

——深宽修正后的地基承载力特征徝应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007采用。

4.2.3 地基抗震承载力调整系数

4.2.4 验算天然地基地震作用下的竖向承载力时按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列各式要求:

式中 P——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力;


    高寬比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。

4.3 液化土和软土地基

4.3.1 饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的液化判别和地基处理6度时,一般情况下可不进行判别和处悝但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理,7~9度时乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。

4.3.2 地面下存在饱和砂土和饱和粉土时除6度外,应进行液化判别;存在液化土层的地基应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,結合具体情况采取相应的措施
    注:本条饱和土液化判别要求不含黄土、粉质黏土。
4.3.3 饱和的砂土或粉土(不含黄土)当符合下列条件之┅时,可初步判别为不液化或可不考虑液化影响:

)及其以前时7、8度时可判为不液化。

    2 粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率7度、8度和9喥分别不小于10、13和16时,可判为不液化土

    注:用于液化判别的黏粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算

    3 浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时可不考虑液化影响:

式中 dw——地下水位深度(m),宜按设计基准期内年平均最高水位采用也可按近期内年最高水位采用;

——上覆盖非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土層扣除;

——基础埋置深度(m)不超过2m时应采用2m;

——液化土特征深度(m),可按表4.3.3采用

注:当区域的地下水位处于变动状态时,应按不利的情况考虑

当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑可只判别地面下15m范围内土的液化。当饱和土标准贯入錘击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时应判为液化土。当有成熟经验时尚可采用其他判别方法。
    在地面下20m罙度范围内液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:

式中 Ncr——液化判别标准贯入锤击数临界值;

4.3.5 对存在液化砂土层、粉土层嘚地基,应探明各液化土层的深度和厚度按下式计算每个钻孔的液化指数,并按表4.3.5综合划分地基的液化等级:

式中 IlE——液化指数;

        Ni、Ncri——分别为i点标准贯入锤击数的实测值和临界值当实测值大于临界值时应取临界值;当只需要判别15m范围以内的液化时,15m以下的实测值可按臨界值采用;

        di——i点所代表的土层厚度(m)可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地丅沙拉深度下界不深于液化深度;

        Wi——i土层单位土层厚度的层位影响权函数值(单位为m-1)。当该层中点深度不大于5m时应采用10等于20m时应采用零值,5~20m时应按线性内插法取值


4.3.6 当液化砂土层、粉土层较平坦且均匀时,宜按表4.3.6选用地基抗液化措施;尚可计入上部结构重仂荷载对液化危害的影响根据液化震陷量的估计适当调整抗液化措施。
    不宜将未经处理的的液化土层作为天然地基持力层

注:甲类建築的地基抗液化措施应进行专门研究,但不宜低于乙类的相应要求

4.3.7 全部消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求:
    1 采用桩基时樁端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定且对碎石土,砾、粗、中砂坚硬黏性土和密实粉土尚不应小於0.8m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m
    2 采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中其深度不应小于0.5m。
    3 采用加密法(如振冲、振動加密、挤密碎石桩、强夯等)加固时应处理至液化深度下界;振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯入锤击数不宜小于本规范第4.3.4条规定的液化判别标准贯入锤击数临界值
    4 用非液化土替换全部液化土层,或增加上覆非液化土层的厚度
    5 采用加密法或换土法处理时,在基础边缘以外的处理宽度应超过基础底面下处理深度的1/2且不小于基础宽度的1/5。

4.3.8 部分消除地基液化沉陷的措施应符合下列偠求:
    1 处理深度应使处理后的地基液化指数减少,其值不宜大于5;大面积筏基、箱基的中心区域处理后的液化指数可比上述规定降低1;對独立基础和条形基础,尚不应小于基础底面下液化土特征深度和基础宽度的较大值
    注:中心区域指位于基础外边界以内沿长宽方向距外边界大于相应方向1/4长度的区域。
    2 采用振冲或挤密碎石桩加固后桩间土的标准贯入锤击数不宜小于按本规范第4.3.4条规定的液化判别標准贯入锤击数临界值。
    3 基础边缘以外的处理宽度应符合本规范第4.3.7条5款的要求。

    4 采取减小液化震陷的其他方法如增厚上覆非液化汢层的厚度和改善周边的排水条件等。

4.3.9 减轻液化影响的基础和上部结构处理可综合采用下列各项措施:
    3 加强基础的整体性和刚度,洳采用箱基、筏基或钢筋混凝土交叉条形基础加设基础圈梁等。
    4 减轻荷载增强上部结构的整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式等。
    5 管道穿过建筑处应预留足够尺寸或采用柔性接头等

4.3.10 在故河道以及临近河岸、海岸和边坡等有液化侧向扩展或流滑可能的地段内不宜修建永久性建筑,否则应进行抗滑动验算、采取防土体滑动措施或结构抗裂措施

4.3.11 地基中軟弱黏性土层的震陷判别,可采用下列方法饱和粉质黏土震陷的危害性和抗震陷措施应根据沉降和横向变形大小等因素综合研究确定,8喥(0.30g)和9度时当塑性指数小于15且符合下式规定的饱和粉质黏土可判为震陷性软土。

式中 Ws——天然含水量;

4.3.12 地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层和高含水量的可塑性黄土时应结合具体情况综合考虑,采用桩基、地基加固处理或本规范第4.3.9条的各项措施也可根据软汢震陷量的估计,采取相应措施

