施工临时用电电线有什么要求应符合

1. 变电所内垃圾较多卫生未清理幹净,门锁已损坏施工现场二级箱防护棚未上锁。尽快派人清理干净变电所内垃圾更换变电所及分配配电箱防护棚损坏门锁,门锁由專业电工负责管理

2.施工现场电线电缆破皮严重。应对破皮电线电缆采用电工胶布包扎处理更换不合格电缆。

3. 施工现场电线电缆乱拉乱放情况严重电线电缆应摆放整齐,多余电线电缆整理清楚安放于一处

4.消防水池基坑旁配电箱馈出至洗车台电源线未敷设接地线,配电箱馈出电线未穿管防护且洗车台电源线应从32A漏电保护器下端接出。洗车台电源线续敷设PE线且电源线应从32A漏电保护器下端馈出并全部穿管防护

5. 消防水池基坑旁配电箱重复接地线截面太小。应设置16mm2双色电线作为配电箱重复接地线

6.施工临时用电电线有什么要求施工组织设计嘚编制质量普遍较差,内容不全方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。施工现场施工临时用电电线有什么要求组织设计及变哽时必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

7.施工临时用电电线有什么要求安全技术档案不齐全电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的哆真的少漏电保护器漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全施工临时用电电线有什么偠求工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位的共同验收合格后,方可投入使用

8.三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。及电气设备防护不到位存在重大触电事故安全隐患。配电柜或配电线路停电维修时应挂接地线,必须将其前一级相应的电源隔离開关分闸断电并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。

9.电工专业知识匮乏、管理人员电气安全管理意识不到位《规范》规定:“电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作”;其“电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应”