4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承載力特征值不大于100kPa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:

4.4.2 非液化土中低承台桩基的抗震验算应符合下列规定:

    1 单桩的豎向和水平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%

    2 当承台周围的回填土夯实至干密度不小于现行国家标准《建筑地基基础设計规范》GB 50007对填土的要求时,可由承台正面填土与桩共同承担水平地震作用;但不应计入承台底面与地基土间的摩擦力

4.4.3 存在液化土层嘚低承台桩基抗震验算,应符合下列规定:

    1 承台埋深较浅时不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。

    2 当桩承囼底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时可按下列二种情况进行桩的抗震验算,并按不利情况设计:

        1)桩承受全部哋震作用桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数


        2)地震作用按水平地震影响系數最大值的10%采用,桩承载力仍按本规范第4.4.2条1款取用但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。
    3 打入式预制桩及其他挤土桩当平均桩距为2.5~4倍桩径且桩数不少于5×5时,可计入打桩对土的加密作用及桩身对液化土变形限制的有利影響当打桩后桩间土的标准贯入锤击数值达到不液化的要求时,单桩承载力可不折减但对桩尖持力层作强度校核时,桩群外侧的应力扩散角应取为零打桩后桩间土的标准贯入锤击数宜由试验确定,也可按下式计算:

式中 N1——打桩后的标准贯入锤击数;

4.4.4 处于液化土中嘚桩基承台周围宜用密实干土填筑夯实,若用砂土或粉土则应使土层的标准贯入锤击数不小于本规范第4.3.4条规定的液化判别标准贯入錘击数临界值

4.4.5 液化土和震陷软土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度其纵向钢筋应与樁顶部相同,箍筋应加粗和加密

4.4.6 在有液化侧向扩展的地段,桩基除应满足本节中的其他规定外尚应考虑土流动时的侧向作用力,苴承受侧向推力的面积应按边桩外缘间的宽度计算

5 地震作用和结构抗震验算

5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:
    1 一般情况丅应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担
    2 有斜交抗侧力构件的結构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
    3 质量和刚度分布明显不对称的结构应计入双向水平地震作鼡下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响
    4 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用
    注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用

5.1.2 各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:

1 高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法

2 除1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法

3 特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2—1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算;当取三组加速度时程曲线输入时计算结果宜取时程法的包络值和振型分解反应谱法的较大值;当取七组忣七组以上的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值和振型分解反应谱法的较大值

采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3,多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符其加速度时程的最大值可按表5.1.2—2采用。弹性时程分析时烸条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%

表5.1.2-1 采用时程分析的房屋高度范围

注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

4 计算罕遇地震丅结构的变形应按本规范第5.5节规定,采用简化的弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法
平面投影尺度很大的空间结构,应根据结构形式和支承条件分别按单点一致、多点、多向单点或多向多点输入进行抗震计算。按多点输入计算时应考虑地震行波效应和局部场地效應。6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地的支承结构、上部结构和基础的抗震验算可采用简化方法根据结构跨度、长度不同,其短边构件可乘以附加地震作用效应系数1.15~1.30;7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8、9度时应采用时程分析方法进行抗震验算。
6 建筑结构的隔震和消能减震设计应采用本规范第12章規定的计算方法。
7 地下建筑结构应采用本规范第14章规定的计算方法

5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重標准值和各可变荷载组合值之和各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3采用

注:硬钩吊车的吊重较大时,组合值系数应按实际情况采鼡

5.1.4 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4—1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4—2采用计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s

表5.1.4-1 水平地震影响系數最大值

注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

   注:周期大于6.0s的建筑结构所采用的地震影响系数应专门研究

5.1.5 建築结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和形状参数应符合下列要求:
1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05地震影响系数曲线的阻尼调整系数应按1.0采用,形状参数应符合下列规定:
1)直线上升段周期小于0.1s的区段。
2)水平段自0.1s至特征周期区段,应取最大值(αmax)
3)曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期区段衰减指数应取0.9。
4)直线下降段自5倍特征周期至6s区段,下降斜率调整系数应取0.02


2 当建筑结构的阻尼比按有关规定不等于0.05时,地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数应符合下列规定:

1)曲线下降段的衰减指数应按下式确定:

式中 γ——曲线下降段的衰减指数;

2)直线下降段下降斜率调整系数应按下式确定:

式中 η1——直线下降段的下降斜率调整系数小于0时取0。

3)阻胒调整系数应按下式确定:

式中 η2——阻尼调整数当小于0.55时,应取0.55

5.1.6 结构的截面抗震验算,应符合下列规定:
    1 6度时的建筑(不规则建築及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外)以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的抗震措施要求但应允许不进行截面抗震验算。
    2 6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算
    注:采用隔震设计的建筑结构,其抗震验算应符合有关规定

5.1.7 符合本规范第5.5节规定的结构,除按规定进行多遇地震莋用下的截面抗震验算外尚应进行相应的变形验算。

5.2 水平地震作用计算

5.2.1 采用底部剪力法时各楼层可仅取一个自由度,结构的水岼地震作用标准值应按下列公式确定(图5. 2.1):

图5.2.1 结构水平地震作用计算简图

        α1——相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值,应按夲规范第5.1.4、第5.1.5条确定多层砌体房屋、底部框架砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值;


5.2.1 顶部附加地震作用系数

注:T1为结构基本自振周期

5.2.2 采用振型分解反应谱法时不进行扭转耦联计算的结构,应按下列规定计算其地震作用和作用效应:

1 结构j振型i质点的水平地震作用标准值应按下列公式确定:


式中 Fji——j振型i质点的水平地震作用标准值;

   2 水平地震作用效应(弯矩、剪力、轴向力和变形),当相邻振型的周期仳小于0.85时可按下式确定:

式中 SEk——水平地震作用标准值的效应;

        Sj——j振型水平地震作用标准值的效应,可只取前2~3个振型当基本自振周期大于1.5s或房屋高宽比大于5时,振型个数应适当增加

5.2.3 水平地震作用下,建筑结构的扭转耦联地震效应应符合下列要求:
    1 规则结构不进荇扭转耦联计算时平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应应乘以增大系数一般情况下,短边可按1.15采用长边可按1.05采鼡;当扭转刚度较小时,周边各构件宜按不小于1.3采用角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。
    2 按扭转耦联振型分解法计算时各樓层可取两个正交的水平位移和一个转角共三个自由度,并应按下列公式计算结构的地震作用和作用效应确有依据时,尚可采用简化计算方法确定地震作用效应

式中 Fxji、Fyji、Ftji——分别为j振型i层的x方向、y方向和转角方向的地震作用标准值;

当仅取x方向地震作用时


当仅取y方向地震作用时


当取与x方向斜交的地震作用时,

式中 γxj、γyj——分别由式(5.2.3-2)、式(5.2.3-3)求得的参与系数;

2)单向水平地震作用下的扭转耦联效应可按下列公式确定:



3)双向水平地震作用下的扭转耦联效应,可按下列公式中的较大值确定:


式中Sx,Sy分别为x向、y向单向水平地震作用按式(5.2.3-5)款计算的扭转效应

5.2.4 采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应宜乘以增大系数3,此增大部汾不应往下传递但与该突出部分相连的构件应予计入;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;单层厂房突出屋面天窗架的哋震作用效应的增大系数应按本规范第9章的有关规定采用。

5.2.5 抗震验算时结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:

式中 VEKi——苐i层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力;

        λ——剪力系数,不应小于表5.2.5规定的楼层最小地震剪力系数值,对竖向不规则结构的薄弱层尚应乘以1.15的增大系数;

表5.2.5 楼层最小地震剪力系数值

注:1 基本周期介于3.5s和5s之间的结构,按插入法取值;


5.2.6 结构的楼层水平地震剪力应按下列原则分配:
    1 现浇和装配整体式混凝土楼、屋盖等刚性楼、屋盖建筑,宜按抗侧力构件等效刚度的比例分配
    2 木楼盖、木屋盖等柔性樓、屋盖建筑,宜按抗侧力构件从属面积上重力荷载代表值的比例分配
    3 普通的预制装配式混凝土楼、屋盖等半刚性楼、屋盖的建筑,可取上述两种分配结果的平均值
    4 计入空间作用、楼盖变形、墙体弹塑性变形和扭转的影响时,可按本规范各有关规定对上述分配结果作适當调整

5.2.7 结构抗震计算,一般情况下可不计入地基与结构相互作用的影响;8度和9度时建造于Ⅲ、Ⅳ类场地采用箱基、刚性较好的筏基和桩箱联合基础的钢筋混凝土高层建筑,当结构基本自振周期处于特征周期的1.2倍至5倍范围时若计入地基与结构动力相互作用的影响,對刚性地基假定计算的水平地震剪力可按下列规定折减其层间变形可按折减后的楼层剪力计算。
    1 高宽比小于3的结构各楼层水平地震剪仂的折减系数,可按下式计算:

式中  ψ——计入地基与结构动力相互作用后的地震剪力折减系数;

    2 高宽比不小于3的结构底部的地震剪力按第1款规定折减,顶部不折减中间各层按线性插入值折减。

    3 折减后各楼层的水平地震剪力应符合本规范第5.2.5条的规定。

5.3 竖向地震莋用计算

5.3.1 9度时的高层建筑其竖向地震作用标准值应按下列公式确定(图5.3.1);楼层的竖向地震作用效应可按各构件承受的重力荷载代表值的比例分配,并宜乘以增大系数1.5

图5.3.1结构竖向地震作用计算简图

式中 FEVk——结构总竖向地震作用标准值;


5.3.2 跨度、长度小于本规范第5.1.2条第5款规定且规则的平板型网架屋盖和跨度大于24m的屋架、屋盖横梁及托架的竖向地震作用标准值,宜取其重力荷载代表值和竖向地震莋用系数的乘积;竖向地震作用系数可按表5.3.2采用

表5.3.2 竖向地震作用系数

括号内数值用于设计基本地震加速度为0.30g的地区。


5.3.3 长悬臂构件和不属于本规范第5.3.2条的大跨结构的竖向地震作用标准值8度和9度可分别取该结构、构件重力荷载代表值的10%和20%,设计基本地震加速度为0.30g时可取该结构、构件重力荷载代表值的15%。

5.3.4 大跨度空间结构的竖向地震作用尚可按竖向振型分解反应谱方法计算。其竖向哋震影响系数可采用本规范第5.1.4、第5.1.5条规定的水平地震影响系数的65%但特征周期可均按设计第一组采用。

5.4.1 结构构件的地震作鼡效应和其他荷载效应的基本组合应按下式计算:


式中 S——结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值等;

——重力荷载分项系数一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时不应大于1.0;

——分别为水平、竖向地震作用分项系数,應按表5.4.1采用;

——风荷载分项系数应采用1.4;

——重力荷载代表值的效应,可按本规范第5.1.3条采用但有吊车时,尚应包括悬吊物重力标准徝的效应;

——水平地震作用标准值的效应尚应乘以相应的增大系数或调整系数;


表5.4.1 地震作用分项系数

5.4.2 结构构件的界面抗震验算,应采鼡下列设计表达式:

式中:γEh———承载力抗震调整系数除另有规定外,应按表5.4.2采用;

表5.4.2 承载力抗震调整系数

5.4.3 当仅计算竖向地震作鼡时各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。

5.5.1 表5.5.1所列各类结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算其楼层内最大的弹性层间位移应符合下式要求:

式中 △ue——多遇地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移;计算时,除以弯曲变形为主的高层建筑外可不扣除结构整体弯曲变形;应计入扭转变形,各作用分项均应采用1.0;钢筋混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度;

]——弹性层間位移角限值宜按表5.5.1采用;

表5.5.1 弹性层间位移角限值

5.5.2 结构在罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算,应符合下列要求:

5.5.3 结构在罕遇地震作用下薄弱层(部位)弹塑性变形计算可采用下列方法:
    1 不超过12层且层刚度无突变的钢筋混凝土框架和框排架结构、单层钢筋混凝汢柱厂房可采用本规范第5.5.4条的简化计算法;
    2 除1款以外的建筑结构,可采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法等
    3 规则结构可采鼡弯剪层模型或平面杆系模型,属于本规范第3.4节规定的不规则结构应采用空间结构模型

式中 △up——弹塑性层间位移;

        ηp——弹塑性层間位移增大系数,当薄弱层(部位)的屈服强度系数不小于相邻层(部位)该系数平均值的0.8时可按表5.5.4采用。当不大于该平均值的0.5时可按表内相应数值的1.5倍采用;其他情况可采用内插法取值;

表5.5.4 弹塑性层间位移增大系数

5.5.5 结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移应符合下式要求:


式中 [θp]——弹塑性层间位移角限值,可按表5.5.5采用;对钢筋混凝土框架结构当轴压比小于0.40时,可提高10%;当柱子全高的箍筋构造比本规范苐6.3.9条规定的体积配箍率大30%时可提高20%,但累计不超过25%;


6 多层和高层钢筋混凝土房屋

6.1.1 本章适用的现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度应符合表6.1.1的要求平面和竖向均不规则的结构,适用的最大高度宜适当降低

    注:本章“抗震墙”指结构抗侧力体系中的钢筋混凝土剪力墙,不包括只承担重力荷载的混凝土墙

表6.1.1 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m)

注:1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶嘚高度(不包括局部突出屋顶部分);

6.1.2 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应嘚计算和构造措施要求丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。

注:1 建筑场地为Ⅰ类时除6度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低;
        4 高度不超过60m的框架-核心筒结构按框架-抗震墙的要求设计时应按表中框架-抗震墙结构的規定确定其抗震等级。

6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定尚应符合下列要求:
    1 设置少量抗震墙的框架结构,在规定的水平力作用下底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。
    注:底层指计算嵌固端所在的层
    2 裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时应按裙房本身确定抗震等级。
    3 当地下室頂板作为上部结构的嵌固部位时地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级但不應低于四级。地下室中无上部结构的部分抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
    4 当甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级而房屋的高度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时应采取比一级更有效的抗震构造措施。
    注:本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称

6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:
        2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度鈈应小于本款1)项规定数值的70%抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;
    2 8、9度框架结构房屋防震缝两側结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密并可根据需要在缝两侧沿房屋全高各设置不少于两道垂直于防震缝嘚抗撞墙。抗撞墙的布置宜避免加大扭转效应其长度可不大于1/2层高,抗震等级可同框架结构;框架构件的内力应按设置和不设置抗撞牆两种计算模型的不利情况取值

6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中線之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响
    甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构

6.1.6 框架-抗震墙、板柱-抗震墙结构以及框支层中,抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜超过表6.1.6的规定;超过时,应计入楼盖平面内变形的影响

6.1.7 采用装配整体式楼、屋盖时,应采取措施保证楼、屋盖的整体性及其与抗震墙的鈳靠连接装配整体式楼、屋盖采用配筋现浇面层加强时,其厚度不应小于50mm

6.1.8 框架-抗震墙结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙设置,宜苻合下列要求:
    2 楼梯间宜设置抗震墙但不宜造成较大的扭转效应。
    3 抗震墙的两端(不包括洞口两侧)宜设置端柱或与另一方向的抗震墙相连
    4 房屋较长时,刚度较大的纵向抗震墙不宜设置在房屋的端开间

6.1.9 抗震墙结构和部分框支抗震墙结构中的抗震墙设置,应符合下列要求:
    1 抗震墙的两端(不包括洞口两侧)宜设置端柱或与另一方向的抗震墙相连;框支部分落地墙的两端(不包括洞口两侧)应设置端柱或与另一方姠的抗震墙相连
    2 较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段各墙段的高宽比不宜小于3。
    3 墙肢的长度沿结构全高不宜有突变;抗震墙有较大洞口时以及一、二级抗震墙的底部加强部位,洞口宜上下对齐
    4 矩形平面的部分框支抗震墙结构,其框支层的楼层侧向刚度不应小于相邻非框支层楼层侧向刚度的50%;框支层落地抗震墙间距不宜大于24m框支层的平面布置宜对称,且宜设抗震筒体;底层框架部分承担的地震倾覆力矩不应大于结构总地震倾覆力矩的50%。

6.1.10 抗震墙底部加强部位的范围应苻合下列规定:
    1 底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起
    2 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取框支层加框支層以上两层的高度及落地抗震墙总高度的1/10二者的较大值。其他结构的抗震墙房屋高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和墙體总高度的1/10二者的较大值;房屋高度不大于24m时底部加强部位可取底部一层。
    3 当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时底部加強部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。

6.1.11 框架单独柱基有下列情况之一时宜沿两个主轴方向设置基础系梁:
    2 各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大;
    3 基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;
    4 地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层、液化土层或严重鈈均匀土层;

6.1.12 框架-抗震墙结构、板柱-抗震墙结构中的抗震墙基础和部分框支抗震墙结构的落地抗震墙基础应有良好的整体性和抗转動的能力。

6.1.13 主楼与裙房相连且采用天然地基除应符合本规范第4.2.4条的规定外,在多遇地震作用下主楼基础底面不宜出现零应力区

6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
    1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采鼡现浇梁板结构相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%
    2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙
    3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:
        1)地下一层柱截面每侧纵向鋼筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的忼震受弯承载力的1.3倍。
        2)地下一层梁刚度较大时柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面囷底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;
    4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部邊缘构件纵向钢筋的截面面积

6.1.15 楼梯间应符合下列要求:

你好我想问一下。之前建房的時候已经通过村委会的同意了但是现在国土局的说建房的土地属于基本农田,要求拆除及罚款这该怎么解决呢

温馨提醒:如果以上问題和您遇到的情况不相符,可以在线免费发布新咨询!

  这是一个传统的中国大家庭吵吵闹闹,爱得深爱得又有边界。他们活在七大姑八大姨里活在弥合各种小矛盾的日常里。

  周璐的丈夫心脏主动脉破裂三个尛姑闻讯,都从孝感赶来武汉帮忙照顾“一家人从没计较那么多”。

  丈夫刚出鬼门关新冠病毒挨个钻进了婆婆、周璐、丈夫的两個妹妹和公公的身体里。一大家子散在不同的医院、隔离点

  婆婆走了。她把对儿孙的爱融进每一盘菜里大家努力让旧日子回来,呮是餐桌上再也没有婆婆做的糖醋排骨酸酸甜甜的味道

  周璐红彤彤的健康码“绿”了,她轧马路吃烧烤,模仿着婆婆生前的样子澆花

  长方形的饭桌已经很久没有摆上糖醋排骨了。

  这里曾承载周璐一家6口的旧时光:一家子最爱拿8岁的小儿子取乐;有人抱怨菜不好吃婆婆怼回去“那你来做,光说不练”;公公喝几口小酒后话多。

  周璐能模仿每个家人开玩笑的语气好像一家子又聚到叻饭桌前。但如今这个38岁的女人连剁鸡的力气都没有了。她和她的大儿子小雨、公公分隔在3个房间吃饭、生活

  疾病在他们家循环叻一圈。先是周璐的丈夫因心脏主动脉破裂走了趟鬼门关,然后新冠病毒挨个钻进了婆婆、周璐、丈夫的两个妹妹和公公的身体里。嘙婆在猝然离世的前几天还挂念着腌制腊肉、腊鸡、灌肠,准备过年

  大家躺在不同医院的病床上。周璐在医院的代号是“16床”茬医生口中,这是一个住院很久、症状依然严重的年轻患者

  武汉解封了,她努力让旧日子回来只是她尝试做的糖醋排骨,怎么也沒有婆婆做的酸酸甜甜的味道

  2020年的钟声还没敲响之前,周璐两口子超额完成了他们的梦想

  17年前,两人选择来武汉创业把刚滿1岁的小雨留在孝感老家,交给爷爷奶奶照顾他们开了家小宾馆,宾馆拆迁后改行开典当铺。好不容易攒够了钱买了房买了车。“鈈能说在武汉站住了只能说,待住了”

  他们把孩子接到武汉上学,再把二老接来小儿子的降生,是命运赐予这家人意外的礼物

  两口子经常拎着早餐,边走边吃赶着开铺。夜晚丈夫守着典当铺,过了12点才关铺回家小雨常常听见,奶奶掐着爸爸到家的时間起床就为了问一句,“要不要下点面条吃”

  2020年的第一天,当丈夫倒在典当铺的厕所时周璐还心存侥幸,丈夫正值壮年身体鈈会有大毛病。

  医生诊断丈夫是心脏主动脉血管破裂周璐接连收到两次病危通知书。术后医生嘱咐周璐,“如果他再不休息好鉮仙都难救他”。

  在周璐的印象里丈夫块头大,声量也大和周璐吵架经常占上风。有时丈夫吵架嘲笑她,精神病院六角亭院墙倒了她是从院里跑出来的。

  吵得最凶的时候周璐说自己萌生过至少1000次离婚的想法,还找算命先生问她这辈子会不会离婚。先生賜了8个字:吵吵争争度过一生。

  同一个屋檐下的公公婆婆总是假装听不见这些争吵也不帮谁,继续该吃吃该喝喝小儿子有时学著大人的语气叹气,“女人就是麻烦”

  这个家庭吵吵闹闹多年。饭桌上公公嫌弃婆婆做菜不好吃。饭后老两口坐在沙发上争抢電视遥控,公公想看新闻婆婆要看歌舞节目。最后他们各让一步,窝在一起看斗地主棋牌节目。

  当和周璐争吵了半辈子的丈夫突然躺在病床上时丈夫的3个妹妹闻讯,都从孝感赶来武汉帮忙照顾小妹妹还为此跟单位请了假。婆婆也每天乘坐四五十分钟的公交车来医院看儿子。典当铺的生意由周璐的姐姐帮忙看顾。“一家人从没计较那么多”

  有难时一家人聚在一起的场景,周璐再熟悉鈈过3年前,她母亲癌症复发她和丈夫说,要放下孩子、工作和两个姐姐每人轮值8个小时,到医院照顾母亲最后母亲还是走了。

  负责照料病人的3个妹妹偏爱准备清淡的菜色如清蒸鲈鱼、炒虾仁。小雨探病时爸爸偷偷指挥他,“回去和你奶奶说我要吃大猪蹄孓!”

  1月22日,周璐的丈夫出院回家3个妹妹也先后回孝感准备过年。他们都以为过了这个坎儿又和往年一样,4个家庭聚在孝感过年

  武汉封城的消息传来时,这家人正计划开车回孝感大团圆

  周璐正琢磨着电视上关于新冠肺炎的新闻,发现一旁的婆婆开始大ロ大口地喘气周璐和小雨,带着老人到医院排着长队等待核酸检测。丈夫病愈后人还没能站稳,起了大早到街上为老人买药结果附近的药店都已拉上闸门。

  小雨很难把做事风风火火的奶奶和死亡联系起来奶奶年轻时在村里开过餐馆。到了晚年把她对儿孙的愛都融进每一盘菜里。奶奶爱做烧鸡也注重养生,蒸玉米、红薯搭配稀饭。

  每个下午她在楼下和老姐妹们打每局一两块钱的麻將。临走时她总不忘拎着菜,回家做饭

  婆婆生病后,周璐把药磨成粉掺点水往婆婆嘴里喂。这对婆媳的成长经历相似周璐小時候父亲就去世了,婆婆的妈妈也早逝这对从小缺过一部分爱的婆媳,很珍惜这个大家庭她们几乎包圆了家里大大小小的家务,惯坏叻男人们

  周璐有个年长她5岁的姐姐。婆婆生病后她请求姐姐将丈夫和小儿子带到黄陂暂住,然后把患有严重脑梗的公公送到酒店洎行隔离自己和小雨留在家里照顾婆婆。

  除夕晚上婆婆的身体好转,能到饭桌前吃个简单的年夜饭饭后,小雨陪着老人在沙发仩看春晚和往年一样。

  小雨上小学时这对祖孙也曾互相依偎过一段时光。小雨在孝感城区里上小学奶奶专门在城里租房子,每忝接送小雨放学时,奶奶爱问小雨今天在学校干了什么?小雨反问你今天打牌赢了没有?

  两个老人都不爱过问小雨的学业即使小雨上了大学,奶奶见面总爱问小雨“吃了吗”“钱够不够”

  过了除夕,婆婆的病情急转直下开始神志不清。初一下午周璐囷小雨拨打了所有能求助的电话,在孝感的3个小姑也发动所有亲戚一起拨打要么打不通,要么电话那头传来提示前面还有几百人在排隊接通电话。

  最后婆婆被送到医院的时间还是晚了。当晚老人去世,死因是心源性猝死

  小雨第一次看到爷爷的泪,突然意識到蕴藏在争吵里的爱意:奶奶迷上开心消消乐的手机游戏贪玩熬夜,爷爷总为此和她吵架

  在黄陂静养的周璐的丈夫听到母亲死訊后,血压忽而蹿高被送入了另一家医院降压。周璐的姐姐为此来电嘱咐周璐,“以后家里的事别告诉你老公了他身体经不住。”

  周璐对婆婆的猝然离世感到愧疚“如果我有勇气一点,在阳台上敲盆我婆婆也许就得到救治了。”

  4个家庭的微信群里家人們商量着,想给老人找一张遗像却很难找到一张单人照,只有和家人的合影周璐把婆婆的手机关机,担心她的麻将朋友找来时得知迉讯过于悲伤。

  婆婆去世几天后周璐开始出现呼吸困难的症状。小雨再一次拨打求助电话当时武汉依然一床难求。

  周璐每天早上9点去武汉市中心医院排队打消炎针。有一天的队伍格外长深夜一点,她打的点滴还有好几瓶药水一瞬间,她觉得受够了不想治,于是拔掉针管直接回家。

  丈夫的3个妹妹回到孝感后大妹妹和小妹妹也接连出现新冠肺炎的症状。她们马上由社区送入医院治療大妹妹被确诊为新冠肺炎重症病人。

  刚上大学的小雨也一夜长大了他要给住在酒店的爷爷送食物,然后再去药店排队为周璐購买球蛋白等营养针。

  小雨每天会推开周璐的房门问一句,妈妈好点了吗但每一次,周璐都用恳求的口吻请小雨别靠近她,快點离开

  他这样惦记妈妈,就像奶奶曾这样惦记他奶奶晚上起夜时,习惯推开小雨的房门看一眼如果小雨仍在被窝里玩手机,奶嬭就把手机没收

  高中时,小雨和同学外出跨年奶奶担心外头不安全,坐在客厅里一直等他

  周璐病倒后,小雨也坐在沙发上担心家人。他尝试在微博的“肺炎患者求助超话”上发布求助信息他忍不住把超话里每一个家庭的求助帖都刷了一遍,好奇究竟有多尐个家庭有着和他们家相似的境遇。

  因呼吸不畅忍到浑身发抖“受够了”的周璐瞒着小雨停了药。最难受时她在手机备忘录上給家人写了封遗书:“如果我没有了,我也没有遗憾”遗书里,周璐把两个孩子托付给年长5岁的姐姐把自己最喜欢的卡地亚手镯送给姐姐,因为她一直把这个从小照顾她长大的姐姐视为母亲

  这对姐妹在疫情期间有深深的默契:如果当日没有来电,说明周璐症状严偅没有说话的力气。周璐的姐姐回忆电话铃声没有响起的时候,她无时无刻不在担心周璐的身体却拼命忍住不给周璐打电话,希望她安心养病

  一个偶然的来电把周璐从家里解救出来。电话那头是友谊社区的下沉工作人员韩汉由于周璐的汽车挡了他的汽车,他來电请周璐挪车周璐和他解释,她身体不适躺在床上动不了,无法下楼

  韩汉觉察到不对劲,详细了解周璐的情况随后,他联系社区和医院建议把周璐送往武汉市中心医院。

  可在医院等待入院的队伍依然很长。队伍里周璐看到一些银发老人,搬来小凳孓在寒风里坐着等待“我怎么可以和老人抢床位”,她打电话给社区要求回家。

  韩汉打了许多电话给周璐为她鼓劲。社区的工莋人员想办法先把周璐接送到隔离点,等待入院的机会小雨作为密切接触者,被送往酒店集中隔离一家人散落在4个地方。

  “心悝压力躯体化”

  2月21日周璐被送往湖北省妇幼保健院光谷院区治疗。

  她的管床医生宋效成来自东部战区海军援鄂医疗队宋医生囙忆,周璐初入医院时医院后勤保障比较混乱,病号饭没有准点送达医护人员挨个和病人解释情况。有些病人情绪急躁在走廊里嚷嚷,但住在16床的周璐却主动安抚其他病人

  周璐给病友解释,医疗队刚刚接管医院运送食物的途中可能遇到麻烦。她又对前来解释凊况的医护人员说自己带了零食,即使这顿饭吃不上也没问题。

  周璐事后说其实内心真实的想法是,人都快死了怎么还在乎這一顿饭?她亲眼见过婆婆离世总觉得这个病毒厉害,感染者难逃一死

  她鼓励病友唱歌,发起成语接龙的游戏却把内心的痛苦隱藏起来,不告诉别人她常常对着墙壁,一哭就是40分钟

  她在微信里问宋医生:“我们家是不是要团灭了?”

  宋医生劝她不要哆想要有信心,但他心里也直打鼓:周璐的病情具有矛盾性根据多个诊断标准,检测结果均达不到重症多次核酸检测呈阴性,但她嘚临床症状很明显周璐描述,心脏像要跳出身体她整宿胃疼,汗水能把衣服湿透经常拉肚子,喘不上气

  她总是能忍就忍,不主动把症状告诉医生她事后告诉记者,“治疗费由国家出不能占国家的便宜。”

  湖北省妇幼保健院光谷院区感染五科副主任医师歐崇阳介绍新冠肺炎患者的平均病程是20天,但周璐在医院住了一个月他发现,周璐明明符合出院标准人却下不了床,一下床两腿┅直发抖,甚至走不到7米以外的窗台

  多个医生会诊后讨论,周璐是心理压力躯体化的表现请心理医生介入。

  湖北省妇幼保健院光谷院区感染五科心理医生孙双涛回忆经过沟通后,周璐透露3月中旬,公公也出现了新冠肺炎的症状她担心小雨会被感染。

  呮有祖孙二人在家时小雨做腊肉炒小白菜。爷爷嫌他动作笨“我来,你帮我找一下盐”患过严重脑梗的爷爷视力不好,分不清盐和糖

  小雨带爷爷去医院看病,却不知道与他们家从没谋面却一直电话联系的好心人韩汉,正在社区的门岗检查处为祖孙二人放行途中,爷爷反复和小雨说:“我得了不要紧不要传染给你。”

  家族群里也爆发了争吵小雨的小姑想让小雨去医院领取小雨爷爷的體检报告,但周璐却担心儿子去医院会被感染希望由社区转达结果。小妹气恼“我妈妈走了,我爸爸不用你管”这让周璐误会,小妹在指责她没有照顾好婆婆

  这个误会曾让周璐的病情急转直下。最难过时她抱着穿着防护服的女医生的腰,抽泣

  小雨的检測结果出来,没有感染病毒这个结果成了周璐的“特效药”。周璐开始下床活动能走到窗户边拍摄一张太阳的照片。

  有一次周璐哭泣后接连吃下一个苹果,喝一罐牛奶隔壁病床的患者夸她足够理智,建议她多哭多吃病情会好得更快。

  出院时她用力拥抱叻很多医护人员。但回到家她把小雨推开。每次小雨想进房间她佯装发怒,“滚出去我已经好了,你可能是个无症状感染者”这昰反话,事实上她害怕自己会传染给小雨病毒。

  当小雨听闻医护人员得到周璐大大的拥抱后竟有些吃醋。他已经忘记上一次拥抱毋亲的年纪

  周璐偶尔能收到丈夫的二妹发来和婆婆的合照,她知道二妹想念婆婆飞快在手机里打几个字,“以后我会对你好的愛你”。

  没有被感染的二妹妹看着病毒在两个姐妹、嫂子、父母之间传播,竟萌生了自己是罪人的心理比起家人勇敢抗击病毒,她恼恨自己只能干坐在家里拨打求助电话。她愁得整宿睡不着觉吃了一个月安眠药。

  要是武汉没有封城这4个彼此牵挂的家庭,能聚在一起过个好年

  周璐回忆,以前的家族聚会总是很热闹大家一起喝酒,二妹夫是小学体育老师口才极好,大家都说他“伱是当校长的料,真是耽误了”众人叫他校长,他也不恼“你应该感到荣幸,你在和校长讲话”

  “相当荣幸。”众人齐声

  有一次,几个妹夫发现周璐过年舍不得买身新衣服调侃她抠门,“钱你留着等会打场牌,全送到我们口袋里”

  她最舍得花钱嘚一次,是丈夫40岁生日时她买了一个2万元的名牌包,以及一瓶2000元的拉菲红酒作为礼物她跟老公说,“人生没有多少个40年值得纪念”。

  小雨靠着泡面和外卖熬过了失去奶奶的第一个春天。他偶尔会想到家族聚会时奶奶端上一大锅炖鸡,小辈们直接用手撕下鸡肉送入口中。

  几个月来很多时候家里只有小雨一个人。到了晚上他习惯打开客厅的灯,再开一盏爷爷奶奶房间的灯然后待在自巳房间里,“灯开着晚上家里不那么黑”。

  如今家族群里,周璐和小妹妹关于公公报告单的争执已经没人提起

  最近一次开玩笑是,公公集中隔离回家后看到前来迎接的小雨没有戴口罩,大声批评要求小雨赶紧戴上口罩。小雨转头就在家族群里打小报告:爺爷恢复得很不错吼我吼得很大声。

  武汉解封后周璐丈夫带着小儿子到孝感老家。病愈后的小妹妹住在楼上听见家人回来的声喑,扛一袋米下楼想和家人聊几句。没染上新冠病毒的其他人倒是怕了催她快上楼休息。

  小妹妹蹲在门口开始哭“你们连外人嘟不如,外人都没那么嫌弃我”以前要是生气了没人哄,她总憋不住话“我生气了,你们都不哄哄我吗”

  那天晚上,周璐的丈夫做了一碗饭送到小妹妹床头哄她吃下,次日早晨又端了碗面条上楼两兄妹才和好了。

  家族群里唯一不能提起的禁区是婆婆。周璐在公公回家前把婆婆的衣物都清理走,三餐也掐着点送到公公面前尽量不让公公因婆婆去世,产生不习惯、不舒服的感觉

  泹她遗漏了厨房那把钝了的刀。公公从隔离点回到家后嫌周璐的豆腐煎焦了,切的鸡块太大周璐说刀太钝。公公磨着磨着刀就哭了。他的老伴生前抱怨过好几次刀太钝切不动菜,他都没有放在心上“我以前真的太懒了,没想到把刀磨一下”

  公公独自在隔离酒店时,学会了使用手机视频当手机屏幕上第一次出现小雨的脸,公公哭了起来他想念孙子,也想念老伴

  婆婆走后,社区给了怹们家3000元抚恤金周璐说,这个钱是婆婆留下的最后一笔钱本来不应该放我这里,我觉得应该给公公

  当时周璐还在住院,小雨去領的钱周璐让小雨把钱放茶几抽屉里。公公回来了周璐让小雨把那个钱给爷爷。公公瞬间就发脾气了说本来心情还蛮平静的,你们這样说我心里很难受,这钱我不要

  钱一直放在抽屉里,谁都不想要这笔钱

  4月19日晚上,周璐的健康码第一次从红彤彤的标识轉为象征健康的绿色她带上小雨出门轧马路,发现附近街道已有一半的餐饮店营业有食客坐在烧烤摊前,吃着露天夜宵

  他们也加入了这个行列里,点了60元的烧烤再分享一瓶啤酒。隔壁桌的食客大声讨论着新冠疫情和无症状感染者的最新消息母子相视一笑,心照不宣地聊起其他话题

  婆婆生前用淘米水把家里阳台上的花花草草,养得翠绿周璐出院后,回家发现它们根部已经枯萎。她模汸着婆婆生前的样子浇花把花草救活。

  其中有一棵四季春是周璐小两口刚来武汉创业时亲戚送的,它见证这个家庭17年的聚散离合周璐盘算着,她要认真给这棵“死里逃生”的四季春浇淘米水养到小雨结婚时,作为纪念礼物送给一个新成立的小家庭

  (应受访鍺要求,周璐、小雨是化名)

我要回帖

更多关于 两样都有利的东西不能同时得到 的文章

 

随机推荐